Электрики помогите! Выбор автоматов защиты
A
Andrello™ *2041*
06:43, 14.01.2013
потребители на 220В какие планируются?
навскидку: автомат на 63А
навскидку: автомат на 63А
A
Andrello™ *2041*
06:52, 14.01.2013
2,5 квт - 10А
4квт - 16яа
котел 9квт- 25А
освещение по 6А
как-то так
4квт - 16яа
котел 9квт- 25А
освещение по 6А
как-то так
A
Andrello™ *2041*
07:06, 14.01.2013
еще гляньте в документацию на оборудоание, там может быть указана величина автоматов
A
Andrello™ *2041*
07:52, 14.01.2013
для потребителей на 220в:
автомат 6А - до 1 кВт
10А - до 2кВт
16А - до 3,5кВт
25А - до 5,5кВт
32А - до 7 кВт
автомат 6А - до 1 кВт
10А - до 2кВт
16А - до 3,5кВт
25А - до 5,5кВт
32А - до 7 кВт
a
anturium
08:35, 14.01.2013
Автоматы вводной 380v макс 20квт = 32А
Электромотор 2.5квт 380v= 6А
Электромотор 4квт 380v= 10А
Электромотор 2.2-2.6квт 380v=6А
Котел 9квт 380v=16А
Розетки 220v- Зависит от нагрузки, примерно 20-25А
Компрессор 2.5квт 220v= 16А
Освещение 220Вт=6А
Освещение 720Вт=6А
Электромотор 2.5квт 380v= 6А
Электромотор 4квт 380v= 10А
Электромотор 2.2-2.6квт 380v=6А
Котел 9квт 380v=16А
Розетки 220v- Зависит от нагрузки, примерно 20-25А
Компрессор 2.5квт 220v= 16А
Освещение 220Вт=6А
Освещение 720Вт=6А
Электромотор 2.5квт 380v
Электромотор 4квт 380v
Электромотор 2.2-2.6квт 380v
Электромотор 4квт 380v
Электромотор 2.2-2.6квт 380v
На электромоторы еще хорошо поставить Автоматические выключатели для защиты двигателей.
Например из шнайдера:
Электромотор 2.5квт 380v ВАМУ 6,3
Электромотор 4квт 380v ВАМУ 10
Электромотор 2.2-2.6квт 380v ВАМУ 6,3
f
filcom
18:11, 14.01.2013
Выбирайте автоматы по сечению проводов. Из расчета 10а на 1 мм сечения меди. По двигателям потребление посмотрите на этикетке и выбирите схему включения. Пусковой ток может в 6 раз превышать рабочий. Лучше не экономить на токах , а принимать по проводам. 15А - 1.5 мм кв , 25А - 2.5 мм.кв. И далее
по ПУЭ. А то вечно будете бегать автоматы включать.
[Сообщение изменено пользователем 14.01.2013 18:22]
[Сообщение изменено пользователем 14.01.2013 18:22]
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
22:36, 14.01.2013
У вас единственна здравая мысль на данный момент.
На электромоторы еще хорошо поставить Автоматические выключатели для защиты двигателей.
а тепловики на пускателях отменили?
V
-= VК =-
23:57, 14.01.2013
У вас единственна здравая мысль на данный момент.
люди видимо не знают, что автоматы ставятся не для защиты нагрузки а для защиты кабеля, питающего эти нагрузки :-)
А
АI
01:47, 15.01.2013
а принимать по проводам. 15А - 1.5 мм кв , 25А - 2.5 мм.кв.
обращаю внимание, что напр. 25А для провода 2,5кв.мм - это максимум, что он может выдержать длительное время,а для автомата, на котором написано 25А - это минимум его срабатывания
(точнее - это номинал гарантированного НЕ срабатывания в течении оч. длительного времени)
из этой логики следует, что провод сечением 2,5кв.мм надо защищать автоматом 16А
PS а мысль, что автоматы надо подбирать не по потребителю, а по сечению провода - правильная.
т.к. по ПЭУ автомат защищает не потребителя, а проводку и розетки. (от прожорливого потребителя)))
[Сообщение изменено пользователем 15.01.2013 12:45]
o
oops_™
01:51, 15.01.2013
люди видимо не знают, что автоматы ставятся не для защиты нагрузки а для защиты кабеля, питающего эти нагрузки
Да не только не знают, но еще и спорят по поводу этого
Зы, автору, на движки лучше поставить автоматы с нормальным( расчетным) номиналом токов, но с характеристикой эл.маг расцепителя - D или даже лучше K. Но К в наличии не найдете, поэтому ставьте D , но никак не С иначе будете при пуске двигателей автоматы включать.
o
oops_™
01:55, 15.01.2013
максимум,
Не верно... Это номинал, если проводник реально соответствует заявленному пр-лем сечению, но увы по ТУ сейчас вместо меди в проводник суют все что может уменьшить сопротивление проводника позволив сэкономить на диаметре жилы, отсюда вывод, для себя покупаем кабель и провод сделанный потГОСТу
, в личку могу подсказать хороших пр- лей, которые его придерживаются
[Сообщение изменено пользователем 15.01.2013 01:56]
А
АI
02:06, 15.01.2013
Не верно...
я ж утрирую.про "минимум" расписал, а тут думал, что и так понятно.
PS что такое "номинал"? и чем отличается от "гарантированного максимума"?
и стоит ли этот номинал "гарантированно превышать"?
o
oops_™
02:15, 15.01.2013
Ну тем и отличается, что он гарантирован, максимум ни один производитель гарантировать не будет..
Я вот знаю что жила в Гостовском кабеле ввг 3х2,5 легко будет держать без малейшего нагрева 30 ампер... Но вот гарантировать я этого не смогу.. А 25 даже производитель сможет со всеми своими регалиями и степенью ответственности
Я вот знаю что жила в Гостовском кабеле ввг 3х2,5 легко будет держать без малейшего нагрева 30 ампер... Но вот гарантировать я этого не смогу.. А 25 даже производитель сможет со всеми своими регалиями и степенью ответственности
А
АI
02:34, 15.01.2013
Я вот знаю что жила в Гостовском кабеле ввг 3х2,5 легко будет держать без малейшего нагрева 30 ампер... Но вот гарантировать я этого не смогу.. А 25 даже производитель сможет со всеми своими регалиями и степенью ответственности
это всё понятно, а
каким автоматом надо защищать этот кабель?
o
oops_™
10:52, 15.01.2013
а каким автоматом надо защищать этот кабел
если длинна линии менее 100 метров то ИМХО 25 в самый раз.... но ничего плохого в том что поставить 20 или 16 тоже нет...просто ресурсы кабеля будут использованы не полностью..
А
АI
12:43, 15.01.2013
представьте, что вам надо отнести домой продуктов на 1,5кг
в магазине есть 2 пакета на 1,5кг и 2,5кг
какой вы купите?
ИМХО любой нормальный человек купит пакет с номиналом в 2,5кг
[Сообщение изменено пользователем 15.01.2013 12:54]
в магазине есть 2 пакета на 1,5кг и 2,5кг
какой вы купите?
ИМХО любой нормальный человек купит пакет с номиналом в 2,5кг
[Сообщение изменено пользователем 15.01.2013 12:54]
E
EletGR
14:24, 15.01.2013
представьте, что вам надо отнести домой продуктов на 1,5кг
в магазине есть 2 пакета на 1,5кг и 2,5кг
какой вы купите?
ИМХО любой нормальный человек купит пакет с номиналом в 2,5кг
в магазине есть 2 пакета на 1,5кг и 2,5кг
какой вы купите?
ИМХО любой нормальный человек купит пакет с номиналом в 2,5кг
Ну и тогда проводка сгорит и всё... Т.к. автоматы защищают нас не только от К.З., но и от перегрузок. Так что автомат нужно выбирать такой, чтобы он отключился раньше, чем начнет греться кабель.
E
EletGR
14:39, 15.01.2013
Подскажите пожалуйста есть следующее оборудование какие по амперам автоматы-защиты выбрать?
Автоматы вводной 380v макс 20квт
Электромотор 2.5квт 380v
Электромотор 4квт 380v
Электромотор 2.2-2.6квт 380v
Котел 9квт 380v
Розетки 220v
Компрессор 2.5квт 220v
Освещение 220Вт
Освещение 720Вт
Спасибо!
Автоматы вводной 380v макс 20квт
Электромотор 2.5квт 380v
Электромотор 4квт 380v
Электромотор 2.2-2.6квт 380v
Котел 9квт 380v
Розетки 220v
Компрессор 2.5квт 220v
Освещение 220Вт
Освещение 720Вт
Спасибо!
Вводной - 3ф 40А
Электромотор 2.5квт - 3ф 6А
Электромотор 4квт - 3ф 10А
Электромотор 2.6квт - 3ф 6А
Котел 9квт - 3ф 16А
Розетки - дифавтомат (либо УЗО+автомат ) 1ф 16А
Освещение - 1ф 10А.
Это в том случае, если ты хочешь все потребители посадить на отдельные линии.
A
AndreySV
15:13, 15.01.2013
если длинна линии менее 100 метров то ИМХО 25 в самый раз....
точнее если длинна линии менее 30 метров по расчету, если косинус фи =1 . Не надо гадать, есть программы.PS а мысль, что
автоматы надо подбирать не по потребителю, а по сечению провода - правильная.
по ПЭУ автомат защищает не потребителя, а проводку и розетки. (от прожорливого потребителя)))
по ПЭУ автомат защищает не потребителя, а проводку и розетки. (от прожорливого потребителя)))
Полностью поддерживаю!
PS Мы живем в самой прекрасной стране, и все остальные страны нам завидуют. Только мы ? самый дружелюбный народ и всем усомнившихся в этом готовы размазать в лепешку! Только наш народ может может спорить с навигатором!
o
oops_™
15:45, 15.01.2013
Ну и тогда проводка сгорит и всё... Т.к. автоматы защищают нас не только от К.З., но и от перегрузок. Так что автомат нужно выбирать такой, чтобы он отключился раньше, чем начнет греться кабель.
это никак не противоречит логике приведенной выше
мы там немного спорили что лучше, использовать кабель на 100% его потенциальной мощности или на 60%
так что "за рыбу деньги"
точнее если длинна линии менее 30 метров по расчету, если косинус фи =1 . Не
надо гадать, есть программы.
программы программы...они вам насчитают
вот причем тут косинус фи, если речь идет о токе... не о отношении мощности потребителя к напряжению, а уже готовой единице измерения в амперах?