Электрика, подключение генератора

tihon
19:23, 19.07.2013
От пользователя ddd[гость]
не?

дим. не. там реверсивный нужен если уж на то пошло
0
tihon
19:24, 19.07.2013
От пользователя shem
гы, ни разу не видел контактор с нормально замкнутой силовой схемой )))

да полно таких , вы видимо со станками не работаете
2 / 0
shem
20:19, 19.07.2013
От пользователя tihon
вы видимо со станками не работаете

нет, снабжение, да привод
специально полез посмотреть в первый попавшийся каталог авв, действительно есть в сочетании 2НО+2НЗ силовые контакты
раньше бы даже внимания не обратил на них :-)
0
20:53, 19.07.2013
От пользователя _Кент царя_
Решение нужно временное т.к. в перспективе обещают наладить энергоснабжение

:-D :-D :-D
с генератором геморно, МАП Микроарт наше все ;-) http://www.invertors.ru/
подключение генератора доверте знающим людям.
1 / 2
21:37, 22.07.2013
Собрать простой АВР на базе шкафа, двух пускателей(когда один срабатывает, откл другой и наоборот) реле времени ну и автоматы
1 / 0
21:51, 22.07.2013
От пользователя semen-semenych
наше все

стоимость аккумов добавляем и идем покупать генератор))


От пользователя vadiqk
Собрать простой АВР

именно
0
00:13, 23.07.2013
От пользователя greenz --->
стоимость аккумов добавляем и идем покупать генератор))

Потом начинаем начинаем думать, что для генератора нужна своя генераторная, с системой выхлопа и с системой вентиляции. Для таких электроприборов как холодильник, газовый котел, скваженный насос, электроворота, система охраны электричество нужно круглосуточно, вот и спите под тарахтение генератора, а по утру на заправочку за свежей порцией бензика ну или солярки :-) четыре таких отключения на сутки (96часов) и пора менять масло, свечку, промывать воздушный фильтр. сколько там моторесурс у неоригинально двигателя хонда, а у китайской подделки сделанной по технологии хонда часов 500 не? (в днях это всего 20суток) дальше, что капиталка или на помойку?
Более менее нормальная и не дорогая система резервирования получится если взять МАП на 2кВт 24 000р + АКБ на 200А*ч 15 000р.+генератор с чистой синусоидой от которого не страшно запитать газовый котел, например инверторный Кипор на 3кВа денег примерно 30 000.р. плюс система автозапуска 9 000.р. Итого 78 000р. Система автопуска контролирует напряжение сети и напряжение на АКБ и когда нужно включает/выключает генератор, в таком режиме моточасы генератора сократятся в разы. Далее можно на АКБ можно повесить солнечные панели.....
Генератор хорош, как автономный мобильный источник электроэнергии: на стройке, на природе, на улице для холодильников с мороженым. Ну и конечно в роли страховочного, на случай разряда АКБ в системах резервного и солнечного электроснабжения.

[Сообщение изменено пользователем 23.07.2013 00:18]
1 / 2
08:50, 23.07.2013
От пользователя semen-semenych
для генератора нужна своя генераторная

Чего? :-D
От пользователя semen-semenych
четыре таких отключения на сутки (96часов)


это сколько одно отключение по времени?

От пользователя semen-semenych
не дорогая система резервирования получится если взять МАП на 2кВт 24 000р + АКБ на 200А*ч


На сутки резерва 2 квт сколько аккумов надо будет?
0
09:04, 23.07.2013
На сутки для нагрузки 2 кВт (при идеальном расчёте и разряде АБ "в ноль") - акк на 218 А\ч.
Сделать поправку на то, что 1. идеальных условий в природе не бывает, 2. акк "в ноль" разряжать не надо - получим ёмкость необходимого акк примерно 250-270 А/ч.
0
09:17, 23.07.2013
От пользователя semen-semenych
для генератора нужна своя генераторная

Ну, не "генераторная", а, как минимум, помещение для установки генератора (не на кухне же его ставить...).
Но у кого-то - именно "генераторная"... Если генератор - 10-20-30 и более кВт...
Обычно в домах генератор небольшой мощности (4-10 кВт) мы ставим в углу в гараже. Выхлоп выводится за стену, в другую от дома сторону, и в итоге шума и вони в доме или совсем нет, или очень мало.
Вся дискуссия (генератор или инвертор ставить) здесь ещё раз подтверждает то, что я всегда говорю каждому заказчику - нет универсального технического решения "для всех".
У каждого - свои условия, и, соответственно, оптимальный вариант - у каждого свой.
1 / 0
11:00, 23.07.2013
От пользователя greenz --->
четыре таких отключения на сутки (96часов)


это сколько одно отключение по времени?

ОТКЛЮЧЕНИЕ НА СУТКИ =24 часа = 1440 минут и т.д.


От пользователя greenz --->
для генератора нужна своя генераторная

Чего? :-D

Не ну можете генератор в термокожухе заказать, ценник сами нагуглите?

От пользователя greenz --->
не дорогая система резервирования получится если взять МАП на 2кВт 24 000р + АКБ на 200А*ч


На сутки резерва 2 квт сколько аккумов надо будет?

Цитируйте правильно


От пользователя semen-semenych
Более менее нормальная и не дорогая система резервирования получится если взять МАП на 2кВт 24 000р + АКБ на 200А*ч 15 000р.+генератор с чистой синусоидой от которого не страшно запитать газовый котел, например инверторный Кипор на 3кВа денег примерно 30 000.р. плюс система автозапуска 9 000.р. Итого 78 000р.

А зачем вам ночью 2кВт? Газовый котел примерно 150 Вт*ч, Холодильник примерно 60Вт*ч, Да и днем 2кВт нон стопа не требуется. По счетчику посчитайте сколько среднее суточное потребление, 100кВт*ч в месяц или 3.3кВт*ч в сутки, для резервирования такой нагрузки на сутки нужно два АКБ на 200А*ч, с учетом его разрядки на 70%.
1 / 0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
11:18, 23.07.2013
Для ручного переключения прекрасно пойдет Леграновский двухполюсный переключатель каталожный номер 04383, 20 ампер для питания приоритетных нагрузок более чем достаточно.
2 / 0
11:36, 23.07.2013
От пользователя Гарант-Энерго
На сутки для нагрузки 2 кВт (при идеальном расчёте и разряде АБ "в ноль") - акк на 218 А\ч.

Пройдите за Нобелевской премией. У меня 24 батареи по 200 Ач получилось.


От пользователя semen-semenych
ценник

ТС мощность озвучил? Запаритесь искать 3 квт в кожухе и со второй степенью автоматизации :-D
От пользователя semen-semenych
Газовый котел примерно 150 Вт*ч, Холодильник примерно 60Вт*ч, Да и днем 2кВт нон стопа не требуется.

А циркуляционные насосы с педальным приводом? :hi:
0 / 1
12:10, 23.07.2013
От пользователя greenz --->
А циркуляционные насосы с педальным приводом? :hi:

А вы думаете 150 ватт плата управления котла потребляет :-D
Мощность циркуляционного насоса от 18 до 120 ватт в среднем 40-60ватт больше двух насосов мало кто ставит вот и получается, что на насосы ватт 100 приходится + если котел с закрытой камерой сгорания, то есть потребление в вентилятора 30Вт + плата управления котла 30Вт. ИТОГО 160Вт, а если насос один и тот встроенный, то потребление такого котла не более 100Вт.
1 / 0
12:23, 23.07.2013
Доооо...ватты считаем))) Надо стоимость аккумов считать даже на 1 квт резерва на сутки.
1 / 0
13:31, 23.07.2013
Давайте посчитаем стандартную задачу: вы на генераторе, я на МАПе и АКБ. Дано нужно зарезервировать глубинный насос, котел, холодильник, освещение, ну и телик. Суммарное потребление на превысит 6кВт/сутки. Все процессы должны происходить автоматически не зависимо от присутствия человека в доме. Максимальная мощность одновременно включеных приборов 2.5кВт.
Посчитаем все затраты на 100 таких отключений.
0
13:49, 23.07.2013
От пользователя semen-semenych
Давайте посчитаем

То что вы писали про 2 квт мощности и автономию в сутки. Не надо менять условия на ходу.


Стандартное решение это ИБП на 1 квт с автономией 1-2 часа + генератор с АВР. Только генератор будет средней мощности, иначе извращение.

[Сообщение изменено пользователем 23.07.2013 13:51]
0
14:03, 23.07.2013
Мап 3кВт - 34800р + 3 АКБ 12в 200А*ч 45000 +стойка для МАПа и АКБ 4500+монтаж 2000р = ИТОГО под ключ 86300р.
АКБ расчитаны на 260 циклов заряд/разряд при 80%разряде, срок службы до 10 лет. Занимаемая площадь 0.4 кв/м.
0
shem
14:03, 23.07.2013
эк вас понесло то в какие степи от формулировки задачи
тредстартеру вот этой фиговинки достаточно будет

От пользователя El.Master ?
Для ручного переключения прекрасно пойдет Леграновский двухполюсный переключатель каталожный номер 04383, 20 ампер для питания приоритетных нагрузок более чем достаточно.

переключатель на дин-рейку в форм-факторе 2-х полюсного модульного автомата
1 / 0
14:05, 23.07.2013
От пользователя greenz --->
Стандартное решение это ИБП на 1 квт с автономией 1-2 часа + генератор с АВР. Только генератор будет средней мощности, иначе извращение.

Сколько денег?
0
14:13, 23.07.2013
От пользователя semen-semenych
Мап 3кВт - 34800р


Delta R-Series ИБП 3 kVA - 25 000 руб. у меня. :hihiks:


От пользователя semen-semenych
Сколько денег?

Сначала ответьте, сколько денег будет чтоить резервирование 1 кват на сутки ИБПшкой.
0 / 1
El.Master ПриватизировалКОСМОС
14:16, 23.07.2013
Люди!!! Вы что с ума все посходили? ИБП, АВР, гены с автозапуском...
Ему надо тупо холодильник с парой лампочек и максимум микроволновку питать, а не больничную палату интенсивной терапии в которой от работы приборов человеческая жизнь зависит.
1 / 0
14:24, 23.07.2013
От пользователя El.Master ?
Ему надо

Да кому он нужен уже :-D
3 / 0
14:36, 23.07.2013
От пользователя greenz --->
Delta R-Series ИБП 3 kVA - 25 000 руб. у меня


1 кВа и кВт не путайте :cool: У МАПа 3кВт а у дельты 2,1кВт. :-D :-D :-D
2 Сколько вы АКБ подключите со своим зарядником в 250Вт. :-D :-D :-D у МАПа зарядник 1,2кВт.
1 / 0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.