усиление проема_нужен совет
v
vnu4ka
15:33, 26.11.2012
Добрый день. Прошу консультации спецов - строителей. Для объединения лоджии с комнатой демонтируется окно и балконная дверь (оконно-балконный блок). Требуется ли усиление получившегося проема 2000х2000 металлоконструкциями (уголок, швеллер и т.п.)? Стена несущая, железобетон. Этаж 9 в 16-тиэтажном
доме. На стадии подготовки проекта проектировщик заикался о необходимости усиления проема. Но в Проекте это не отразил. И теперь я в сомнениях- так надо или нет.
Хотелось бы сделать как положено..
[Сообщение изменено пользователем 26.11.2012 15:38]
Хотелось бы сделать как положено..
[Сообщение изменено пользователем 26.11.2012 15:38]
15:42, 26.11.2012
если как положено, то скажу Вам как юрист, если проект делали за деньги, задайте этот вопрос проектировщику, при чем в письменной форме и получите официальный ответ иначе удачи не видать и ответственного лица если не за деньги, то лучше задавть этот вопрос подрядчику, которому Вы !по договору!
закажите эту работу. Допишу, сразу забыл, перепланировку еще и согласовать надо в муниципалитете (проект к заявлению прикладывается).
[Сообщение изменено пользователем 26.11.2012 15:48]
[Сообщение изменено пользователем 26.11.2012 15:49]
[Сообщение изменено пользователем 26.11.2012 15:48]
[Сообщение изменено пользователем 26.11.2012 15:49]
15:43, 26.11.2012
задайте лучше вопрос проектировщику, а то не видя проблемы насоветуют тут. хоть фотки приложите - вид и проекта
15:44, 26.11.2012
Хотелось бы сделать как положено..
положено не убирать...
плита как лежит, вдоль стены или поперёк?
у меня лежала вдоль, я в 91-м году убрал (тогда ещё разрешений не надо было) по сей день так и стоит
v
vnu4ka
16:31, 26.11.2012
если проект делали за деньги
да, делали проект по договору за деньги
то лучше задавть этот вопрос подрядчику, которому Вы !по договору! закажите эту работу
задавала вопрос подрядчику, имеющему доступ СРО-ответ : ?а зачем??
перепланировку еще и согласовать надо в муниципалитете (проект к заявлению прикладывается
в курсе! разрешение на перепланировку от районной администрации имеется. Соответственно проект с ними согласован. на всякий предупреждаю, что разрешение получено законным путем, без взяток и посредников.
положено не убирать...
есть официальное разрешение на ?убрать?, значит можно
сейчас читают
16:37, 26.11.2012
есть официальное разрешение на ?убрать?, значит можно
зачем тогда эта тема на форуме?
v
vnu4ka
16:45, 26.11.2012
зачем тогда эта тема на форуме?
вопрос был ?надо-нет делать усиление проема?, а не ?можно-нет убрать балконный блок?
16:46, 26.11.2012
Для объединения лоджии с комнатой демонтируется окно и балконная дверь (оконно-балконный блок).
Если ничего не расширяли в стороны, а только убираете окно (подоконную часть), то она несущую нагрузку не несёт. (Размеры ничего не говорят, потому что не знаю размеров вашего окна бывшего).
А вот если боковые части стены, по сторонам от окна, убирали - то усиливать надо. И сразу у строителей Акт на скрытые работы брать: чем усиливали и как.
Вообще-то это и правда вопрос к проектировщику.
Мог не отразить в проекте, потому что на проекты по конструктивным переделкам несущих стен особое членство в проектном СРО нужно, чтоб эти действия в приложении указаны были.
16:53, 26.11.2012
вопрос был ?надо-нет делать усиление проема?
если было выдано разрешение на снос стены без предписаний, то ничего дополнительно можно не делать.
16:55, 26.11.2012
?надо-нет делать усиление проема?
Если в проеме сверху лежит бетонная перемычка - то никакого усиления не надо. Если оконный и дверной проем разделены простенком и перемычки лежат отдельно над каждым проемом, то делать обязательно, или лучше этот простенок не трогать - он несущий.
v
vnu4ka
17:12, 26.11.2012
ничего не расширяли в стороны, а только убираете окно (подоконную часть),
Да, именно так! Только убирается окно и дверь. Проем НЕ расширяется за счет боковых стен и перемычки.
Вопрос возник в связи с тем, что устно было сказано про усиление, а в проекте это не отразилось. Могу, конечно, спросить проектировщика, но боюсь вдруг правды от него не услышу - услуга то уже оказана . Поэтому и попробовала обратиться к местным спецам-знатокам, так сказать за мнением 3-й стороны
kottedg52, Васия, спасибо за консультацию!
если было выдано разрешение на снос стены
Я где то написала, что планируется снос стены?
[Сообщение изменено пользователем 26.11.2012 17:13]
17:18, 26.11.2012
Если в проеме сверху лежит бетонная перемычка - то никакого усиления не надо
Здрассти-привет. Перемычка может лежать, как на несущей стене (на перемычку опираются плиты), так и на самонесущей стене (перемычка только перекрывает проем) и далее сверху идет конструкционный материал (кирпичи, блоки, панели). А плиты перекрытия лежат параллельно проему.
В данном случае можно безболезненно убирать только подоконную часть. Далее - дом панельный и любое расширение проема влияет на способ опирания верхней панели, так что тут однозначно нужно решение проектировщиков.
[Сообщение изменено пользователем 26.11.2012 17:19]
17:35, 26.11.2012
еще раз - Вам к проектировщику, стена железобен-несущая, подоконную часть вы вроде изменяете, если да, то любое изменение несущей стены - это перепланировка и требует спец. знаний и согласования. Согласование вроде получили, если есть сомнения - к проектировщику и как правильно было замечено, лучше
специальному.
Если у Вас только замена рам выходной группы (окно, дверь) на балкон, значит у Вас не перепланировка или есть еще работы, которые Вы не указали и которые являются перепланировкой и требовали разрешения, например, работы с другим общим имуществом в вашей квартире.
Если у Вас только замена рам выходной группы (окно, дверь) на балкон, значит у Вас не перепланировка или есть еще работы, которые Вы не указали и которые являются перепланировкой и требовали разрешения, например, работы с другим общим имуществом в вашей квартире.
Д
Дежурный по
17:46, 26.11.2012
Для объединения лоджии с комнатой демонтируется окно и балконная дверь (оконно-балконный блок). Требуется ли усиление получившегося проема 2000х2000 металлоконструкциями (уголок, швеллер и т.п.)? Стена несущая, железобетон.
почитал предыдущих ораторов, вот что граждане - включаем мозг.
1. сам по себе балконный блок и оконная рама нагрузку от перекрытий на себе не несут. и от их наличия или отсутствия дом не треснет.
вспомните, как строятся многоэтажки - ставится коробка без окон, и ничего не падает. удивительно, правда?
2. автор, а вы сами решили, что именно эта стена несущая, или это проектант сказал?
у меня стена в которой балконный блок стоит вообще из керамзитобетона. она в принципе нагрузку держать не может. Мягкая что капец, недавно ребенок штору дернул - пришлось гардину перевешивать.
v
vnu4ka
17:51, 26.11.2012
fazenda126, спасибо за совет!
как это?! может поясните ? что за общее имущество в моей квартире? Трубы отопления, водопровод, канализация? Или иное?
например, работы с другим общим имуществом в вашей квартире.
как это?! может поясните ? что за общее имущество в моей квартире? Трубы отопления, водопровод, канализация? Или иное?
17:55, 26.11.2012
стояк канализации точно должен быть, ну фасадная часть еще, трудно предполагать не видя вашего дома, разводка отопления у вас какая?
Если у Вас не банальная смена рам, задайте свой вопрос проектировщику, только он несет ответственность за проект. Думаю и муниципалитет, когда проверял ваши предложения по перепланировке особо не вдавался в тех. решения, а смотрел на формальную часть, наличие проекта.
[Сообщение изменено пользователем 26.11.2012 17:57]
[Сообщение изменено пользователем 26.11.2012 18:06]
Если у Вас не банальная смена рам, задайте свой вопрос проектировщику, только он несет ответственность за проект. Думаю и муниципалитет, когда проверял ваши предложения по перепланировке особо не вдавался в тех. решения, а смотрел на формальную часть, наличие проекта.
[Сообщение изменено пользователем 26.11.2012 17:57]
[Сообщение изменено пользователем 26.11.2012 18:06]
v
vnu4ka
17:57, 26.11.2012
Жму руку!! . А то мне уже показалось, что я на каком то непонятном языке изъясняюсь! Стена ? несущая. Так сказал проектант. Армированный железобетон, толщина около 30 см.
Д
Дежурный по
18:11, 26.11.2012
Стена ? несущая. Так сказал проектант
хм... вот чтобы убедиться - а вы швы между панелями перекрытий видите, куда они идут? паралельно балконной стене или перпендикулярно?
v
vnu4ka
18:19, 26.11.2012
а вы швы между панелями перекрытий видите, куда они идут
не вижу. Перекрытия монолитные. Потолок оштукатурен под чистовую ?не видно швов
Д
Дежурный по
18:35, 26.11.2012
не видно швов
когда будете туда электричество протягивать, сверлить отверстие под кабель - тогда уж точно узнаете что за стена.
c
chehoF
18:47, 26.11.2012
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
цена вопроса то смешная, для собсного успокоения можно сделать
М
М-р БИН
13:49, 27.11.2012
[Сообщение удалено пользователем 27.11.2012 13:50]
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.