Нужен совет, перебил электрокабель.

тише водыниже травы
12:46, 02.01.2013
Всех с наступившим Новым годом!
Прошу совета у электриков.
В процессе установки подвеса для микроволновой печи, перебил электро кабель в стене, запитывающий розетку для этой самой печи.
Сегодня проштробил данный участок и немного растерялся, за место 1 кабеля там оказалось два! Двухжильный питает разекту, а вот трех жильный мной не определен.
Прошу совета понимающих людей, что это за кабель и для чего он нужен, т.к. все остальные розетки работают.
Фото этого безобразия:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Фотография из Фотогалереи на E1.ru
0
tuzka
12:50, 02.01.2013
кз было ? как не убило то ?
0 / 3
да вы везунчик :-D
0
13:23, 02.01.2013
От пользователя тише воды, ниже травы
что это за кабель и для чего он нужен, т.к. все остальные розетки работают.

может быть соседский
разводка электрики в хрущах непредсказуема
если у тя всё работает - заизолировать и замуровать обратно
0 / 1
tuzka
13:41, 02.01.2013
фаза то есть на соседском,проверял ?
0
tuzka
13:43, 02.01.2013
удачно полочку прикрепил :-D
0
Антирейсер
14:09, 02.01.2013
Судя по огаркам на проводе КЗ было.
0
AndreySV
14:52, 02.01.2013
От пользователя тише воды, ниже травы
Прошу совета у электриков.

В месте разрыва коробка распределительная с клемными зажимами, или втулуки соединительные с термотрубками, также можно прям там розетку установить, а лишние провода прозвонить.
0
15:01, 02.01.2013
От пользователя ddd[гость]
может быть соседский

У себя полностью квартиру обесточьте, потом проверь фазу на проводах верхних. Наличие фазы будет говорить, что соседей на одной розетке обесточили.
Повезло , что межфазного не было.
0 / 2
тише водыниже травы
15:36, 02.01.2013
От пользователя tuzka
кз было ? как не убило то ?



От пользователя Антирейсе?
Судя по огаркам на проводе КЗ было.


Так это не КЗ было, Это новогодний салют был!!! :-D

От пользователя 683162
У себя полностью квартиру обесточьте, потом проверь фазу на проводах верхних. Наличие фазы будет говорить, что соседей на одной розетке обесточили.
Повезло , что межфазного не было.

Спасибо за совет.
0
тише водыниже травы
15:55, 02.01.2013
А может быть, что трех жильный провод, это провод с заземлением? Такие ставили для подключения духовых плит? У меня такой нету, а у соседей есть.
0
15:59, 02.01.2013
От пользователя тише воды, ниже травы

Вызовите спеца, заплатите 1000р. и будете здоровыми и спокойными от неприятностей.
3 / 5
16:22, 02.01.2013
От пользователя 683162
Вызовите спеца, заплатите 1000р. и будете здоровыми и спокойными от
неприятностей.

ну или просто см на 4242 отправьте :-D
2 / 0
yv88
16:44, 02.01.2013
От пользователя 683162
Вызовите спеца, заплатите 1000р. и будете здоровыми и спокойными от неприятностей.

+1
у очумелого мастера, если не ошибаюсь, был индуктивный щуп и генератор.
0 / 5
karat 685
18:08, 02.01.2013
Спросите у соседей: " Работает ли у них эл. плита?"
0
Homer J Simpson
18:18, 02.01.2013
судя по виду - проводочки типа "люминь х2.5". такие на электроплиты не ставят. более вероятно , что это от освещения. может и соседского.
3 / 0
120 мертвый форум
18:47, 02.01.2013
звонок работает?
0
тише водыниже травы
18:51, 02.01.2013
В общем, после проверки на фазу, результат:
Трехжильный - 1 фаза, тот который левый(на 2 фото самый нижний), он же самый оплавленный.
Двухжильный - фазы нет, что за провод неясно....
Соседи в неадеквате, к ним можно не обращаться до 9 го числа.

Я правильно понимаю на трехжильном один провод это заземление, так?
0
120 мертвый форум
18:53, 02.01.2013
От пользователя тише воды, ниже травы
Я правильно понимаю на трехжильном один провод это заземление, та

Дамаю нет,
0
20:11, 02.01.2013
От пользователя 683162
Повезло , что межфазного не было.


Да не могло такого быть. В жилых многоквартирных домах смежные квартиры сидят на одной фазе.
0
20:24, 02.01.2013
От пользователя deepl
Цитата:
От пользователя: тише воды, ниже травы

Я правильно понимаю на трехжильном один провод это заземление, та

Дамаю нет,


Я так полагаю, что третья жила вообще никогда не была задействована. Всё дело в том, что тупо проложили тот провод, который был в наличии - издержки отечественного бардака.
0
yv88
20:31, 02.01.2013
заземление в хруще ????????????? это фантастика какаято
8 / 0
120 мертвый форум
20:37, 02.01.2013
Обычно 3 жилы это на двухклавишный выключатель на одной фаза потом делится . ну или линия нейтраль и земля.( не электрик)
как на деле не знаю.
Вот не ужели везде у автора свет( подано напряжение)
Это хрущевка или нет?
0
23:08, 02.01.2013
Я один вижу 4 жилы на второй фотографии? Похоже 2х2. Нет?
0
detrin76
00:24, 03.01.2013
соедините, как было клеммами и не парьте мозги!!! :-)
8 / 0