Проблема с теплым полом

EvgenyiT
10:13, 11.01.2013
Выручайте советом! Недавно закончился ремонт, в процессе делали теплый пол на балконе, с утеплением, всеми делами, под керамогранит. Сразу оговорюсь - в процессе чистовой отделки было повреждение нагревательного кабеля (порожек между ламинатом и плиткой неудачно прикручен) - вызывал специалиста, он сделал муфту - все заработало. В это же время горе-ремонтник прикручивая плинтус повредил кабель датчика теплого пола, вскрыли это место, кабель заизолировали, замазали обратно.... Какое-то время пол работал четко, температуру выставленную на терморегуляторе поддерживал.
Несколько дней назад начал глючить, то есть нагревает до выставленной на регуляторе температуры, после чего отключается и больше не включается, увеличиваешь температуру - включается и все повторяется, снова отключается при достижении температуры.
Пробовал все... Переставлял другой регулятор (заведомо исправный), прозванивал теплый пол, сопротивление соответствует. Прозванивал датчик температуры - показывает какое-то сопротивление 10-12 кОМ (в паспорте на регулятор разбег от 4 до 20 кОМ). Причем когда датчик отсоединяешь от регулятора, потом снова подцепляешь - 1-2-3 раза цикл нагрев-отключение-нагрев работает, потом снова как описано выше...

Вечный вопрос: Что делать? я вижу только замену датчика, возможно он умер/умирает....
0
Andrello™ *2041*
15:37, 11.01.2013
ну дак если. методом тыка выяснил причину (регулятор) то какие еще вопросы могут быть? меняй неисправный узел
0
_bmv_
17:30, 11.01.2013
Так ведь говорили же мы с Вами уже чуть ли не вчера (или с человеком с абсолютно аналогичной ситуацией): датчик вам надо поменять. По общепринятой технологии датчик температуры должен быть уложен в гофрированной трубке именно для того, чтобы его можно было заменить в подобных случаях. Но, судя по тому что

От пользователя EvgenyiT
горе-ремонтник прикручивая плинтус повредил кабель датчика теплого пола, вскрыли это место


датчик у вас намертво в стене замазан. Неудивительно, что замена регулятора ничего не дает. Есть относительно безболезненный вариант - поставьте регулятор, который будет работать без датчика температуры, так называемое пропорциональное регулирование: можете выставить там 20% или 50% или 70% (в общем опытным путем подбирается). т. е. кабель будет греться 50% от часа, 30 минут, или 70% от часа 42 минуты, потом выключаться на 18, потом снова включаться на 42 и так далее.

Не очень точно и экономично, но позволяет хоть как-то процессом управлять и кабель не спалите, да и вскрывать ничего не надо. Регуляторы такие в природе есть :-)
0
EvgenyiT
18:09, 11.01.2013
заказал новый датчик. Как придет - протестирую, если в нем причина - вскрою одну плитку от стены и уложу новый по правилам в гофре, старый отковыривать не буду...
0
23:46, 11.01.2013
а гофру отдельно покупать? какой диаметр? или её в комплекте обычно с ТП продают? датчик в полу остается внутри гофры или должен торчат наружу?
0
23:48, 11.01.2013
Какой терморегулятор у Вас?
0
EvgenyiT
10:21, 12.01.2013
Шнайдер уника
0
_bmv_
11:59, 12.01.2013
От пользователя Elve

гофра любая, лишь бы датчик свободно проходил, обычно не меньше 16 диаметром. Конец гофры, который будет в полу - заклеить, заплавить, заткнуть - в общем чтобы раствор не попал внутрь, когда заливать будете - иначе опять только долбить при замене датчика. датчик, конечно же, внутри трубки
0
22:54, 12.01.2013
конец гофры, (который будет уложен под плитку) советую нагреть на газу и потом заплавить вручную.
0