стяжка бетонная плавающая

Нужен совет.. сам уже не знаю что делать.
в новой квартире вот такое устроено - стяжка бетонная плавающая. на слое керамзита на армирующей сетке есть бетонная стяжка. После двух месяцев ремонта в квартире - стены, потолки - и уборки полка от строительной пыли обнаружилось, что весь пол в трещинах.. и их очень много.. Трещины насквозь, до армирующей сетки. Представитель строительной фирмы уверял меня что это все асболютно нормально, но если мне так уж не нравится - то готовы расшить все щели и залить их по-новой, каким-то полимерным эпоксидным составом. Я смотрел другие квартиры в доме- пустые, никто не живет- видно на полу, что были трещины, их заделывали и опять по тому же месту трещины идут.. Чего делать - соглашаться на расшитие трещин и последующую заливку - потом стелить что-=то типа ламината? требовать демонтаж пола? - похоже вариант только через суд - дом на гарантии-представитель сходу отказался от этого предложения..
А я задумывал постелить пробковое покрытие - клеевое, сразу на стяжку...
Вычитал, что трещина на всю глубину стяжки означает ее отслоение от основания и присутствие в ней сильных деформаций.
В этом случае необходимо произвести демонтаж стяжки и нанесение новой. При ремонте данной трещины невозможно гарантировать отсутствие отслоения бетонной стяжки и ее монолитность.
Весь ремонт встал, переношу монтаж кухни.. Скажите пожалуйста - насколько страшно оставлять/ремонтировать такой пол для дальнейшей эксплуатации?
Деле сегодня штробу в полу - за минуту три метра отштробил на глубину 3,5 см.. как будто не бетон под штроборезом, а штукатурка.. Извлеченные куски легкие, светло-серого цвета, в раковинах... на бетон совсем не похожи ;((((
0
От пользователя ВладК
трещина на всю глубину стяжки означает ее отслоение от основания и присутствие в ней сильных деформаций.
В этом случае необходимо произвести демонтаж стяжки и нанесение новой. При ремонте данной трещины невозможно гарантировать отсутствие отслоения бетонной стяжки и ее монолитность

Ну так ведь всё правильно прочитали.
1 / 0
В большинстве случаев реставрация
От пользователя ВладК
весь пол в трещинах.. и их очень много.. Трещины насквозь, до армирующей сетки

просто выброс денег и пустая трата времени
1 / 0
pv83
Вы сами сегодня её пощупали перфоратором........Делайте выводы.Жить там Вам...Я бы снял.
0
Хорошая ссылка о стяжках
http://www.ovd.ru/index.php?option=com_content&vie...
Вероятен брак строителей.
1 / 0
ВладК
От пользователя pv83
Делайте выводы.Жить там Вам...Я бы снял.

за свой счет снимать не хочу - хочу заставить это сделать застройщиков.
но по времени.. переехать уже хочется ;( вот и мучаюсь - ищу компромис перед самим собой..

за ссылку спасибо - все-таки снимать рекомендуют...
а какой марки бетон должен интересно по госту или снипу в таком полу?
завтра мне сделают экспертизу по тем кускам, что после штробления есть - какой бетон использовался..
0
pv83
Экспертизу будут делать на соответствие с проектом? Если с застройщиком- то у них в проекте все прописано... Может поднять исполнительную документацию- их акты и тд.Налицо все нарушения...Это уже больше их проблемы, а не ваши получается по ситуации.
0
ВладК
От пользователя pv83
Экспертизу будут делать на соответствие с проектом?

не знаю насчет проекта.. написали письмо застройщики, что работы по устройству стяжки выполнены в соответствии с проектным решением. Выполнена плавающая стяжка из цементно-песчаного раствора армированая стальной сеткой 4Вр1 по слою из насыпного керамзита толщиной 150 мм.
мне кажется проект не главное в этом вопросе - есть же снипы, госты и тп.. если от них идет отступление, то это нехорошо.. или я не прав?
1 / 1
ВладК
это почему -1 ?
0
pv83
может быть экспертиза найдет виновных и установит соответствие нормам?
0
ВладК
очень надеюсь..
не хочу ничего кроить для себя, просто хочу ровный крепкий пол..
это ж не так много?
0
От пользователя ВладК
просто хочу ровный крепкий пол..
это ж не так много?

Это очень хорошо. :-)
0
WakeDown
От пользователя ВладК
завтра мне сделают экспертизу


интересен результат

Не настаиваю, так для сведения, у меня знакомый на керамзит, сам "по совету друзей", положил два слоя влагостойкой фанеры, сейчас не вспомню, наверно закрепил между собой, подложка и ламинат - прошло больше года - пока не жалуется. Этот вариант быстрее, заезжать ведь надо, стяжки, тем более если её делать как рекомендуют в ссылке - по правильному.
0
WakeDown
От пользователя ВладК
завтра мне сделают экспертизу по тем кускам


сделали?
1 / 0
ВладК
От пользователя WakeDown
сделали?

пока нет, тянут чего-то.. обещают в понедельник
за экспертизу пола в квартире с последующими рекомендациями просят 25 т.р. - будем делать.
0
ВладК
От пользователя WakeDown
два слоя влагостойкой фанеры

Такой вариант меня тоже устроит... вот только делать самому не хочется
меня больше всего напрягает демонтаж и вывоз существующей стяжки.. стоимость процесса порядка 30т.р. + грохот на весь дом и пылища ...
0
WakeDown
От пользователя ВладК
за экспертизу пола в квартире с последующими рекомендациями просят 25 т.р. - будем делать


за счет застройщика надо бы "выкружить" экспертизу. Удачи!
0
ВладК
Подоспели результаты экспертизы бетона пола.
были выпилены три кубика - у одного 90 кг/см2
у второго 100/см2 у третьего 120/см2

Блин, вот бы увидеть проект - это нормально или нет?
надо запросить ...
0
civic-настоящий
От пользователя ВладК
Подоспели результаты экспертизы бетона пола.
были выпилены три кубика - у одного 90 кг/см2
у второго 100/см2 у третьего 120/см2

крутонна
0
pv83
Смотрим СНиП 3.04.01-87 изоляционные и отделочные покрытия.Там для различных оснований,в том числе и стяжек указаны нормативные пределы прочности на сжатие и тд....сравниваем с полученными результатами.............удивляемся
:-)
0
ВладК
прочитал СНИП, не нашел ;((
0
pv83
Нормативная эксплуатация полов ксилолитовых, из цементного или кислотостойкого бетона или раствора, а также из штучных материалов, уложенных на прослойках из цементно-песчаного или кислотостойкого (на жидком стекле) раствора, допускается после приобретения бетоном или раствором проектной прочности на сжатие. Пешеходное движение по этим полам может быть допущено не ранее приобретения бетоном моно¬литных покрытий прочности на сжатие, равной 5 МПа, а раствором прослой¬ки под штучными материалами — 2,5 МПа..................Это вроде немного не то.........
По бетонным покрытиям еще СНиП 3.03.01-87 „Несущие и ог¬раждающие конструкции" (разд. 2).