Отчёт - Дизель-генератор и стабилизатор - в посёлке Балтым

Отвечать на вопросы здесь буду постепенно и, возможно, не сразу, здесь у меня - не основная работа, наберитесь терпения.
Если кому-то нужен срочный ответ, обращайтесь по телефону, аське, электронке.

Теперь - отчёт:
Мы произвели подбор, поставку оборудования, нашим сервис-центром закончен монтаж и запущена в эксплуатацию система резервного электроснабжения, состоящая из дизель-генератора и стабилизатора напряжения.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Заказчик хотел зарезервировать нагрузки всего дома.
Наши специалисты произвели обследование, рабочее проектирование, рассказали заказчику про особенности резервирования, обсудили необходимость резервирования тех или иных нагрузок, показали сравнительную таблицу с различными марками, характеристиками, ценами генераторов и стабилизаторов.

В результате остановились на следующей спецификации:
Дизель-генератор Kipor KDE 6500 E 6,5 кВА / 5,2 кВт, 1ф, 220 В, 50Гц, (производство Япония-Китай), в комплектации:
• двигатель Yanmar KM186FA, одноцилиндровый, 4х-тактный, с верхним расположением клапанов, дизельный, с возд. охлаждением;
• число оборотов, об/мин 3000;
• топливный бак объемом 13,5 л;
• расход топлива 1,8 л/ч;
• стартовый заряженный аккумулятор 12 В с кабелями и зажимами;
• автоматический выключатель нагрузки;

Щит автоматического управления генератором
с устройством автоматического переключения вводов, в комплектации:
• контроллер системы автоматики.
• реверсивный контактор 40 А,
• автоматическое зарядное устройство аккумулятора,

Стабилизатор напряжения Ресанта АСН 15000-3/ЭМ
• Тип стабилизатора: электромеханический
• Фазность: 3 фазы
• Мощность при Uвх>190В, кВт: 15
• Габариты, мм (ДхШхВ): 840х360х360
• Масса, кг: 54
• Класс защиты: IP20
• Рабочая температура окружающей среды, °С: 0-45

Монтаж дизель-генератора
• Установка и закрепление на месте (на стол или на пол в гараже)
• Вывод выхлопной трубы
• Установка щита автоматического управления генератором
• Электрические переключения в распределительном щите
• Материалы для монтажа

Монтаж стабилизатора напряжения
• Прокладка кабелей
• Электрические переключения
• Материалы для монтажа

Заказчик результатом доволен - напряжение теперь всегда стабильное, а если происходит отключение, то автоматика сама заводит генератор и сама переключает резервируемые нагрузки на него, за работу котла отопления, холодильника, насоса, сигнализации и другого ответственного дорогостоящего электрооборудования можно не волноваться - оно работает всегда и как надо, что и требовалось.
Заказчик доволен, довольны и мы.
Недавно был новый заказ от него: оборудование и работы понравились, сделайте также и на другой дом.

Размещение:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Щит переключения и управления ДГУ:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


[Сообщение изменено пользователем 05.09.2013 20:38]

[Сообщение изменено пользователем 06.09.2013 13:20]

[Сообщение изменено пользователем 06.09.2013 18:37]
7 / 11
scm
Вопрос цены? Если здесь нельзя то в личку

[Сообщение изменено пользователем 05.09.2013 20:28]
0
Ответил в личку.
0
Секс-символ 111
Как быстро происходит переключение? Или его не заметно и компьютер не перезагрузится, котел не вырубится и т.д.?
0
DennisVV®
От пользователя Секс-символ 111
Как быстро происходит переключение? Или его не заметно и компьютер не перезагрузится, котел не вырубится и т.д.?

аналогичные вопросы интересуют
0
Алгоритм переключения:
При пропадании сетевого напряжения контроллер блока управления держит паузу (регулируется от 30 сек.), "а вдруг обратно включится".
Автоматика заводит генератор (до 3-х попыток) и даёт время ему прогреться (регулируется от 1 мин.).
Контроллер производит электрическое переключение нагрузки на питание от генератора.
Это всё занимает примерно от 1 минуты (регулируется).

Для того, чтобы напряжение на нагрузке не пропадало вообще ни на миг, на особо важную нагрузку ставим ИБП-онлайн (с двойным преобразованием).
Для компа можно поставить попроще ИБП - оф-лайн или лайн-интерактив, компу пауза при переключении в долю секунды неважна.
Для котла - зависит от марки котла, для старых котлов и пауза в питании в несколько минут была некритична, а вот новые сильно умные котлы пропадание напряжения даже на долю секунды не переносят - гаснут, поэтому на них ставим ИБП-онлайн.

[Сообщение изменено пользователем 05.09.2013 21:20]
0
На все вопросы отвечу уже завтра...
0
Секс-символ 111
А когда электричество появляется само обратно переключает?
1 / 0
Шамони
Стабилизатор Ресанта -незачет, пускатели ИЭК- то еще г..... Если уж показываете работу дак используйте нормальное оборудование. Стабилизатор если протянет год очень хорошо, протянет два-даже неплохо, три-это фантастика!!! Говорю из статистики по китайским стабилизаторам.
9 / 6
tantal73
Кажись надо тут всяко озвучить сначала бюджет, который выложил заказчик, потом уж хаять применяемое оборудование. Да и такая скрытая реклама , сразу станет антирекламой :-D
1 / 0
Alk86
Почему дизельный генератор? Насколько я знаю, дизель с воздушным охлаждением не имеет преимуществ, зато очень дорогой. Ресанта - отстой.
2 / 3
serqa008
От пользователя Alk86
Почему дизельный генератор

Потому что тарахтит очень громко..... не дай бог ночью робить будет, весь дом на ушах стоять будет.
3 / 1
не видно как решена система вытяжки отработанных газов, то есть видно, что не решена никак.
3 / 0
От пользователя Шамони
Стабилизатор Ресанта -незачет


От пользователя Alk86
Ресанта - отстой


поясните, пожалуйста.
у нас на магазине в деревне, назовем её "Верхние Пупки" :-) уже больше 3х лет стоят 2 штуки - на 20кВт и 60кВт. успешно поднимают пониженное напряжение до стандартных 220 на фазе (по факту А-180В, В-190В, С-180В) - компы и сервер успешно крутятся. И чем же они так плохи?
6 / 0
Буду отвечать на вопросы по очереди их поступления, не на все разом, т.к. основной работы много, а времени - мало.
От пользователя Секс-символ 111
а когда электричество появляется само обратно переключает?

контроллер автоматически переключает нагрузку на сеть (переключение длится долю секунды), даёт время генератору поработать без нагрузки (для остывания) и тогда уже останавливает генератор.
0
Имя в форуме
Гарант-Энерго
Имя
Князев Алексей Германович
Место работы/учебы
Гарант-Энерго, системы резервного электроснабжения, инженер-электромеханик (стаж - 30 лет), инвалид 1-й гр., работаю, учусь.

а вы
От пользователя Шамони
Стабилизатор Ресанта -незачет, пускатели ИЭК- то еще г..... Если уж показываете работу дак используйте нормальное оборудование. Стабилизатор если протянет год очень хорошо, протянет два-даже неплохо, три-это фантастика!!! Говорю из статистики по китайским стабилизаторам.


кто????
зы: что за хня раскидываться словами, статистика??? где источник, только не ваш палец....
5 / 0
Помещение холодное? Как зимой дизель будет заводиться?


От пользователя s.enns
статистика

говорит, что электромеханические стабилизаторы производства КНР имеют 15% возврат по браку.

Щетки при нестабильном напряжении изнашиваются быстро. При низких температурах затруднена работа сервоприводов.

Вся конструкция обошлась заказчику в 70-80 000 руб ?

Кстати, если вдруг кому нужен модульный АВР на 63 А, продам со скидкой 33%. http://www.quadroelectro.ru/kommutacionnye-ustrojs...

[Сообщение изменено пользователем 06.09.2013 12:46]
0
Для Шамони:
Откуда у Вас статистика по стабам Ресанта? Не вводите людей в заблуждение!
Мы работаем на объектах, где эти стабы работают больше 10-ти лет.
Как и любая техника, они требуют правильного обращения и своевременного обслуживания, вот тогда работают долго и надёжно.
Но знаю и случаи, когда такие стабы выходили из строя за неделю - стаб неправильно подобран по мощности и поэтому выключается от перегрузки, так хозя его включает снова и снова, а потом удивляется - чегойто у него релюшки выгорели (кстати, релейные стабы, называемые некоторыми продавцами "электронные", я вообще не рекомендую ставить, или, если уж так хочется, то ставить с 2-хкратным запасом по мощности).

Теперь про "нормальное" оборудование:
"Нормальное" - это, по-вашему, только дорогое?
Понты, батюшка, понты... :-D Кризиса на Вас нет... И Жигули Вам не машина, и пакетик чайный, наверное, по одному разу завариваете... Олигарх, фигли там... :-D

А что касается контакторов ИЭК - мы собираем щиты на элементной базе, выбранной заказчиком, собираем и на Шнайдере, на Легранде, АББ, и генераторы ставим и SDMO, и Ямахи, и стабы ставим и Лидеры, и Орионы, и Штили...
Наши ребята рассказывают заказчику про все плюсы и минусы того или иного оборудования, чтобы заказчик мог осознанно, с открытыми глазами, сделать выбор, а не покупать "кота в мешке".


[Сообщение изменено пользователем 06.09.2013 14:21]
6 / 0
_mike
Какой контроллер системы автоматики использовали?
0
Pol Kuba
стоимость в ЛС будьте добры
0
От пользователя Pol Kuba
Pol Kuba

ответил в личку
0
От пользователя Alk86
Почему дизельный генератор? Насколько я знаю, дизель с воздушным охлаждением не имеет преимуществ, зато очень дорогой

И у дизельного, и у бенза - свои плюсы, свои минусы, тут на эту тему много копий сломано.
Повторюсь - дали заказчику всю раскладку, все достоинства и недостатки - он выбрал, то, что выбрал.

От пользователя Alk86
Ресанта - отстой

Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить!
Вы просто не умеете правильно подбирать Ресанту.

От пользователя serqa008
тарахтит очень громко..... не дай бог ночью робить будет, весь дом на ушах стоять будет.

Опять же это вопрос грамотного монтажа - если сделать всё правильно, то и шума мало, и дом на уши не встаёт. А если неправильно - то и шум ходиков спать мешает...
Кстати, этот генератор стоит в гараже, и когда работает - в доме слышно его не больше, чем машину на улице.

От пользователя Тумтакитакутум
не видно как решена система вытяжки отработанных газов

Тут согласен, не видно - не сфоткали.
Как реализован выхлоп - за генератором (на фото не видно) в стене - отверстие, через него от глушителя на улицу выведена гибкая герметичная металлическая гофротруба . За стеной - улица.

[Сообщение изменено пользователем 06.09.2013 18:59]

[Сообщение изменено пользователем 06.09.2013 19:00]
2 / 0
Тоже бы стоимость такого проекта в личку. И что все же про отвод выхлопных газов?
0
Ответил в личку.
Про выхлоп - в предыдущем сообщении
0
Alk86
От пользователя Гарант-Энерго
И у дизельного, и у бенза - свои плюсы, свои минусы, тут на эту тему много копий сломано.

Не знаю особенных плюсов дизельного генератора с воздушным охлаждением - ни ресурс, ни шум, ни частота ТО бензину не выигрывают, зато цена значительно выше.
От пользователя Гарант-Энерго
Вы просто не умеете правильно подбирать Ресанту.

стабилизатор на базе ЛАТРа крайне опасен для емкостных нагрузок, коими является большинство современных приборов. А вот электромоторам и трансформаторам действительно не повредит.
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.