Подскажите, пожалуйста, по отоплению. Электрокотел.

23:06, 26.11.2012
Летом построили гараж из пеноблока, длина внутри 11,20 м., ширина 6,20 м., высота 3 м. Сделали двухтрубную систему, 10 алюминиевых радиаторов, каждый по 8 секций, и купили котел Протерм Скат 6 киловат. (Больше 6 киловат ставить нельзя). Включили котел, а он не греет всю эту систему, а прогревает только 3 радиатора. Что можно сделать, подскажите, пожалуйста, а то уже сил нет.
2 / 1
23:32, 26.11.2012
Сейчас чертёж разводки попросят.
2 / 2
_mike
23:37, 26.11.2012
А как без нее.
Схему разводки покажите с указанием диаметров труб и установленной арматуры. Скорее всего надо балансировать.

[Сообщение изменено пользователем 26.11.2012 23:38]
3 / 0
09:56, 27.11.2012
От пользователя Гибон
Сейчас чертёж разводки попросят.

Признаюсь, мне слабо владеть экстрасенсорными способностями. Будьте добры, научите пожалуйста.
3 / 0
Yasdernio™
10:07, 27.11.2012
От пользователя 121083
10 алюминиевых радиаторов, каждый по 8 секций

8( На значительно большую площадь /в разы/ установлено меньше радиаторов, правда отопление от собственной котельной :cool:
От пользователя 121083
Что можно сделать, подскажите, пожалуйста

:bs: сначала думать, считать, а потом делать.

Расчёты сделайте, поймёте где ошиблись.

Ну и - схему :fotku:
2 / 1
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.