Кто устанавливал сигнализацию кситал для котельных.Поделитесь опытом,кто устанавливал,какая цена ???
0
И Т Г
Я сам поставил
0
GSM-1800
планирую ставить, но есть одно но.
У меня будет выполнять функции и охранной сиги и контроля котла, охранных датчиков получается 17, температурные плюсом, московские производители говорят, что блок питания сигналки не потянет такое кол-во датчиков. Если кто-нить в теме-прокомментируйте плз
Брать планирую 12Т
0
alex0666
От пользователя И Т Г

на что установленны сигналки?
0
-= VК =-
От пользователя GSM-1800
планирую ставить, но есть одно но.
У меня будет выполнять функции и охранной сиги и контроля котла, охранных датчиков получается 17, температурные плюсом, московские производители говорят, что блок питания сигналки не потянет такое кол-во датчиков. Если кто-нить в теме-прокомментируйте плз
Брать планирую 12Т

себе поставил 12Т

на охранные датчики ставишь скат 12-ти вольтовый + батарея для резевирования (для самого кситала так же нужна батарея), с этого Ската их и запитываешь.
датчики объединяешь в шлейфы. 12 шлейфов есть на самой сигнализации (универсальные: охранные, тревожные либо пожарные)
температурные датчики подключаются другой, основной шлейф, совместно с со считкой ключей и микрофоном.
то, что основной блок питания не потянет - все верно говорят
0
GSM-1800
От пользователя -= VК =-

скат на сколько ампер брать?
аккум ската нельзя задействовать на питание и датчиков и блока кситала?
12 шлейфов за глаза хватит, буду объединять по группам.
Датчики в шлейфе соединяются паралельно или последовательно?
0
От пользователя GSM-1800
скат на сколько ампер брать?

сделайте расчет ;-) но думаю 1,2 за глаза
От пользователя GSM-1800
аккум ската нельзя задействовать на питание и датчиков и блока кситала?

так все и запитать со "скатины"
От пользователя -= VК =-
с этого Ската их и запитываешь.

От пользователя GSM-1800
Датчики в шлейфе соединяются паралельно или последовательно?

разные датчики по разному запитываются активные в параллель пассивные последовательно ;-) не забываем про добавочные и оконечные резисторы, как то так, ну в общем то все в соответствии с инструкцией :-)
0
GSM-1800
От пользователя Bkmz

оки, разберемся
0
GSM-1800
подскажите, можно татчики развести через витую пару, которая используется для протяжки инета? бухта осталась без дела, покупать новые провода особо нет желания
1 / 0
По нормам можно использовать только кабели с маркировкой FRLS, но работать будет и на витухе
0
-= VК =-
От пользователя GSM-1800
скат на сколько ампер брать?
аккум ската нельзя задействовать на питание и датчиков и блока кситала?

1,5-2 А - заглаза
От пользователя GSM-1800
12 шлейфов за глаза хватит, буду объединять по группам.
Датчики в шлейфе соединяются паралельно или последовательно?

обычные объемники (самые распространенные) - питание "+ и -" - параллельно, саму пару сигнализации - "NC" - параллельно (это как бы минус), а "С" - шлейфом через все датчики, на последнем датчике через сопротивление 3,9 кОм (вроде) - на "NC"
сопротивления идут в комплекте с кситалом
там в паспорте нарисованы схемы подключения разных извещателей
От пользователя Bkmz
так все и запитать со "скатины"

со скатины запитать все можно, но отвалится режим оповещения по СМС о пропадании 220в в розеточной сети, т.к. нерезервированное питание приходит на кситал и к кситаллу же подключается АКБ для резервирования
а оповещение о пропадании 220В в частном доме - это очень очень полезная вещь - сам понимаешь. так что на извещатели отдельный источник, на сам кситал - отдельный.

От пользователя GSM-1800
подскажите, можно татчики развести через витую пару, которая используется для протяжки инета?

запросто
0
У скатины есть выход о пропадании основного питания если чё ;-) для пожарных извещателей я бы все таки использовал FRLS. А аккумуляторы в кситале по отзывам долго не живут, тут я за скат
0
-= VК =-
От пользователя Bkmz
У скатины есть выход о пропадании основного питания если чё ;-)

ну согласись это криво заводить на шлейф сигнализации сигнал, который предусмотрен в самой сигнализации ;-)

От пользователя Bkmz

для пожарных извещателей я бы все таки использовал FRLS

это понятно, себе пожарку тоже frls-ом сделал.
я отвечал форумчанину GSM-1800, а у него только охранка и контроль котла (видимо температуры)
0
-= VК =-
От пользователя Bkmz
А аккумуляторы в кситале по отзывам долго не живут, тут я за скат

кстати там обычный внешний 12В 7Ah
почему долго не живут? криво собрана логика подзарядки?
0
От пользователя -= VК =-
кстати там обычный внешний 12В 7Ah

да любой можно... я ставил даже меньшей емкости, почему не долго не знаю, но насколько помню год-полтора....
0
parnas111
Всем привет! Установил и настроил "кситал 12Т"-всё работает. Но что-то не получается через SMS ввести на 01 SMS ещё номер телефона для рассылки. Может кто-то подскажет, как должна выглядеть эта команда?! Спасибо!
0