Термоголовка радиатора. Нарушение установки, что влечет за собой?

[ONE]
17:44, 16.09.2013
Хороший мастер ставил недавно мне новый радиатор с терморегулятором.
Видимо для моего удобства (что бы не торчала головка сторону) нарушил технологию и установил ее вертикально вверх тормашками. Сантехник из ЖКО сказал что так головка работать не должна и не будет или с жестокими нарушениями. Стоит ли огорчатся и приглашать на переделку мастера или не парится?


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


[Сообщение изменено пользователем 16.09.2013 17:48]
2 / 2
Секс-символ 111
17:52, 16.09.2013
а почему байпасс таким же диаметром сделан? должен быть на калибр меньше
2 / 9
17:59, 16.09.2013
головке пофег
температуру будет только ниже держать и всё
но она один хрен в попугаях откалибрована :-D
13 / 0
[ONE]
18:17, 16.09.2013
От пользователя Секс-символ 111
почему байпасс таким же диаметром сделан? должен быть на калибр меньше

так незнаю с самого начала такое стояло, внизу уже 3х ходовой кран стоит там видимо зазор и выставлен

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


От пользователя ddd[гость]
головке пофег
температуру будет только ниже держать и всё

а это как? и на сколько ниже? У меня напимсано 3 - 24 градуса, 5- 30 градусов. Что будет в моем случае?

[Сообщение изменено пользователем 16.09.2013 18:23]
2 / 0
[ONE]
18:19, 16.09.2013
да и еще вопрос: есть ли разница куда ставить регулятор на вход или выход?
0
[ONE]
18:42, 16.09.2013
:-)
0
18:49, 16.09.2013
термоголовка- на подачу.

положение - да хоть в узел завяжи.

сантехник из жека- мудак.

монтажник - он же (возможно родственник) .

байпас - переделать.
2 / 3
Антирейсер
18:53, 16.09.2013
Обои надо срочно переклеить :-D
9 / 0
18:58, 16.09.2013
это тоже :lol:

но , если совсем влезать- я против установки термоголовок на ЦО
1 / 0
19:02, 16.09.2013
и совсем по науке- отвод с термоголовкой убрать в сторону от радиатора(особо умным- дабы восходящий поток тёплого воздуха не нарушал работу термостата)
2 / 1
chehoF
21:59, 16.09.2013
и еще перед термоголовкой поставить запорный винтиль как на обратке внизу
большинство ТГ держат давление только 2атм при снятом радиаторе чревато знатным потопом. проходил эту тему не раз :-D
3 / 0
22:22, 16.09.2013
От пользователя [ONE]
а это как? и на сколько ниже?

ну она ж температуру меряет биметалической пластиной внутри
там сбоку у неё куча щелей чтоб воздух продувался через неё
а щас она прямо над трубой и щели горизонтально
соответственно нихрена там продувацо не будет и воздух теплее в ней чем в реале в помещении
так что хз на сколько, но ей то всяко будет теплее чем взаправду
2 / 1
когда менял радиаторы, хотел термоголовки сразу, отговорили как в магазине так и сантехник, что это бесполезная трата денег в многоквартирном доме, быстро сломается
0 / 1
Sоft
23:51, 16.09.2013
От пользователя chehov96
большинство ТГ держат давление только 2атм при снятом радиаторе чревато знатным потопом. проходил эту тему не раз

термоголовка снимается и одевается колпачек
но я для перестраховкии всегда держу под рукой ответную часть (с американкой) с накрученой на неё муфтой и маевским........
От пользователя [ONE]
(что бы не торчала головка сторону) нарушил технологию

для такого случая есть и выносные термоголовки ;-)
там хоть в нишу радиатор пряч
0
[ONE]
02:00, 17.09.2013
От пользователя sherhan1914
термоголовка- на подачу.

подача обычно сверху идет?
От пользователя sherhan1914
положение - да хоть в узел завяжи.


От пользователя sherhan1914
отвод с термоголовкой убрать в сторону от радиатора(особо умным- дабы восходящий поток тёплого воздуха не нарушал работу термостата)

у вас два мнения и они разные, как это?

От пользователя sherhan1914
сантехник из жека- мудак.

почему? ГОЛОВКА УСТАНОВЛЕНА ПРАВИЛЬНО все таки?

От пользователя sherhan1914
монтажник - он же (возможно родственник) .

монтажник здесь с форума предлагает услуги, у человека высшие инженерное образование, Теплофак как я понел

От пользователя sherhan1914
байпас - переделать.
что не так? стоит уже 40 лет и все нормально.

виноват, дурак, исправлюсь,
От пользователя Антирейсер™
Обои надо срочно переклеить :-D


От пользователя ddd[гость]
ну она ж температуру меряет биметалической пластиной внутри
там сбоку у неё куча щелей чтоб воздух продувался через неё
а щас она прямо над трубой и щели горизонтально
соответственно нихрена там продувацо не будет и воздух теплее в ней чем в реале в помещении
так что хз на сколько, но ей то всяко будет теплее чем взаправду
думаете сильно влеяет если с боку или сверху? Там пипуля(головка) 5см
и че она верх одно в бок сильно другое? Да ну.. Инженер монтажник мне сказал все ерунда!
От пользователя Зубило из перфоратора
когда менял радиаторы, хотел термоголовки сразу, отговорили как в магазине так и сантехник, что это бесполезная трата денег в многоквартирном доме, быстро сломается

я поставил дорогие ;-) и значит оч качественныя
1 / 0
08:13, 17.09.2013
расписывать особо желания нет, если хотите понять самостоятельно что и как то почитайте вот эту книжецу( там достаточно просто и понятно написано ) -

Пырков В.В.
2е издание, переработанное и дополненное
ОСОБЕННОСТИ
СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ
ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ
0 / 3
08:45, 17.09.2013
Дело не в том что " дорогие - качественные" дело в том что в системе ЦО помимо воды путешествует куча всякой гадости , которая клапан термоголовки достаточно споро приведёт в негодность . Монтажник поставил термоголовку так как ему было удобнее ( а не так как надо в данном случае) , сантехник из жека не в курсе(хотя должен ) что от положения термоголовки(горизонтально- вертикально) работоспособность не зависит. Что бы термоголовка , в данном конкретном случае , работала нормативно её нужно было ставить сразу после отвода от стояка отопления (прикрутив перед ней шаровый запорник) , потому как тёплый воздух от радиатора "скапливаясь" под подоконной доской,прежде чем пойти вверх и далее по помещению , имеет температуру значительно выше чем воздух в помещении в среднем и термоголовка ориентируется на этот восходящий поток а не общую температуру .

вот как то так :-)
3 / 0
09:43, 17.09.2013
От пользователя Хороший мастер ставил недавно мне новый радиатор с терморегулятором.



Пришел менять радиатор, заказчик сказал:
- "Ставь купленные мною кран и термоголовку"


От пользователя Видимо для моего удобства (что бы не торчала головка сторону) нарушил технологию и установил ее вертикально вверх тормашками.




где ссылки на нормативные акты как ставить термоголовку ?


От пользователя Сантехник из ЖКО сказал что так головка работать не должна и не будет


как работает головка сантехника - ему видней
:ultra:

и это еще не начался отопительный сезон, автор решил поглумиться без причин



[Сообщение изменено пользователем 17.09.2013 09:47]
0
PaWlicH
15:20, 17.09.2013
Для ясности работы терморегулятора - из всеми известного Данфоса:

"основное устройство его это сильфон, который позволяет пропорционально регулировать. Датчик термоэлемента воспринимает изменение температуры окружающего воздуха. Сильфон и датчик заполнены легко испаряющейся жидкостью и ее парами. Выверенное давление в сильфоне соответствует температуре его зарядки. Это давление сбалансировано силой сжатия настроечной пружины. При повышении температуры воздуха вокруг датчика часть жидкости испаряется и давление паров в сильфоне растет. При этом сильфон увеличивается в объеме, перемещая конус клапана в сторону закрытия отверстия для потока теплоносителя в отопительный прибор до тех пор, пока не будет достигнуто равновесие между силой пружины и давлением паров."
От пользователя MIT@Y
где ссылки на нормативные акты как ставить термоголовку ?


Ну дык в самой инструкции по установке- монтаже, читкам ниже:

"МОНТАЖ - Конструкция корпуса клапана радиаторного терморегулятора предусматривает его монтаж во входном патрубке отопительного прибора системы отопления...
В случае применеия термоэлемента со встроенным датчиком клапан необходимо устанавливать так, чтобы ось сальникового уплотнителя была в горизонтальной плоскости.
Инструкция по монтажу прилагается к каждому клапану и терморегулятору :-)
Для нормальной работы терморегулятора воздух помещения должен свободно циркулировать вокруг температурного датчика. При выборе следует руководствоваться правилом:

Датчик Всегда Должен Реагировать На Температуру Воздуха В Помещении. :ultra:

Для этого термостатические со встроеным датчиком всегда должны быть расположены горизонтально так, чтобы окружающий воздух мог беспрепятственно циркулировать вокруг датчика. Данфосс не рекомендует устанавливать их в вертикальном положении, так как тепловое воздействие корпуса клапана и труб системы отопления приведет к неправильному функционированию терморегулятора." :ultra:
2 / 0
PaWlicH
15:24, 17.09.2013
Короче так головка работать будет, но не корректно. теплый поток воздуха от трубопровода будет сбивать встроеный датчик от истинной температуры в комнате.
1 / 0
[ONE]
17:31, 17.09.2013
От пользователя MIT@Y
Пришел менять радиатор, заказчик сказал:
- "Ставь купленные мною кран и термоголовку"

Здравствуйте Дмитрий!
Все так и было.
От пользователя MIT@Y
еще не начался отопительный сезон, а

приходили инженер по обслуживанию дома, они всегда ходят проверяют верхние этажи на предмет наличия Маевского в системе, вот этот инженер по обслуживанию(сантехник) здания меня он и расстроил, что система работать не будет.

От пользователя MIT@Y

автор решил поглумиться без причин

Вы что Дмитрий! Я Очень доволен Вашей работой и всем рекомендую! Я Же написал что Хороший мастер, каждый день любуюсь вашей работой. В комнате стало комфортнее находится, глаз радуется. Закончу когда ремонт то ваще глаз не оторвать :-) будет!
Спасибо огромное Дима еще раз, я очень благодарен вам за то что вы мне помогли и сделали качественно и недорого!
А что касаемо головки ее же развернуть дело 3 минут, как думаете стоит или пускай так стоит и будет корректно работать?
Спасибо еще раз Вам!
1 / 0
[ONE]
20:12, 17.09.2013
:weep:
2 / 0
[ONE]
01:47, 18.09.2013
От пользователя [ONE]
да и еще вопрос: есть ли разница куда ставить регулятор на вход или выход?

скажите друзья, как узнать где подача сверху или с низу? Мы с мастером моим когда ставили воды в системе не было ток и не поняли как сверху или с низу.
Что то я обеспокоился этим вопросом после вот этого ответа

От пользователя PaWlicH
предусматривает его монтаж во входном патрубке отопительного прибора системы отопления...
0
Секс-символ 111
02:20, 18.09.2013
От пользователя [ONE]
скажите друзья, как узнать где подача сверху или с низу?

в управляющей компании должны знать (или в жэу позвонить). ну или в подвал заглянуть, тоже будет понятно, где подача, а где обратка.
0
08:04, 18.09.2013
Расскажу про свой опыт.
Ставил данфосс клапан с ручной регулировкой, расположил точно также, как у автора на фото для удобства. Стоял сверху на подаче.
В тот момент совсем не парился на тему , что обычную ручку можно заменить на термоголовку. Потом купил термоголовку данфосс, точно подходящую к моему клапану.
Теплом от батареи клапан был всегда закрыт. Тепла от подводящей трубы хватало придавливать клапан так, что теплой была только сама труба и верхняя часть первой секции радиатора. Головка открывала батарею только в случае открытия окна.
Дом у меня был новый, теплый. Этаж предпоследний. Тепла от стояков хватало до -20 на улице. А когда становилось холоднее, приходилось откручивать резьбу термоголовки на 1-2 оборота, чтобы сам клапан приоткрылся и пустил воду в батарею.

В силу того, что у вас нет шарового крана перед регулировочным клапаном, переделывать в отопительный сезон придется только с привлечением сантехника жэка. Либо снимать термоголовку, и ставить вместо неё ручной регулятор, а переделывать уже после отопительного сезона.

Зная всё это, я бы поставил терморегулятор на нижнюю трубу и горизонтально, но при условии что мимо не приходится постоянно ходить. Если место проходное, то можно экпериментировать с нижей установкой вертикально, вертикально вниз, под углом. Или тупо поставить сверху ручной регулятор и забить.
0