Выдержит ли крыша?

Доброго дня.

Вопрос к знатокам: выдержит ли крыша гаража из профнастила, площадью 60 кв м снеговую нагрузку в наших широтах?

Кровлельную систему планирую из стропил (50 мм доска) + обрешетка (25 мм обрезной доской).

С одной стороны край доски опираю на с тену дома, с другой - на стену гаража из пеноблока через маурлат (брус 100/100мм).

Перепад высоты 500 мм, длина стропил 6 м.

Необходима ли будет промежуточная опора для стропил?

С уважением
0
GrigoVitoldo
считать надо, однако...
3 / 1
От пользователя А.Никитин
60 кв м

размер пролета важен
1 / 1
GrigoVitoldo
От пользователя Lancker
размер пролета важен


От пользователя А.Никитин
Перепад высоты 500 мм, длина стропил 6 м.


:-)
1 / 1
Один в поле (не воин)
По расчетам у вас получается в 3 раза перегруз. Так что нет, не выдержит пожалуй, прогнуться может сильно.
P.S> я так понял длина гаража 10м, это 20 балок. Снеговая нагрузка 200кг/м2

[Сообщение изменено пользователем 13.06.2013 13:25]
2 / 4
Один в поле (не воин)
А если посредине подпереть (пролет 3м), то нормально получается
0
От пользователя Один в поле (не воин)
я так понял длина гаража 10м, это 20 балок. Снеговая нагрузка 200кг/м2


да, все верно. длина гаража 10,5 м. 20 балок - это шаг 0,5 метра? не часто, если учесть, что рассматривается промежуточная опора для стропил?


От пользователя Один в поле (не воин)
А если посредине подпереть (пролет 3м), то нормально получается


к таком же мнению склоняюсь.

Аргумент ЗА то, что на профлисте снег не держится почти, но в середитне зимы возможна снеговая нагрузка различной площади и давления. Но в сопромате аргументы и гипотезы конечно не рассматриваются :-)

С уважением
3 / 1
От пользователя А.Никитин
что на профлисте снег не держится почти

при вашем уклоне крыши он будет лежать всю зиму...на это не стоит рассчитывать...особенно с такими зимами как эта
3 / 0
Один в поле (не воин)
От пользователя А.Никитин
да, все верно. длина гаража 10,5 м. 20 балок - это шаг 0,5 метра? не часто, если учесть, что рассматривается промежуточная опора для стропил?

да, я посчитал 0.5м между стропилами. Если промежуточная опора будет, то можно увеличить. Обычно 0.6 делают, а это всего +1 балка. Стропилы то выдержат, а вот обрешетка может прогибаться, так что 0.5 это оптимально для 25 доски мне кажется. Утепляться ведь все равно не будет?
1 / 1
От пользователя Один в поле (не воин)
Утепляться ведь все равно не будет?


да, без утеплителя.

А какой материал посоветуете для стропил, чтобы избежать промежуточной опоры? мне на ум приходит только швеллер...

С уважением
0
я п всяко рекомендовал изыскать способ увеличить угол наклона
3 / 2
Один в поле (не воин)
Двутавровая балка, считать надо какая нужна размером. А стены то выдержат?
0 / 1
От пользователя Один в поле (не воин)
Двутавровая балка, считать надо какая нужна размером. А стены то выдержат?


А какая пройдет? Опирание будет на: с одной стороны пеноблок + хочу пустить через 2 метра внутри стены столбы для усиления. с другой стороны - крыша пристроя дома из шлакоблока. На данный момент существует кровля старого гаража из 50 мм доски, подпертая круглым бревном 100 мм в диаметре. Опирется также на крышу пристроя и столбы из бревен с другой стороны. Крыша из ребероида - соответственно все тячет.

От пользователя ddd[гость]
я п всяко рекомендовал изыскать способ увеличить угол наклона


я бы с радостью, но длина стропил увеличится - сшивать 2 доски для увеличения длины?

С уважением
0
Один в поле (не воин)
стальные балки вам в копеечку влетят....
0
RomB
Зачем вам в гараже столбы посередине?
Брус 200*100 с шагом 500мм, а лучше 250*80 выдержит снеговую нагрузку 200кг/м2 с допустимым прогибом.
Если сильно много выпадет снега и страшно будет, то поработаете лопатой разок.
Главное исключить лавинный сход снега с верхней крыши.
0 / 2
От пользователя RomB
Главное исключить лавинный сход снега с верхней крыши.


исключение такого варианта тоже под вопросом.

т.е. варианта два: брус 250*80 с оговорками или доска 50*150 с подпоркой посередине?

С уважением
0
Один в поле (не воин)
От пользователя RomB
Брус 200*100 с шагом 500мм, а лучше 250*80 выдержит

Выдержит, но прогнется. Со временем крыша будет походить на китайскую)) Главное антисептиком обработать, а то снег бошка попадет, совсем глупый станешь :-D
2 / 0
Zekkka
мой личный опыт.
сделал настил из досок над гаражем, пролет 4 м, в качестве стропилы доска 150х40 через 80-100 см, настил из разных досок (25, 40 мм). Настил без наклона, плоский. в итоге где то в феврале все рухнуло и доски разлетелись в щепки. А Ваш наклон при 6 м 500 мм тоже почти плоский скат, только когда снег тять будет будет сходить, а так будет лежать. Так что укрепляйте!
2 / 0
mammut5
Минимальный перепад на 6 метров для профнастила 80 см. Пиломериал обычно больше 6 м. (6,15?6,20). На свесы придется кобылки делать.
3 / 0
Если по бокам бруса или доски прикрепить шурупами металлические полосы. Несущая способность стропил увеличиться?

С уважением
0 / 4
От пользователя Рихтор


От пользователя А.Никитин
Если по бокам бруса или доски прикрепить шурупами металлические полосы. Несущая способность стропил увеличиться?

Не смешите)

По правилам, пролет деревянной балки не должен превышать 4м. При разумных сечениях.
Какая высота стены?

[Сообщение изменено пользователем 14.06.2013 01:47]
1 / 0
От пользователя Рихтор
Какая высота стены?


с одной стороны 3 м, с другой 3,5 м
0
LVL ставьте....можно будет и без подпорок....но дорого это
0
RomB
1 / 0
От пользователя RomB
http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html


вчера такой скачал) подскажите дилетанту как расчитать состредоточнную нагрузку, если кровля профнастил С21+обрешетка доска 25 мм?
0