Дом, отопление, исправить чужой косяк, кто подскажет...
11:37, 24.10.2013
Всем привет.
Короче, приехал по заявке на газкотёл, тактует блин....
Начал разбираться, пришёл к выводу, что виновата сама система ОВ.
Система смонтирована на ПП 20мм
По рассказу хози сразу при запуске ОВ не прогревались последние радиаторы, горе-монтажники вкорячили дополнительный насос, вроде всё ожило, на том и разбежались...
Прошёл год... и котлу это надоело стравил воду, ну и меня хозя вызвал, ну а я пришёл к выводу, что дело не в котле.
Вот схема

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
вот реалии для осмысления происходящего

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Короче, приехал по заявке на газкотёл, тактует блин....
Начал разбираться, пришёл к выводу, что виновата сама система ОВ.
Система смонтирована на ПП 20мм
По рассказу хози сразу при запуске ОВ не прогревались последние радиаторы, горе-монтажники вкорячили дополнительный насос, вроде всё ожило, на том и разбежались...
Прошёл год... и котлу это надоело стравил воду, ну и меня хозя вызвал, ну а я пришёл к выводу, что дело не в котле.
Вот схема
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
вот реалии для осмысления происходящего
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
11:38, 24.10.2013
добавляю

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
вот как то так
Вопрос, можно ли малой кровью поправить систему???
[Сообщение изменено пользователем 24.10.2013 11:39]
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
вот как то так
Вопрос, можно ли малой кровью поправить систему???
[Сообщение изменено пользователем 24.10.2013 11:39]
W
Wadimas
11:57, 24.10.2013
малой кровью вряд ли.. проще срезать все, сделать двухтрубную систему, попутку ту же, диаметры увеличить от котла. материал дешевый и не так много его, часть трубы можно будет использовать. На этих диаметрах и на однотрубке без доп. насоса не обойтись, а ним корректной работы не будет.
B
.:BigDrive??:.
12:28, 24.10.2013
И насос нужно поставить перед котлом на обратку с группой безопасности.
сейчас читают
m
_mike
13:42, 24.10.2013
Судя по конфигурации, СО должна работать без особых проблем. Предположу, что встроенный в котел насос не давал должного расхода, поэтому воткнули дополнительный, хотя радиаторов не так уж и много и встроенного насоса должно было хватить.
а какие на схеме?
через подрывник или ?
А при тактовании, что с температурами Т1 и Т2?
не
прогревались последние радиаторы
а какие на схеме?
котлу это надоело стравил воду
через подрывник или ?
А при тактовании, что с температурами Т1 и Т2?
14:54, 24.10.2013
Совсем уж по дешевой схеме отопление сделано (по любому хозяева выкруживали) полипропилен поставили на отопление, кстати не факт, что армированный, а из воздушников только один кран маевского.....
да и вобще вся схема сделана по уродски...
да и вобще вся схема сделана по уродски...
h
happy_seller
15:01, 24.10.2013
насос вполне должен справляться, у вас наверняка воздух в системе. столько верхних точек, на втором этаже на радиаторах стоят краны маевского?
+ насос которой в ящике с котлом, там с насоса тоже воздух надо выпускать. большой винт спереди насоса
[Сообщение изменено пользователем 24.10.2013 15:03]
+ насос которой в ящике с котлом, там с насоса тоже воздух надо выпускать. большой винт спереди насоса
[Сообщение изменено пользователем 24.10.2013 15:03]
r
recl
15:06, 24.10.2013
я бы вообще на втором этаже поставил автоматически воздухоотводчики (на радиаторы)
[Сообщение изменено пользователем 24.10.2013 15:07]
[Сообщение изменено пользователем 24.10.2013 15:07]
a
~a~nt~y~
16:41, 24.10.2013
_mike (
соглашусь с майком
Система ооочень простая и работать она должна, хоть и исполнение уродское ))
Котел тактует явно при температуре на улице около нуля. Если за бортом градусов так -15 - думаю, что никакого тактования не происходит.
Вот хозя говорит, что последние радиаторы не прогреваются а насос помог - значит увеличили расход теплоносителя по системе, он не стал так быстро остывать. В итоге при температуре на улице около нуля температура обратки приближается к температуре подачи (теплоотдача приборов то невысока). А котел то газовый, у него минимальная мощность кВт 10 где то, так? Вот и работает в режиме вкл выкл.
2. Радиаторы алюминьки, воздухоотводчики ручные. в верхних радаторах явно водород скапливается. Возможно его уже там стало столько, что циркуляция в системе прекратилась, котел, в итоге, греет только воду в теплообменнике, что опять же получается вкл/выкл/вкл/выкл ну + перегрев возможный ( есть такое? )
выход
Снизить скорость насоса, поставить автоматические воздухоотводчики на радиаторы, ( возможно придется увеличить количество секций на последних в ветке радиаторах)
А по хорошему алюминий с полипропиленом на свалку. Поменять все на медь, поменять систему на двухтрубку или лучевую.
17:00, 24.10.2013
Вот только руки дошли до инета.
Почитал, всем спасибо за коменты.
да вообще тот насос надо выкинуть, родной должен один пахать.
ну перед котлом на обратке
может не правильно сформулировал, короче в теплообменике вода быстро нагревается, что и видит котёл, соответственно отключается, хотя на обратке лёд ещё
как раз и наооборот, хозя не хотел экономить, с экономили монтажники
вот вот, с изменением температуры ОВ сильно бегает давление, что не должно быть, воздух с радиаторов стравливал, его там нет, думаю что где-то в трубе пузырь (а такое возможно?)
сейчас трудно думать что котёл с самого начало правильно работал, возможно он самого начала так себя вёл, а хозя принимал за должное.
да алюминий, но есть один биметалл он по счёту первый после котла.
да скорее так дело обстоит...
ну загнули
по моему самый дешёвый вариант это однотрубка на 25 полипропилене с байпасами под радиаторами на 20-ой трубе + переделать все отверстия межстенные, чтобы было "по одной линии".
Второй этаж своей такой же веткой сделать, ну и переделать петлю над входной дверью, там сейчас ни хрена не отлавливается воздух...
Почитал, всем спасибо за коменты.
И насос нужно поставить перед котлом на обратку с группой безопасности.
да вообще тот насос надо выкинуть, родной должен один пахать.
Цитата:
От пользователя: s.enns
не прогревались последние радиаторы
а какие на схеме?
От пользователя: s.enns
не прогревались последние радиаторы
а какие на схеме?
ну перед котлом на обратке
Цитата:
От пользователя: s.enns
котлу это надоело стравил воду
через подрывник или ?
А при тактовании, что с температурами Т1 и Т2?
От пользователя: s.enns
котлу это надоело стравил воду
через подрывник или ?
А при тактовании, что с температурами Т1 и Т2?
может не правильно сформулировал, короче в теплообменике вода быстро нагревается, что и видит котёл, соответственно отключается, хотя на обратке лёд ещё
Совсем уж по дешевой схеме отопление сделано (по любому хозяева выкруживали) полипропилен поставили на отопление, кстати не факт, что армированный,
как раз и наооборот, хозя не хотел экономить, с экономили монтажники
насос вполне должен справляться, у вас наверняка воздух в системе. столько верхних точек, на втором этаже на радиаторах стоят краны маевского?
вот вот, с изменением температуры ОВ сильно бегает давление, что не должно быть, воздух с радиаторов стравливал, его там нет, думаю что где-то в трубе пузырь (а такое возможно?)
Вот хозя говорит, что последние радиаторы не прогреваются а насос помог - значит увеличили расход
теплоносителя по системе
сейчас трудно думать что котёл с самого начало правильно работал, возможно он самого начала так себя вёл, а хозя принимал за должное.
Радиаторы алюминьки, воздухоотводчики ручные. в верхних
радаторах явно водород скапливается.
да алюминий, но есть один биметалл он по счёту первый после котла.
греет только воду в теплообменнике, что опять же получается вкл/выкл/вкл/выкл ну + перегрев возможный ( есть такое?
)
да скорее так дело обстоит...
А по хорошему алюминий с полипропиленом на свалку. Поменять все на медь, поменять систему на двухтрубку или лучевую.
ну загнули
по моему самый дешёвый вариант это однотрубка на 25 полипропилене с байпасами под радиаторами на 20-ой трубе + переделать все отверстия межстенные, чтобы было "по одной линии".
Второй этаж своей такой же веткой сделать, ну и переделать петлю над входной дверью, там сейчас ни хрена не отлавливается воздух...
a
~a~nt~y~
17:08, 24.10.2013
ну загнули
по моему самый дешёвый вариант это однотрубка на 25 полипропилене с байпасами под радиаторами на 20-ой трубе + переделать все отверстия межстенные, чтобы было "по одной линии".
Второй этаж своей такой же веткой сделать, ну и переделать петлю над входной дверью, там сейчас ни хрена не отлавливается воздух...
по моему самый дешёвый вариант это однотрубка на 25 полипропилене с байпасами под радиаторами на 20-ой трубе + переделать все отверстия межстенные, чтобы было "по одной линии".
Второй этаж своей такой же веткой сделать, ну и переделать петлю над входной дверью, там сейчас ни хрена не отлавливается воздух...
Это было как лучше
Как дешевле - уже сделали )
17:55, 24.10.2013
Цитата:
От пользователя: s.enns
ну загнули
по моему самый дешёвый вариант это однотрубка на 25 полипропилене с байпасами под радиаторами на 20-ой трубе + переделать все отверстия межстенные, чтобы было "по одной линии".
Второй этаж своей такой же веткой сделать, ну и переделать петлю над входной дверью, там сейчас ни хрена не отлавливается воздух...
Это было как лучше
Как дешевле - уже сделали )
От пользователя: s.enns
ну загнули
по моему самый дешёвый вариант это однотрубка на 25 полипропилене с байпасами под радиаторами на 20-ой трубе + переделать все отверстия межстенные, чтобы было "по одной линии".
Второй этаж своей такой же веткой сделать, ну и переделать петлю над входной дверью, там сейчас ни хрена не отлавливается воздух...
Это было как лучше
Как дешевле - уже сделали )
совершено в дырочку
m
_mike
22:54, 24.10.2013
в теплообменике вода быстро нагревается, что и видит котёл, соответственно отключается, хотя на обратке лёд ещё
Надо разбираться с циркуляцией, включить насос напрямую и смотреть что происходит.
с изменением температуры ОВ сильно бегает давление
Нагреть СО до температуры близко к максимальной и стравить воздух с приборов, проверить давление в экспанзомате (без теплоносителя).
Конфигурация СО более чем работоспособная, подкачало исполнение :-(
r
rsi1
00:43, 25.10.2013
Первопричина, заужен диаметр трубы ,при такой длине трубопровода большие потери напора.
Расчеты с комментарием смотрите
http://www.forumhouse.ru/threads/180483/
Трубы может завоздушить в любом участке, так как она не прямая и не выдержаны уклоны.
Малой кровью уже делали дополнительный насос. Без насоса придётся переделать СО, лучше на двухтрубную, я бы сделал тупиковую на два или три контура( третий на второй этаж). Для этого нужно добавить ту же 20ку, как я понял есть прямой участок трубы 40м, после демонтажа её бы и использовал.
Расчеты с комментарием смотрите
http://www.forumhouse.ru/threads/180483/
Трубы может завоздушить в любом участке, так как она не прямая и не выдержаны уклоны.
Малой кровью уже делали дополнительный насос. Без насоса придётся переделать СО, лучше на двухтрубную, я бы сделал тупиковую на два или три контура( третий на второй этаж). Для этого нужно добавить ту же 20ку, как я понял есть прямой участок трубы 40м, после демонтажа её бы и использовал.
01:15, 25.10.2013
исправить чужой косяк
хуже нет: ждать, догонять и чужие косяки исправлять...
r
rsi1
01:26, 25.10.2013
Эт, точно!!!
17:35, 25.10.2013
проверить давление в экспанзомате (без теплоносителя).
Это первое что я делаю при знакомстве с котлом, вернее второе, первое это измеряю разность потенциалов между котлом и газовой трубой
был случай шараханья
Конфигурация СО более чем работоспособная, подкачало исполнение
на фотках не видно, вчера ездил снова. обратил внимание, что сварка фитингов перегрета, возможно где-то сильное заужение
Первопричина, заужен диаметр трубы
угу
придушил четыре радиатора (на 1 фото они 4 шт. указаны) котёл уже чуть ровнее заработал.
Интересное наблюдение:
на фото 4 "маленький радиатор" всех горячее
Интересно, а тепловизором я найду заужение???
Есть у кого-нить опыт???
p
pihminskii
18:12, 25.10.2013
Если речь идет о последних радиаторах, то это явно говорит о том, что в верхнем радиаторе скопился воздух. Должен быть кран маевского на радиаторе.
M
Mr.Specht
18:28, 25.10.2013
При нагреве-повышается давление?Давление воздуха в расширительном баке есть?
23:36, 28.10.2013
Есть там маевские
В первые приезды ваще гуляло. Сейчас выполнялось, ух и замаялся бегать по этажам.
Ещё одно наблюдение - при закрытии у котла крана, что обратку, что подачу, стрелка манометра колышиться с затуханием
В правильных системах всё ровно - либо падает либо подрастает
23:48, 28.10.2013
Я бы на радиаторы по 9-10 секций не стал делать однотрубную подводку, только двух трубку, на большом контуре желательно поставить терморегуляторы чтобы поджать радиаторы которые ближе к водонагревателю, таким образом вода в данном случае полностью не остыв от первых радиаторов будет спокойно
доходить к последним и будет равномерно греть.