Вопрос по ЖБ перемычкам

Есть несущая стена, кирпичная. На неё будут опираться ж/б плиты с обеих её сторон.
В этой стене будет дверной проём и большой пролёт- метра 3-3.5 наверное. Над дверным пролётом - там понятно, положить перемычки усиленные надо. Дверь 0,9м- перемычки 3ПБ 13-37-П.
А что ложить в пролете ? Ригель ? Прогон? Или те же перемычки - например 5ПБ36-20-п ?

Зы. стены ещё нет :-)


[Сообщение изменено пользователем 23.04.2008 13:53]
0
ApXuTeKToP
так то нужно посчитать нагрузку которая будет давить на данную перемычку. В люлом случае проем под 5ПБ36-20-п должен быть не более 3150. Данная перемычка держит 2000 кгс/м.
Можно положить ПРГ 36.1.4-4т, проем под нее может быть 3200. она держит до 4000кгс/м. А можно полоить метталическую балку, например двутавр.
ИМХО.
0
Crаwler
Давить будет плита перекрытия и стена из пеноблока высотой 2,7м, и ещё мансарда
0
Перемычек 4 метра врядли найдете, только прогон.
0
Crаwler
Прогоны вроде как для крыш используют ... Вот и мучают сомнения - что надо мне...
0
Lana
От пользователя максим 401
Перемычек 4 метра врядли найдете, только прогон

Бетфор делает длинные
на ЗИКе делает цех ЖБИ
я покупала на ЗИКе 4м, 4.8 м, только вроде оплачивали заранее, потом они отливали, но по срокам было недолго.

Но, учитывая, что

От пользователя Crаwler
Давить будет плита перекрытия и стена из пеноблока высотой 2,7м, и ещё мансарда


я бы сделала так

От пользователя ApXuTeKToP
можно полоить метталическую балку, например двутавр.

или два двутавра :-) - по-надежнее жби перемычек

Балка должна быть цельная (не сварная из кусков), опираться на достаточную площадь, и стена лучше, если не из пеноблоков, а

От пользователя Crаwler
несущая стена, кирпичная
0
ApXuTeKToP
От пользователя Lana
или два двутавра

думаю главное не колличество, а размер (номер) двутавра.
1 / 0
Lana
От пользователя ApXuTeKToP
думаю главное не колличество, а размер (номер) двутавра.

если стена широкая, то надо два - по краям, между ними - арматурок навтыкать - наварить и залить бетончиком - будет широкая и прочная перемычка. Размер тоже имеет значение, но ширина полок балки с капитальную кирпичную стену - это вряд ли...
0
От пользователя Lana
если стена широкая, то надо два - по краям, между ними - арматурок навтыкать - наварить и залить бетончиком - будет широкая и прочная перемычка. Размер тоже имеет значение, но ширина полок балки с капитальную кирпичную стену - это вряд ли...


нууууу нетту слллов адни эмоццыыыи
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.