3х фазная схема
22:47, 11.07.2013
Куплен
СИП 4*16
3полюсный 25 автомат
Трехфазный счетчик Энергомера
Электрощит планируется сразу весь в сборе установлен в доме
Какое узо ставить после счетчика? Можно ли сразу после узо нагрузку на двухполюсные автоматы?
[Сообщение изменено пользователем 11.07.2013 22:47]
СИП 4*16
3полюсный 25 автомат
Трехфазный счетчик Энергомера
Электрощит планируется сразу весь в сборе установлен в доме
Какое узо ставить после счетчика? Можно ли сразу после узо нагрузку на двухполюсные автоматы?
[Сообщение изменено пользователем 11.07.2013 22:47]
W
WSV
22:54, 11.07.2013
Какое узо ставить после счетчика?
Чтобы обесточить весь дом при намокании одной розетки в ванной или непонятно в какой подсобке? Или для чего?
[Сообщение изменено пользователем 11.07.2013 22:55]
22:58, 11.07.2013
лучше их несколько поставить
40 на 30ma?
или дифавтоматы
3 25а?
W
WSV
23:02, 11.07.2013
Пишут противопожарное
Ну пусть. Предположим. Даже пусть оно сработает раньше, чем узо на конкретной линии.
Но удобно ли вам будет искать причину в полностью обесточенном доме?
23:19, 11.07.2013
если узо на входе - жесткое требование, то лучше ставить с порогом 100 миллиампер. Или даже триста. А уже на группы ставить тридцатки.
23:20, 11.07.2013
если узо на входе - жесткое требование, то лучше ставить с порогом 100 миллиампер.
такого требования нет, есть хотелка получить 16,5 квт
23:46, 11.07.2013
я имею ввиду что ваши киловатты "снимутся" уже имеющимся у вас вводным 3фазным автоматом
сначала три узо 40 на 30ma потом автоматы 20, 16,10 или 3 диф автомата на 25 ?
V
-= VК =-
23:56, 11.07.2013
3х25 ставить нельзя - селективности не будет
если все таки не стал менять свой 25A 3P автомат на дифф 25A 4p - то после счетчика собирай автоматы на дин рейку, группируй по фазам
например
20А - фаза А
20А - фаза B
20А - фаза С
16А - ....
16А - ....
16А - ....
10А - фаза А
10А - фаза В
10А - фаза С
и соединяй это все 3х фазной шинкой. дополнительного автомата при существующем 25А 3P - не нужно. потом раскидаешь примерно нагрузку по группам (20 А - розетка на сварочник и автомойку в гараж + 2 автомата на плиту (если будет электрическая), 16А - на бытовые розетки, 10А - на освещение итд)
вообще щиток то уже купил? набивай его по максимуму автоматами. потом проще будет раскинуть нагрузки по группам.
в выборе автоматов - полный полет фантазии
для начала сядь на бумажку выпиши всех потребителей, потом отсортируй их по нагрузкам, потом в соответствии с этими нагрузками выбирай автомат, примерно равные нагрузки раскидывай по разным фазам
ну короче как то так
или пригоняй в сб ко мне с планировками дома - нарисуем вместе
если все таки не стал менять свой 25A 3P автомат на дифф 25A 4p - то после счетчика собирай автоматы на дин рейку, группируй по фазам
например
20А - фаза А
20А - фаза B
20А - фаза С
16А - ....
16А - ....
16А - ....
10А - фаза А
10А - фаза В
10А - фаза С
и соединяй это все 3х фазной шинкой. дополнительного автомата при существующем 25А 3P - не нужно. потом раскидаешь примерно нагрузку по группам (20 А - розетка на сварочник и автомойку в гараж + 2 автомата на плиту (если будет электрическая), 16А - на бытовые розетки, 10А - на освещение итд)
вообще щиток то уже купил? набивай его по максимуму автоматами. потом проще будет раскинуть нагрузки по группам.
в выборе автоматов - полный полет фантазии
для начала сядь на бумажку выпиши всех потребителей, потом отсортируй их по нагрузкам, потом в соответствии с этими нагрузками выбирай автомат, примерно равные нагрузки раскидывай по разным фазам
ну короче как то так
или пригоняй в сб ко мне с планировками дома - нарисуем вместе
V
-= VК =-
23:59, 11.07.2013
сначала три узо 40 на 30ma потом автоматы 20, 16,10 или 3 диф автомата на 25 ?
какие 3 узо? по 40А? почему 40А?
не ставь узо, ставь диффавтоматы на помещения где реально требуется (санузлы, котельная итд)
00:07, 12.07.2013
20А - фаза А
20А - фаза B
20А - фаза С
16А - ....
16А - ....
16А - ....
10А - фаза А
10А - фаза В
10А - фаза С
20А - фаза B
20А - фаза С
16А - ....
16А - ....
16А - ....
10А - фаза А
10А - фаза В
10А - фаза С
т.е. 3 автомата объединяющего каждую фазу не нужно?
V
-= VК =-
00:20, 12.07.2013
???? какие 3 автомата?
вот тут почитай тут все написано
http://elesant.mskc1.listkom.ru/nagliadnye-elektro...
я у себя сделал немного по другой схеме, вместо вводного 3Р поставил дифф 4Р, а после счетчика фазы сразу раскидываются по группам
вот тут почитай тут все написано
http://elesant.mskc1.listkom.ru/nagliadnye-elektro...
я у себя сделал немного по другой схеме, вместо вводного 3Р поставил дифф 4Р, а после счетчика фазы сразу раскидываются по группам
K
--KDS--
00:27, 12.07.2013
такого требования нет, есть хотелка получить 16,5 квт
Что значит получить 16,5 кВт? Вы свои киловаты будите снимать ПОТРЕБИТЕЛЯМИ а не автоматами и УЗО. Если на данный момент у Вас в доме всего 1 чайник, то хоть на 100А ставьте автомат, реальное потребление будет 1,5кВт.
начните с потребителей и уже по ним выбирайте обвязку
для начала сядь на бумажку выпиши всех потребителей, потом отсортируй их по нагрузкам, потом в соответствии с этими нагрузками
выбирай автомат, примерно равные нагрузки раскидывай по разным фазам
V
-= VК =-
00:40, 12.07.2013
в пике
да получишь ты свои 16 кВт
3 автомата по 25 ампер
считай макс. ток через 25а - 25 ампер. умножаем на 220 = 5500
т.е. прокачать через 1 автомат с 1 фазы можешь 5,5кВт
с 3х фаз - 16,5 кВт
твоя задача так раскидать нагрузку что бы в пике ток через 1 фазу был меньше 25А (а то рубанет вводной и он погасит остальные фазы)
V
-= VК =-
00:54, 12.07.2013
ты диффы на какие помещения хочешь поставить? на влажные? или везде?
или один дифф на ввод?
если просто на ванну со стиралкой и лампами - то дифф 2Р 16А на ток утечки 30мА (а лучше 10 мА, но он дороже).
короче надо сесть на бумажке тебе все нарисую
ты щиток под счетчик с дин рейкой закупил уже? дин-рейка на какое количество автоматов?
или один дифф на ввод?
если просто на ванну со стиралкой и лампами - то дифф 2Р 16А на ток утечки 30мА (а лучше 10 мА, но он дороже).
короче надо сесть на бумажке тебе все нарисую
ты щиток под счетчик с дин рейкой закупил уже? дин-рейка на какое количество автоматов?
00:56, 12.07.2013
ты щиток под счетчик с дин рейкой закупил уже? дин-рейка на какое количество автоматов?
завтра, заранее вот и планирую все прикинуть
K
--KDS--
01:24, 12.07.2013
ИМХО есть смысл сделать отдельно вводной щиток и отдельно поэтажные.
T
Taxmen
08:39, 12.07.2013
как я тогда сниму 16,5 кв с трех фаз?
есть хотелка получить 16,5 квт
Если эта нагрузка в 16.5 кВт трехфазная, то и надо ставить трехфазный автомат, который имеет механическую связь на отключение всех фаз в случае КЗ в одной из линий. Иначе нельзя. Поэтому непонятно желание получить заявленную мощность со всех трех фаз, а не по 5,5 с каждой. Что включать то собираетесь трехфазного на 16,5 кВт?
Если хотите выравнять нагрузку между фазами, то лучше не заводить в одно помещение разные фазы, иначе в нем будет линейное напряжение 380 вольт, под которое при определенных условиях можно попасть.
V
-= VК =-
09:04, 12.07.2013
ИМХО есть смысл сделать отдельно вводной щиток и отдельно поэтажные.
я также ему советовал
себе сделал:
ВРЩ (6 пакетников по 3 полюса), щит 1ый этаж (12 установочных мест), щит 2ой этаж (24 устаовочных места), щит в котельной (6 мест), щит в гараже (12 мест).
но! у тредстарера дом относительно небольшой, поэтому можно обойтись ВРЩ и небольшим щитком на 2ой этаж (на 6-8 установочных мест)