Планировка кухонного гарнитура относительно расположения газовой трубы

ural-as-best
10:22, 02.10.2012
Доброго времени суток.
Подскажите , что можно и что нельзя при проектировании кухонного гарнитура в плане размещения его элементов возле газовой трубы. Кухня ооочень небольшая и вариантов там совсем немного , но хотелось бы разместить рядом с трубой мойку и подвести соответственно воду и стоки , а также рядом посудомоечную машину. Этаж 9 -ый (последний) , то есть труба у меня заканчивается , соответственно есть мысль обрезать её чтобы она закрывалась столешницей. Какой нормативный документ регламентирует этот раздел взаимоотношений газовиков и бытовых потребителей? Каковы санкции за нарушения? Поделитесь опытом в разрешении подобных ситуаций ...
Спасибо заранее ..)))
0
Zzzubki
19:57, 02.10.2012
Основное требование-доступность крана для отключения газа!Если переносить кран ниже столешницы-нельзя загораживать его встроенной техникой (духовка,посудомойка,ст.машина и т.д.).Да и не обязательно переносить ниже столешницы,можно разместить и выше,но с умом!В любом случае работа выполняется специалистами с учетом требований правил безопасности и при наличии эскиза гарнитура. :-)
0
20:23, 02.10.2012
1. Сначала в поиск. Там про газ много.
2.
От пользователя Zzzubki
справедливо
3. Готовьте 7000р газовикам и ждите 2-3 месяца. Все обрежут, переварят, скажут. Монополия...
2 / 0
Zzzubki
21:11, 02.10.2012
От пользователя bramin
и ждите 2-3 месяца

Ну что-уж так пессиместично, :-D ,жизнь гораздо многограннее...
0
ural-as-best
22:50, 02.10.2012
А какой же у них (газовиков) всё-таки основной регламентирующий документ? СНиП там , или ГОСТ какой? Говорят , что мойку нельзя размещать рядом с трубой ..(( А надо ..)))
0
22:53, 02.10.2012
газовикам надо чтоб всю трубу можно было посмотреть глазами
0
Юлечка Андреевна
00:31, 03.10.2012
От пользователя Zzzubki

Поверьте людям которые через это уже прошли. :-)

Я пару раз ходила сюсюкала с ними и сама домой возила проектировщицу, чтоб дело побыстрее шло.
1 / 0
00:54, 03.10.2012
Всё верно вам рассказали/
C нормативами ситуация такая: весь их перечень известен только самой газовой службе.
Есть СНиП по газоснабжению, от 87 года. Сейчас часто пишут, что он, якобы не действующий. Но это не так. Все его нормы остались в других документах, в нормах по эксплуатации газового оборудования и жилых помещений.
Чётко можно вычитать все нормативы в московских нормах эксплуатации жилого фонда, они как раз все собраны.
Наши тоже руководствуются ими, потому что в основе там федеральная норма.
У нас было ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 мая 2007 г. N 384-ПП

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАЗОПРОВОДОВ И ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
оно ни о чём, но там перечислены нормативные источники в том числе.

Ещё было распоряжение Правительства Свердловской области от 29.05.2012 г. ? 1060-РП ?Об обеспечении безопасности при эксплуатации газораспределительной сети, газопроводов и газоиспользующего оборудования зданий?
которое я найти не могу, но Жилищная инспекция проверки проводит на его основе.
Ну и правила эксплуатации газовых приборов в быту никто не отменял.

Это по нормативам.
В следующем посте конкретика по вашим вопросам)))
0
01:13, 03.10.2012
1) Про общий вид:

"3.8. Монтаж газопроводов производится в соответствии с проектом после обустройства междуэтажных перекрытий, стен, покрытий пола и оштукатуривания стен в кухнях, проверки и очистки дымоходов и вентиляционных каналов.

3.9. Газопроводы внутри жилого дома прокладываются открыто.

Закрывать газопровод фальшстеной не допускается. При монтаже газопроводов принимаются меры по предотвращению засорения полости труб. В местах пересечений электрического провода и кабеля с газопроводом расстояние между ними в свету должно составлять не менее 100 мм, при параллельной прокладке - не менее 400 мм."

2) Про мойку.

" 3.10. Расстояние от газопроводов и трубопроводов другого назначения следует принимать из условия обеспечения возможности монтажа, осмотра, ремонта газопроводов и устанавливаемой на них арматуры. Расстояние от газопровода до мойки должно быть не менее 300 мм."

3) Дальше, про кран:

"3.21. Газопровод к плите допускается прокладывать на уровне присоединительного штуцера. При этом отключающий кран устанавливается на расстоянии не менее 20 см сбоку от плиты. При верхней разводке отключающий кран должен быть установлен на опуске к плите на высоте 1,5 - 1,6 м от пола. Допускается присоединение газовых приборов к газопроводу через гибкий рукав, не имеющий стыковых соединений и обладающий термостойкостью не ниже 120 градусов. Срок службы устанавливается паспортом на гибкий рукав, по истечении которого данный гибкий рукав подлежит замене.

3.22. Отключаемые при демонтаже газовых приборов участки газопроводов отрезаются, освобождаются от газа и завариваются наглухо."

Но это может сделать только лично Горгаз, потому что:

"4.2. Лицам, пользующимся газооборудованием жилых домов, запрещается:

4.2.1. Проводить самовольную газификацию в доме, перестановку, замену и ремонт газового оборудования.

4.2.2. Производить перепланировку помещения с наличием газового оборудования без согласования данного вопроса в соответствующих организациях."

:-)

ЗЫ: повторю в своей теме, а то вопрос там где-то в середине затерялся))
1 / 0
01:26, 03.10.2012
А санкции простые.
Во-первых, отключат газ.

"Порядок и условия приостановления исполнения договора, внесения в него изменений и расторжения

45. Поставщик газа вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение обязательств по поставке газа с предварительным письменным уведомлением абонента в следующих случаях:
а) нарушение исполнения абонентом условий договора о предоставлении информации, без получения которой невозможно определить достоверный (фактический) объем потребленного газа;
б) отказ абонента допускать представителей поставщика газа для проведения проверки;
в) неоплата или неполная оплата потребленного газа в течение 3 расчетных периодов подряд;
г) использование абонентом газоиспользующего оборудования, не соответствующего оборудованию, указанному в договоре;
д) поступление уведомления от организации, которая по договору с абонентом осуществляет техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, об использовании абонентом газоиспользующего оборудования, не соответствующего предъявляемым к этому оборудованию нормативным требованиям"

Причём потом придётся оплачивать все работы по восстановлению газопровода:

"48. В случае устранения абонентом причин, послуживших основанием для приостановления подачи газа, поставка газа возобновляется при условии оплаты абонентом расходов, понесенных в связи с проведением работ по отключению и подключению газоиспользующего оборудования этого абонента. Расходы, понесенные в связи с проведением работ по отключению и последующему подключению внутридомового газового оборудования, оплачиваются абонетном поставщику газа..."

Это всё из документа
Постановление Правительства РФ от 21 июля 2008 г. N 549
"О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан"
0
01:29, 03.10.2012
Кроме того, есть санкции за самовольную перепланировку вообще, которые устанавливает Жилищный Кодекс.
А переоборудование газопровода - это серьёзное нарушение, если самовольно и без проекта, согласованного с газовой службой.
Ибо чревато жизнями человеческими и весь дом затрагивает.



[Сообщение изменено пользователем 03.10.2012 02:16]
1 / 0
ural-as-best
23:05, 03.10.2012
Спасибо Васия!! Всё ооочень информативно и убедительно ... и жути конечно ..))))) Будем искать пути решения ..
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.
Регистрация