Расчет кол-ва секций в квартиру... как правильно расчитать?

00:45, 01.12.2012
От пользователя Маниканец
можт по 7 повешу на комнату.

скорее всего один стояк в комнате у тебя обратка и он холоднее, на него можно 6ть, а на подачу 7мь хотя разводки не вижу

[Сообщение изменено пользователем 01.12.2012 00:46]
0
00:56, 01.12.2012
От пользователя Маниканец
Надо, они разные бывают как я понял

у мну такие
1 / 0
00:56, 01.12.2012
От пользователя Svarka-A
не обращай внимание

:beach:
0
Reds*
09:10, 03.12.2012
Не нужно забывать , что у ВАС хрущевка а это значит ,что теплоноситель будет с тем-рой до 90 гр. В вашем случаи хорошо ,что стены у ВАС теплые.
Я бы поставил 10-8-4. У ВАС там стоят и будут стоять перемычки. Жарко будет прикроете свои краны. :-)
0
Reds*
09:16, 03.12.2012
На фото есть и перемычка и терморегулятор. Все правильно. Упаси бог если ВАМ поставят трубы ПП или металлопластик . Только стальная труба. :-)
1 / 0
сейчас читают
dЭnis
09:22, 03.12.2012
От пользователя Reds*
Только стальная труба

Почему это только стальная?
0 / 1
Afrikan
09:44, 03.12.2012
теплоотдача обычных чугунных батарей в хрущевках - 160 ватт на секцию. Вот исходя из этого и надо считать количество новых радиаторов.

У меня изначально чугунные установлены примерно по 1 секции на 1 кв. м. площади комнаты.
0
Матвей Клещёв
10:57, 03.12.2012
От пользователя Маниканец
При таком расчете получается что на 1 кв/м приходитя по 193,5 ватта,

ишо не забываите, что приведенная в рекламе теплоотдача батареи - идеальные условия - соблюдение температуры теплоносителя 90/60 + диагональное подключение батареи. если услвоия отличаются - теплоотдача будет ниже номинальнои ))
1 / 0
iks
11:12, 03.12.2012
а если прикручиваешь терморегулятор, шаровый кран нужен перед ним?
0
23:09, 03.12.2012
От пользователя Reds*
На фото есть и перемычка и терморегулятор. Все правильно. Упаси бог если ВАМ поставят трубы ПП или металлопластик . Только стальная труба. :-)

А почему только стальная труба? У меня вот сейчас стальная и батареи чугунные, менять только батареи стоит? трубы не стоит менять на металопластик или ПП?
0
Specht
23:46, 03.12.2012
От пользователя iks
шаровый кран нужен перед ним?

В принципе, краны на подаче-обратке перед радиаторами нужны на тот случай,если возникнет нужда отключить радиатор совсем (снять для ремонта,промывки и т.д.).Шаровой кран-полнопроходной,т.е. он не создаёт сопротивления проходу теплоносителя.Устанавливать-рекомендуется,т.к. без кранов придётся отключать стояк,а это-ваши денежки! :-)

[Сообщение изменено пользователем 03.12.2012 23:51]
1 / 0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.