Зачем для перекрытия батареи отопления 3 вентиля?

20:38, 28.09.2012
Подруге моей мамы, пенсионерке, одна очень рекламирующая себя (и на мой взгляд очень сомнительная) фирма установила батареи отопления и стояки.
Меня очень удивил дополнительный вентиль, на перемычке.
У этой фирмы ("Аквамарин" называется) есть магазин, где цены заметно выше, чем в других, и один такой вентиль, плюс их работа, которую они измеряют просто в неприлично задранных ценах, стоит весьма и весьма немало.
А вентиль на перемычке, он же отсекает всех выше, или ниже (в зависимости от подачи давления) соседей?

Или я чего-то не понимаю и в этом вентиле есть какая-то надобность?


Фотография из Фотогалереи на E1.ru


На кухне.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

(и нафига такой уродливый уголок для 90 градусов?
3 / 2
AlexCrush
20:51, 28.09.2012
жесткое порно.
1. стояк отопления ОБЯЗАН быть стальным, как по проекту. дадут зимой в систему 105 градусов, тут-то металлопластик и взвоет
2. краны на байпасах - запрещены
3. стояк заужен, особенно уголками. привет соседи, покупайте обогреватели

как я понимаю, сделано все это незаконно - без проекта и техусловий, просто взяли и испортили общедомовое имущество - стояки

хотя я видел и страшнее, когда металлопласт был собран на цанговых фиттингах

фирмы, выполняющие такой монтаж - халтурщики. их цель - макс. прибыль путем высоких цен и низких затрат (металлопласт вместо стали на сварке)
33 / 2
А_V_А
20:54, 28.09.2012
ужос. все разорвет всех обварит кипятном
10 / 4
AlexCrush
20:54, 28.09.2012
только что обратил внимание, что все краны закрыты. отопления не ожидается, чтоли?
10 / 1
А_V_А
20:58, 28.09.2012
ожидают аварию
10 / 1
21:23, 28.09.2012
От пользователя AlexCrush
1. стояк отопления ОБЯЗАН быть стальным, как по проекту.

Стояки на МП трубы меняют даже слесари от ЖЭУ.
Это разрешено.
Я общался с начальником ЖЭУ и она сказала, что можно. Никаких запретов нет.
Может что-то изменилось?
От пользователя AlexCrush
3. стояк заужен, особенно уголками. привет соседи, покупайте обогреватели

Это для ЖЭУ только в радость. Они нам (в том же районе ) ограничивающие поток горячей воды, шайбы вставляли в систему.
Чтобы нам тепло не было и чтобы они экономили на нас.
Потом в нашем доме, по какой-то федеральной или городской программе поставили большую, огражденную железной оградой под замок машину. Теплосчетную.
Чтобы наш дом не смогли обмануть ЖЭУшники.
И последующая зима у нас была в тепле. Батареи ГРЕЛИ.
Но через год ЖЭУшники научились обманывать эту машину и мы снова мёрзли.
Иного и ожидать было трудно...Это ж только идиоты верят, что машина умнее человека в таких делах.

От пользователя AlexCrush
я видел и страшнее, когда металлопласт был собран на цанговых фиттингах

В смысле....цанговый обжим на МП трубе?

Мне сантехник один сказал, что "тебе любой слесарь-сантехник скажет, что обжим цанга надёжнее опресовки."
Что мол...цанги текут меньше, чем обжим МП трубы прессом.

Так?
От пользователя AlexCrush
только что обратил внимание, что все краны закрыты. отопления не ожидается, чтоли?

Это я летом сфотал.
А тему решил сейчас создать.
2 / 2
AlexCrush
21:38, 28.09.2012
ЖЭК меняет куски стояков на МП тоже только ради наживы. им лень и не выгодно заморачиваться со сваркой.
то что вам на словах сказали - не является документальной истиной.
если произойдет авария, жэк тут же радостно укажет вам на то что вы испортили стояки и они не соответствуют проекту здания. таким образом крайним окажется хозяин квартиры, а не сантехники жека, сделавшие халтуру без документов.
про мотивацию использования уголка в качестве балансировки отопительной системы вместо шайб это даже смешно:-) спасибо.
так же как и про надежность цанговых фиттингов. вопрос на засыпку, если цанги надежнее, то зачем нужны пресс соединения, для которых и инстумент дорогой нужен, и разобрать нельзя?
не верите - читайте более "авторитетные" форумы вроде мастерсити

впрочем, ваше право считать эту разводку грамотной и защищать ее. опять же форумчанам развлечение:-)
8 / 1
AlexCrush
21:48, 28.09.2012
по поводу запретов - явных нет. но надо чуточку включить логику. вот есть проект здания. там точно написано - сталь на сварке.
если не было явного писменного разрешения на изменение проекта - то вся ответственность - на вас.
и ладно бы если бы этот металлопласт был надежнее стали, нет же. у него ограничение макс. температуры - 90 градусов, КРАТКОВРЕМЕННО - 105. а внаших сетях зимой и 110 бывает. многие думают, что это не реально, мол вода при 100 градусах уже кипит. так вот, 100 градусов - это при атмосферном давлении. уже при трех атмосферах вода при 110 градусах жидкая.
а теперь представьте, что ночью металлопласт порвало и на пол хлещет 110-градусное счастье. да вы даже пока до двери бежите - обваритесь! не дай бог, конечно....
совет по доброму - если вам дорога жизнь и здоровье - не делайте металлопласт или полипропилен на центральном отоплении. даже если вас уговаривают жэковцы. не им там жить.
10 / 1
Затаившийся ос
21:59, 28.09.2012
Девочка знакомая квартиру на базовом переулке купила. я еще подумал - дом новый, а стояки металлические, странненько.
А тут эвон как. 110 градусов в батарею грозятся. хотя я батареи теплее,чем чтоб рука держала и не видел никогда :-D
10 / 0
А_V_А
22:00, 28.09.2012
ТУ с материалом этим и договора и акта выполненных работ - наверняка нет на руках.
а раз нет-свидетели не канают.
самоволка-вмешательство в общедомовые системы.
итог-осталось подождать недолго
1 / 1
А_V_А
22:21, 28.09.2012
к слову...согласно СанПиН температура теплоносителя в системе отопления не свыше 70С :ultra:
9 / 0
22:56, 28.09.2012
(забыл приписать, что описываемый случай не в Ебурге, а в Каменске-Уральском.) Кстати, а в Ебурге есть такая сантех-фирма фирма Аквамарин?))
От пользователя AlexCrush
если цанги надежнее, то зачем нужны пресс соединения, для которых и инстумент дорогой нужен, и разобрать нельзя?

Хмм...странное противопоставление.
Так можно и гаечный ключ с газовым противопоставлять.
Вы не обижайтесь, я не для спора. Просто непонятен аргумент.
От пользователя AlexCrush
совет по доброму - если вам дорога жизнь и здоровье - не делайте металлопласт или полипропилен на центральном отоплении. даже если вас
уговаривают жэковцы. не им там жить.

Ни разу не слышал, чтобы прорвало МП трубу. А вот железные рвёт то там, то тут. Они, при такой раздолбайской эксплуатации проржавевают то тут, то там....И особенно в месте, где резьба.

Не знаю чему больше верить. Тому, что наблюдаю в жизни, или советам людей...

Кстати, мне когда ЖЭУ делало ремонт стояка, то меня даже не спрашивали, что ставить. Поставили МП и всё.
А ставят ли сейчас железные трубы вообще, не знаю.

Хотя....дома, где делают кап ремонт, там железные трубы стоят.
Я думал, что это они от бедности железо ставят, а сейчас ...читая эти посты, думаю иначе.
Видимо какой-то ГОСТ всё таки есть.

От пользователя АлексВА
ТУ с материалом этим и договора и акта выполненных работ - наверняка нет на руках.
а раз нет-свидетели не канают.
самоволка-вмешательство в общедомовые системы.
итог-осталось подождать недолго

Ждать недолго?
А Вы лично знаете случаи прорыва МП труб от высокой температуры?

И знаете ли Вы статистику прорыва железных и МП труб?
Железные проржавевают, трескаются, "сифонят", а МП?

Кстати, (но точно не знаю) официальные фирмы у нас уже вроде как дают акт выполненных работ.
3 / 1
22:58, 28.09.2012
От пользователя АлексВА
согласно СанПиН температура теплоносителя в системе отопления не свыше 70С


Это нынешняя норма?
А что тут про 110 говорят?
0
00:09, 29.09.2012
У нас по какой то там программе УК поменяла все стояки в доме на мп.

Боятся?
1 / 0
Антирейсер
00:22, 29.09.2012
На фотках жёсткое порно :-D

Стояк должен быть железным, а у же от него кранами на 20мм отводка. К батарее можно сделать трубу и на 16мм, но если стояк закольцован через батарею (считаю неразумным), то делать перемычку и перед самой батарееё тоже ставить вентиля на случай, когда надо снять батарею для замены или ремонта.

У нас в доме все стояки закольцованы через батареи (тупая схема), но я летом вварил в стояк трубу, а от нее отводки с кранами, а уже потом батареи на металлопластиковой трубе. Теперь - захотел закрыл, захотел открыл и общую систему не торможу.
Отопление дали, но дома жара, взял все батареи и закрыл - ляпота.
1 / 1
А_V_А
14:10, 29.09.2012
автор спросил - нормально?
-ему ответили что представленный вариант-не нормально.
чтож сейчас обсуждать-вообще МП и другие варианты в принципе :-)
0 / 1
link_086
14:31, 29.09.2012
От пользователя АлексВА
согласно СанПиН температура теплоносителя в системе отопления не свыше 70С

Номер СанПИНа напишите пожалуйста.
На учебе сколько курсовых делали по источникам теплоснабжения, 70 С это температура обратки,если меньше поставщик теплоносителя с вас имеет право спрашивать,а так самые распространенные температурные графики 95/70,130/70,150/70. на небольших блочках 115/70 может быть.
В домах стояк ТА или устройство для подмеса воды ( струйный элеватор,во вспомнил:-)

[Сообщение изменено пользователем 29.09.2012 17:47]
1 / 0
Sоft
16:56, 29.09.2012
кран на перемычке конечно же зло......
про заужение диаметра тоже((((увеличение скорости потока и уменьшение теплоотдачи :-(
а про 110 градусов......... а дом та какой????
1 / 1
22:34, 29.09.2012
От пользователя Sоft
кран на перемычке конечно же зло......

Чудовищный цинизм и жадность...и глумление-неуважение над пожилым человеком, земляком (в прошлом работником сферы образования) фирмой Аквамарин.
От пользователя АлексВА

автор спросил - нормально?
-ему ответили что представленный вариант-не нормально.

Мнения вообще-то....разделились :-)
1 / 1
Лексо
01:20, 30.09.2012
А вообще есть тут спецы, которые могут сказать о температуре воды в системе отопления Екб? (м.б. на примере Юго-запада?)

Как-то общался со слесарем из Верх-Нейвинска - он сказал, что там ставят только стальные трубы на отопление - очень высокая температура в системе. В Екатеринбурге, мол, такого нет.
0
Sоft
01:40, 30.09.2012
От пользователя Лексо
которые могут сказать о температуре воды в системе отопления Екб?

Фучика/ 8марта расчетное до 150 :ultra: :lol: :lol: :lol

Фотография из Фотогалереи на E1.ru



[Сообщение изменено пользователем 30.09.2012 01:42]
1 / 0
kalimdor
21:20, 30.09.2012
Если дом старый, то в нём явно нет итп, нету теплообменников, нету автоматики, подмеса и т.д., так что зимой в сильный мороз, вполне может быть что вода из магистрали под 130 градусов, пойдёт прямо в стояки.

То что у автора на фотках, явно зделано шабашниками, или местными сантехниками, т.к. ни одна уважающая фирма, я надеюсь, так делать не будет, либо браться не будет. В принцепе на мп можно закрыть глаза, если бы не кран на байпасе в комнате, и отсудствие байпаса на кухне.
3 / 1
Antonik
10:12, 01.10.2012
кстати, а краны белого цвета - случайно не для холодной ли воды предназначены? белые дешевле красных
2 / 0
13:41, 01.10.2012
От пользователя kalimdor
То что у автора на фотках, явно зделано шабашниками, или местными сантехниками,

Одно ведь не исключает другого. Местные тоже бывают не просто халтурщиками, а в кубе.
От пользователя kalimdor
т.к. ни одна уважающая фирма, я надеюсь, так делать не будет, либо браться не будет.

Да браться-то там особо сложного ничего ведь нет. Типичная замена проржавевших труб на что-то поаккуратнее.
Просто пришел этот Аквамарин к тёте Нине, пообщался немного, понял, что она не специалист и включил жадность и глумливость на полную катушку.
(у нас такое и в компьютерных магазинах бывает. Если видят, что родители хотят ребёнку купить комп в деревню и они не спецы, то , если продавцы поскуды, то они напичкивают системник тем, что у них залежалось. То, от чего надо избавиться.
Например процессор ставят средненький, а видеокарту самую дорогую...ЗНАЯ, что этот проц её всяко не потянет.

И всё левое туда суют. Отморози.

От пользователя Antonik
кстати, а краны белого цвета - случайно не для холодной ли воды предназначены? белые дешевле красных

Кстати да! Тоже вопрос по существу.
4 / 0
Матвей Клещёв
15:25, 01.10.2012
От пользователя Sоft
кран на перемычке конечно же зло......

по какои причине зло?