Утепление лоджии, вопрос про тёплый пол

Решил утеплить лоджию, рамы двойной стеклопакет, вынос отопления.
Интересут подогрев пола, все пишут про плитку, а как быть с ламинатом будет ли какой то эфект от подогрева? Какова технология? Подскажите кто делал.
0
Ламинат можно класть только на пленочный инфракрасный пол, и после консультации с производитем ламината,чтобы от перегрева он не изменил своих качеств.
Систему теплого пола надо класть на утепленную нижнюю плиту перекрытия, а то будете греть потолок соседа снизу.
На лоджии теплый пол применяется в качестве комфортного-дополнительного обогрева, а для отделки теплого пола плитка всегда лучше, т.к. имеет более высокий коэффициент теплопроводности по сравнению другим материалом для пола.

[Сообщение изменено пользователем 20.03.2008 12:42]
1 / 0
Тристрам Шенди
У меня ламинат лежит в лоджии( вернее, в продолжении комнаты, так как объединил) , подогревается тёплым полом сеточным сверхтонким из карбоновых нитей корейского производства, название вот забыл. Уже четвёртый год. Ламинат должен иметь значок - используется для тёплых полов. Конечно, как дополнительный подогрев. Батарею тоже вынес на лоджию, на боковую стену. Пол утеплён экструдированным ППС, 2 слоя по 50мм, потолок - УРСА 50мм, потом ГКЛ. По оконной стене ниже оконной коробки( вдобавок к сэндвич - панели) и по боковым стенам тоже УРСА 50 под фальшстенкой из ГКЛ. При минус 30 нормально, если под 40 - немного промерзает в углах внизу.
Да, на том месте, где тёплый пол, подложки, естественно, нет.
Вспомнил, "Carbon Heater" называется,
только сейчас его вроде нет в е-бурге, там у них были рекламации на регуляторы, у меня тоже крякнул. пришлось ставит DE-VI* шный с встроенным датчиком температуры. дорогой, собака.

[Сообщение изменено пользователем 20.03.2008 14:22]
0
барракуда
Вместо лоджии планируется сделать, более менее полноценную комнату, тёплый пол не для подогрева помещения, а исключительно для комфорта. Пока в планах - экструдированным ППС, затем стяжка, сверху DEVI и ламинат квик стэп. Что скажете?
0
Тристрам Шенди
От пользователя барракуда
Что скажете?

Нормально. Только "заведите" экструзию поглубже внутрь, на уровень стены в плане, особенно если у соседей внизу неутеплённая лоджия.
0
барракуда
От пользователя Iван


"заведите" экструзию поглубже внутрь, на уровень стены в плане

не совсем понял, куда внутрь?
0
барракуда
внизу лоджия просто застеклена, без утепления.
0
Тристрам Шенди
От пользователя Iван
стяжка,

Только чтоб утопить тёплый пол, т.е. минимум толщины. Там есть одно неудобство - зачастую из-за толщины " пирога" не удаётся избежать ступеньки. Поэтому, если всё-таки её не избежать, то делайте её нормальной , не меньше 10 сантиметров, чтобы воспринималась она именно как ступенька, а не место спотыкания.
0
барракуда
да, и как будет лежать ламинат без подложки?
0
Тристрам Шенди
От пользователя барракуда
, куда внутрь?

То есть положите утеплитель не только на перекрытие лоджии, но и закройте им то место, где у вас была стена, которую вы снесли. Иначе снизу от соседей, для которых эта стена остаётся наружной, будет проникать холод.
0
барракуда
глубина достаточная, точно не помню в сантиметрах, но домой приду измерю.
0
Официальные данные по подогреву от одной приличной компании по выпуску ламианата. Я изменил название на "некую марку". :-)
Дополнительные указания и рекомендации.
•Очевидно, что общие указания по применению сохраняются в силе и для этого конкретного случая.
•Напольное покрытие НЕКАЯ МАРКА должно укладываться в качестве съемного пола.
•Лучшим вариантом при выборе подстилающего слоя является один подстилающих материалов марки МЕКОЙ МАРКИ. Для этой цели допускается использование альтернативного материала толщиной не более 3 мм, однако в этом случае необходима предварительная проверка такого материала на совместимость с системой подогрева пола.
•Выберите один из подстилающих слоев Combi (=вмонтированная пластиковая пленка) или начните с укладки на основу пластиковой фольги толщиной не менее 0,2 мм.
•В случае использования отдельных листов пластиковой пленки постарайтесь подобрать цельный лист или скрепите вместе несколько листов с нахлестом на 20 см.
•Максимально допустимая величина теплового сопротивления (R) напольного покрытия составляет 0.15 м2К/Вт (согласно европейскому стандарту EN 4725)
0
Тристрам Шенди
От пользователя барракуда
без подложки?

Да нормально.
0
барракуда
т.е. ламинат кладётся прямо на стяжку
0
Eltex
По поводу того, что ламинат можно укладывать только если стоит инфракрсный теплый пол не согласен, в традиционных теплых полах ламинат также можно использовать (с той же оговоркой на производителя ламинта)) почитайте инструкции!!! Обычная схема теплого пола на лоджии такова. основание пола затем жесткая теплоизоляция (например пенополистирол) затем стяжка затем греющий кабель опять стяжка 3-5 см. и наконец покрытие пола. Мощность греющего кабеля завист от того, что хотите получить. если просто теплый пол это одно, если обогреа помещения то это другое.
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.