Вентиляция есть вопросы?
T
Tom_S
10:56, 18.02.2013
Имеем:
1. Помещение (прачечная в частном доме) объемом 42 кубометра;
2. Шахту вентиляции высотой 12 метров (из кирпича размером 12,5*12,5 см)
Задача:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Допустима ли такая схема вентиляции выполнения из плоских каналов размерами 60*204мм;
Ввод в имеющуюся шахту круглым каналом диаметром 125мм
И какой осевой или канальный вентилятор устанавливать вентилятор поставить и какой мощности (в помещении происходит стирка и сушка белья)
1. Помещение (прачечная в частном доме) объемом 42 кубометра;
2. Шахту вентиляции высотой 12 метров (из кирпича размером 12,5*12,5 см)
Задача:
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Допустима ли такая схема вентиляции выполнения из плоских каналов размерами 60*204мм;
Ввод в имеющуюся шахту круглым каналом диаметром 125мм
И какой осевой или канальный вентилятор устанавливать вентилятор поставить и какой мощности (в помещении происходит стирка и сушка белья)
L
LEDник
11:20, 18.02.2013
1) Вентилятор 150 м3/час
2) В дверь врезать решотку
3) После тройника перейти на сечение 120*60
2) В дверь врезать решотку
3) После тройника перейти на сечение 120*60
L
LEDник
11:33, 18.02.2013
3) После тройника перейти на сечение 120*60
Хотя, на такое помещение достаточно одного дифузора Ф125мм.
х
T
Tom_S
16:25, 18.02.2013
Не совсем понял после какого тройника?
сейчас читают
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.