Кондиионер LG, куплен вместе с квартирой; по прикидкам работает лет 6-7.
Работает замечательно.
Но взглянул на наружный блок и обнаружил, что теплоизоляция обоих трасс на участке от блока до стены облезла в нескольких местах и провисла.Трассы 13 и 7 мм приблизительно.
сейчас я толстую обмотал обычной сантехнической изоляцией, разрезав продольно и скрепив хомутиками.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
подскажите:
1. подойдет ли такой вариант? или нужно специальную изоляцию для кондеев.
2. где купить эту спец изоляцию?
Работает замечательно.
Но взглянул на наружный блок и обнаружил, что теплоизоляция обоих трасс на участке от блока до стены облезла в нескольких местах и провисла.Трассы 13 и 7 мм приблизительно.
сейчас я толстую обмотал обычной сантехнической изоляцией, разрезав продольно и скрепив хомутиками.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
подскажите:
1. подойдет ли такой вариант? или нужно специальную изоляцию для кондеев.
2. где купить эту спец изоляцию?
Г
ГандонскийЕОДИН
18:32, 01.06.2013
подойдет ли такой вариант
подойдёт
A
-Aione-
19:54, 01.06.2013
подойдет. Тонкую (высокое давление) оборачивают для эстетики и защиты от осадков и уменьшения окисления, толстую (низкое давление) более важно теплоизолировать, чтобы избавиться от конденсата на ней. Когда сплит работает толстая заметно холодная, если не защищена термофлексом или типа него, на ней
образуется влага, которая может по ней затекать в стену или помещение. Конечно при определенных условиях.
s
st.palladin
21:58, 01.06.2013
подойдет. Тонкую (высокое давление) оборачивают для эстетики и защиты от осадков и уменьшения окисления, толстую (низкое давление) более важно теплоизолировать, чтобы избавиться от конденсата на ней. Когда сплит работает толстая заметно холодная,
если не защищена термофлексом или типа него, на ней образуется влага, которая может по ней затекать в стену или помещение. Конечно при определенных условиях.
Спасибо, на я бы хотел все же сделать как надо, где мне можно купить материал для изоляции обеих труб?
k
krasnoyarsk66
09:06, 02.06.2013
в сантехмагазине или в конторе которая установкой кондеев занимается
сейчас читают
M
Monstr™
09:50, 02.06.2013
любой материал на основе каучука, Армафлекс, K-Flex, Армофор. Продавцов много по городу. на фото у тебя энергофлекс.... на мой взгляд бюджетный вариант, но я бы им не стал заматывать трубы.
s
st.palladin
10:04, 02.06.2013
любой материал на основе каучука, Армафлекс, K-Flex, Армофор. Продавцов много по городу. на фото у тебя энергофлекс.... на мой взгляд бюджетный вариант, но я бы им не стал заматывать трубы.
спасибо, а схема такая-же продольный разрез и стягивать хомутами или скотчем?
Z
Zuk96
00:21, 03.06.2013
1/4 и 3/8 либо 1/2 труба. Флекс 6*6 и 9*6 или 12*6.
Делается продольный надрез и заклеивается скотчем или клеем.
Делается продольный надрез и заклеивается скотчем или клеем.
Г
ГандонскийЕОДИН
11:34, 03.06.2013
энергофлекс.... на мой взгляд бюджетный вариант, но я бы им не стал заматывать трубы.
на мой взгляд не хуже дорогого кафлекса ни чуть
в монтаже зимой в сто раз лучше ибо кафлекс ибунеет на морозе
кафлекс единственно клеить по стыку хорошо
но вряд ли автор полезет его клеить да и не надо там
12:15, 03.06.2013
любой материал на основе каучука
а почему именно так?
теплоизоляция обоих трасс на участке от блока до стены облезла в нескольких местах и провисла
и снова облезет разрушается от ультрафиолета
Z
Zuk96
12:44, 03.06.2013
на мой взгляд не хуже дорогого кафлекса ни чуть
в монтаже зимой в сто раз лучше ибо кафлекс ибунеет на морозе
кафлекс единственно клеить по стыку хорошо
но вряд ли автор полезет его клеить да и не надо там
в монтаже зимой в сто раз лучше ибо кафлекс ибунеет на морозе
кафлекс единственно клеить по стыку хорошо
но вряд ли автор полезет его клеить да и не надо там
Добавлю еще немного:
1. Энергофлекс не жрут птицы
2. Он хреново разрушается на солнце
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.