Организация приточно вытяжной вентиляции
p
pashaa
13:18, 22.01.2013
Всем здравсвтвуйте!!!
Помогите пожалуйста по консультации и организации приточно вытяжной вентиляции в цокольном помещении жилого дома.
Хочу открыть парикмахерскую в цокольном помещении жилого дома (по санпин допускается), помещение 45 м2, высота помещения 3 м, на высоте 2,5 м сделан подвесной потолок. Окон помещение не имеет. В помещении по требованиям санпин необходимо организовать приточновытяжную вентиляцию, сразу скажу что я в этом вопросе совсем ни чего не понимаю. На ум приходит просверлить пару отверстий в стене дома диаметром 150 мм и с помощью вытяжного насоса и гофр организовать приток и отток воздуха с улицы.
Есть возможность врезаться в общедомовую вентиляцию и организовать отток воздуха через неё, но я считаю такой вариант не подходит, т.к. есть вероятность что у соседей сверху может появиться запах красок и химии от парикмахерской.
Так же понимаю, что по уму на это всё дело вообще то наверное нужен проект, но хочу обойтись пока без него, если прижмут буду делать.
Вопросы:
1. возможен и правилен ли вариант со сверлением отверстий в стене дома и организации вентиляции своими силами
2. на какое оборудование нужно обратить внимание (кидайте ссылки)
3. если брать воздух с улицы то его наверное неоходимо как то подогревать, или я не прав
4. выслушаю абсолютно все варианты по организации вентиляции в моём случае
[Сообщение изменено пользователем 22.01.2013 13:19]
Помогите пожалуйста по консультации и организации приточно вытяжной вентиляции в цокольном помещении жилого дома.
Хочу открыть парикмахерскую в цокольном помещении жилого дома (по санпин допускается), помещение 45 м2, высота помещения 3 м, на высоте 2,5 м сделан подвесной потолок. Окон помещение не имеет. В помещении по требованиям санпин необходимо организовать приточновытяжную вентиляцию, сразу скажу что я в этом вопросе совсем ни чего не понимаю. На ум приходит просверлить пару отверстий в стене дома диаметром 150 мм и с помощью вытяжного насоса и гофр организовать приток и отток воздуха с улицы.
Есть возможность врезаться в общедомовую вентиляцию и организовать отток воздуха через неё, но я считаю такой вариант не подходит, т.к. есть вероятность что у соседей сверху может появиться запах красок и химии от парикмахерской.
Так же понимаю, что по уму на это всё дело вообще то наверное нужен проект, но хочу обойтись пока без него, если прижмут буду делать.
Вопросы:
1. возможен и правилен ли вариант со сверлением отверстий в стене дома и организации вентиляции своими силами
2. на какое оборудование нужно обратить внимание (кидайте ссылки)
3. если брать воздух с улицы то его наверное неоходимо как то подогревать, или я не прав
4. выслушаю абсолютно все варианты по организации вентиляции в моём случае
[Сообщение изменено пользователем 22.01.2013 13:19]
B
B@HЁK
14:13, 22.01.2013
Если не хотите замарачиваться по поводу температуры воздуха, проблем со сквозниками, то советую взять приточно-вытяжные установки с автоматикой.
p
pashaa
14:15, 22.01.2013
то советую взять приточно-вытяжные установки с автоматикой.
какие оптимальнее по цене, качеству? название, ссылки, можно пожалуйста больше информации
a
~a~nt~y~
14:31, 22.01.2013
1. Расстояние по горизонтали между воздухозаборной и выбросной решетками по горизонтали не менее 10 м, если невозможно - то по вертикали 6 м.
2. Веза, NED, Lissant, systemair, Арктика
3. Нагрев должен быть (градусов до 16 точно) а вообще по расчету... + не забудьте фильтр воздушный и т.д.
4. Приточно-вытяжная вентиляция, забор воздуха с улицы, выброс туда же, только выше крыши выводить надо...
как то так... а вообще по месту смотреть надо....
2. Веза, NED, Lissant, systemair, Арктика
3. Нагрев должен быть (градусов до 16 точно) а вообще по расчету... + не забудьте фильтр воздушный и т.д.
4. Приточно-вытяжная вентиляция, забор воздуха с улицы, выброс туда же, только выше крыши выводить надо...
как то так... а вообще по месту смотреть надо....
14:51, 22.01.2013
Вот поглядите http://youvent.ru/page-id-35.html самодельная организация вентиляция
p
pashaa
14:52, 22.01.2013
всё понятно, спасибо.
выброс туда же, только выше крыши выводить надо
вот это не осуществимо, дом 9 этажный . я думал возможно сделать забор воздуха с одного края дома, выброс с другого, либо всё делать с одного края но отверсвия разнести на какое то расстояние.
а с чем связан выброс выше крыши? что бы отводимый воздух не попал к жильцам дома?
a
~a~nt~y~
14:55, 22.01.2013
что бы отводимый воздух не попал к жильцам дома?
Да, т.к. приток свежего воздуха в квартиры идет через окна..
P/S посмотрите на вентиляцию магазинов на первом этаже. Воздух везде выбрасывается выше крыши
А
А_V_А
16:02, 22.01.2013
что бы отводимый воздух не попал к
жильцам дома
жильцам дома
ага
Т
Тот кто за дверью...
14:04, 23.01.2013
а с чем связан выброс выше крыши? что бы отводимый воздух не попал к жильцам дома?
1. Теоретически, если найдете специалиста, который докажет, что в вытяжном воздухе концентрация вредных веществ / запахов ниже допустимой нормы, то можно не поднимать выше крыши. Сделать так, как подсказывали раньше -
Расстояние по горизонтали между воздухозаборной и выбросной решетками по горизонтали не менее 10 м,
2. Теоретически на вытяжке можно поставить фильтр, удаляющий запахи. Ну и соответственно
Расстояние по горизонтали между воздухозаборной и выбросной решетками по горизонтали не менее 10 м,
забор воздуха обязательно на высоте не ниже 2-х метров от уровня земли
ну и из практики (3 случая)
Владельцы парикмахерских вообще забивают на то, откуда забирать и куда выбрасывать воздух. Дешевле видимо "договориться" с СЭС
А
А_V_А
14:14, 23.01.2013
Дешевле видимо "договориться" с СЭС
во первых такой организации нет
во вторых сейчас согласование не требуется-уведомительный порядок деятельности. т.е. придут если только жалобы жильцов будут
Т
Тот кто за дверью...
14:28, 23.01.2013
во первых такой организации нет
во вторых сейчас согласование не требуется
во вторых сейчас согласование не требуется
ну тогда вообще непонятно почему тредстартер так переживает за вентиляцию
А
А_V_А
14:34, 23.01.2013
непонятно почему тредстартер так переживает
новенький в бизнесе. слышал что надо вот и выясняет. молодец конечно
А
А_V_А
14:35, 23.01.2013
а если еще почитает санпин по парикмахерским.....вопросы возникнут в геометрической прогрессии)))
Г
Горец из клана MC
14:47, 23.01.2013
а жильцы согласны иметь такое производство в своем подвале...
подвал-то общее имущество дома...
как этот парикмахер туда попал - аренда или удалось "купить" помещение, что очень сомнительно...
подвал-то общее имущество дома...
как этот парикмахер туда попал - аренда или удалось "купить" помещение, что очень сомнительно...
А
А_V_А
14:55, 23.01.2013
вводные были про цоколь...а это не всегда подвал в общепринятом смысле
Г
Горец из клана MC
15:13, 23.01.2013
вводные были про цоколь
если без окон, то это не цокольный этаж..., это цокольное подсобно-техническое помещение, вроде должно входить в общее имущество дома...
если только при постройке дома не было предусмотрено сразу другое использование как встроенного помещения...
А
А_V_А
15:15, 23.01.2013
угу. наверно прежде чем залазить туда нужно узнать целевое назначение...хотя тсж какое сдает неважно кому под что лишь бы прибыль
p
pashaa
16:23, 23.01.2013
Всем большое спасибо за ответы, советы
владельцы забивают, я это прекрасно знаю, но мастерам и моей супруге в том числе там работать и я не хочу что бы они гадостью от химий и покрасок дышали.
согласование не требуется, требуется уведомление, но приходят они не только по жалобам, есть и плановые проверки.
да в общем то вопросов особых не возникает, просто отказываемся от ряда помещений из-за требований санпина, а в этом вроде бы всё хорошо, но вопрос с вентиляцией, а это для меня тёмный лес
помещение хочу арендовать, оно в собственности у арендодателя и уже как не жилое и спрашивать у жильцов что либо не нужно.
как вариант можно, но не в моём случае
Владельцы парикмахерских вообще забивают на то, откуда забирать и куда выбрасывать воздух.
владельцы забивают, я это прекрасно знаю, но мастерам и моей супруге в том числе там работать и я не хочу что бы они гадостью от химий и покрасок дышали.
во вторых сейчас согласование не требуется-уведомительный порядок деятельности. т.е. придут если только жалобы жильцов будут
согласование не требуется, требуется уведомление, но приходят они не только по жалобам, есть и плановые проверки.
а если еще почитает санпин по парикмахерским.....вопросы возникнут в геометрической прогрессии)))
да в общем то вопросов особых не возникает, просто отказываемся от ряда помещений из-за требований санпина, а в этом вроде бы всё хорошо, но вопрос с вентиляцией, а это для меня тёмный лес
помещение хочу арендовать, оно в собственности у арендодателя и уже как не жилое и спрашивать у жильцов что либо не нужно.
добавлю теории, можно вытяжку проложить в земле и уже на удалении от дома сделать шахту вытяжки
как вариант можно, но не в моём случае
Т
Тот кто за дверью...
17:29, 23.01.2013
и я не хочу что бы они гадостью от химий и покрасок дышали
тогда приток / выброс воздуха с противоположных сторон
если жильцы будут жаловаться на запахи, установить на вытяжку фильтр, поглощающий запахи
приточку конечно лучше с нагревом
очень понравилась установка Колибри (несмотря на то что производство Россия)
А
А_V_А
17:30, 23.01.2013
есть и плановые проверки.
через 3 года
p
pashaa
21:44, 23.01.2013
через 3 года
да
Г
Горец из клана MC
00:46, 24.01.2013
спрашивать у жильцов что либо не нужно.
если жильцы умные и юридически грамотные или склочные, то вытяжка по стене дома выше крыши - должны спросить, ибо помещение цокольное у вас в аренде, а стены дома - нет...
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.