Wilo Star-RS 25/6
?M?p?{???y?}?p?|???~?p ?~???}?y?~?p?|???~?p?? ?}?????~????????(2200 ???q/?}?y?~) 37?B??
?P???????u?q?|???u?}?p?? 77-99 ?B??
?P???????u?q?|???u?}???z ?????{ 0,41 ?@
?P?????{???r???z ?????{ ?t?r?y?s?p???u?|?? ?r 5 ?? 8 ???p?x ?q???|?????u ?u?s?? ?N?O?M?I?N?@?L?]?N?O?C?O ?????{?p.
?N?p?r?u???~???u ?????????t?p ?~???s?y ???p???????? ???????u?}?? 3 ???p?{?y?? ?t?r?y?s?p???u?|?? ?}???s???? ?x?p?????????y???????? ?~?p ???t?~???{?y?|???r???p?~???} ?q?u?????u???u?q???z?~?y?{?u
[Сообщение изменено пользователем 01.12.2012 15:44]
Wilo Star-RS 25/6
?M?p?{???y?}?p?|???~?p ?~???}?y?~?p?|???~?p?? ?}?????~????????(2200 ???q/?}?y?~) 37?B??
?P???????u?q?|???u?}?p?? 77-99 ?B??
?P???????u?q?|???u?}???z ?????{ 0,41 ?@
?P?????{???r???z ?????{ ?t?r?y?s?p???u?|?? ?r 5 ?? 8 ???p?x ?q???|?????u ?u?s?? ?N?O?M?I?N?@?L?]?N?O?C?O ?????{?p.
?N?p?r?u???~???u ?????????t?p ?~???s?y ???p???????? ???????u?}?? 3 ???p?{?y?? ?t?r?y?s?p???u?|?? ?}???s???? ?x?p?????????y???????? ?~?p ???t?~???{?y?|???r???p?~???} ?q?u?????u???u?q???z?~?y?{?u
[Сообщение изменено пользователем 01.12.2012 15:44]
K
KROT
15:42, 01.12.2012
Максимальна номинальная мощность(2200 об/мин) 37Вт
Потребляемая 77-99 Вт
Потребляемая 77-99 Вт
Это как? :-)
С уважением KROT.
K
KROT
15:45, 01.12.2012
Вот и реальные пользователи пожаловали
У него 3 насоса.
А в данной ситуации 5 + вентилятор неизвестной мощности.
С уважением KROT.
K
KROT
15:50, 01.12.2012
37Вт*8*3=240 Вт*3=720 Вт*1,4=1000ВА
А 8 - это что?
С уважением KROT.
сейчас читают
А в данной ситуации 5 + вентилятор неизвестной мощности.
Дык я мощность 2 кВА взял, ну на крайний случай 3кВА за 17 тыщ.
Кстати и у 2 КВА и у 3 КВА Иппонов есть клеммы для подключения штатных батарей расширения, но это будет дороже, чем автомобильные. Это если без колхоза.
ЗЫ. Я иппоны не пиарю если че, можно и другие заюзать
K
KROT
15:58, 01.12.2012
пусковой ток от номинального отличается (по разным формулам) от 4 до 8 раз. Взял максимум - восьмерку.
Тогда видимо у меня калькулятор дуркует :-)
37Вт*8*3=240 Вт*3=720
Вт*1,4=1000ВА
Может так?:
37Вт*8*3= 888 Вт * 1,4 = 1243 ВА ;-)
С уважением KROT.
Вот ссылка на английскую PDF думал может в ней другие цифры, доэтого смотрел на русском
http://www.wilo-select.net/produkte/docs/en/cat_st...
http://www.wilo-select.net/produkte/docs/en/cat_st...
K
KROT
16:14, 01.12.2012
Вот ссылка на английскую PDF думал может в ней другие цифры
Вот теперь все понятно :-)
P1 - это потребляемая мощность.
(consumption power)
Она равна 77-99 Вт (в зависимости от нагрузки)
P2 - это полезная мощность, которая идет собственно на прокачку теплоносителя.
(rated power)
И тут она 37 Вт
КПД=P2/P1=37/99=0.37 (Но это не важно)
Важно то, что потребляет в номинальном режиме такой насос ~88 Вт.
А во время пуска 88*7=616 Вт.
С уважением KROT.
K
KROT
16:28, 01.12.2012
Тогда объясните как три двигателя пускаются на одном 1000 ВА бесперебойнике.
1. Либо рециркуляционный насос не работает 100% времени, а им управляет контроллер, включая время от времени.
2. Соответственно все 3 насоса не работают 100% времени.
3. Все три насоса не работают одновременно, а в порядке который задает контроллер.
К сожалению не знаком с алгоритмами работы автономных систем отопления. :-(
С уважением KROT.
s
suba66
17:39, 01.12.2012
забыл добавить еще надставка полу турбо. и 2из 3 насосов работает постояно.
[Сообщение изменено пользователем 01.12.2012 17:40]
[Сообщение изменено пользователем 01.12.2012 17:40]
Ток заряда в ИБП ограничен, поэтому вероятнее недозаряд аккумуляторов при частых отключениях.
пережевывали по нескольку раз на хоботе, видел реализованное в питере. вывод всегда один - заряжать аккумы отдельно, т.к. ибпшная зарядка перегревается от такого привета от колхозника :-)
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.