Теплообменник газового котла - промывка?

Уважаемые пользователи, в особенности специалисты по котельному оборудованию , если таковые имеются...

Суть: имеется котел Аристон, двухконтурный, турбированный. Отработал год и пока еще тоже работает.
НО: как-то возник нехарактерный шум при работе котла - как вода закипает, но кратковременно и только при разогреве.....потом пропадает.
Вызвал сервис - динамили месяц. Сказали что скорее всего теплообменнику кердык пришел.
Приехал мастер - снял кожух камеры сгорания - там вполне себе приличный теплообменник с чуть-чуть одним подгоревшим пятнышком на 1-2 ребрах.
Сказал что менять можно, но вроде пока послужит, тем более что по гарантии все равно не поменяют, т.к. нет документов по установке лицензированной фирмой (их и правда нет)

После разборки-сборки всех составляющих котла мастером - шум ка-будто бы пропал, что по мнению мастера обусловлено тем что он выгнал воздух из системы, из-за которого и подгорел ТО.
Плюс посоветовал поставить дополнительные воздухоотводчики, помимо тех что у меня есть, в точки которые будут выше уровня ТО.

Может быть все так и есть, даже наверное действительно так, но.....

Вопрос: воздух то я максимально отведу из системы. А вот стоит ли менять сейчас сам теплообменник?? - мастер сказал что он еще "походит"................а руководитель сервиса говорит что надо бы сейчас (естесс-но за мои деньги) - т.к. может прогореть в любой момент, зальет горелку и выльется в дорогой ремонт.....
Как быть и что сделать?

[Сообщение изменено пользователем 25.05.2015 10:54]
2 / 1
d. DDD
Постараюсь позже фотки разместить

А так кто сталкивался с проблемой обслуживания такого оборудования прошу помочь советом:-)
0
AV-music
> как вода закипает, но кратковременно и только при разогреве.....потом
> пропадает.

если такое происходит только когда котел работает в полную тапку, то 110% - забит чачей теплообменник. было такое, лечится съемом и промывкой.

ЗЫ: обычно такая проблема возникает в первый год работы (всякая гадость с внутренностей новых радиаторов попадает в систему и забивает теплообменник). я промывал раза два, сейчас проблема ушла.

ЗЫЫ: воздух здесь не при чем.

[Сообщение изменено пользователем 04.07.2013 23:11]
2 / 0
От пользователя AV-music
110% - забит чачей теплообменник
Плюс еще столько же процентов, что не отрегулированна максимальная мощность от чего идет перегрев.
Плюс еще 110%, что недостаточная циркуляция и идет перегрев.

Теплообменник менять не надо. Марка котла не указана, но если он с двумя теплообменниками, то можно ждать усиления шума и потом промывка, а если котел битермик, то мыть не откладывая, т.к. потом не промоется.
0
От пользователя dr. DDD
Отработал год


От пользователя dr. DDD
НО: как-то возник нехарактерный шум при работе котла - как вода закипает, но кратковременно и только при разогреве.....потом пропадает.


От пользователя dr. DDD
теплообменник с чуть-чуть одним подгоревшим пятнышком на 1-2 ребрах.

скорее вот в этом месте уже начинает образовываться накипь, соответственно уменьшается теплопередача и идёт локальный перегрев в этом месте, нужно промывать ТО.

От пользователя dr. DDD
После разборки-сборки всех составляющих котла мастером - шум ка-будто бы пропал, что по мнению мастера обусловлено тем что он выгнал воздух из системы, из-за которого и подгорел ТО.
:-D
не верьте.

От пользователя dr. DDD
Плюс посоветовал поставить дополнительные воздухоотводчики, помимо тех что у меня есть, в точки которые будут выше уровня ТО.

не понятно немного, нужна схема отопления, чтобы что то тут советовать по отведению воздуха.

От пользователя AV-music
ЗЫ: обычно такая проблема возникает в первый год работы (всякая гадость с внутренностей новых радиаторов попадает в систему и забивает теплообменник). я промывал раза два, сейчас проблема ушла.

дело не только в говне, но и в воде которую заливаете, она не подготовленная (ну кто её готовит-то у нас?) вот за два года вы водичку "умертвляете" (выгоняете кислород, в осадок выпадают соли "кальция-натрия") теплоноситель становиться "идеальным" для системы...
как то так...
0
d. DDD
система уже с мертвой водой, т.к. до этого 3 года стоял такой же котел, который украли и соответственно я поменял его на новый.
А насчет промывать - ведь после 2-3 промявок кислотой удаляются не только отложения но и сам ТО, его металл истончается что ли и все равно выйдет из строя.
Мастер сказал что им на тренингах говорили про какой то состав, производимый вроде в Новосибе, который не влияет на материал ТО.
Так чем? и как? самому реально?
но главное чем
0
AV-music
> дело не только в говне, но и в воде которую заливаете, она не подготовленная

у меня экосол в системе :-).

просто в новых радиаторах на внутренних стенках есть консервант, чтобы не ржавело (со слов дилеров радиаторов). соответственно по уму надо залить воду в систему, погонять все какое то время, потом все слить и залить новую жижу. если этого не сделать (обычно редко кто делает), то к концу первого сезона получим забитый теплообменник.

> Мастер сказал что после 2-3 промявок кислотой удаляются
> не только отложения но и сам ТО

само собой, но он намного быстрее выйдет из строя если будет постоянный перегрев. ;-)
промывал теплообменник с лимонной кислотой 3 раза. после этого два года работает - полет нормальный.

ЗЫ: вообще теплообменник в конце концов все равно прогорит и его все равно придется поменять...

[Сообщение изменено пользователем 05.07.2013 11:10]
0
От пользователя dr. DDD
А насчет промывать - ведь после 2-3 промявок кислотой удаляются не только отложения
Мастер сказал что им на тренингах говорили про какой то состав, производимый вроде в Новосибе, который не влияет на материал ТО.
Так чем? и как? самому реально?
но главное чем

в домашних условиях уксусной кислотой (если это накипь)

От пользователя dr. DDD
удаляются не только отложения но и сам ТО, его металл истончается что ли и все равно выйдет из строя.

да ничего ему не будет,
как вариант вот это купите: жидкость промывочная ЕРП-1 (20л) стоимость порядка 3500руб

От пользователя AV-music
> дело не только в говне, но и в воде которую заливаете, она не подготовленная

у меня экосол в системе .

ну антифриз для любого котла не гуд,т.к. котлы проектируются для теплоносителя в системе - ВОДА, только один Протерм разрешил антифриз использовать и то определённой марки....
зы: не люблю ремонтировать котёл с антифризом :-(
0 / 1
AV-music
> ну антифриз для любого котла не гуд

кстати почему? (кроме того что теплоемкость воды выше чем у любого антифриза)

> не люблю ремонтировать котёл с антифризом

красный - гадкий и ядовитый, а зеленый вполне ничего. кстати грязные пятна на одеже выводит очень хорошо :-).

[Сообщение изменено пользователем 05.07.2013 17:50]
0
От пользователя AV-music
> ну антифриз для любого котла не гуд

кстати почему?


От пользователя s.enns
т.к. котлы проектируются для теплоносителя в системе - ВОДА,
:-)

От пользователя AV-music
> не люблю ремонтировать котёл с антифризом

красный - гадкий и ядовитый, а зеленый вполне ничего.

пока работаешь, надышишься это хнёй - голова потом болит :-(
0
AV-music
> т.к. котлы проектируются для теплоносителя в системе - ВОДА,

не, чайники тоже проектируются под воду, но никто не мешает в нем кипятить водку или пиво или суп :-).
0 / 2
myantyj kot
От пользователя s.enns
пока работаешь, надышишься это хнёй - голова потом болит


голова ппц. прочувствовал на себе недавно

[Сообщение изменено пользователем 07.07.2013 16:25]
0
vitalina12
аналогичная ситуация
0
От пользователя AV-music
> т.к. котлы проектируются для теплоносителя в системе - ВОДА,

не, чайники тоже проектируются под воду, но никто не мешает в нем кипятить водку или пиво или суп .

чёт вы не то сказали :-D
0 / 2
Slava Yamaha fzs600
Была такая проблема с котлом МОRA, при включении горячей воды, вода начинала закипать в теплообменнике. Снял его и промывал щевеливой кислотой (заливал на час-два, потом сливал, и так по кругу).
Но понятно почему забился этот теплообменник, он пластинчатый, там сечение всего ничего, а вот теплообменник который на отоплении, там такая трубка идет, что там может забиться???
0
d. DDD
Спасибо всем за обсуждение, хотя продолжение мнений приветствуется:-)

Решил пока по максимуму отвести воздух из системы, дабы избежать дальнейшего износа ТО......................ну а дальше наблюдать и как приспичит то менять за свой счет и думаю своими силами.
От промывки пока думаю воздержаться как минимум еще год, т.к. хоть и не могу сказать соответствует ли выставленная Т реальности, но по ощущениям вроде устраивает.
0
d. DDD
Подниму тему:
Котел Ariston clas 24 FF
Отвел воздух тогда еще))). все вроде работает.
Снимал кожух перв.ТО - как были пару пятнышек на пласттинах так и остались.
Отопление греет вроде нормально.
Работает о термостату-программатору
С ГВС: периодически при разборе воды все таки шумит вторичный.
Думаю сейчас снять его и замочить в лимонной кислоте на денек-другой
Кто знает какую концентрацию лимоонк. надо(скока пакетиков всыпать в ведро например с водой?)?
И обязательно ли именно промывать? Вроде некоторые и замочкой отмывают.

Нужно ли профилактически снять первичный и тоже помыть? Или не стоит лезть раз не беспокоит особо пока.
Котлу 3 года.
0
От пользователя dr. DDD
С ГВС: периодически при разборе воды все таки шумит вторичный.

как определили что шумит именно он?

От пользователя dr. DDD
Нужно ли профилактически снять первичный и тоже помыть? Или не стоит лезть раз не беспокоит особо пока.
Котлу 3 года.


скорее да, нужно промыть оба теплообменника.
про концентрацию не скажу пользуюсь готовым концентратом ортофосфорной, а вот вторичный теплообменник мало замачивать, нужно ему термическую встряску периодически делать при замачивании, тогда с большей вероятностью отмоете все каналы в нём.
т.е. в лимонной горячей кислоте поварили, потом в холодную воду с промывкой каналов, потом снова в кислоту на часок другой, потом доводите до кипения и снова в холод и так пока не будут выпадать куски солей накипи :-)
0
d. DDD
От пользователя s.enns
как определили что шумит именно он?

Вот это я незнаю(((((( При вкл. горячей воды сначала просто равномерно шуршит как обычно, потом нарастающий гул на 20-30сек и также плавно исчезает. И так все время почти пока открыт горячий кран. Температура гвс выставлена 54гр.

От пользователя s.enns
лимонной горячей кислоте поварили, потом в холодную воду с промывкой каналов, потом снова в кислоту на часок другой, потом доводите до кипения и снова в холод и так пока не будут выпадать куски солей накипи

А где-то пишут что наоборот не надо кипяток прямо, а градусов 80 ( с лимонкой)

Кстати снимал грязевик на обратке, через год после его установки, так там была почти под завязку сеточка забита кусками серо-белого цвета вонючими(((
0
d. DDD
Кстати а как снять вторичный ТО у Аристона Клас24ФФ?
Первичный понятно вроде - там четыре патрубка над камерой сгорания скрутить и все.....

А вторичный - он за цирк насосом стоит у задней нижней стенки, как к нему добраться?
1 / 1
От пользователя dr. DDD
Кстати а как снять вторичный ТО у Аристона Клас24ФФ?
Первичный понятно вроде - там четыре патрубка над камерой сгорания скрутить и все.....

А вторичный - он за цирк насосом стоит у задней нижней стенки, как к нему добраться?

:-D
питик на сотик :lol:
1 / 0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.