Электрики помогите! Выбор автоматов защиты

04:29, 14.01.2013
[Сообщение удалено пользователем 15.04.2014 22:35]
0
Andrello™ *2041*
06:43, 14.01.2013
потребители на 220В какие планируются?
навскидку: автомат на 63А
0 / 6
Andrello™ *2041*
06:52, 14.01.2013
2,5 квт - 10А
4квт - 16яа
котел 9квт- 25А
освещение по 6А
как-то так
1 / 6
Andrello™ *2041*
07:06, 14.01.2013
еще гляньте в документацию на оборудоание, там может быть указана величина автоматов
0
anturium
08:35, 14.01.2013
Автоматы вводной 380v макс 20квт = 32А
Электромотор 2.5квт 380v= 6А
Электромотор 4квт 380v= 10А
Электромотор 2.2-2.6квт 380v=6А
Котел 9квт 380v=16А
Розетки 220v- Зависит от нагрузки, примерно 20-25А
Компрессор 2.5квт 220v= 16А
Освещение 220Вт=6А
Освещение 720Вт=6А
0
08:46, 14.01.2013
От пользователя freу_shy
Электромотор 2.5квт 380v
Электромотор 4квт 380v
Электромотор 2.2-2.6квт 380v

На электромоторы еще хорошо поставить Автоматические выключатели для защиты двигателей.

Например из шнайдера:
Электромотор 2.5квт 380v ВАМУ 6,3
Электромотор 4квт 380v ВАМУ 10
Электромотор 2.2-2.6квт 380v ВАМУ 6,3
0 / 3
filcom
18:11, 14.01.2013
Выбирайте автоматы по сечению проводов. Из расчета 10а на 1 мм сечения меди. По двигателям потребление посмотрите на этикетке и выбирите схему включения. Пусковой ток может в 6 раз превышать рабочий. Лучше не экономить на токах , а принимать по проводам. 15А - 1.5 мм кв , 25А - 2.5 мм.кв. И далее по ПУЭ. А то вечно будете бегать автоматы включать.

[Сообщение изменено пользователем 14.01.2013 18:22]
7 / 3
El.Master ПриватизировалКОСМОС
22:36, 14.01.2013
От пользователя filcom

У вас единственна здравая мысль на данный момент.

От пользователя mob.
На электромоторы еще хорошо поставить Автоматические выключатели для защиты двигателей.

а тепловики на пускателях отменили?
0 / 2
-= VК =-
23:57, 14.01.2013
От пользователя El.Master ?
У вас единственна здравая мысль на данный момент.

люди видимо не знают, что автоматы ставятся не для защиты нагрузки а для защиты кабеля, питающего эти нагрузки :-)
2 / 2
АI
01:47, 15.01.2013
От пользователя filcom
а принимать по проводам. 15А - 1.5 мм кв , 25А - 2.5 мм.кв.
обращаю внимание, что напр. 25А для провода 2,5кв.мм - это максимум, что он может выдержать длительное время,

а для автомата, на котором написано 25А - это минимум его срабатывания
(точнее - это номинал гарантированного НЕ срабатывания в течении оч. длительного времени)

из этой логики следует, что провод сечением 2,5кв.мм надо защищать автоматом 16А

PS а мысль, что автоматы надо подбирать не по потребителю, а по сечению провода - правильная.
т.к. по ПЭУ автомат защищает не потребителя, а проводку и розетки. (от прожорливого потребителя)))

[Сообщение изменено пользователем 15.01.2013 12:45]
4 / 1
oops_™
01:51, 15.01.2013
От пользователя -= VК =-
люди видимо не знают, что автоматы ставятся не для защиты нагрузки а для защиты кабеля, питающего эти нагрузки

Да не только не знают, но еще и спорят по поводу этого

Зы, автору, на движки лучше поставить автоматы с нормальным( расчетным) номиналом токов, но с характеристикой эл.маг расцепителя - D или даже лучше K. Но К в наличии не найдете, поэтому ставьте D , но никак не С иначе будете при пуске двигателей автоматы включать.
1 / 1
oops_™
01:55, 15.01.2013
От пользователя АI
максимум,

Не верно... Это номинал, если проводник реально соответствует заявленному пр-лем сечению, но увы по ТУ сейчас вместо меди в проводник суют все что может уменьшить сопротивление проводника позволив сэкономить на диаметре жилы, отсюда вывод, для себя покупаем кабель и провод сделанный потГОСТу
, в личку могу подсказать хороших пр- лей, которые его придерживаются

[Сообщение изменено пользователем 15.01.2013 01:56]
2 / 1
АI
02:06, 15.01.2013
От пользователя oops_
Не верно...
я ж утрирую.
про "минимум" расписал, а тут думал, что и так понятно.

PS что такое "номинал"? и чем отличается от "гарантированного максимума"?
и стоит ли этот номинал "гарантированно превышать"?
0
oops_™
02:15, 15.01.2013
Ну тем и отличается, что он гарантирован, максимум ни один производитель гарантировать не будет..
Я вот знаю что жила в Гостовском кабеле ввг 3х2,5 легко будет держать без малейшего нагрева 30 ампер... Но вот гарантировать я этого не смогу.. А 25 даже производитель сможет со всеми своими регалиями и степенью ответственности
0 / 2
АI
02:34, 15.01.2013
От пользователя oops_
Я вот знаю что жила в Гостовском кабеле ввг 3х2,5 легко будет держать без малейшего нагрева 30 ампер... Но вот гарантировать я этого не смогу.. А 25 даже производитель сможет со всеми своими регалиями и степенью ответственности
это всё понятно, а каким автоматом надо защищать этот кабель?
0
oops_™
10:52, 15.01.2013
От пользователя АI
а каким автоматом надо защищать этот кабел

если длинна линии менее 100 метров то ИМХО 25 в самый раз.... но ничего плохого в том что поставить 20 или 16 тоже нет...просто ресурсы кабеля будут использованы не полностью..
0 / 2
АI
12:43, 15.01.2013
представьте, что вам надо отнести домой продуктов на 1,5кг
в магазине есть 2 пакета на 1,5кг и 2,5кг

какой вы купите?

ИМХО любой нормальный человек купит пакет с номиналом в 2,5кг

[Сообщение изменено пользователем 15.01.2013 12:54]
1 / 4
EletGR
14:24, 15.01.2013
От пользователя АI
представьте, что вам надо отнести домой продуктов на 1,5кг
в магазине есть 2 пакета на 1,5кг и 2,5кг

какой вы купите?

ИМХО любой нормальный человек купит пакет с номиналом в 2,5кг


Ну и тогда проводка сгорит и всё... Т.к. автоматы защищают нас не только от К.З., но и от перегрузок. Так что автомат нужно выбирать такой, чтобы он отключился раньше, чем начнет греться кабель.
2 / 0
EletGR
14:39, 15.01.2013
От пользователя freу_shy
Подскажите пожалуйста есть следующее оборудование какие по амперам автоматы-защиты выбрать?
Автоматы вводной 380v макс 20квт
Электромотор 2.5квт 380v
Электромотор 4квт 380v
Электромотор 2.2-2.6квт 380v
Котел 9квт 380v
Розетки 220v
Компрессор 2.5квт 220v
Освещение 220Вт
Освещение 720Вт
Спасибо!


Вводной - 3ф 40А
Электромотор 2.5квт - 3ф 6А
Электромотор 4квт - 3ф 10А
Электромотор 2.6квт - 3ф 6А
Котел 9квт - 3ф 16А
Розетки - дифавтомат (либо УЗО+автомат ) 1ф 16А
Освещение - 1ф 10А.

Это в том случае, если ты хочешь все потребители посадить на отдельные линии.
2 / 0
AndreySV
15:13, 15.01.2013
От пользователя oops_
если длинна линии менее 100 метров то ИМХО 25 в самый раз....
точнее если длинна линии менее 30 метров по расчету, если косинус фи =1 . Не надо гадать, есть программы.

От пользователя АI
PS а мысль, что автоматы надо подбирать не по потребителю, а по сечению провода - правильная.
по ПЭУ автомат защищает не потребителя, а проводку и розетки. (от прожорливого потребителя)))

Полностью поддерживаю!

PS Мы живем в самой прекрасной стране, и все остальные страны нам завидуют. Только мы ? самый дружелюбный народ и всем усомнившихся в этом готовы размазать в лепешку! Только наш народ может может спорить с навигатором!
1 / 0
oops_™
15:45, 15.01.2013
От пользователя EletGR
Ну и тогда проводка сгорит и всё... Т.к. автоматы защищают нас не только от К.З., но и от перегрузок. Так что автомат нужно выбирать такой, чтобы он отключился раньше, чем начнет греться кабель.

это никак не противоречит логике приведенной выше ;-)
мы там немного спорили что лучше, использовать кабель на 100% его потенциальной мощности или на 60%
так что "за рыбу деньги"

От пользователя AndreySV
точнее если длинна линии менее 30 метров по расчету, если косинус фи =1 . Не надо гадать, есть программы.

:-D
программы программы...они вам насчитают
вот причем тут косинус фи, если речь идет о токе... не о отношении мощности потребителя к напряжению, а уже готовой единице измерения в амперах?
0 / 2
16:24, 15.01.2013
Спасибо
1 / 0