Нагрузка на плиту на лоджии, парапет
T
ToAi@
16:03, 26.10.2012
Доброго времени! Не могу найти нормальную внятную информацию по типам плит перекрытий и расчетам нагрузки на эти плиты в виде допустимого веса парапета и других нагрузок. По СНиПУ написано до 400кгс\м2.
Описание лоджии:
Кирпичный дом, Г образная, длина 6800, ширина 1400. Одна опора балконной плиты на стене, другая в воздухе (без опоры).
Ограждение парапета надежно и вынесено за пределы плиты примерный вес 150 кг.
Толщину плиты не измерял ? на глаз прочная 15см., на плите заводская стяжка 3см., и плитка.
Желание: Сделать теплую, жилую лоджию.
Решение парапета:
1) Термопрофиль 100мм на 20мм. Цена: 7-000 примерно. Вес- 80 кг., Сроки 14 дней. долго ждать)
2) Твин Блок. Цена: 4000 примерно. Вес - 400 кг.,
Сомнения:
Конструкция из ТвинБлока слишком тяжелая.
Мои Расчеты:
Блок (д*в*ш) метры = 0,6*0,25*0,1 вес: 9кг. Высота парапета 1м.
Получаем:
Площадь одного блока 0,6*0,1=0,06м2
В 1м2= 1/0,06=16 блоков.
В ряд у нас 6,8\0,6= 11 блоков. Площадь ряда 0,68м2 и + высота парапета 1м, вес 11 блоков в 4 ряда = 396кг.,
Итого: получаем, на площадь 0,68м2 вес в 396кг
Еще добавляется вес раствора + вес двойного стеклопакета (примерно 350кг) + вес установленного ограждения (примерно 150кг) + вес утеплителя + вес стяжки пола (с потолка 80кг).
Что получается значительно выше нормы СНиП. И выходит примерно к 800-900 кг.
Что же не так!?
Многие делают ограждение на балконе из ТвинБлоков, не учитывая веса конструкции?
Они надеться на авось или может мои расчеты не правильные, а они все просчитали более чательно и нормами СниП можно пренебречь?
Судя по количеству парапетов построенных из ТвинБлока, где-то есть моя ошибка в расчетах...?
Описание лоджии:
Кирпичный дом, Г образная, длина 6800, ширина 1400. Одна опора балконной плиты на стене, другая в воздухе (без опоры).
Ограждение парапета надежно и вынесено за пределы плиты примерный вес 150 кг.
Толщину плиты не измерял ? на глаз прочная 15см., на плите заводская стяжка 3см., и плитка.
Желание: Сделать теплую, жилую лоджию.
Решение парапета:
1) Термопрофиль 100мм на 20мм. Цена: 7-000 примерно. Вес- 80 кг., Сроки 14 дней. долго ждать)
2) Твин Блок. Цена: 4000 примерно. Вес - 400 кг.,
Сомнения:
Конструкция из ТвинБлока слишком тяжелая.
Мои Расчеты:
Блок (д*в*ш) метры = 0,6*0,25*0,1 вес: 9кг. Высота парапета 1м.
Получаем:
Площадь одного блока 0,6*0,1=0,06м2
В 1м2= 1/0,06=16 блоков.
В ряд у нас 6,8\0,6= 11 блоков. Площадь ряда 0,68м2 и + высота парапета 1м, вес 11 блоков в 4 ряда = 396кг.,
Итого: получаем, на площадь 0,68м2 вес в 396кг
Еще добавляется вес раствора + вес двойного стеклопакета (примерно 350кг) + вес установленного ограждения (примерно 150кг) + вес утеплителя + вес стяжки пола (с потолка 80кг).
Что получается значительно выше нормы СНиП. И выходит примерно к 800-900 кг.
Что же не так!?
Многие делают ограждение на балконе из ТвинБлоков, не учитывая веса конструкции?
Они надеться на авось или может мои расчеты не правильные, а они все просчитали более чательно и нормами СниП можно пренебречь?
Судя по количеству парапетов построенных из ТвинБлока, где-то есть моя ошибка в расчетах...?
Г
Горец из клана MC
16:35, 26.10.2012
где-то есть моя ошибка
а разрешение у вас есть на эту модернизацию... вы наверное и отопление на лоджию захотите сделать...
c
chehoF
17:04, 26.10.2012
панорамное остекление и нет проблемы
h
hister
17:22, 26.10.2012
Про существующее ограждение лоджии не понятно-из чего оно, будет демонтироваться и новое ваяться?
T
ToAi@
17:23, 26.10.2012
панорамное остекление и нет проблемы
Сильно возрастет стоимость конструкции из за применения армированных профилей, если точнее то на 40-000 руб., дороже. Считаю это не оправданным, вариант с термопрофилем мне подходит больше и утеплить можно лучше.
сейчас читают
T
ToAi@
17:26, 26.10.2012
Про существующее ограждение лоджии не понятно-из чего оно
Оно останется, что бы не нарушать внешний вид и оно очень добротно сделано, на закладных вынесены не большие плиты и все сварены между собой уголками.
h
hister
17:54, 26.10.2012
При конструктивном расчете берутся проектные нагрузки, то есть если висит мет. ограждение с заполнением за пределами плиты, значит эта нагрузка и была расчетной, ну с запасом естесственно))) вследствие чего и подобрали саму плиту и ее опирание. И даже если сама плита по характеристикам несет
нагрузку, то узлы опирания могут и нет.
Это лоджия или балкон все-таки?
Остальные грани куда делись?
Это лоджия или балкон все-таки?
Г образная
Одна опора балконной плиты на стене, другая в воздухе (без опоры).
Остальные грани куда делись?
T
ToAi@
18:10, 26.10.2012
Это лоджия, г-орбразня.
При выходе на балкон справа стена, прямо и слева обзор (плита выходит из стены).
Да даже без учета ограждения получается достаточно большой вес.
Завтра попробую фото выложить.
При выходе на балкон справа стена, прямо и слева обзор (плита выходит из стены).
Да даже без учета ограждения получается достаточно большой вес.
Завтра попробую фото выложить.
c
chehoF
22:04, 26.10.2012
вариант с термопрофилем мне подходит больше и утеплить можно лучше.
серьезное заблуждение, мосты холода+куча примыканий из которых будет дуть зимой +толщина(мм200), а низ остекления как правило глухое и усиленные соединители не заоблачно стоят как то так
М
Мaнгуст
00:06, 28.10.2012
не учитывая веса конструкции?
Не учитывая и не согласовывая. Знали бы вы что люди только не делают
g
graph Monte Krista
01:07, 28.10.2012
Почему бы не отказаться от этих газоблоков, ограничившись только утеплением экструзионным пенополистиролом или вызовом бриганы напылителей пенополиуретана?
T
ToAi@
23:01, 28.10.2012
серьезное заблуждение, мосты
холода+куча примыканий из которых будет дуть зимой +толщина(мм200), а низ остекления как правило глухое и усиленные соединители не заоблачно стоят как то так
холода+куча примыканий из которых будет дуть зимой +толщина(мм200), а низ остекления как правило глухое и усиленные соединители не заоблачно стоят как то так
1) +толщина(мм200) !?
Неверно указал термопрофиль 100мм-ширина *2мм-толщина.
2) мосты холода+куча примыканий из которых будет дуть зимой....
ТвинБлоки не лучше, да и термопрофиль не плох.
Судя по этому сайту http://termoprofil.spb.ru/termoprofil.html
теплопроводность термопрофиля в стене, от 3,23 до 5,04 м2?њС/Вт,
возьмем мой 100ый термопрофиль равный 3,23 м2?њС/Вт.
Тогда по формуле, которая понятно изложена на этом сайте
http://www.temper3d.ru/publish/r0/
Q=(Tвн.-Tнар.)*S/R0
Температуру наружного возьмем -30њС внутреннего +25њС
S-термопрофиля = 0,2*20=4м2
и получим Q=73Вт в стене.
73Вт дополнительно к отоплению, на термопрофиль.
На ТвинБлок, даже больше нужно.
P.S. - расчеты приблизительные, но общая картина понятна. В итоге там до 250Вт. в самом худшем случае при -30њС.
ограничившись только
утеплением экструзионным пенополистиролом или вызовом
Мне парапет нужно сделать для стеклопакета + утепление.
У меня в худшем варианте 2000Вт нужно на обогрев лоджии.
К
Кришнаит
00:04, 29.10.2012
Ставь термопрофиль. ИМХО-тебя немного с ценой обманули. Или не к "тем парням" обратился.. Сбрось картинку "сетки" термопрофиля- прикину по цене. Нужен 100/2,0 м? Хотя кто это посоветовал? Высота лоджии не более 3,0 метров. Подойдет и 1,5 мм профиль. А это уже существенно. Скидывай в
личку-прикину..Пиво по факсу потом вышлешь, если дешевле обойдется...
g
graph Monte Krista
02:59, 29.10.2012
Мне парапет нужно сделать для стеклопакета + утепление.
А сделать из дерева опору возможности нет?
М
Матвей Клещёв
09:30, 29.10.2012
У меня в худшем варианте 2000Вт нужно на обогрев лоджии.
а вот и ...да (с) )))
2кВт теплопотерь - это фантастика, при таком то отношении S остекления к S пола.
в любых калькуляторах теплопотерь заложен этот макс коэффициент 0,5, а вы посчитаите свое отношение))
PS тепототери будут нифига не 2кВт
М
Матвей Клещёв
11:40, 29.10.2012
У меня в худшем варианте 2000Вт нужно на обогрев лоджии.
в лучшем варианте у вас будет минимум 2кВт на отопление. ближе даже к 3-3,5
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.