Вопрос по ЖБ перемычкам
C
Crаwler
Есть несущая стена, кирпичная. На неё будут опираться ж/б плиты с обеих её сторон.
В этой стене будет дверной проём и большой пролёт- метра 3-3.5 наверное. Над дверным пролётом - там понятно, положить перемычки усиленные надо. Дверь 0,9м- перемычки 3ПБ 13-37-П.
А что ложить в пролете ? Ригель ? Прогон? Или те же перемычки - например 5ПБ36-20-п ?
Зы. стены ещё нет :-)
[Сообщение изменено пользователем 23.04.2008 13:53]
В этой стене будет дверной проём и большой пролёт- метра 3-3.5 наверное. Над дверным пролётом - там понятно, положить перемычки усиленные надо. Дверь 0,9м- перемычки 3ПБ 13-37-П.
А что ложить в пролете ? Ригель ? Прогон? Или те же перемычки - например 5ПБ36-20-п ?
Зы. стены ещё нет :-)
[Сообщение изменено пользователем 23.04.2008 13:53]
A
ApXuTeKToP
так то нужно посчитать нагрузку которая будет давить на данную перемычку. В люлом случае проем под 5ПБ36-20-п должен быть не более 3150. Данная перемычка держит 2000 кгс/м.
Можно положить ПРГ 36.1.4-4т, проем под нее может быть 3200. она держит до 4000кгс/м. А можно полоить метталическую балку, например двутавр.
ИМХО.
Можно положить ПРГ 36.1.4-4т, проем под нее может быть 3200. она держит до 4000кгс/м. А можно полоить метталическую балку, например двутавр.
ИМХО.
C
Crаwler
Давить будет плита перекрытия и стена из пеноблока высотой 2,7м, и ещё мансарда
C
Crаwler
Прогоны вроде как для крыш используют ... Вот и мучают сомнения - что надо мне...
L
Lana
Перемычек 4 метра врядли найдете, только прогон
Бетфор делает длинные
на ЗИКе делает цех ЖБИ
я покупала на ЗИКе 4м, 4.8 м, только вроде оплачивали заранее, потом они отливали, но по срокам было недолго.
Но, учитывая, что
Давить будет плита перекрытия и стена из пеноблока высотой 2,7м, и ещё мансарда
я бы сделала так
можно полоить метталическую балку,
например двутавр.
или два двутавра :-) - по-надежнее жби перемычек
Балка должна быть цельная (не сварная из кусков), опираться на достаточную площадь, и стена лучше, если не из пеноблоков, а
несущая стена,
кирпичная
A
ApXuTeKToP
или два двутавра
думаю главное не колличество, а размер (номер) двутавра.
L
Lana
думаю главное не колличество, а размер (номер) двутавра.
если стена широкая, то надо два - по краям, между ними - арматурок навтыкать - наварить и залить бетончиком - будет широкая и прочная перемычка. Размер тоже имеет значение, но ширина полок балки с капитальную кирпичную стену - это вряд ли...
если стена широкая, то надо два - по краям, между ними - арматурок навтыкать - наварить и залить бетончиком - будет широкая и прочная перемычка. Размер тоже имеет значение, но ширина полок балки с капитальную кирпичную стену - это вряд ли...
нууууу нетту слллов адни эмоццыыыи
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.