Сантех кабина в панельной 16этажке 80-90годов.
Здравствуйте. Подскажите кто сталкивался. Нужно снести перегородку между ванной и туалетом. Не знаю из чего сделаны сантехкабины в домах этой серии?? И если снести одну перегородку не провиснет ли потолок? Или может оставить половину перегородки ?? Кто делал в таких домах ванны. Подскажите
пожалуйста?
[Сообщение изменено пользователем 10.10.2013 11:39]
[Сообщение изменено пользователем 10.10.2013 11:39]
Д
Дуремар(18+)
жби, обычно ломают полностью
c
chehoF
потолок провиснет точно, сноси всю кабину
Страшно полностью...В квартире жена живет к тому же))) Между сантех кабиной и маленькой камнатой расположена стена с вент коробом. Вентиляция не повредится?? или она отдельно стоит а вней вентиляция встроена????
[Сообщение изменено пользователем 10.10.2013 12:56]
[Сообщение изменено пользователем 10.10.2013 12:56]
Y
Yasdernio™
мониторю, таже планировка.
Проще выстроить сантехкабину заново, чем ровнять стены старой.
С вентканалом вопрос решается просто - замеры рулеткой сделай снаружи туалета и внутри туалета, оба замера от одной точки, разница м/у замерами покажет толщину стенки сантехкабины, если она /стенка/ там есть. И ещё, оторви в туалете вентиляционную решётку в вентканал и посмотри стенку там.
У себя в квартире бегло осматривал и есть мнение что стенка у вентканала своя.
зы: совмещённый санузел - зло
[Сообщение изменено пользователем 10.10.2013 15:06]
Проще выстроить сантехкабину заново, чем ровнять стены старой.
С вентканалом вопрос решается просто - замеры рулеткой сделай снаружи туалета и внутри туалета, оба замера от одной точки, разница м/у замерами покажет толщину стенки сантехкабины, если она /стенка/ там есть. И ещё, оторви в туалете вентиляционную решётку в вентканал и посмотри стенку там.
У себя в квартире бегло осматривал и есть мнение что стенка у вентканала своя.
зы: совмещённый санузел - зло
[Сообщение изменено пользователем 10.10.2013 15:06]
D
DimsY
У меня у друга такая же проблема была.... сначала снес стену, думали провиснет потолок, ан нет, держится собака(пробовали виснуть на нем в центре) потом по ходил по прикидывал что да как, взял болгарку..... и вот уже допиливает пол своей сантехкабины
Получилось проще и дешевле(ну может не дешевле ) все убрать и выложить нужные стены из пазогребневой плиты.... и потолок поднялся, теперь можно сделать подшивной
Получилось проще и дешевле(ну может не дешевле ) все убрать и выложить нужные стены из пазогребневой плиты.... и потолок поднялся, теперь можно сделать подшивной
S
Serj_Gar
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
вот в 16ке стандартная сантех кабина
я ломать не решился..+ прикинули, что отдельный туалет при маленьком ребенке,который может час сидеть и играть в ванне..просто необходим
если бы убирали перегородку..то полностью снесли всю сантехкабину
ну только осторожно в местах соединения со стояками горячей и холодной воды, канализацией...стенка соприкасающаяся с вентканалом тоже под вопросом
из за этих моментов я бы стал искать людей которые уже демонтировали такую кабину..
А стена между кухней и большой комнатой несущая?? Проход можно делать из комнаты на кухню??
Y
Yasdernio™
А стена между кухней и большой комнатой несущая?? Проход можно делать из комнаты на кухню??
Это перегородка из смеси гипса с чемто, ковырни отвёрткой, поймёшь.
n
n0pr0blem
[Сообщение удалено пользователем 17.08.2016 12:12]
Понятное дело, что будум согласовывать. Просто есть проекты которые или невозможно, или очень проблематично узаконить. Вот и интересуюсь.
s
sergeyich-brigadir
Автор уверенным движением берет большой перфоратор, сшибает стену - вуаля! Соседи трех верхних этажей у него в гостях!
В непрезентабельном виде и вместе со столами да унитазами.
Ну зачем так))) Это же сантехкабина - это самостоятельное сооружение, со своими стенками, полом и потолком. Очень часто не крепится к полу никак, просто краном бросают в нужное место и все. Очень часто между потолком сантехкабины и потолком квартиры есть зазор в 100-150 мм.
W
What\'s up!?
Всем добрый день! Хочу поделиться опытом сноса сантехкабины в панельной 9-этажке. Вдруг, кому то это будет полезным. К сожалению, фото ДО не сохранилось. Только план и фото процесса.
Сносил кабину с целью увеличить площадь ванной комнаты.
Сам план:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
2- кладовка
3- ванная
4- туалет
Изначально хотел объединить помещения 2 и 3 в одно, так как бесполезный 70см сантиметровый в ширину и 1,5м в глубину аппендикс, названный кладовкой, абсолютно нецелесообразен. В итоге объединил все 3 помещения.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Кабинка стояла вплотную к несущей стене и вентканалу. Расстояние между потолками 15 см, ширина кладовки около 70см. Самое удивительное - стена кабинки плотно закрывала собой отверстие в вентканале, ниша между потолками была выше вентиляционного о тверстия - видно по бетону, которым заливали швы плит при строительстве, и который лег на крышу кабинки. бетон этот, к слову говоря, ни перфоратором ни болгаркой не был побежден, так и остался висеть и по сей день.
В итоге кабину разобрали, оставили только уголок за стояками и сталактит на стояке, т.к. удалять все это было затруднительно.
Через год стояки меняли, и все остатки коробки также были удалены.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Что еще оказалось интересным - обнаружилась большая ниша между вентканалом и несущей стеной (видно на плане). Хорошее место для тайника )
Сносил кабину с целью увеличить площадь ванной комнаты.
Сам план:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
2- кладовка
3- ванная
4- туалет
Изначально хотел объединить помещения 2 и 3 в одно, так как бесполезный 70см сантиметровый в ширину и 1,5м в глубину аппендикс, названный кладовкой, абсолютно нецелесообразен. В итоге объединил все 3 помещения.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Кабинка стояла вплотную к несущей стене и вентканалу. Расстояние между потолками 15 см, ширина кладовки около 70см. Самое удивительное - стена кабинки плотно закрывала собой отверстие в вентканале, ниша между потолками была выше вентиляционного о тверстия - видно по бетону, которым заливали швы плит при строительстве, и который лег на крышу кабинки. бетон этот, к слову говоря, ни перфоратором ни болгаркой не был побежден, так и остался висеть и по сей день.
В итоге кабину разобрали, оставили только уголок за стояками и сталактит на стояке, т.к. удалять все это было затруднительно.
Через год стояки меняли, и все остатки коробки также были удалены.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Что еще оказалось интересным - обнаружилась большая ниша между вентканалом и несущей стеной (видно на плане). Хорошее место для тайника )
Вентиляция не повредится?? или она отдельно стоит а вней вентиляция встроена????
Не повредится .к тому же появятся 1-2 фунциональные ниши
Водонагреватель на фото расположен ,как раз в одной из этих ниш
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
если снести одну перегородку не провиснет ли потолок?
Не должен ...По крайней мере не сталкивался
.Помимо того что ни разу не менял сим крату демонтаж перегородки был выполнен у родственников и друзей в 5 квартирах .
Если б плита упала то я бы первый узнал
Но в этих случаях ,обычно креплю перекрытие санкабины ,анкерами к плите перекрытия .
Мда, подвесной потолок из жби - это что-то с чем-то. Остается сходить отлить пол к соседям сверху и ванну поближе к центру передвинуть в дизайнерском порыве, да немного подождать. Бггг.
Народ, система "цельная кабинка в углу панельного помещения" - материя тонкая, позволяющая экономить кучу арматуры в плите перекрытия. Нарушая ее развесовку вы пускаете по п.... все рассчеты по проекту дома, имейте это в виду.
Народ, система "цельная кабинка в углу панельного помещения" - материя тонкая, позволяющая экономить кучу арматуры в плите перекрытия. Нарушая ее развесовку вы пускаете по п.... все рассчеты по проекту дома, имейте это в виду.
материя тонкая, позволяющая экономить кучу арматуры в плите перекрытия.
Каким образом? Плита перекрытия не опирается на санкабину
Мда, подвесной потолок из жби - это что-то с
чем-то. Остается сходить отлить пол к соседям сверху и ванну поближе к центру передвинуть в дизайнерском порыве, да немного подождать.
Чего ждать?
Вы намекаете на то ,что если убрать санкабину снизу ,плита перекрытия не выдержит веса ванны с водой?
А как же тогда она держит вес санкабины+ бетонный пол толщиной 5-7см и перегородку по центру ? Это примерно 3-5 тонн
Ей богу сейчас пишу совершенно непредвзято к вам
Но это не более чем домыслы диванного теоретика .Другими словами очередная чушь .
Нарушая ее развесовку вы пускаете по п.... все рассчеты по проекту дома, имейте это в виду.
Вот в этом,следуя логике возможно есть некая доля истины .Но никаких технических расчетов ,ничего кроме
Бггг.
Вы не приводите
H
Hel S.
цельная кабинка ... позволяющая экономить кучу арматуры в плите перекрытия
до-до, в том месте лежит специальная "экономичная" плита перекрытия
Это примерно 3-5 тонн
так и есть
Для нас, не инженеров-строителей, а отделочник это не строитель вовсе, методики рассчета конкретной серии домов и данные по несущей способности панелей практически недоступны.
Те обрывки информации, что есть в сети, то есть госты, снипы, методички из строительных нии, диссертации того времени позволяют лишь понять направление панелестроительной мысли, цифр необученному уму они обычно не дают. А двигалась эта мысль в направлении экономии непрерывно. Пока вы совершенствовались с царем в заусовке кафеля, я немножко изучал одну из серий панелек. И в общих чертах на доступном языке предостерег вас постом выше от ошибок и очень вероятно, что уголовных преступлений. И вы конечно же ничего не поняли, судя по вашим глупым вопросам как обычно неоправданно чрезмерно эмоционального поста выше (яду много, понимания короткого текста нет). Сходите уже к психологу, ведь весь ваш тут, в этом форуме, маркетинг трещит как перегруженное перекрытие.
Поэтому еще раз: будьте острожны при перераспределении и добавлении нагрузок в панельных домах, не подвешивайте потолок кабинки к верхнему перекрытию, не нарушайте ее развесовку, основная нагрузка от кабины по рассчету вероятнее всего распределена именно по углу, а не равномерно по площади ее проекции на пол, как это может показаться самоучке-отделочнику с тремя классами церковноприходской (это я о себе в прошлом, до изучения вопроса). И да, под кабиной плита именно эконом, в панельном доме вообще всё эконом, и чем моложе дом, говоря об одной серии, тем степень экономии выше. Там даже гостовские 300 кгс/кв.м весьма условны, на испытаниях панель начинает трещать уже при 200 с копейками и прогибаться на 2 см, просто однажды решили, что это допустимо и запас на этом не исчерпан.
Еще один важный вывод для всех нас: нельзя сломав кабину ставить на ее месте перегородки из гипсолитовых блоков, вес вроде тот же, да приложен он уже не по рассчету, которого почти никто не видел. Но если не видел - это незначит, что его нет. Поэтому - харам вольностям друзья, только по проекту можно ломать и строить.
Те обрывки информации, что есть в сети, то есть госты, снипы, методички из строительных нии, диссертации того времени позволяют лишь понять направление панелестроительной мысли, цифр необученному уму они обычно не дают. А двигалась эта мысль в направлении экономии непрерывно. Пока вы совершенствовались с царем в заусовке кафеля, я немножко изучал одну из серий панелек. И в общих чертах на доступном языке предостерег вас постом выше от ошибок и очень вероятно, что уголовных преступлений. И вы конечно же ничего не поняли, судя по вашим глупым вопросам как обычно неоправданно чрезмерно эмоционального поста выше (яду много, понимания короткого текста нет). Сходите уже к психологу, ведь весь ваш тут, в этом форуме, маркетинг трещит как перегруженное перекрытие.
Поэтому еще раз: будьте острожны при перераспределении и добавлении нагрузок в панельных домах, не подвешивайте потолок кабинки к верхнему перекрытию, не нарушайте ее развесовку, основная нагрузка от кабины по рассчету вероятнее всего распределена именно по углу, а не равномерно по площади ее проекции на пол, как это может показаться самоучке-отделочнику с тремя классами церковноприходской (это я о себе в прошлом, до изучения вопроса). И да, под кабиной плита именно эконом, в панельном доме вообще всё эконом, и чем моложе дом, говоря об одной серии, тем степень экономии выше. Там даже гостовские 300 кгс/кв.м весьма условны, на испытаниях панель начинает трещать уже при 200 с копейками и прогибаться на 2 см, просто однажды решили, что это допустимо и запас на этом не исчерпан.
Еще один важный вывод для всех нас: нельзя сломав кабину ставить на ее месте перегородки из гипсолитовых блоков, вес вроде тот же, да приложен он уже не по рассчету, которого почти никто не видел. Но если не видел - это незначит, что его нет. Поэтому - харам вольностям друзья, только по проекту можно ломать и строить.
Хм .А ведь мужик то не дурак !!
Может показаться неискушенному читателю
Но если выбросить из текста Якание и
* Всилий с Тсаром придурки потому что запиливают торец плитки на 45гр * .
В сухом остатке
Из всей этой воды,по существу имеем только
будьте острожны при перераспределении и добавлении нагрузок в панельных домах, не подвешивайте потолок кабинки к верхнему перекрытию, не нарушайте ее развесовку,
И я с этим согласился выше
Остальное либо предположения
основная нагрузка от кабины по рассчету вероятнее всего распределена именно по углу
И да, под кабиной плита
именно эконом, в панельном доме вообще всё эконом, и чем моложе дом, говоря об одной серии, тем степень экономии выше.
Либо откровенное *На форуме неинтересно Потому что я самый умный,а остальные идиоты *
Бе Бе Бе
[Сообщение изменено пользователем 06.04.2015 22:26]
Мои предположения совершенно безопасны, в отличие от ваших советов и услуг, а в дураки вы сами вызвались, стуча по клавиатуре, гг, я тут ни при чем.
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.