Ч
Часовой всех времен
23:24, 14.02.2013
Вот армирование плиты 2го этажа..

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Заливка плиты

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Общая площадь порядка 150 м2. Залили а пол дня. Потом (через 1.5 недели) на плиту положили примерно 60 поддонов кирпича..
[Сообщение изменено пользователем 14.02.2013 23:24]
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Заливка плиты
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Общая площадь порядка 150 м2. Залили а пол дня. Потом (через 1.5 недели) на плиту положили примерно 60 поддонов кирпича..
[Сообщение изменено пользователем 14.02.2013 23:24]
G
GSM-1800
23:27, 14.02.2013
на такое армирование можно и танк поставить плите ничего не будет
швеллеры некуда девать было?
Ч
Часовой всех времен
23:52, 14.02.2013
на такое армирование можно и танк поставить плите ничего не будет
швеллеры некуда девать было?
швеллеры некуда девать было?
Во первых всё делалось по проекту( понимаю, что там перестраховка была, т.к проект из интернета) А ДВУТАВРЫ брал бу, и очень недорого получилось..
[
[Сообщение изменено пользователем 15.02.2013 00:09]
А
Арт123
00:55, 15.02.2013
вот читаю я, что мол человек попал на бабки...хм, интересно, сколько нынче стоит замес. Даже если 2*2*0,22 - 1 куб бетона, то есть максимум 3 тыс рублей за материалы (отсев, щебень и цемент) и 1000 рублей за работу. Не смешите.
Если не уверены в результате, ломайте, заливайте снова. Замес даже в бетономешалке из ОБИ на 180 литров практически идеальный получается, если воды правильно лить.
Попробуйте перфоратором сделать несколько дырок в разных местах, если где то проходит как в масло, то это непромес, оно вам надо???
Берете на 1 сутки профессиональный отбойник макита и косорукий прораб сам все отдалбливает.
Если не уверены в результате, ломайте, заливайте снова. Замес даже в бетономешалке из ОБИ на 180 литров практически идеальный получается, если воды правильно лить.
Попробуйте перфоратором сделать несколько дырок в разных местах, если где то проходит как в масло, то это непромес, оно вам надо???
Берете на 1 сутки профессиональный отбойник макита и косорукий прораб сам все отдалбливает.
Ч
Часовой всех времен
01:12, 15.02.2013
Замес даже в бетономешалке из ОБИ на 180 литров практически идеальный получается, если воды правильно лить
А какая разница откуда бетономешалка? Главное -
воды правильно
лить
сейчас читают
V
-= VК =-
09:06, 15.02.2013
Вот армирование плиты 2го этажа..
к вопросу заливать перекрытие или класть плиты
действительно двутавр девать некуда было... там его по самым скромным прикидкам тысяч на 60
кстати странная кладка опорной стены.. перевязка гирпича где? а то все кирпичи "на тычок" положены
C
Cергей Бер
09:26, 15.02.2013
спецы будут проверять по методике, выборочно
Так оно. Но вообще спецу достаточно молотком по этому перекрытию постучать, чтобы понять, что за бетон. Если стоит вопрос о расчетах или экспертизе, там нужен неразрушающий контроль. Если просто приехать и посмотреть качество бетонирования - неразрушающий контроль не нужен.
G
Green75
10:01, 15.02.2013
Автору. Напишите в ЛС, где находится плита, которую надо проверить.
Б
Бриллиантовый юбилей королевы
12:04, 15.02.2013
После снятия опалубки, края всегда крошатся в силу того что набор прочности ещё не закончился. Ну возьмите в прокате молото шмидта да проверьте
G
Green75
12:13, 15.02.2013
После снятия опалубки, края всегда крошатся в силу того что набор прочности ещё не закончился.
Там набор прочности и не начинался. Края крошатся из-за того, что они обезвожены, обветрены, проморожены, и т.д. Короче, это самое уязвимое место в конструкции.
п
пользователь on-line
09:57, 18.02.2013
в личку всем откликнувшимся написал, спасибо.
K
--KDS--
10:47, 18.02.2013
кстати странная кладка опорной стены.. перевязка гирпича где? а то все
кирпичи "на тычок" положены
кирпичи "на тычок" положены
А что с кладкой не так? Да и кладка не "тычковая" а "ложковая"
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.