Здравствуйте Уважаемые форумчане!
Мы получили ТУ на подключение дома к электросетям.
В наши обязанности входит:
1.1. Ввод в ВРУ-0,4 кВ выполнить согласно ПУЭ 7-е издание, раздел 2,rлава2.4,п.2.4.14.
1.2.При воздушном исполнении ввода 0,4 кВ рекомендуем применить изолированный провод.
1.3. Установить yчёт элэнергии по месту потребления с возможностью доступа для снятия показаний приборов yчётa класса точности 2,0 и выше.
1.4. Перед прибором учета установить автоматический выключатель 0,4 кВ с селективностью отключения и с возможностью его опломбировки.
1 1.5. Электроснабжение энергопринимающих устройств выполнить согласно ПУЭ 7-е издание, раздел 7, глава 7.1, и другими действующими нормативно- техническими документами.
Зная приколы наших доблестных энергетиков встаёт вопрос.
Это реально простому смертному осуществить?
Может есть специалисты в данном вопросе а то я в поиске ничего не нашёл.
Мы получили ТУ на подключение дома к электросетям.
В наши обязанности входит:
1.1. Ввод в ВРУ-0,4 кВ выполнить согласно ПУЭ 7-е издание, раздел 2,rлава2.4,п.2.4.14.
1.2.При воздушном исполнении ввода 0,4 кВ рекомендуем применить изолированный провод.
1.3. Установить yчёт элэнергии по месту потребления с возможностью доступа для снятия показаний приборов yчётa класса точности 2,0 и выше.
1.4. Перед прибором учета установить автоматический выключатель 0,4 кВ с селективностью отключения и с возможностью его опломбировки.
1 1.5. Электроснабжение энергопринимающих устройств выполнить согласно ПУЭ 7-е издание, раздел 7, глава 7.1, и другими действующими нормативно- техническими документами.
Зная приколы наших доблестных энергетиков встаёт вопрос.
Это реально простому смертному осуществить?
Может есть специалисты в данном вопросе а то я в поиске ничего не нашёл.
o
oops_™
19:53, 24.12.2012
Ввод от столба скорее всего сипом 4х16
С двумя клиновыми зажимами
Покупаем щиток, со степенью защиты согласно места установки, ip30 для сухих помещений, и ip65 для влажных, или улицы под навесом
Лучше чтобы это был щит с маркировкой ЩУРН 3/12(24)- где 12(24) кол-во отходящих групп автоматов,
В данных щитах пр-ва ИЭК и ЭКФ предусмотрен отдельный отсек для вводного автомата под опломбировку, покупаем счетчик например се301 исполнение S, 3-х полюсный вводной автомат на 40а,
Ну и сколько вам надо отходящих групп, и на какой ток... Все монтируете
С двумя клиновыми зажимами
Покупаем щиток, со степенью защиты согласно места установки, ip30 для сухих помещений, и ip65 для влажных, или улицы под навесом
Лучше чтобы это был щит с маркировкой ЩУРН 3/12(24)- где 12(24) кол-во отходящих групп автоматов,
В данных щитах пр-ва ИЭК и ЭКФ предусмотрен отдельный отсек для вводного автомата под опломбировку, покупаем счетчик например се301 исполнение S, 3-х полюсный вводной автомат на 40а,
Ну и сколько вам надо отходящих групп, и на какой ток... Все монтируете
W
W"Bill"JC
20:06, 24.12.2012
спасибо
а сколько это стоит и где лучше-дешевле купить?
признаться я в электричестве вааще ничего не понимаю
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
20:11, 24.12.2012
В данных щитах пр-ва ИЭК и ЭКФ предусмотрен отдельный отсек для вводного автомата под опломбировку, покупаем счетчик например се301 исполнение S, 3-х полюсный вводной автомат на 40а,
и не 3-х а 4-х полюсный, ноль тоже рвем, отдельный отсек нафиг не нужен, сейчас куча автомат под опломбировку уесть, как и ЭКФ так и легранд, я себе легранд поставил.
Лучше чтобы это был щит с маркировкой ЩУРН 3/12(24)- где 12(24)
Вообще то хорошему шиты собираются под конкретную цель, а ЩУРН это Щиток Учетно Распределительный и внутри просто пустые, которые надо набивать самому.
Да и щиток лучше с пластиковым корпусом брать, он эстетичнее.
Ввод от столба скорее всего сипом 4х16
не скорее, а именно им.
Это реально простому смертному осуществить?
если руки к месту приделаны и маломальский опыт есть то реально, в противном случае - обратится к специалистам.
W
W"Bill"JC
20:21, 24.12.2012
спасибо
а сколько щиток и материалы примерно будут стоить?
я бы непрочь
но были у знакомых прецеденты когда "специалисты" брали деньги
и не выполняли работу в полном объёме или оказывалось что всё не так и нужно переделывать
можете кого-нибудь посоветовать из нормальных?
[Сообщение изменено пользователем 24.12.2012 20:30]
а сколько щиток и материалы примерно будут стоить?
обратится к специалистам
я бы непрочь
но были у знакомых прецеденты когда "специалисты" брали деньги
и не выполняли работу в полном объёме или оказывалось что всё не так и нужно переделывать
можете кого-нибудь посоветовать из нормальных?
[Сообщение изменено пользователем 24.12.2012 20:30]
o
oops_™
20:23, 24.12.2012
Дайте мне ссылку хотя бы на один нормативный документ или акт где написано что при защите цепей от токов кз и пере грузов необходимо рвать ноль... После этого я с вами соглашусь, но боюсь не сможете вы этого предоставить, так как это голос ложное утверждение...
Автоматы под пломбу есть, согласен, только вот у лег рана я таких не видел, у ЭКФ да, были, но я бы не ставил себе домой ЭКФ....
Про щурны, да так и есть... Это я и имел ввиду, что человек сам себе на фарширует считок нужными ему автоматами, вдт, или разрядниками, как его душе угодно,
Металл всегда для ГВРУ на объекте лучше, пластика по причине хотя бы что он может быть заземлен
Про сип тоже так конкретно утверждаете? А может авббшв в земле?
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
20:48, 24.12.2012
что при защите цепей от токов кз и пере грузов необходимо рвать ноль...
нигде, просто так удобнее, и возражений у сетевиков не возникает.
А может авббшв в земле?
дорого, геморра дофига канаву копать, проще столб воткнуть.
у леграна я таких не видел
пломба каталожный номер 0444 на 4 полюса, цена 180 рублей.
но я бы не ставил себе
домой ЭКФ
поэтому я на легране и остановился, дороже но гораздо надежнее особенно если дом пол года пустой стоит, а счетчик надолго обесточивать нельзя, программа дохнет.
g
gera gaz
21:26, 24.12.2012
Если не париться то пакупайте шиток как вам сказали, сип, автоматы и ищите маломальского электрика. Если хотите экономить то делайте щиток сами (я так и поступил). Сварить ящик нужных пропорций ума много не надоть, а требования к данному девайсу вам в ТУ написали. Дальше под руководством знакомого
вам электрика делаете подготовку схемы (ставите столб, крепите щит). Вобщем в ТУ все написано простым доходчивым языком. Судя по тому, что вам дали ТУ, счетчик у вас уже есть. Так как обычно в тех условиях сразу вписывается марка и номер счетчика. Необходимые автоматы тоже прописаны в схеме, И
кстати там же в схеме указано надо рвать "ноль" или нет. Внимательно читайте!
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
21:36, 24.12.2012
кыш, кыш отсюда, вот от таких "советчиков" дома потом и горят.
сразу видно, что вы очень далеко от таких дел, оставайтесь на вашей электростанции и дальше подкидывайте уголь в топку и не лезьте в тонкие материи электричества, оно хоть и невидимо, но бывает, что незнающих индивидов возомнившими себя электро-гуру и убивает без предупреждения.
g
gera gaz
21:39, 24.12.2012
Совсем забыл. Если у вас не так долеко от линии то столб тоже не парьтесь бетонный ставить. Столбом может являтся и опора вашего забора, только надо сделать ее необходимой высоты. Я пробурил яму ручным буром на 1.3м и вбетонировал трубу на сто.
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
21:42, 24.12.2012
Сварить ящик нужных пропорций ума много не надоть
хосподи... мама роди меня обратно... скоро автоматы сами будем делать, там ведь ничего сложного.
а сколько щиток и материалы
примерно будут стоить?
забыл ответить, сорри.
примерно от 6 до 10 тыров, мне по минимуму вместе с СИПом рублей 6,5 вроде обошлось, не помню уже.
На внутрянку по дому даже боюсь говорить сколько, даже при самом бюджетном варианте.
g
gera gaz
21:44, 24.12.2012
вот от таких "советчиков" дома потом и горят.
Тут вы переборщили похоже. Тока вот у меня уже опыт есть и после выполнения всех ТУ подключения с первого раза и без загвоздок с сетевиками.
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
21:45, 24.12.2012
Столбом может являтся и опора вашего забора,
блин... скоро на елку ближайшую провода вешать будут.
Не путайте людей, хватит давать советы в области в которой ничего не понимаете.
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
21:48, 24.12.2012
без загвоздок с сетевиками
сетевиков волнует только кабель/провод от столба до вводного автомата, на остальное им глубоко пофиг, это не их юрисдикция.
g
gera gaz
21:48, 24.12.2012
примерно от 6 до 10 тыров
Из них пара тыров - это щиток. И прибавив установку столба бригадой сетевиков (8-9 тыров), а потом сеть в доме.... Смотру с баблом у вас все в порядке....
g
gera gaz
21:53, 24.12.2012
сетевиков волнует
и заземляющий контур в том числе.
g
gera gaz
21:55, 24.12.2012
Это реально простому смертному
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
21:57, 24.12.2012
Из них пара тыров - это щиток
мне 5 вышел на самом дешёвом ИЭКе кроме вводного автомата, с разрядниками я конечно перестарался, потом один оставил, N и PE в результате все равно потом объединяются.
И прибавив установку столба бригадой сетевиков (8-9 тыров)
ну про столб вообще речи не было, тут ничего не скажу, но думается что можно и подешевле сообразить.
а потом сеть в
доме....
На внутрянку по дому даже боюсь говорить сколько, даже при самом бюджетном варианте.
Смотру с баблом у вас все в порядке....
к сожалению нет...
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
21:59, 24.12.2012
и заземляющий контур в том числе.
вообще не спросили, правда сказал вскользь, что в ближайшее время планируется.
g
gera gaz
22:03, 24.12.2012
убивает без предупреждения
А на счет этого у нас здесь как вы праильно подметили (на электростанции) страховка одна, знания. Всетаки до 220000Вольт на некоторых присоединениях.
g
gera gaz
22:15, 24.12.2012
что в ближайшее время планируется
но думается что можно и подешевле сообразить
к сожалению нет...
Так вот ВЫ
El.Master ?
господин хороший сначало го..на наговорили а потом думать начали. Человек совета у бывалых спросил, нет чтоб помочь подсказать, где экономом можно сделать, где лучше нанять спеца. Так вы похоже тока Свое Я можете показать. Незнаю как Вам а мне пришлось самому во все вникать (от планировки участка до постройки дома и отделки внутри) так как научен деньги считать.
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
22:30, 24.12.2012
сначало го..на наговорили
что именно?
где экономом можно сделать,
Комплектующие : Минимакс, (да простит меня модератор) дешевле не нашел, по крайней мере в мелкую розницу.
где лучше нанять спеца
спец всегда дорого стоит, да и обыватель не готов как правило платить когда узнает сколько это стоит.
Так вы похоже тока Свое Я можете
показать.
могу и умею
так как научен деньги считать.
я тоже, как правило от дешёвой наемной силы больше убытков чем толка, или надо все до последнего гвоздя контролировать.
те мелочи, то что делалось без меня по инициативе моей мамы аж 15 лет назад до сих пор то тут то там вылазят. вплоть до длины вбитого гвоздя, как это ни смешно.
S
SIMPLY CLEVER
22:37, 24.12.2012
все это реально выполнить самостоятельно.
сам купил все, сам сделал.
на подключение призвал электросетевиков местных.
сам купил все, сам сделал.
на подключение призвал электросетевиков местных.
g
gera gaz
23:13, 24.12.2012
El.Master ?
Не буду с вами вступать в полемику. Лень всякой ерундой заниматься.
E
El.Master ПриватизировалКОСМОС
23:25, 24.12.2012
вот правильное решение не надо лазить в вопросы в которых не разбиратесь.