подскажите по вводу в дом !!!
М
Мангал
21:37, 25.10.2012
со столба заходит в дом сип 4 провода 3 фазы и N но этот ноль они еще и заземляют через 200 метров приматывают его к арматуре на столбе !!!
вопрос 3 фазы я заважу на автомат 3р далее на счетчик а вот что делать с этим N задумываюсь ???? зазеалениее в щит будет местно 4 уголка по три метра в землю !!
вопрос 3 фазы я заважу на автомат 3р далее на счетчик а вот что делать с этим N задумываюсь ???? зазеалениее в щит будет местно 4 уголка по три метра в землю !!
C
Crossmem
21:51, 25.10.2012
вам бы самому лучше бы не надо это делать
21:56, 25.10.2012
Всё абсолютно нормально, у вас система заземления TN-C-S, где нулевой и защитный проводники совмещены. Уголки тоже закопайте и заземление подведите к щитку, хуже от этого точно не будет.
P.S. Не специалист, но сделал себе сам, в деньгах ваших не заинтересован, поэтому советую от души :-)
[Сообщение изменено пользователем 25.10.2012 21:57]
P.S. Не специалист, но сделал себе сам, в деньгах ваших не заинтересован, поэтому советую от души :-)
[Сообщение изменено пользователем 25.10.2012 21:57]
М
Мангал
22:18, 25.10.2012
тобишь я должен проуодник Pen разделить на ре и n делят до счетчика или полсле ???
т
техник 3
22:23, 25.10.2012
до счетчика
22:25, 25.10.2012
ИМХО сделайте себе нормальное заземление и все. А нейтраль со своей землей я бы не стал соединять.
М
Мангал
23:02, 25.10.2012
дак видишь нетраль с землей соеденены на столбе нетраль примотона к пруту столба
23:08, 25.10.2012
ноль заводится на шину. С шины идет и на счетчик, и на потребители. Заземление (от контура из уголков) заводится на шину заземления. Шины ноля и земли соединяются толстым проводом.
М
Мангал
23:31, 25.10.2012
Автор: Мешок печенья !!! тобишь с ночало идет на шину ноль от шины ноль идет на счетчик и с этой же шины идет на потребители !!1 потом с этой шины идет перемычка на землю (от контура из уголков)
К
Клим Чугункин.!.
23:34, 25.10.2012
Шины ноля и земли соединяются толстым проводом.
а без перемычки нельзя?
М
Мангал
23:36, 25.10.2012
да тоже ломаю голову у же все перерыл
М
Мангал
23:36, 25.10.2012
зачем тогда вобще делать землю контура из уголков
З
Затаившийся ос
23:38, 25.10.2012
главное, перчатки диэлектрические одеть не забудьте... и коврик диэлектрический...
23:43, 25.10.2012
Да, Мангал. Именно так. Называется это "повторное заземление PEN проводника". Делается это для уравнивания потенциалов рабочего и защитного нуля (заземления). Перемычка обязательна. Причем проводом, сечение которого не меньше, чем у вводного.
23:48, 25.10.2012
Можно в вашей теме вопрос?
Предстоит заводить в дом 220 В.
Вводной автомат поставить 1п + N?
Со столба прокидывать СИП 2х16 (максимальная нагрузка планируется 10 кВт.)?
Предстоит заводить в дом 220 В.
Вводной автомат поставить 1п + N?
Со столба прокидывать СИП 2х16 (максимальная нагрузка планируется 10 кВт.)?
23:51, 25.10.2012
ноль не разрывается ни при каких обстоятельствах. Только напрямую на шину. Автомат ставится ТОЛЬКО на фазу. В Вашем случае - однополюсный. Да, 2х16 хватит.
М
Мангал
23:55, 25.10.2012
SAMBUKA на позитиве
в дом заходит сип 24 380. хочу поставить автомат 3р на ввод 63 потом на счетчик а PEN разделить на ре и n с n уйдет на счетик и на потребители местное заземление из уголков подсоеденить на шину ре и толстым проводом обьеденить n c pe
в дом заходит сип 24 380. хочу поставить автомат 3р на ввод 63 потом на счетчик а PEN разделить на ре и n с n уйдет на счетик и на потребители местное заземление из уголков подсоеденить на шину ре и толстым проводом обьеденить n c pe
М
Мангал
23:58, 25.10.2012
Неизвестный_чиновник
хорошо не забудем !!! сам главное не забывай !!!
хорошо не забудем !!! сам главное не забывай !!!
К
Клим Чугункин.!.
00:04, 26.10.2012
ноль не разрывается ни при каких обстоятельствах. Только напрямую на шину. Автомат ставится ТОЛЬКО на фазу.
а зачем тогда двойные автоматы? у нас в саду электрики сделали именно с разрывом земли
переделать? или какие могут быть последствия?
00:07, 26.10.2012
а зачем тогда двойные автоматы? у нас в саду электрики сделали именно с разрывом земли
переделать? или какие могут быть последствия?
переделать? или какие могут быть последствия?
И мне ответ на этот вопрос интересен.
спасибо за ответы.
00:22, 26.10.2012
Плюньте садовым электрикам в глаз! Ноль на вводе разрывать нельзя. Рвется только фаза. Ноль- защита!
00:25, 26.10.2012
В двухполюсных автоматах возможно нарушение работы только одного полюса. Последствия неразорвавшейся фазы и разорванного нуля при кз пояснять?
З
Затаившийся ос
00:26, 26.10.2012
Плюньте садовым электрикам в глаз! Ноль на вводе разрывать нельзя. Рвется только фаза. Ноль- защита!
в узо ноль ведь рвется. разве не так?
К
Клим Чугункин.!.
00:32, 26.10.2012
В двухполюсных автоматах возможно нарушение работы только одного полюса. Последствия неразорвавшейся фазы и разорванного нуля при кз пояснять?
непонял
там всё механически связанно насмерть, если ноль разорвётся фазы раньше то всего на миллисекунду
автомат под пломбу кстати, тобишь его поди подразумевали как вводной?
извините за серость в вопросе земли и ввода
01:11, 26.10.2012
Незвестный чиновник, речь о вводе, а УЗо на ввод и не ставят.
Клим, двухполюсный автомат - это два автомата, связанные только скобочкой, объединяющей рычажки включения. Потроха там не связаны абсолютно. Между ними перегородка пластиковая сплошная.
Клим, двухполюсный автомат - это два автомата, связанные только скобочкой, объединяющей рычажки включения. Потроха там не связаны абсолютно. Между ними перегородка пластиковая сплошная.
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.