Подключение эл. нез. духового шкафа и эл. нез. варочной поверхности?

Господа подскажите можно ли подключить независимую эл. варочную поверхность и независимый эл. духовой шкаф на один провод который выведен для варочной поверхности?
Дом новый, провод который выведен для варочной 3х6 медный, на него стоит отдельный автомат в квартирном щитке на 40А.
0
Stаs
От пользователя smike
3х6 медный

50 А максимальный ток для кабеля
смотрите по суммарной мощности ваших потребителей, если укладывается для автомата 8.8 кВт для автомата 40 А
если мало, тогда меняйте амтомат на 50 А и можно будет подключить уже 11 кВт
1 / 0
smike
Щас посмотрел параметры мощности получается
варочная - мощность подключения 6,4 кВт
духовой шкаф - мощность подключения 3 кВт
Получается сумарная мощность 9,4 кВт

Интересно 6,4 кВт для варочной это когда все комфорки на максимум включены?
0
Stаs
От пользователя smike
Интересно 6,4 кВт для варочной это когда все комфорки на максимум включены?

да скорее всего так, подключтите как есть, максимум что случиться будет автомат срабатвыть, по кабелю запас есть, ничего страшного не произойдет, надоест щелкать автоматом поменять его, а может и так все ок будет, редко же, когда все одновременно на максимуме.
1 / 0
smike
А с духовкой ничего не случится? она же вроде рассчитана на подключение от обычной сети хде меньшие максимальные токи, автомат то на 40 в таком случае не поможет.
0
.mIR
От пользователя smike
Дом новый, провод который выведен для варочной 3х6 медный, на него стоит отдельный автомат в квартирном щитке на 40А.


От пользователя smike
Щас посмотрел параметры мощности получается
варочная - мощность подключения 6,4 кВт
духовой шкаф - мощность подключения 3 кВт
Получается сумарная мощность 9,4 кВт


От пользователя smike
Господа подскажите можно ли подключить независимую эл. варочную поверхность и независимый эл. духовой шкаф на один провод который выведен для варочной поверхности?

можно.
1 / 0
.mIR
От пользователя Stаs
надоест щелкать автоматом поменять его

только амперажем не больше того, на который расчитан кабель

[Сообщение изменено пользователем 27.03.2008 12:36]
1 / 0
Stаs
От пользователя smike
А с духовкой ничего не случится? она же вроде рассчитана на подключение от обычной сети хде меньшие максимальные токи, автомат то на 40 в таком случае не поможет.

А вы к какой сети подключаетесь, в чем ее необычность? И какие тогда сети обычные?
От пользователя smike
А с духовкой ничего не случится?

Что с ней может случиться, кроме того, что она нагреется?
1 / 0
можно
1 / 0
DAR73
От пользователя smike
А с духовкой ничего не случится?

случиться - просто при неисправности перегорит раньше автомата на 40А. Будет грется,греться(по току) и перегорит...
0 / 2
smike
От пользователя DAR73
случиться - просто при неисправности перегорит раньше автомата на 40А. Будет грется,греться(по току) и перегорит...

Вот этого и опасаюсь, эх придется отдельную розетку для духовки делать
0 / 1
Вадимыч на Грозе Паркета
От пользователя DAR73
при неисправности перегорит раньше автомата на 40А. Будет грется,греться(по току) и перегорит...

Да ладна пугать-то народ. :-)
Если автомат рассчитан на 40А, то до 40А должен безболезненно держать. "Греться по току и перегорит" - это про плавкие вставки, а автомат от нагрева отключается в штатном порядке. Его можно затем включить обратно. И отключиться он обязан ровно при 40А.

От пользователя smike
сумарная мощность 9,4 кВт

- это при четырех включенных конфорках и при духовке, включенной на обогрев верха и низа. Редкая хозяйка способна в таком режиме пищу готовить. Кроме того, и конфорки варочной поверхности, и духовка по достижении нужной температуры начинают работать с паузами. Поэтому для максимальной мощности надо сначала расставить 5 кастрюль по местам, после чего одновременно включить всю нагрузку. :-)

От пользователя Stаs
если мало, тогда меняйте амтомат на 50 А
1 / 0
DAR73
От пользователя Вадимыч на Грозе Паркета
Если автомат рассчитан на 40А, то до 40А должен безболезненно держать.

Читаем внимательно!
Автомат и будет держать не спорю, и при 40А выключиться, но потребитель на 25А к тому времени сгорит!
и по току будет греться потребитель, этотот же пример - как нельзя ставить в доме жучки - сначала горит проводка - потом жучок.


[Сообщение изменено пользователем 01.04.2008 00:04]
0 / 1
Вадимыч на Грозе Паркета
От пользователя DAR73
потребитель на 25А к тому времени сгорит!

Теперь допёрло. Имеется в виду неисправность в духовке, при которой через духовку пойдет ток порядка 30А, и духовка от этого сгорит. Она ведь далеко не на 25А, она где-то на 10А всего.

Да, пожалуй, такой риск есть. С другой стороны, в варочной поверхности каждая из конфорок тоже потребляет порядка 5-7А всего лишь. Индикаторная лампочка ваще копейки потребляет. А вдруг в одной из маломощных цепей внутри варочной такая вот неисправность возникнет? И там что-то перегорит, а автомат будет легко держать такую перегрузку.

ИМХО, на этот случай такие приборы должны быть защищены от возгорания. Невелика разница: или от включения неисправной духовки станет каждый раз вырубать автомат, или духовка однажды перегорит и перестанет печь. Всяко в ремонт нести. :-) Вот только, теоретически, шнур питания может загореться... 8(
0 / 1