Электрика, подключение генератора
t
tihon
19:23, 19.07.2013
не?
дим. не. там реверсивный нужен если уж на то пошло
t
tihon
19:24, 19.07.2013
гы, ни разу не видел контактор с нормально замкнутой силовой схемой )))
да полно таких , вы видимо со станками не работаете
s
shem
20:19, 19.07.2013
вы видимо со станками не работаете
нет, снабжение, да привод
специально полез посмотреть в первый попавшийся каталог авв, действительно есть в сочетании 2НО+2НЗ силовые контакты
раньше бы даже внимания не обратил на них
20:53, 19.07.2013
Решение нужно временное т.к. в перспективе обещают наладить энергоснабжение
с генератором геморно, МАП Микроарт наше все http://www.invertors.ru/
подключение генератора доверте знающим людям.
21:01, 22.07.2013
У Хагера то да, есть интересные вещи)) http://www.quadroelectro.ru/kommutacionnye-ustrojs...
правда для дома мощноват. Есть еще у Chint сборка на автоматах. 9000 в розницу.
правда для дома мощноват. Есть еще у Chint сборка на автоматах. 9000 в розницу.
21:51, 22.07.2013
наше все
стоимость аккумов добавляем и идем покупать генератор))
Собрать простой АВР
именно
00:13, 23.07.2013
стоимость аккумов добавляем и идем покупать генератор))
Потом начинаем начинаем думать, что для генератора нужна своя генераторная, с системой выхлопа и с системой вентиляции. Для таких электроприборов как холодильник, газовый котел, скваженный насос, электроворота, система охраны электричество нужно круглосуточно, вот и спите под тарахтение генератора, а по утру на заправочку за свежей порцией бензика ну или солярки четыре таких отключения на сутки (96часов) и пора менять масло, свечку, промывать воздушный фильтр. сколько там моторесурс у неоригинально двигателя хонда, а у китайской подделки сделанной по технологии хонда часов 500 не? (в днях это всего 20суток) дальше, что капиталка или на помойку?
Более менее нормальная и не дорогая система резервирования получится если взять МАП на 2кВт 24 000р + АКБ на 200А*ч 15 000р.+генератор с чистой синусоидой от которого не страшно запитать газовый котел, например инверторный Кипор на 3кВа денег примерно 30 000.р. плюс система автозапуска 9 000.р. Итого 78 000р. Система автопуска контролирует напряжение сети и напряжение на АКБ и когда нужно включает/выключает генератор, в таком режиме моточасы генератора сократятся в разы. Далее можно на АКБ можно повесить солнечные панели.....
Генератор хорош, как автономный мобильный источник электроэнергии: на стройке, на природе, на улице для холодильников с мороженым. Ну и конечно в роли страховочного, на случай разряда АКБ в системах резервного и солнечного электроснабжения.
[Сообщение изменено пользователем 23.07.2013 00:18]
08:50, 23.07.2013
для генератора нужна своя генераторная
Чего?
четыре таких отключения на сутки (96часов)
это сколько одно отключение по времени?
не дорогая система резервирования получится если взять МАП на 2кВт 24 000р + АКБ на 200А*ч
На сутки резерва 2 квт сколько аккумов надо будет?
09:04, 23.07.2013
На сутки для нагрузки 2 кВт (при идеальном расчёте и разряде АБ "в ноль") - акк на 218 А\ч.
Сделать поправку на то, что 1. идеальных условий в природе не бывает, 2. акк "в ноль" разряжать не надо - получим ёмкость необходимого акк примерно 250-270 А/ч.
Сделать поправку на то, что 1. идеальных условий в природе не бывает, 2. акк "в ноль" разряжать не надо - получим ёмкость необходимого акк примерно 250-270 А/ч.
09:17, 23.07.2013
для генератора нужна своя генераторная
Ну, не "генераторная", а, как минимум, помещение для установки генератора (не на кухне же его ставить...).
Но у кого-то - именно "генераторная"... Если генератор - 10-20-30 и более кВт...
Обычно в домах генератор небольшой мощности (4-10 кВт) мы ставим в углу в гараже. Выхлоп выводится за стену, в другую от дома сторону, и в итоге шума и вони в доме или совсем нет, или очень мало.
Вся дискуссия (генератор или инвертор ставить) здесь ещё раз подтверждает то, что я всегда говорю каждому заказчику - нет универсального технического решения "для всех".
У каждого - свои условия, и, соответственно, оптимальный вариант - у каждого свой.
11:00, 23.07.2013
четыре таких отключения на сутки (96часов)
это сколько одно отключение по времени?
это сколько одно отключение по времени?
ОТКЛЮЧЕНИЕ НА СУТКИ =24 часа = 1440 минут и т.д.
для
генератора нужна своя генераторная
Чего?
Чего?
Не ну можете генератор в термокожухе заказать, ценник сами нагуглите?
не дорогая система резервирования получится если взять МАП на 2кВт 24 000р + АКБ на 200А*ч
На сутки резерва 2 квт сколько аккумов надо будет?
На сутки резерва 2 квт сколько аккумов надо будет?
Цитируйте правильно
Более менее нормальная и не дорогая система резервирования получится если взять МАП на 2кВт 24 000р + АКБ на 200А*ч 15
000р.+генератор с чистой синусоидой от которого не страшно запитать газовый котел, например инверторный Кипор на 3кВа денег примерно 30 000.р. плюс система автозапуска 9 000.р. Итого 78 000р.
А зачем вам ночью 2кВт? Газовый котел примерно 150 Вт*ч, Холодильник примерно 60Вт*ч, Да и днем 2кВт нон стопа не требуется. По счетчику посчитайте сколько среднее суточное потребление, 100кВт*ч в месяц или 3.3кВт*ч в сутки, для резервирования такой нагрузки на сутки нужно два АКБ на 200А*ч, с учетом его разрядки на 70%.
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
11:18, 23.07.2013
Для ручного переключения прекрасно пойдет Леграновский двухполюсный переключатель каталожный номер 04383, 20 ампер для питания приоритетных нагрузок более чем достаточно.
11:36, 23.07.2013
На сутки для нагрузки 2 кВт (при идеальном расчёте и разряде АБ "в ноль") - акк на 218 А\ч.
Пройдите за Нобелевской премией. У меня 24 батареи по 200 Ач получилось.
ценник
ТС мощность озвучил? Запаритесь искать 3 квт в кожухе и со второй степенью автоматизации
Газовый котел примерно 150 Вт*ч, Холодильник примерно 60Вт*ч, Да и днем 2кВт нон стопа не требуется.
А циркуляционные насосы с педальным приводом?
12:10, 23.07.2013
А циркуляционные насосы с педальным приводом?
А вы думаете 150 ватт плата управления котла потребляет
Мощность циркуляционного насоса от 18 до 120 ватт в среднем 40-60ватт больше двух насосов мало кто ставит вот и получается, что на насосы ватт 100 приходится + если котел с закрытой камерой сгорания, то есть потребление в вентилятора 30Вт + плата управления котла 30Вт. ИТОГО 160Вт, а если насос один и тот встроенный, то потребление такого котла не более 100Вт.
12:23, 23.07.2013
Доооо...ватты считаем))) Надо стоимость аккумов считать даже на 1 квт резерва на сутки.
13:31, 23.07.2013
Давайте посчитаем стандартную задачу: вы на генераторе, я на МАПе и АКБ. Дано нужно зарезервировать глубинный насос, котел, холодильник, освещение, ну и телик. Суммарное потребление на превысит 6кВт/сутки. Все процессы должны происходить автоматически не зависимо от присутствия человека в доме.
Максимальная мощность одновременно включеных приборов 2.5кВт.
Посчитаем все затраты на 100 таких отключений.
Посчитаем все затраты на 100 таких отключений.
13:49, 23.07.2013
Давайте посчитаем
То что вы писали про 2 квт мощности и автономию в сутки. Не надо менять условия на ходу.
Стандартное решение это ИБП на 1 квт с автономией 1-2 часа + генератор с АВР. Только генератор будет средней мощности, иначе извращение.
[Сообщение изменено пользователем 23.07.2013 13:51]
14:03, 23.07.2013
Мап 3кВт - 34800р + 3 АКБ 12в 200А*ч 45000 +стойка для МАПа и АКБ 4500+монтаж 2000р = ИТОГО под ключ 86300р.
АКБ расчитаны на 260 циклов заряд/разряд при 80%разряде, срок службы до 10 лет. Занимаемая площадь 0.4 кв/м.
АКБ расчитаны на 260 циклов заряд/разряд при 80%разряде, срок службы до 10 лет. Занимаемая площадь 0.4 кв/м.
s
shem
14:03, 23.07.2013
эк вас понесло то в какие степи от формулировки задачи
тредстартеру вот этой фиговинки достаточно будет
переключатель на дин-рейку в форм-факторе 2-х полюсного модульного автомата
тредстартеру вот этой фиговинки достаточно будет
Для ручного переключения прекрасно пойдет Леграновский двухполюсный переключатель каталожный номер 04383, 20 ампер для питания
приоритетных нагрузок более чем достаточно.
переключатель на дин-рейку в форм-факторе 2-х полюсного модульного автомата
14:05, 23.07.2013
Стандартное решение это ИБП на 1 квт с автономией 1-2 часа + генератор с АВР. Только генератор будет средней мощности, иначе извращение.
Сколько денег?
14:13, 23.07.2013
Мап 3кВт - 34800р
Delta R-Series ИБП 3 kVA - 25 000 руб. у меня.
Сколько денег?
Сначала ответьте, сколько денег будет чтоить резервирование 1 кват на сутки ИБПшкой.
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
14:16, 23.07.2013
Люди!!! Вы что с ума все посходили? ИБП, АВР, гены с автозапуском...
Ему надо тупо холодильник с парой лампочек и максимум микроволновку питать, а не больничную палату интенсивной терапии в которой от работы приборов человеческая жизнь зависит.
Ему надо тупо холодильник с парой лампочек и максимум микроволновку питать, а не больничную палату интенсивной терапии в которой от работы приборов человеческая жизнь зависит.
14:36, 23.07.2013
Delta R-Series ИБП 3 kVA - 25 000 руб. у меня
1 кВа и кВт не путайте У МАПа 3кВт а у дельты 2,1кВт.
2 Сколько вы АКБ подключите со своим зарядником в 250Вт. у МАПа зарядник 1,2кВт.
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.