Фундамент под 2-ух этажный дом из твинблоков
Этим летом начинаю строительство - заливку фундамнта.
1. Сваи - 2 м глубина в землю, диаметром 0,4-0,5 м
Продольная Арматура - сечение 12 мм - 14 мм, Поперечная - 6 мм и через каждые 0.5 м связка.
2. Лентночный фундамент. Нижний слой арматуры - 14 мм - 16 мм, верхний слой 12 мм. (арматура обоих слоёв в 4 ряда)
3. Размеры фундамента 12 x 14 м.
4. Расстояние между сваями по периметру фундамента - 2 - 2.5 м.
Вопросы:
1. Какой марки бетон использовать, может даже под сваи одну марку под фундамент другой - B15 (M200)?
2. Правильно ли выбраны сечения арматуры ?
3. Правильно ли выбран диаметр свай ?
3. Где можно подешевле купить арматуру и бетон (доставка бетона миксером).
[Сообщение изменено пользователем 15.04.2008 15:44]
1. Сваи - 2 м глубина в землю, диаметром 0,4-0,5 м
Продольная Арматура - сечение 12 мм - 14 мм, Поперечная - 6 мм и через каждые 0.5 м связка.
2. Лентночный фундамент. Нижний слой арматуры - 14 мм - 16 мм, верхний слой 12 мм. (арматура обоих слоёв в 4 ряда)
3. Размеры фундамента 12 x 14 м.
4. Расстояние между сваями по периметру фундамента - 2 - 2.5 м.
Вопросы:
1. Какой марки бетон использовать, может даже под сваи одну марку под фундамент другой - B15 (M200)?
2. Правильно ли выбраны сечения арматуры ?
3. Правильно ли выбран диаметр свай ?
3. Где можно подешевле купить арматуру и бетон (доставка бетона миксером).
[Сообщение изменено пользователем 15.04.2008 15:44]
P
Pugachev®
2. Правильно ли выбраны сечения арматуры ? Может у арматуры тоже есть марки стали например, если да, то какие лучше использовать ?
такие вопросы задают проектировщикам. и как правило платят деньги за ответы..........
такие вопросы задают проектировщикам. и как правило платят деньги за ответы..........
Простите, вроде я не эти вопросы задавал...
P
Pugachev®
Простите, вроде я не эти вопросы задавал...
Вопросы:
1. Какой марки бетон использовать, может даже под сваи одну марку под фундамент другой ?
2. Правильно ли выбраны сечения арматуры ? Может у арматуры тоже есть марки стали например, если да, то какие лучше использовать ?
ым?
X
~XO~
3. Где можно подешевле купить арматуру
я щас самое дешёвое нашёл 28,6р за кг. Ещё месяц назад до 25р было.
D
D-E
В сталепромышленной
[quote] Может у арматуры тоже есть марки стали например
марки стали есть, но вам не нужно этим заморачиватся если хотите спросите про марки у них же.
A
ApXuTeKToP
диаметром 0,5 -0,6 м
а че не метровые то? под дом то 2-х этажный из твинблоков то?
имхо, 0,3 м - хватит.
Арматура вдоль -сечение 12 мм - 14 мм, поперек - 6 мм и через
каждые 0.5 м связка.
нормально, тольконаписано думаю не грамотно, надо так: Вертикальная рабочая арматура диаметром 14, сталь АIII, обвязка через 0,5 метра проволокой 6мм, сталь АI.
2. Непосредственно сам фундамент. Нижний
слой (работа на сжатие) арматуры - 14 мм - 16 мм, верхний слой (работа на расстяжение) 12 мм.
прокатит , только не написано какой фундамент то
4. Расстояние между сваями по периметру фундамента - 2 - 2.5 м.
хз, надо смотреть планы, куда че опираться дальше будет.
Вопросы:
Ответы:
1. Какой марки бетон использовать, может даже под сваи одну марку под фундамент
другой ?
В15, прокатит думаю.
считать надо по хорошему то. 2. Правильно ли выбраны сечения арматуры ?
конечно есть Может у арматуры тоже есть марки стали например,
если да, то какие лучше использовать АIII для рабочей арматуры вам в помощь. Для вязания и АI хватит.
3. Где можно подешевле купить арматуру и бетон (доставка миксером).
хз.
ИМХО
[Сообщение изменено пользователем 14.04.2008 13:24]
я щас самое дешёвое нашёл 28,6р за кг. Ещё месяц назад до 25р было.
Да, жесть всё опять поползло вверх.
s
saks
Непосредственно сам фундамент. Нижний слой (работа на сжатие) арматуры - 14 мм - 16 мм, верхний слой (работа на расстяжение) 12 мм.
арматура работает на растяжение, бетон - на сжатие.
не указано количество прутков, а только их диаметр
не понятно, у вас висячая рандбалка на столбах, или помесь ленточного фундамента с столбчатым?
какая ширина и высота фундамента?
вообще ничего не понятно :-)
подробности давайте
S
Stаs
Стальная арматура имеет высокую прочность не только на растяжение, но и на сжатие, поэтому может быть использована и для усиления сжатого бетона (например, в железобетонных колоннах).
s
saks
в железобетоне арматура работает в основном на растяжение, в фундаменте
[Сообщение изменено пользователем 14.04.2008 15:40]
[Сообщение изменено пользователем 14.04.2008 15:40]
S
Stаs
в железобетоне арматура работает в основном на растяжение, в фундаменте
Нижний слой арматуры растягивается, верхний сжимается между опорами, под нагрузкой на жб конструкцию.
s
saks
Нижний слой арматуры растягивается, верхний сжимается между опорами, под нагрузкой на жб конструкцию.
согласен.
Однако сечение арматуры в железобетонной балке фундамента ничтожно мало по сравнению с сечением бетона, поэтому и роль металла в восприятии нагрузок сжатия мала и не является определяющей. Это, как ты говорил, в армированных колоннах арматура играет важную роль при сжатии.
Кстати, т.к. у тредстартера (слово то какое :-) ) балка фундамента лежит на грунте, то верхняя арматура будет воспринимать нагрузки на растяжение при возможном неравномерном пучении грунта под фундаментом.
Заливные сваи + ленточный фундамент.
не излишнее ли это решение? По моему достаточно либо ленточного фундамента, без столбов, если грунт позволяет, Либо на столбах делать висячую балку меньшим сечением - существенная экономия.
не излишнее ли это решение? По моему достаточно либо ленточного фундамента, без столбов, если грунт позволяет, Либо на столбах делать висячую балку меньшим сечением - существенная экономия.
Если честно, не совсем понимаю что значит "весячая балка"....мне порекомендовали так сделать мои знакомые, сами занимаются строительством и сами таким способом сделали фундамент под свои аналогичные по размеру и весу дома.
[Сообщение изменено пользователем 14.04.2008 16:56]
s
saks
Если честно, не совсем понимаю что значит "весячая балка"....
это балка лежащая на столбах, между балкой и грунтом - зазор, сантиметров 10, чтобы компенсировать морозное пучение грунта зимой (если грунт у вас пучинистый). Очень хорошо написано про то как делать такой фундамент в книге Яковлева:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/YA/YAKOVLEV_Rashid_Nik...
да и вообще там много полезной информации касательно фундаментов, какие нагрузки на них действуют и какие природные силы (уровень грунтовых вод, пучинистость)
можно под ваше строение сделать ленточный фундамент, примерно то что вы описали, только без столбов, на подушке из утрамбованного песка и щебня.
Можно конечно и со столбами, но мне кажется это зарытие денег в землю :-)
если вас интересуют вопросы про фундамент, то лучше их задавать здесь - живенький форум посвященный фундаментам:
http://www.okolotok.ru/forums/viewforum.php?f=7&si...
Я так понимаю не обязатльно делать ширину (диаметр) заливных свай соразмерным с шириной фундамента, то есть например в моем случае, ширина фундамента 0,6 м, а диаметр свай сколько можно сделать ?
s
saks
не обязательно делать равной ширине фундамента, надо знать несущую способность грунта, по нему определить количество свай при их заданном сечении и расстояние между ними. Это на случай рандбалки на столбах. (в книжке диаметр столбов около 30 см, шаг - 1.5 метра, толщина и щирина рандбалки - 30*30
см)
В вашем случае (ленточный+столбы) нагрузка от строения будет распределена на ленточный фундамент в основном, а с него на столбы. Это летом. Зимой же, если грунт будет пучить, и если массы дома будет не достаточно, чтоб скомпенсировать пучение, столбы будут служить якорем и ленточный фундамент будет стремится их выдернуть из грунта. Здесь диаметр свай - фиг знает.. :-), считать надо, но то что диаметр меньше чем 0.6 метра их сделать можно - это точно.
В вашем случае (ленточный+столбы) нагрузка от строения будет распределена на ленточный фундамент в основном, а с него на столбы. Это летом. Зимой же, если грунт будет пучить, и если массы дома будет не достаточно, чтоб скомпенсировать пучение, столбы будут служить якорем и ленточный фундамент будет стремится их выдернуть из грунта. Здесь диаметр свай - фиг знает.. :-), считать надо, но то что диаметр меньше чем 0.6 метра их сделать можно - это точно.
А глубину свай делать 2.5 метра (на Урале это глубина промерзания грунта - 2,5 м) или можно сделать меньше, например 2 м. или 1.5 вообще ?
Л
Люли
на Урале это глубина промерзания грунта - 2,5 м
бред.
вы я так понимаю мой пост мимо ушей пропустили, а зря, там есть на все вопросы ваши ответы.
глубина промерзания грунтов у нас 1,9м
S
Stаs
1,9м
-
2 м
A
ApXuTeKToP
е мае, от ника жены написал.
S
Stаs
Нашел прогу, считает висячую балку по методу некого инженера кузнецова, балка 0.6 м х 0.6 м снизу два прутка арматуры 16 мм, пролет 2 м, нагрузка 5 т/м, бетон В15 получился прогиб 1.5 мм, при максимально допустимом 15 мм
Далее попробовал такие параметры балка 0,3х0,4 два прутка арматуры 14 мм, пролет 2 м, нагрузка 5 т/м бетон В15 получил прогим 5 мм. Если расчеты близки к действительности, получается второй вариант имеет экономию по бетону фактический в 2 раза, арматуры на 10% и несущую способность на должном уровне.
Далее попробовал такие параметры балка 0,3х0,4 два прутка арматуры 14 мм, пролет 2 м, нагрузка 5 т/м бетон В15 получил прогим 5 мм. Если расчеты близки к действительности, получается второй вариант имеет экономию по бетону фактический в 2 раза, арматуры на 10% и несущую способность на должном уровне.
м
ё маё 36
по поводу арматуры: а чего вам не нравится б/у закатывать в цемент у неё совсем другие цены...
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.