Вытяжка из ванной в частном деревянном доме.

Chapay
18:06, 11.01.2013
Необходимо сделать вытяжку из ванной и сан.узла. Помещения смежные (перегородки и отделки пока нет, идет усадка сруба).
Думаю опустить трубу из под канализации в районе стенки и одеть снизу тройник, получается забор с обоих помещений.
Поставить два вентилятора у которых "шторка" открывается только во время включения. Это чтоб наверх дуло, а не в соседнее помещение.
Снаружи трубу утеплить, поставить зонтик. (в идеале дефлектор)
Минус в том, что из сан узла, так же планируется выход трубы от септика, а её не рекомендуется делать рядом. Если же вытяжку отодвинуть в ванну на 2м от канальи, то из сан.узла трубу по потолку тянуть, а потолки и так не высокие. Если с наружной стороны потолка, то уменьшится тяга из-за холода, да и утеплять там неудобно (крыша односкатная, низкая).
Может каналью и вытяжку по высоте разнести (вытяжку повыше на пару метров, у канализации и так перепад около 4м будет).
ПС: Влажности в помещениях нет, но на чердаке эковата реально мокрая, измороси полно.
ПС2: Профессионалы, подскажите какой дорогой идти.
0
А_V_А
19:40, 11.01.2013
что мешает сделать над туалетом вытяжку от септика и над ванной вытяжку. между с/у и ванной потом вентрешеткой объединить.
чердак вентилировать лучше

[Сообщение изменено пользователем 11.01.2013 19:41]
0
10:43, 12.01.2013
От пользователя Chapay
но на чердаке эковата реально мокрая, измороси полно.

так у вас наверное не хватает утеплителя на потолке ?
0 / 2
Chapay
17:10, 12.01.2013
От пользователя АлексВА
между с/у и ванной потом вентрешеткой объединить.
Запах из туалета в ванну пойдет, начальника, т.е. жена, будет недовольна :-)



От пользователя max731
так у вас наверное не хватает утеплителя на потолке ?
Видимо да, кроме того пока нет пароизоляции.
0
17:56, 12.01.2013
От пользователя Chapay
Chapay


Если будете делать вентиляцию из пластиковых труб, то возможно образование конденсата, следовательно нужно сразу озадачиться его отводом.
0
А_V_А
18:13, 12.01.2013
От пользователя Chapay
Запах из туалета в ванну пойдет,

это чеж вы там такое делаете 8(
пс. в панельках всегда были такие конструкции да и объединенных с/у.....никто не задыхался вроде
0 / 1
Chapay
19:49, 12.01.2013
От пользователя АлексВА
в панельках всегда были такие конструкции да и объединенных с/у.....никто не задыхался вроде
в панельках из ванны в туалет, а тут наоборот получается.

От пользователя Vаsiliy
Если будете делать вентиляцию из пластиковых труб, то возможно образование конденсата, следовательно нужно сразу озадачиться его отводом.
т.е. вниз капать будеть? А если утеплить? А металлический воздуховод разве не надо утеплять?
0
алексеййй
20:15, 12.01.2013
лучше разные трубы .и обернуть чемнибуть а то шумят. капать будет но не много . сузить диаметр внизу от основной трубы для сбора конденсата и в банку -будет успевать испортиться если дом жилой.и на выходе на улицу лучше клапан поставить а то иногда давит холодный воздух
0
Chapay
20:38, 12.01.2013
От пользователя алексеййй
лучше разные трубы .и обернуть чемнибуть а то шумят.
Думал,что обороачивают, т.е. утепляют, для уменьшения конденсата, чтоб изморось в трубе не скапливалась.

От пользователя алексеййй
на выходе на улицу лучше клапан поставить а то иногда давит холодный воздух
А закрывающихся жалюзей на вентиляторе не достаточно? Какой клапан посоветуйте (а то они ИМХО, для горизонтальных труб все)?
0
алексеййй
20:48, 12.01.2013
;жалюзи закрыты и холодный воздух стоит по всей трубе и при включении вентилятора изморось побежит ручейком . клапан нужен такой чтобы хватило мощности вентилятора его открыть на выходе из трубы.(выглядит так обрезок трубы д 110мм внутри слегка подпружиненые полукруги на оси при потоке воздуха поднимаются в верх

[Сообщение изменено пользователем 12.01.2013 20:52]
0
20:50, 12.01.2013
А обязательно выход канальи в атмосферу делать в туалете/ванной? И вообще - зачем он нужен? В высотках при максимальном наполнении фановых труб(100% просвета) для отведения максимального разрежения воздуха в трубе(избежание образования вакуума в системе и проблем, с этим связанных - высос гидрозатвора присоединенных девайсов-запах-вынос чужого говна). У вас вряд ли будет стопроцентное заполнение фановых труб 110 мм. Соответственно, и образование вакуума маловероятно(ничтожно). Так зачем делать вентвыход фановой трубы в принципе? Всё будет утекать в септик и так, потихоньку-помаленьку.
1 / 0
алексеййй
20:56, 12.01.2013
думаю септик достаточно будет с атмосферой соединить
2 / 0
21:00, 12.01.2013
От пользователя алексеййй
думаю септик достаточно будет с атмосферой соединит

Самое то..
0
Chapay
21:10, 12.01.2013
От пользователя У Ревуна
А обязательно выход канальи в атмосферу делать в туалете/ванной? И вообще - зачем он нужен?


От пользователя У Ревуна
думаю септик достаточно будет с атмосферой соединить

Дак на форумах начитался, что надо, мол бывает гидрозатвора не хватает и запах поступает из септика, а еще тепло из септика по трубе поднимается и не дает перемерзнуть.
ПС: Труда септика утеплена пенопластом (вокруг трубы одевается 5см) + греющий кабель (включается редко для подстраховки, при Т-ре за -25). Глубина залегания -80см.
ПС2: Септик запущен с конца сентября, пока не пахнет.
0
21:38, 12.01.2013
Про тепло от септика - в мемориз! Откуда там тепло возьмётся? Какашки гниют и тепло выделяют? Не там вы в форумах читали.. :-)
0 / 1
А_V_А
21:44, 12.01.2013
От пользователя Chapay
тепло из септика по трубе поднимается и не дает перемерзнуть

наверное да. у меня неглубоко от +60 см до минус 1 метр
чугунки в дощатом коробе обложены стекловатой

От пользователя У Ревуна

Какашки гниют и тепло выделяют

аха. на улице чугунная крышка оттаивает если без сугроба

От пользователя Chapay
бывает гидрозатвора не хватает и запах поступает из септика

затвор от обычного унитаза и сифона раковин-ниче не пускает

полет 20 лет

[Сообщение изменено пользователем 12.01.2013 21:46]
0
алексеййй
21:49, 12.01.2013
тепло от септика потому что он в земле зарыт там и правдо +1-2 . но зачем тебе это тепло .соедини его с отмосферой на улице и не тяни ненужные трубы по дому это лишнее. а так решай сам твой дом
0
23:26, 12.01.2013
От пользователя Chapay
т.е. вниз капать будеть? А если утеплить? А металлический воздуховод разве не надо утеплять?


Железная тем более. Посмотрите как делают вентиляцию при установке газовых котлов - там горизонтальная труба наклонена в сторону улицы, поэтому конденсат стекает на улицу и не затекает в дом.
А конденсат все равно будет, хоть заутепляйся.
Если труба вертикальная (т.е. не через стену и на улицу где можно было бы отводить конденсат, а просто вверх), то в Вашем случае можно поставить не тройник, а четверник - крест. Три отвода на 110. Четвертый отвод на 50 мм с направлением вниз, чтоб туда конденсат стекал. Ну а там просто заглушку, в заглушке дырку под штуцер, на штуцер шланг, шланг в канлизацию или еще куда. Всю эту тряхомуть можно запрятать в стену. Да, и еще, чтоб вода стекала только в отвод, придется внутри тройника(четверника) герметиком намазать преграду - русло, иначе может политься не туда куда надо. :-)

[Сообщение изменено пользователем 12.01.2013 23:29]