Отбурились... или скважина в Косулино (фото)

Monstr™
18:01, 02.07.2013


http://www.forumhouse.ru/threads/146140/page-21
0
oops_™
23:44, 03.07.2013
Сегодня собрал, по своей схеме номер 2, эта китайская хрень оказывается умеет только включать насос по нижнему давлению и отключать по сухому ходу, а по верхнему давлению она оказывается не отключает насос.... Похоже придется еще ставить в систему реле давления.... И нахрен их вообще продают
0
Uzanto
06:12, 04.07.2013
От пользователя oops_

они призваны работать без ГА
1 / 0
oops_™
14:22, 05.07.2013
От пользователя Marginal?
они призваны работать без ГА

сказал бы кто об этом заранее....
:-D

в общем установка рм5 спала положение...

я просто это к тому что если бы знал что придется городить огород по установке 5-ти выходного штуцера и релюшек, я бы нафик не покупал тот блок автоматики...а купил бы тогда еще реле сухого хода и все...
а вот продавцы в сантехбомбе на бахче меня уверили что работать все будет..
отсюда им огромный минус
0
vitalina12
08:11, 08.07.2013
плюсую :-)
0
18:26, 26.07.2013
Тоже недавно отбурился около Косулино.
Бурили с БурСервисом.
Начали бурить где то в 11, закончили часов в 6.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Скважина получилась 50 метров, 20 с лишним метров шла глина, в итоге стальной трубой пришлось обсаживать на 20 метров 8(
Пластиком обсадили на 40 метров.
Воды много, стоит на 3 метрах.
Под конец был красивый фонтан :-)
2 / 0
-Aione-
19:23, 26.07.2013
Почему решили стальной обсаживать так много? Ведь я так понимаю все равно не до скалы и к скале ее не притирали? Зачем тогда? Не прочная глина или еще почему то.
Мне бурить будут в пн. Стальную ставить не буду, ПНД только. Район Горного Щита.
0
22:32, 26.07.2013
От пользователя -Aione-
Почему решили стальной обсаживать так много? Ведь я так понимаю все равно не до скалы и к скале ее не притирали? Зачем тогда? Не прочная глина или еще почему то.

Там шла какая то рыхловатая порода, бурильщики сказали может обвалиться, надо обсаживать сталью.
Вот табличка из паспорта скважины
1 / 0
-Aione-
09:01, 27.07.2013
аааа... :-) Ну тогда может и стоило. Хотя мне не очень верится, что осыпание породы в таком маленьком зазоре может повредить ПНД трубу..
0
11:39, 27.07.2013
От пользователя -Aione-
Хотя мне не очень верится, что осыпание породы в таком маленьком зазоре может повредить ПНД трубу..

Ну я как бы большой практики в этом вопросе не имею, тут может буровики лучше прокомментируют, но подобные случаи всплывали на форуме:
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=120&t=43719...
0
Monstr™
16:21, 30.07.2013
oops_

Привет! ты когда заводить воду в баню из скважины будешь? я про траншею от скважины к бане?

p.s. и смотрю заборчиком уже обнес фазенду. сегодня заскакивал.
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.