Монтаж кондиционера наружного блока

forum user
16:38, 17.05.2013
От пользователя Hummer40
с электрикой тоже полный косяк, у этого кондея сеть должна прямо на наружный подключаться, а внутренний от него отдельными проводами
как они умудрились сеть во внутренний затащить? - хз


8( есть такие кондеры которые нужно внешний блок к сети подключать?! а зачем такой гемор???
0
Форточка с диоптриями
16:44, 17.05.2013
От пользователя Mr зануда
есть такие кондеры которые нужно внешний блок к сети подключать?! а зачем такой гемор???

Есть. Daikin например. Это обусловлено его конструкцией.
1 / 0
forum user
16:49, 17.05.2013
От пользователя Форточка с диоптриями
Это обусловлено его конструкцией.

очень емкий ответ...а зачем такую кострукцию делать????
я еще пойму оба блока в крайнем случае подключать к сети....но не понимаю зачем внутренний на внешний цеплять, а тот на сеть
0
праздники сегодня
  • Международный день студентов
  • День участковых уполномоченных полиции в России
  • Национальный день баклавы
  • Национальный день домашнего хлеба
  • Национальный день пеших прогулок
  • Все праздники на woman.ru →
Hummer40
16:49, 17.05.2013
От пользователя Форточка с диоптриями
Нет. До 5 кВт по холоду, вообще без разницы как китайские кондюки подключать

по клеммным колодкам есть разница как подключать
0
Форточка с диоптриями
16:52, 17.05.2013
:-D
Ну все . Кому не отправлял у каждого уже раза по 3 эта ссылка. Могу заверить что ВСЕ в городе знают про этот монтаж. :fotku: монтажников в студию
В фас и профиль.
11 / 0
Hummer40
16:57, 17.05.2013
От пользователя Mr зануда
не понимаю зачем внутренний на внешний цеплять, а тот на сеть

наверное потому что инвертор и вся основная мощность потребляется в наружном блоке
коммутация от внутреннего идет на электронику слаботочка, ну и вентилятору внутреннего тоже чуть мощи надо
1 / 0
Форточка с диоптриями
17:55, 17.05.2013
От пользователя Hummer40
наверное потому что инвертор и вся основная мощность потребляется в наружном блоке

во, именно так.Только при чем тут инвертор вставили. я не пойму)))
До 1,5 кВт на потребление вообще не критично. Проводов больше. У всей почти бытовой линейки в комплекте идет провод с вилкой. ОТ ВНУТРЕННЕГО блока. Это ни о чем не говорит? :-)
1 / 0
forum user
18:22, 17.05.2013
От пользователя Hummer40
наверное потому что инвертор и вся основная мощность потребляется в наружном блоке
коммутация от внутреннего идет на электронику слаботочка, ну и вентилятору внутреннего тоже чуть мощи надо


ну вроде на инвенторах наоборот нагрузка меньше должна быть
ну и даже если на внешнем блоке больше мощбность, то все равно на сеть один провод идет....для сети какая разница от какого блока?
0
mgk25
20:53, 17.05.2013
Установщики впервые кондиционер увидели, им самим в магазе на стенде показали как делать,они тупо и смонтировали по образцу.:-D. идите в магазин обратно и требуйте,чтоб вам его переустановили, так как это совершенно безграмотный монтаж, кондиционер вам это помещение отапливать будет сильнее, чем охлаждать. Баня из балкона получится :-D
2 / 0
ГандонскийЕОДИН
22:37, 17.05.2013

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

От пользователя Denisneon
Итог такой руководитель установки приехал все переделал. Сделал правильно и быстро

чото руководитель ентот енгнорирует кабель канал как данность
трубу гнёт руками и при том кривенько яп 1/4 подукоротил чуток к наружке идущую
а интересно вакуумировали ли систему толибы? если они сотворили такое с установкой то про вакуум наверно вообще не ведают
лучше перезаправить этот агрегат нормальными чуваками

[Сообщение изменено пользователем 17.05.2013 22:51]
5 / 1
ГандонскийЕОДИН
22:48, 17.05.2013

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

дренажный шланг на кронштейне провисает что не есть гуд
использует провод пвс а не ввг зачем?
умотал трассу внутри и оставил голую на улице видимо кормит птиц ею :-D
видимо руководитель то же толиб
а ещё на верхнем болте зачемто куча шайб или одна но очень толстая

[Сообщение изменено пользователем 17.05.2013 22:50]
3 / 1
Zuk96
23:10, 17.05.2013
От пользователя Сифоноф Фёдр
чото руководитель ентот енгнорирует кабель канал как данность
трубу гнёт руками и при том кривенько яп 1/4 подукоротил чуток к наружке идущую
а интересно вакуумировали ли систему толибы? если они сотворили такое с установкой то про вакуум наверно вообще не ведают
лучше перезаправить этот агрегат нормальными чуваками

Порно... весело прикольно и задорно :-D
5 / 0
Zuk96
23:13, 17.05.2013
От пользователя Сифоноф Фёдр
дренажный шланг на кронштейне провисает что не есть гуд
использует провод пвс а не ввг зачем?
умотал трассу внутри и оставил голую на улице видимо кормит птиц ею
видимо руководитель то же толиб
а ещё на верхнем болте зачемто куча шайб или одна но очень толстая


Походу там кронштейны всего на два анкера посажены. :-D Спалил всего две вытащенных пробки из стены на верхней фото. :-D
5 / 0
Xaljava
23:13, 17.05.2013
Вы просто здесь все сказочные персонажы))) вы бы лучше так свои права гражданские отстаивали...... Вы ребята все молодцы))))))
1 / 0
ГандонскийЕОДИН
23:32, 17.05.2013
От пользователя Zuk96
Походу там кронштейны всего на два анкера посажены. :-D Спалил всего две вытащенных пробки из стены на верхней фото. :-D

не походу все четыре
поглядел оригинал фото
да дйствительно пачка шайб на верхнем анкере на нижнем отсутствуют вовсе :-( зачем так?
газовая труба прижата к железке кронштейна что не есть тоже гуд
дренаж примотан изолентой белой к кронштейну
трасса наружная частично замотана частично нет
зачем это так?
и ешё гемороидальные кронштейны из первой установки заменены путёвыми
анкера красные видимо были даже хилти их не достать, два других с лёгкой стороны видимо за 1р50 коп были
2 / 2
Форточка с диоптриями
00:04, 18.05.2013
От пользователя Сифоноф Фёдр
дренажный шланг на кронштейне провисает что не есть гуд
использует провод пвс а не ввг зачем?
умотал трассу внутри и оставил голую на улице видимо кормит птиц ею
видимо руководитель то же толиб
а ещё на верхнем болте зачемто куча шайб или одна но очень толстая

Дренаж косячный, да. Но не настолько
А зачем ВВг? Объясните его необходимость тут. Делать по ПУЭ? Бытовой прибор? Это БЫТОВКА не сложнее холодильника и ВВг тут ни к чему, хотя мои только ВВг и пользуют)) Он дешевле нам обходится с Уралкабеля)))
От пользователя Сифоноф Фёдр
чото руководитель ентот енгнорирует кабель канал как данность
трубу гнёт руками и при том
кривенько яп 1/4 подукоротил чуток к наружке идущую
а интересно вакуумировали ли систему толибы? если они сотворили такое с установкой то про вакуум наверно вообще не ведают
лучше перезаправить этот агрегат нормальными чуваками

А вы трубогибом 1/4 и 3/8 гнете , да? Насчет вакуумировки сомневаюсь, но для трасс менее 20 м это не критично, быстрее он морально устареет, чем компрессор наесттся из-за этого
Давайте фото вашего лично сделанного монтажа. Оценим))

От пользователя Сифоноф Фёдр
да дйствительно пачка шайб на верхнем анкере на нижнем отсутствуют вовсе

видимо до конца просверлить балку не получилось.
7 / 1
Xaljava
00:05, 18.05.2013
Суд оценил в 100 000 руб. упоминание слово "афера" рядом с именем главного коммерсанта Храма Христа Спасителя
Новости
Светлана Меркулова

Мировой судья участка ? 471 Москвы Дина Гусакова признала главу Общества защиты прав потребителей "Общественный контроль" Михаила Аншакова виновным в клевете на руководителя Фонда храма Христа Спасителя Василия Поддевалина. Ему назначен штраф в 100 000 руб.

Аншаков, Поддевалин и его представитель в суде не пришли. Судью слушали только прокурор и адвокат Аншакова Роза Баршина.

Поводом для обращения Поддевалина в суд стало опубликованное в сентябре прошлого года в "Новой газете" интервью Аншакова, которое было озаглавлено "Изделие освящено. Обмену и возврату не подлежит". "Раньше, по моей информации, [Поддевалин] сидел на денежных потоках, которые выделялись на строительство [ХХС]. После этого он заслужил доверие определенных лиц, и его поставили распоряжаться всем имуществом комплекса. То есть, это достаточно масштабная и серьезная афера", ? говорилось в нем.

В среду гособвинитель попросил судью, "учитывая повышенную опасность" совершенного Аншаковым, назначить ему штраф в размере 500 000 руб. (50% от максимальной суммы по инкриминируемой ч.2 ст. 128.1 УК ? клевета в СМИ. Кроме штрафа суд имеет право назначить в качестве наказания обязательные работы на срок до 240 часов).

Аншаков уже долгое время критикует фонд Поддевалина ? за коммерческую деятельность, зачастую подозрительную, которую он ведет на территории храмового комплекса. Но доказать нарушения закона ему пока не удается. Жалобу граждан, поступившую в "Общественный контроль", что в ХХС имеются торговцы, продающие предметы культа без ценников и кассы, подтвердившуюся в ходе проверки, в суде доказать не удалось. Хамовнический суд в июле 2012 года не обнаружил нарушений закона о защите прав потребителей, а осенью его поддержал Мосгорсуд. Писал Аншаков также в прокуратуру и московским властям ? просил проверить "факты нецелевого использования помещений и средств, выделяемых из городского бюджета Фонду ХХС". Статья по этому поводу была опубликована на сайте "Общественного контроля".

Поддевалин, со своей стороны, пытается привлечь к ответственности критика. Из-за статьи про обращение в прокуратуру глава Фонда ХХС добился возбуждения на Аншакова и "Общественный контроль" административных дел за клевету (тогда еще действовала ч.3 ст.5.60 КоАП). Но эта попытка заставить замолчать главу общества не удалась ? в октябре 2012 года мировая судья 350-го участка Светлана Лысенко прекратила за отсутствием состава правонарушения производство по этим делам. Без движения осталась и жалоба Поддевалина, в которой он указал, что по сведениям граждан Аншаков похищал иностранные гранты через фонд инвалидов "Перспектива". Глава Фонда ХСС уведомил об этом прокуратуру, но расследование закончилось ничем. Для вас вечнные пациенты )))
2 / 4
ГандонскийЕОДИН
00:33, 18.05.2013
От пользователя Форточка с диоптриями
Насчет вакуумировки сомневаюсь, но для трасс менее 20 м это не критично, быстрее он морально устареет, чем компрессор наесттся из-за этого

видимо вы то же толиб

От пользователя Форточка с диоптриями
Давайте фото вашего лично сделанного монтажа. Оценим))

чо его оценивать канальник 36 обыкновенный сёдня
в кабинете одного депутата миллиардера висит тошиба вешаная мной
еслиб я такое исполнял то былбы бит наверное ногами
так то мне реклама не нужна

От пользователя Форточка с диоптриями
не сложнее холодильника и ВВг тут ни к чему, хотя мои только ВВг и пользуют)) Он дешевле нам обходится с Уралкабеля)))

ввг кабель пвс провод чуйствуете раздницу
0 / 6
ГандонскийЕОДИН
00:46, 18.05.2013
От пользователя Форточка с диоптриями
А вы трубогибом 1/4 и 3/8 гнете , да?

под кабель канал и углы на улицу гну трубогибом пружиной или рычажным ибо всё есть и пружины и арбалет и выходит всё очень так нормально
стоит всё трубогибное хозяйство в районе 5 тыщ всего
а вы всё заламываете ?
1 / 0
Форточка с диоптриями
00:52, 18.05.2013
От пользователя Сифоноф Фёдр
видимо вы то же толиб

Я ВАМ СОВЕТУЮ ХОТЯ БЫ ПОЛОВИНУ ПРОРАБОТАТЬ НА КОНДЕРАХ , того что я проработал. Были всякие случаи.
От пользователя Сифоноф Фёдр
чо его оценивать канальник 36 обыкновенный сёдня

до вашей работы тоже докапаться можно , не надо тут понтов о миллиардерах и пр
От пользователя Сифоноф Фёдр
ввг кабель пвс провод чуйствуете раздницу

почитайте ПУЭ и еще до кучи правила эксплуатации бытовых электроприборов. Полезно всяко будет
4 / 1
DonKarlone
16:00, 18.05.2013
Автора жалко, вызывайте экспертизу, и с актом в суд....
Предварительно зайдя в Защиту прав потребителя....

[Сообщение изменено пользователем 18.05.2013 16:00]
3 / 0
Домовой Ека
16:06, 18.05.2013
Hitechnic из эльдорадо так монтаж не проводит, это не по схеме, и не по правилам эксплуатации кондиционеров. Вам даже гарантию не дадут!!! Очень редкий случай, я таких монтажников не знаю. Или вы гоните, или вас лохануле :-D
0 / 5
fly-der ®
19:20, 18.05.2013
раз уж тут профессионалов много, подскажите -
при монтаже наружного блока под сам блок ставятся резиновые подушки.
а между стеной и кронштейнами надо ставить прокладки?? :ultra:
в инструкции вроде есть, в комплекте нету, в жизни тоже не видел ни разу.
суть проблемы: по стене идет небольшая, но ощутимая вибрация при работающем блоке. боюсь соседи забухтят. :-(
2 / 0
ГандонскийЕОДИН
21:34, 18.05.2013
От пользователя Форточка с диоптриями
Я ВАМ СОВЕТУЮ ХОТЯ БЫ ПОЛОВИНУ ПРОРАБОТАТЬ НА КОНДЕРАХ

мне ваши советы нафиг не нужны
1 / 3
Flyer_
22:04, 18.05.2013
От пользователя Форточка с диоптриями

полностью поддерживаю

От пользователя Сифоноф Фёдр
под кабель канал и углы на улицу гну трубогибом пружиной или рычажным ибо всё есть и пружины и арбалет и выходит всё очень так нормально

видимо начинающий монтажник
2 / 3
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.
Регистрация