Пара вопросов про радиатор

AlexCat
От пользователя Sоft
а пака вот что нашелhttp://www.vogelnoot.ru/docs/vonovatech.pdf

Там KV вообще нет...(((
0
Sоft
От пользователя AlexCat
Там KV вообще нет...(((

с 29 страницы смотреть надо ;-)
1 / 0
AlexCat
От пользователя Sоft

Вообщето нашел уже более свежую ссылку
http://www.vogelundnoot.org/img/Panel_leflet.pdf
В документе указана Мощность. Как перевести в квадратные метры? ;-)

При этом выяснил, что в комнате стоят: VN 21KV 1000, VN 11KV 800.
0
_h4u
От пользователя AlexCat
В документе указана Мощность. Как перевести в квадратные метры? ;-)

При этом выяснил, что в комнате стоят: VN 21KV 1000, VN 11KV 800.


VN 21KV 1000 - мощность 1227Вт, это на 12,27м2
VN 11KV 800 - мощность 674Вт, это на 6,74м2
0
AlexCat
От пользователя _h4u

Скажите, а как вы это получили (рассчитали)?
Потому как очень странно получается: 1000 конвектор стоил на площади 26 кв.м, а 800 на 14 кв.м, при том что эти помещения объединены.

[Сообщение изменено пользователем 14.01.2013 11:06]
0
wa-82
От пользователя Sоft
ТП)))))))
http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=38632...

супер :cool:
0
_h4u
От пользователя AlexCat

В ссылке, которую вы дали, указана мощность. Если вы правильно указали маркировку конвекторов, то получается именно так.
0
AlexCat
От пользователя _h4u

Мощность я увидел. Мне интересна формула. Или "тупо" поделить на 100? ;-)
0
_h4u
От пользователя AlexCat

точную формулу я не знаю, но всегда пользовался таким универсальным вариантом - 1кВт обогревает 10м2
0
Vampiro.
Зачем вы заморачиваетесь за площадь? У вас дома холодно?

От пользователя _h4u
точную формулу я не знаю, но всегда пользовался таким универсальным вариантом - 1кВт обогревает 10м2
Про 100Вт на 1кв.м это все бред, может раньше так и прикидывали на однотрубках всяких и старых домах. Но теперь это не более чем бред.
В современных домах если так считать то в комнатах будет слишком жарко
От пользователя _h4u
VN 21KV 1000 - мощность 1227Вт, это на 12,27м2
VN 11KV 800 - мощность 674Вт, это на 6,74м2

VN 21KV 1000=1562Вт
VN 11KV 800=859Вт

[Сообщение изменено пользователем 14.01.2013 12:22]
0
AlexCat
От пользователя Vampiro.

Скажем так - не жарко. Полы очень холодные, что приходится ходить в тапочках.
С одной стороны я подозреваю что это может быть следствием того что соседи подо мной "еще не заехали" и там радиаторы включены на минимум.
С другой стороны - у меня термоголовки. Но даже при открытии на полную - жарко не становится.
Куда копать? :-)
0
_h4u
От пользователя Vampiro.
VN 21KV 1000=1562Вт
VN 11KV 800=859Вт

Этой мощности мало на ту площадь, которую указал автор.
0
Vampiro.
От пользователя AlexCat
Скажем так - не жарко. Полы очень холодные, что приходится ходить в тапочках.
С одной
стороны я подозреваю что это может быть следствием того что соседи подо мной "еще не заехали" и там радиаторы включены на минимум.
С другой стороны - у меня термоголовки. Но даже при открытии на полную - жарко не становится.
Куда копать?

про холодные полы это к сожалению нормально, но от части вы правы про соседей с низу, пока их нет, они вас "не греют"
термоголовки данфосс ra2994? на какую цифру выставлены?
приборы равномерно теплые?
а какая температура в комнате?
От пользователя _h4u
Этой мощности мало на ту площадь, которую указал
автор.

не факт


[Сообщение изменено пользователем 14.01.2013 12:31]

[Сообщение изменено пользователем 14.01.2013 12:33]
0
AlexCat
От пользователя Vampiro.

Да ra2994. Сейчас стоят на 3, пробовал и на 5. Приборы равномерно теплые, при этом 21KV1000 гораздо горячее, чем 11KV800. Находятся в одном помещении площадью 40 кв.м.
Температура не выше 20 (22 при максимально открытых)

Недавно стены уличные измерял, при -17 за окном, стена была +18

[Сообщение изменено пользователем 14.01.2013 12:39]
0
Vampiro.
От пользователя AlexCat
Да ra2994. Сейчас стоят на 3, пробовал и на 5. Приборы равномерно теплые, при этом 21KV1000
гораздо горячее, чем 11KV800. Находятся в одном помещении площадью 40 кв.м.
Температура не выше 20 (22 при максимально открытых)


положение 3 соответствует температуре в 18 градусов.
20 градусов это как бы нормативная
горячее он скорее всего из-за того что находится ближе к узлу ввода, и скорее всего настройку системы никто не проводил.
0
Sоft
От пользователя Vampiro.
, и скорее всего настройку системы никто не проводил.

при установке приборов они ставятся по преднастройке, и на общем, в подъезде, тоже:ultra:
0
AlexCat
Про нормативы в курсе. Но как то не очень тепло при этих нормативах.
Когда открываю полностью, становится 22, но полы не меняются.
Наоборот, самый дальний, судя по схеме.
На вход 70,4 градуса подается (утром смотрел), на выход 34.
Что такое настройка системы???
0
Vampiro.
От пользователя Sоft
при установке приборов они ставятся по
преднастройке, и на общем, в подъезде, тоже

они должны ставиться по преднастройке, не просто так же делается расчет
но расскажите это слесарям из академического :-D

От пользователя AlexCat
Про нормативы в курсе. Но как то не очень тепло при этих нормативах.
Когда открываю полностью, становится 22, но полы не меняются.
Наоборот, самый дальний, судя по схеме.
На вход 70,4 градуса подается (утром смотрел), на выход 34.
Что такое настройка системы???

пол должен немножко потеплеть, когда появятся соседи.
это нормально, регулирование по погоде. в -35 за бортом, должно быть 90/70
гидравлическая настройка системы необходима для равномерного расчетного распределения расходов воды по контурам ну и соответственно увязка их по давлению

[Сообщение изменено пользователем 14.01.2013 12:49]
0
Sоft
От пользователя AlexCat
Приборы равномерно теплые, при этом 21KV1000
гораздо горячее, чем 11KV800

21 стоит на 5ке
а 11 на 1.... т.к. у вас там кухня по проэкту:ultra:
0
AlexCat
От пользователя Sоft

Неугадали. Все стоят на 3.
0
Vampiro.
От пользователя AlexCat
Неугадали. Все стоят на 3.

на тройке стоит термоголовка
а Soft имел в виду преднастройку клапана прибора
0
Sоft
От пользователя AlexCat
Неугадали. Все стоят на 3.

термоголовки или терморегуляторы????
я вот про что......

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


[Сообщение изменено пользователем 14.01.2013 12:59]
0
AlexCat
От пользователя Sоft

Запутался (((( белый danfoss на 3.
Есть ли смысл регулировать клапан чтобы стало теплее?
0
Sоft
короч, я счас рядом с ваме работаю, вечером могу заскочить да показать что к чему.... но не седни
0
AlexCat
От пользователя Sоft

Буду признателен (телефоны в профиле), но не уверен что рабочий день у нас с вами одинаково заканчивается. Но с утра могу быть в любое время.
0