Отрегулировать отопление
18:46, 29.09.2012
Добрый вечер !
Простите за тупой вопрос, но штудирование интернета не дает ответа для чайника - как настроить батареи в доме.
Имеем - котел, 4 вентиля прямого хода, 4 обратного (4 ветки).
Батареи - так же - прямой и обратный вентиль на каждой.
Подскажите - как в какой последовательности и куда крутить для достижения комфорта.
То, что максимальная подача теплоносителя обеспечивается выкручиванием верхнего клапана на полную, я уже разобрался, теперь интересует регулировка обратки.
А то везде батареи шпарят, а в спальной еле теплая, в кладовке вообще холодная (((
Пока открыл все вентили на полную везде.
Простите за тупой вопрос, но штудирование интернета не дает ответа для чайника - как настроить батареи в доме.
Имеем - котел, 4 вентиля прямого хода, 4 обратного (4 ветки).
Батареи - так же - прямой и обратный вентиль на каждой.
Подскажите - как в какой последовательности и куда крутить для достижения комфорта.
То, что максимальная подача теплоносителя обеспечивается выкручиванием верхнего клапана на полную, я уже разобрался, теперь интересует регулировка обратки.
А то везде батареи шпарят, а в спальной еле теплая, в кладовке вообще холодная (((
Пока открыл все вентили на полную везде.
18:48, 29.09.2012
тот, кто монтировал систему сказал - я все настроил, не лезь. Но ручки - то просят )))
в итоге перекрутил все и везде )
в итоге перекрутил все и везде )
P
PilotHonda
19:09, 29.09.2012
Проток регулируется подачей (верхний вентиль) количество тепла - сливом (нижний вентиль) если при необходимой температуре на какую то батарею тепла не хватает то надо менять насос на более мощный или прикрывать слив на других батареях чтоб до дальней тепло дотекло.
J
Jericho™
19:12, 29.09.2012
"прижимают" обратку
сейчас читают
19:59, 29.09.2012
т.е. прохожу по ветке - крайняя батарея на полную, остальные на уменьшение (по обратке) ? а по прямой как ? все на полную ?
хрен его знает, это к олигархам, наверное ? у меня штук 15 батарей.
термоголовки не катят?
хрен его знает, это к олигархам, наверное ? у меня штук 15 батарей.
S
Sоул
20:09, 29.09.2012
А то везде батареи шпарят, а в спальной еле теплая, в кладовке вообще
холодная (((
холодная (((
а с воздухом как? может воздушит их просто?
у меня было так в паре батарей - холодная вода вместо горячей, я вот это сделала
"прижимают" обратку
ну и давление бы еще глянуть надо
S
Sоft
20:19, 29.09.2012
т.е. прохожу по ветке - крайняя батарея на полную, остальные на уменьшение (по обратке) ? а по прямой как ? все на полную ?
самый первый , ну грубо на 1 выставили(по предварителльной настройке)
второй на 2
....
ну и т.д.
20:55, 29.09.2012
а с воздухом как? может воздушит их просто?
это я научился )))
все протравлено
ну и давление бы еще глянуть надо
на котле сейчас 3 атмосферы, думаю, более чем достаточно
самый первый , ну грубо на 1 выставили(по предварителльной настройке)
второй на 2
второй на 2
вот это в интернетах и пишут
ну нифига непонятно )))
что на 1, что за "1" , что на 2...
там же еще и 2 вентиля на батарее + общий узел на 4 вентиля
S
Sоул
20:58, 29.09.2012
батареи, которые холодные - они какие по ветке? я чутка кран обратки поворачивала до достижения нужного эффекта
21:31, 29.09.2012
крайние (крайняя) естественно, остальные горячие
вот если лепесток вентиля обратки вдоль трубы - насколько его надо повернуть надо ?
J
Jericho™
21:39, 29.09.2012
вот если лепесток вентиля обратки вдоль трубы - насколько его надо повернуть надо ?
все достигается опытным путем,я месяц настраивал,что батареи равномерно грели
S
Sоft
22:21, 29.09.2012
что на 1, что за "1" , что на 2...
там же еще и 2 вентиля на батарее + общий узел на 4 вентиля
там же еще и 2 вентиля на батарее + общий узел на 4 вентиля
чего чего??? бы
вот если лепесток вентиля обратки вдоль
трубы - насколько его надо повернуть надо ?
трубы - насколько его надо повернуть надо ?
там чо простой шарик, тогда в положение полностью открыт
m
_mike
10:24, 30.09.2012
Вы определитесь, что у вас стоит на каждой батарее: отсечной кран либо регулировочный вентиль. У крана всего два положения: открыт, закрыт. У вентиля, изменением проходного сечения, можно регулировать расход теплоносителя через прибор.
Да и сколько у вас этажей, что давление в системе 3 атм?
Да и сколько у вас этажей, что давление в системе 3 атм?
U
Uzanto
10:29, 30.09.2012
Да и сколько у вас этажей, что давление в системе 3 атм?
И какой котел поддерживает такое давление?
20:23, 30.09.2012
давление

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
распределительный пункт

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
батарея

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
распределительный пункт
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
батарея
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
S
Sоft
20:34, 30.09.2012
на коллекторах шаровые краны открывайте на полную
а рерулирофку проводите ужо на конкретную ветку (и се на обратке
подача полностью открыта )
а рерулирофку проводите ужо на конкретную ветку (и се на обратке
подача полностью открыта )
20:42, 30.09.2012
на коллекторе и прямую и обратную открывать ?
а регулировка каким образом ?
прямая на полную, обратная с максиммально отткрытой с конца или наоборот, крайнюю батарею прикрыть ?
а регулировка каким образом ?
прямая на полную, обратная с максиммально отткрытой с конца или наоборот, крайнюю батарею прикрыть ?
S
Sоft
20:57, 30.09.2012
на коллекторе и прямую и обратную открывать ?
да
а регулировка каким образом ?
на обратке крутим кругленькие ручки
обратная с максиммально отткрытой с конца или наоборот, крайнюю батарею прикрыть ?
сколько прибороф на каждой врезке находитсо????
k
kalimdor
21:05, 30.09.2012
шаровые краны открыть, у них только два положения, открыт закрыт. Регулировать вентилями на коллекторе, где батарее шпарят прижимать, где холодные открывать на полную (в вашем случае крайнюю открыть). А так, для большей эффективности, желательно конечно регулируемые вентили на каждой батарее, с
термоголовками).
U
Uzanto
21:10, 30.09.2012
Где на батарее вход и обратка?
Не правильно подключено,"диагональ" надо
шаровые краны открыть, у них только два положения, открыт закрыт.
Серьезно?
m
_mike
21:50, 30.09.2012
Попробую и я.
Все шаровые краны (те, что на батареях и перед коллекторами) необходимо открыть. На коллекторе подачи открыть все вентили (крутить до конца против часовой). Закрывая вентили на коллекторе обратки попробовать отрегулировать контуры чтобы примерно температура всех подач была одинаковой. Далее, смотреть на прогрев радиаторов в каждом контуре. Если ближние прогреваются больше чем дальние, то придется на ближних менять кран на вентиль и им "поджимать" расход через радиатор.
Судя по фото, сделано мягко говоря не очень. Куда идут горизонтальные трубы после коллекторов? Мало данных для советов. Нужна полная картинка.
Все шаровые краны (те, что на батареях и перед коллекторами) необходимо открыть. На коллекторе подачи открыть все вентили (крутить до конца против часовой). Закрывая вентили на коллекторе обратки попробовать отрегулировать контуры чтобы примерно температура всех подач была одинаковой. Далее, смотреть на прогрев радиаторов в каждом контуре. Если ближние прогреваются больше чем дальние, то придется на ближних менять кран на вентиль и им "поджимать" расход через радиатор.
Судя по фото, сделано мягко говоря не очень. Куда идут горизонтальные трубы после коллекторов? Мало данных для советов. Нужна полная картинка.
S
Sоft
21:54, 30.09.2012
Серьезно?
а че нет чтоли
А так, для большей эффективности, желательно конечно регулируемые вентили на каждой батарее, с
термоголовками).
термоголовками).
ну можна и радиаторные блоки прикупить для боковой и при этом нижней падцепки около полтора рубаса стоят
22:01, 30.09.2012
Где на батарее вход и обратка?
вход сверху
сколько прибороф на каждой врезке находитсо????
самая длинная ветка 6 батарей
шаровые краны открыть, у них только два положения, открыт закрыт.
это точно у них 2 положения всего ?
а то я тут бегаю, регулирую их.
вроде же там плавная регулировка ?
Сделано да, не очень, но это времянка, буду отдельно котельную пристраивать, тогда все по-человечески сделают.
U
Uzanto
22:01, 30.09.2012
а че нет чтоли
нет,у шарового крана куча положений
сам делал так:
коллектора полностью открыл,где есть термоголовки на подаче у радиаторов тоже.
и пошел по контуру,с первого радиатора потихоньку придавливая обратки,постепенно добиваясь равномерного обогрева всего контура.
потом на коллекторе,придавил обратку одного контура,тк самый короткий
опытным путем,я месяц настраивал,что батареи равномерно грели
Спускники воздуха в система в самых высоких точках стоят?
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.