Самострой, шале 170кв.м. из Poroterm. I часть - подвал из фбс
А сколько см. опирание плит на арм. пояс? См. 10 не?
да, 10-11см. Местами до 12-13см.
Это кто так посоветовал делать, Ильдар? Или в проекте так? 10 см. это сааамый минимум опирания плит возможный, обычно 15 см. и больше.
Но, я хочу деревянный, с опорой на колонны из бруса.
Ну тогда все проще конечно... Только оч. желательна крыша над балконом-террасой
с
странник_r66
10-маловато. Полкирпича -почти нормально. Для себя в кирпич опирание плиты бы делал.
У меня есть опыт такого. Лет за 20-25 опоры и балки подгнивают и приходится менять при очередном капремонте. В истории дома уже поменяли дважды.
. Но, я хочу деревянный, с опорой на колонны из бруса.
У меня есть опыт такого. Лет за 20-25 опоры и балки подгнивают и приходится менять при очередном капремонте. В истории дома уже поменяли дважды.
A
----Aлекс
Консультировался со своими архитекторами-конструкторами. По СНИПам для пустотных плит длиной до 6м при опоре на ж/б, допускается минимум 65-70мм. У меня опираются на ж/б армопояс и опоры в 100-110см, более чем достаточно. Это с запасом даже для плит длиной до 12м.
В то же время плиты перекрытия первого этажа у меня будут опираться только на блоки Поротерм. без армопояса. Вот там уже в проекте заложено для 4м плиты - опора 120мм, для 5м плиты - опора 130мм. И по снипам для опоры на кирпич плит до 6м, минимум 120мм.
А больше 130мм как раз не рекомендуется. Возможна проблема - закусывание плиты.
[Сообщение изменено пользователем 05.10.2013 22:22]
В то же время плиты перекрытия первого этажа у меня будут опираться только на блоки Поротерм. без армопояса. Вот там уже в проекте заложено для 4м плиты - опора 120мм, для 5м плиты - опора 130мм. И по снипам для опоры на кирпич плит до 6м, минимум 120мм.
А больше 130мм как раз не рекомендуется. Возможна проблема - закусывание плиты.
Да, крыша как раз будет. Фронтальные свесы по 1,5м. Шале же. :-) Ну тогда все проще конечно... Только оч. желательна крыша над балконом-террасой
Да, не исключено. Думаю "столбы", опирать на высокие литые колонны. Так что от земли и брызг
будут защищены. И придется всю конструкцию стоек-балконов-террас качественно пропитывать гидрофобными составами. У меня есть опыт такого. Лет за 20-25 опоры и балки подгнивают и приходится менять при очередном капремонте. В истории дома уже поменяли дважды.
[Сообщение изменено пользователем 05.10.2013 22:22]
К
Код в сапогах
серия 1.400-11/91 Рекомендации по применению сборных железобетонных типовых плит в покрытиях зданий промышленных предприятий.
2.17. Длина опирания продольных ребер плит, принимаемая при проектировании, должна быть не менее величин, приведенных в табл. 2.2. Длина опирания уже смонтированных плит может быть меньше табличных значений на 15 мм, но не менее 60 мм.
Наименьшая длина опирания в мм плит длиной 6 м
на стальные конструкции - 70 мм
на железобетонные конструкции - 75 мм
на каменные конструкции - 120 мм
Наименьшая длина опирания в мм плит длиной 12 м
на стальные конструкции - 90 мм
на железобетонные конструкции - 90 мм
на каменные конструкции - 150 мм
В месте опирания плит закладные изделия в верхнем поясе железобетонных стропильных конструкций должны предусматриваться на всю ширину пояса во избежание окола бетона в нем.
[Сообщение изменено пользователем 06.10.2013 20:21]
2.17. Длина опирания продольных ребер плит, принимаемая при проектировании, должна быть не менее величин, приведенных в табл. 2.2. Длина опирания уже смонтированных плит может быть меньше табличных значений на 15 мм, но не менее 60 мм.
Наименьшая длина опирания в мм плит длиной 6 м
на стальные конструкции - 70 мм
на железобетонные конструкции - 75 мм
на каменные конструкции - 120 мм
Наименьшая длина опирания в мм плит длиной 12 м
на стальные конструкции - 90 мм
на железобетонные конструкции - 90 мм
на каменные конструкции - 150 мм
В месте опирания плит закладные изделия в верхнем поясе железобетонных стропильных конструкций должны предусматриваться на всю ширину пояса во избежание окола бетона в нем.
[Сообщение изменено пользователем 06.10.2013 20:21]
A
----Aлекс
Сегодня продолжали наплавлять гидроизоляцию. Пока чудные погоды стоят в наших краях! Прогулялся по окрестностям.
Вид на поселок с плотины.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Вид с верхней улицы.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Лес такой, какой-то уютный.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Веселые ребята справляются без меня.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
И мне нравится как получается. И кажется, им тоже нравится, что у них получается хорошо.
Даже снял микро ролик.
А я потихоньку начал собирать опалубку для монолитного участка под печи.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Вид на поселок с плотины.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Вид с верхней улицы.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Лес такой, какой-то уютный.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Веселые ребята справляются без меня.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
И мне нравится как получается. И кажется, им тоже нравится, что у них получается хорошо.
Даже снял микро ролик.
А я потихоньку начал собирать опалубку для монолитного участка под печи.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
К
Код в сапогах
пока не поздно, нужно всё ободрать и переделать
так интригуеще...........видимо в надежде на вопрос "а почему"..
так интригуеще...........видимо в надежде на вопрос "а почему"..
вот нисколько не ради этого
наплавлять нужно снизу вверх, чтобы можно было зрительно контролировать "валик" расплава
нахлесты (в 100мм, а с торцов в 150мм) нужно прогревать также во время наплавления
прихлопывать руками-это вообще адЪ — нужно продавливать так, чтобы расплав немного выдавливался из-под листа
...и т.д
в общем, автор, читай техрегламент по производству гидроизоляционных работ
ответственный же этап!
Y
Ya1
Купил в субботу Штурм CV7110 и сразу опробовал на кубометре самозамешанного бетона. Понравилось, жалею что раньше не приобрел (летом заливал еще 2,5 куба. Несколько лет назад подумывал о покупке, но тогда только под 10 тыр стоимостью попадались. А этот за 2 с копейками - точно себя окупит.
Те же проблемы. Причем при замесе бетономешалкой обрабатывать приходится часто но помалу, и такой режим неудобен.
Но качество укладки бетона - устраивает, трудоемкость - на порядок легче, чем штыковать или другие методы использовать.
В работе - зверь! Недостаток лишь один, он не сразу заводится. Больше времени тратится на "включение" самого режима вибрации, чем на работу. Это проблема не привода. Возможно, просто сам "шланг" не удачный попался.
Те же проблемы. Причем при замесе бетономешалкой обрабатывать приходится часто но помалу, и такой режим неудобен.
Но качество укладки бетона - устраивает, трудоемкость - на порядок легче, чем штыковать или другие методы использовать.
К
Код в сапогах
думаю не критично, вернее техрегламент верен, а вот чтоб переделывать смысла не вижу.
во первых- угв низкий, как видно по фото- вода может подойти тока весной.
во вторых -делают вроде нормально.+ЭППС вроде еще будет.
в третьих-если цоколь будет отапливаться то будет сухо и плесени не будет или там сырости. в былые времена))))) пару раз проходили битумом и ладушки . у родителей с 95 года и никакой сырости и плесени, хотя внутри даже не штукатурили.
посмотрим как автор надумает.
[Сообщение изменено пользователем 07.10.2013 13:51]
прикольно)
оправданий, конечно, можно найти море
но налицо нарушение технологии устройства гидроизоляции и, как следствие, бессмысленное убийство материала
работать такая гидроизоляция не будет
предлагаю не заморачиваться за шиномонтаж зимней резины на авто, а тупо возить ее в багажнике — авось тоже прокатит
К
Код в сапогах
работать такая гидроизоляция не будет
кстати на фото, которое сразу над видео видно что "идут снизу вверх" и прихлопывают не ладошкой а палкой+ногой давят, т.к. жарит кипяток))))))))))
или это фото "на обложку"?
[Сообщение изменено пользователем 07.10.2013 20:36]
с
странник_r66
в общем, автор, читай техрегламент по производству гидроизоляционных работ
Есть предположение, что писатели техрегламента никогда в своей жизни его не применяли. Есть стойкое ощущение, что они понятие не имеют, как это делают практически. Офисные хомячки-это уже диагноз.
К
Код в сапогах
если по тех регламенту то дом простоит 500 лет на болоте и цунами в 40 метров не страшно.....
[Сообщение изменено пользователем 07.10.2013 20:48]
[Сообщение изменено пользователем 07.10.2013 20:48]
кто из нас с вами более хомячист, еще
неизвестно Есть предположение, что писатели техрегламента никогда в своей жизни его не применяли. Есть стойкое ощущение, что они понятие не имеют, как это делают практически. Офисные хомячки-это уже диагноз.
лично я имел непосредственный опыт работы с гидроизоляцией от кучи панельных пятиэтажек, до пром.объектов
например, ремонтировали старую плоскую кровлю на здании свердловэнерго в мохнатом 96 году, над которой сейчас стеклянный купол
и в технадзоре был очень вредный дядька, который жестоко бдил за технологией, так что мои слова совсем не хомячковые
в общем, делайте, как умеете, но зачем же огрызаться на объективную критику?
К
Код в сапогах
ну вот в слезы))).....думаю все поняли что вы чел ответственный и ночью можете прочесть техрегламент как таблицу умножения. ....высказались и ладненько.....зачем так близко к сердцу?и не кто не огрызаетца. все приняли к сведению. я вот не знал. теперь знаю.
ну вот в слезы))
пфф... да какие слезы?
неприятно просто
человек гидроизоляцию сделал откровенно стрёмно
я указал на невозможность такого выполнения
меня тупо заминусили и начали вспоминать про хомячков
не строительно-технический форум, а домохозяйки с оака какие-то
которым лишь бы красиво рулон раскатать по кривым блокам
валяйте
у вас, я вижу, тут своя атмосфера
К
Код в сапогах
у вас, я вижу, тут своя атмосфера
если по уму-форум не нужен. нанял атомстройкомплекс, а сам на мальдивы. пускай строют.
вон тема, типа домик для мамы. чел 3,5 ляма в банке взял- нанял , построил. тут перед фактом всех поставил. написал, типа отвечаю на вопросы. задал ему пару вопросов. на один получил ответ на другой нет. абалдеть. все четко по регламенту. как в гестапо по телевизору
[Сообщение изменено пользователем 07.10.2013 22:30]
J
Jon Coffi (RT)
у вас, я вижу, тут своя атмосфера
не переживайте..... это к сожалению так... и это не исправить...
понять и простить...
A
----Aлекс
Закончили наплавлять гидроизоляцию. Сегодня проходили все "узкие" места, щели, непролеи, пузыри, вокруг труб и т.п. По времени вся наклейка заняла полных три рабочих дня. Ушел почти весь газ из 27л баллона.
Начали приклеивать ЭППС. Оказалось, что я не готов к этому этапу. Закупленная заранее "Универсальная битумная мастика" предназначенная в т.ч. для наклеинга любых пенопластов оказалась слишком жидкой и долго не липнет. Пришлось ехать по магазинам и выбирать-покупать клей. Из не многих вариантов остановился на Кнауф - Севенер. Клей вроде хороший, но никто не мог гарантировать, что будет прилипать к бикросту. Пока приклеили один ряд на пробу. Завтра посмотрим насколько прочно держит. Возможно, придется искать что-то более серьезное.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Начали приклеивать ЭППС. Оказалось, что я не готов к этому этапу. Закупленная заранее "Универсальная битумная мастика" предназначенная в т.ч. для наклеинга любых пенопластов оказалась слишком жидкой и долго не липнет. Пришлось ехать по магазинам и выбирать-покупать клей. Из не многих вариантов остановился на Кнауф - Севенер. Клей вроде хороший, но никто не мог гарантировать, что будет прилипать к бикросту. Пока приклеили один ряд на пробу. Завтра посмотрим насколько прочно держит. Возможно, придется искать что-то более серьезное.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
J
Jon Coffi (RT)
что-то более серьезное.
Пена монтажная, швы то же запенить
причес пену огнеупорную. На форумхаусе слыхал. Тоже надо приклеивать.эппс, думаю на что
A
----Aлекс
На пену пробовали. Пена расширяется и отжимает лист. Требует сильно крепить лист упорами, до 4х упоров на каждый. Да и по цене не гуманно выходит. Пена монтажная, швы то же запенить
Да, швы конечно обязательно надо пройти пеной.
Вот этот клей СВЕРЕН, как оказалось, прилично клеит даже к битуму. А к остальным поверхностям и подавно должен насмерть цеплять. Тоже надо приклеивать.эппс, думаю на что
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Поизучал вопрос. Как запасной вариант держал для себя мастику технониколь №27. Она специальная, в виде пасты, как раз именно для таких целей, приклеивать ЭППС к битумным гидроизоляциям.
И еще люди применяют самый дешевый, но "грязный" способ. Плавят простой битум в ведре и им клеят. Говорят, он быстро остывает и схватывает моментально. Консистенцию можно получать разную, в зав-сти от нагрева.
Сегодня мужики закончили нижний ряд периметра. Долго получается, стараются делать аккуратно и стены неровные, много подгонки требуют.
Ушло 5 мешков клея. При ровных стенах наверное могло бы и 3х хватить.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Я собрал опалубку под два монолитных участка. Завтра займусь шитьем армо-каркаса.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Сегодня купил-завез кирпич.Завтра собираемся начинать бутовать дыры в плитах и класть вокруг плит кирпич, для выравнивая ступеньки.
[Сообщение изменено пользователем 11.10.2013 19:53]
с
странник_r66
Некоторые делаю сразу обратную отсыпку. Городить из палок ничего не надо.
Утеплителя, надеюсь, мм 200? Так делают не стеснённые в средствах люди.
[Сообщение изменено пользователем 09.10.2013 21:16]
Утеплителя, надеюсь, мм 200? Так делают не стеснённые в средствах люди.
[Сообщение изменено пользователем 09.10.2013 21:16]
V
-= VК =-
Сегодня купил-завез кирпич.Завтра собираемся начинать бутовать дыры в плитах и класть вокруг плит кирпич, для выравнивая ступеньки.
затраты считаешь? тысяч под 800 выйдет цоколь?