Электрика. Большая и малая. Вопросы и ответы.

Винни-Пух с базукой
Простите ради бога за отсутствие в теме. Было много работы. У меня сейчас выходной - постараюсь всем ответить. :-)
0
Винни-Пух с базукой
От пользователя Alexandr099
дравствуйте!
Сейчас написал заявление на выдачу ТУ на подключение к участку 380 вольт-15Квт.
Участок ИЖС, в селе, на границе хвойного леса, в 60 метрах от реки Исеть.
Меня интересует 2 вопроса:
1. Могут ли энергетики провести столбы с питающим кабелем через участок хвойного леса длиной 150 метров воздушным способом?
2. Могут ли провести НЕ воздушной трассой, а подземной (это уже в случае прокладки по полю)?
Если это возможно, как это правильно называется и какие писать бумаги об этом в электросетевую компанию?

Во-первых следует руководстваться ТУ. От подземки сразу вас хочется отговорить. Накладно. Сдавать сетям устанете. В крайнем случае часть системы кабелировано по опорам, потом в земле и обязательно с информационными знаками.
Сетям по большому счету фиолетово.
Для дальнейшей работы и регистрации в Ростехнадзоре очень важно взять справку о выполнении технических условий и правом получать электроэнергию от источника указанного в ТУ, потому что к вам придут со временем соседи, и станет вам несладко - если подключатся от вас.
0
Винни-Пух с базукой
Решаю поступить проще. Те вопросы электроснабжения, что возникали в мою практику , я буду их просто озвучивать, а также как их решали, ну как то так. Единственное чтоб не хотелось, чтобы выглядело, кому что-то навязывать. Хотят платить - пусть платят.


Надеюсь, уважаемый Модератор с пониманием отнесется к данной теме. :-)
0
Винни-Пух с базукой
Сегодня обратился человек с просьбой подключить хотя бы 220, а в наличии сеть 0,4кВ. Поселок расширяется. Сетям тоже непросто, привыкли выдавать ТУ на 220 не более 5 кВт.
Реально подключить человека к этим сетям легко и быстро, тем более что он будет уравновешивать сети. Однако никто навстречу не бежит, оркестр не играет, а почему? Казалось бы, над твоей головой идут провода - но почему то они не для тебя?

Отвечаю, со всей ответственностью -не реально подавать по тем потребностям, по тому как электросети не рассчитаны на потребление подобных мощностей.

Кто-то мол, скажет, а что в центре и городе ведь нормально? Да, для тебя нормально. Но ты ведь не знаешь, что анцапфы трансформаторов задраны в последенее положение ради тебя. И тебя ничто ни :cen: т. И ты прав, ты прав как никто, а толкку то? Ты при своем, в смысле в правах, и я при своем. И к чему мы придем? Ну ты, пардон Вы -Потребитель, запросите офигенных прав - и Вас побреют как обычно.

Что делать? Идти в прокуратуру? С чем? Может чутка и поможет - надеждой :-(

Я здесь пишу для бодрых людей. Можно все иметь и при этих законах, важно уметь ими пользоваться.
0 / 5
От пользователя A.Vahrucheff \ NX-01\

От пользователя Старина Брюгге


Не в курсе, что за терки у Вас, но склоняюсь на сторону Брюгге ибо, скорее всего, первые, а может и не первые 100гр подтверждение вот этому -
От пользователя A.Vahrucheff \ NX-01\
Кто-то мол, скажет, а что в центре и городе ведь нормально? Да, для тебя нормально. Но ты ведь не знаешь, что анцапфы трансформаторов задраны в последенее положение ради тебя. И тебя ничто ни т. И ты прав, ты прав как никто, а
толкку то? Ты при своем, в смысле в правах, и я при своем. И к чему мы придем? Ну ты, пардон Вы -Потребитель, запросите офигенных прав - и Вас побреют как обычно.
Что делать? Идти в прокуратуру? С чем? Может чутка и поможет - надеждой


касательно сабжа

От пользователя A.Vahrucheff \ NX-01\
Готов ответить на что смогу. Без всяких реклам и выплат. Братья-энергетики, давайте уже перестанем путать людей и поможем чем сможем?

затея хорошая и нужная, а сраться Вам в личке не кто не мешает, извольте это делать там :ultra:
1 / 1
Винни-Пух с базукой
Объясняю для тех кто хочет присоединения к своему дому. Однофазное - 220, решается быстро прямо в сетях . Трехфазное - нужно делать проект (при наличии Visio и Komas одобренное в Росстехнадзоре делается на счет раз) и согласовать в местных сетях. Потом едем на Кузнечную 92. На все Ваши документы сданные под роспись у секретаря - им не более 10 рабочих дней. (Важно все доки оформлять письмом с регистрацией). В назначенный срок приезжаете и забираете, если нет - они обязаны выдать справку ( они всегда почему то пытаются навеливать своего электрика для установки счетчика - не ведитесь).

Далее, самый поганый момент - у Вас на руках все все доки чтобы Вас подключили, а вас все время бреют. Опять же пишем письмо и регим у секретаря на имя Главного инженера (этих) сетей с просьбой о подключении и копией всех разрешительных документов( только КОПИЕЙ!!!). Вам назначают два - три дня когда приедет монтер, но это не факт что это событие произойдет быстро. В -принципе, он подключит и без Вашего участия. Но вы можете требовать вызова монтера в определенный день.

Если у вас есть вопросы освещения вашего поселка - вэлкам. :-)
0
Затаившийся ос
От пользователя A.Vahrucheff \ NX-01\
Объясняю для тех кто хочет присоединения к своему дому. Однофазное - 220, решается быстро прямо в сетях . Трехфазное - нужно делать проект (при наличии Visio и Komas одобренное в Росстехнадзоре делается на счет раз) и согласовать в местных сетях

Чувствую, специалист по сетям тот еще :lol: :lol: :lol:
а не почитать ли вам для начала "правила технологического присоединения... "? :lol: :lol: :lol:
3 / 2
Винни-Пух с базукой
От пользователя t-оля-n
затея хорошая и нужная, а сраться Вам в личке не кто не мешает, извольте это делать там :ultra:

А Вам разве не понятно зачем этот "сомнительный" товарищ пришел сюда? По причине - что он старый жирный тролль, ему не важно о чем пишут, ему главное засрать тему, чтобы он мог "кончить", ( либо по любым причинам закрыть тему - и не важно как, срач, троллинг и т.д.) Так давайте не будем кормить тролля ( забаненного на многих форумах навечно).
А в ЛС этого жирного тролля я давно заблокировал. :-)
1 / 0
Винни-Пух с базукой
От пользователя El.Master ?
Вредная тема...
Щас люди сторонние от электричества начитаются всяких разных советов, потом выведут из них "среднее арифметическое" т.е. сделают для себя выводы в которых они будут думать что все правильно поняли, в результате сделают все не так как надо, не дай бог сгорит чего или того хуже швакнет током серьезно, а потом будут кричать что все вокруг козлы и нифига эти специалисты - советчики не знают.
Все вопросы такого плана надо решать индивидуально и желательно на месте.

Господь с вами. Никогда не давал вредных советов. Все должно делаться адекватно и централизованно. Я как раз и хотел людей призвать к этому. :-)
0
Затаившийся ос
От пользователя A.Vahrucheff \ NX-01\
Трехфазное - нужно делать проект (при наличии Visio и Komas одобренное в Росстехнадзоре делается на счет раз) и согласовать в местных сетях

не вредный совет??? курите "Правила..."
1 / 3
Винни-Пух с базукой
От пользователя Неизвестный_чиновник
Чувствую, специалист по сетям тот еще

Если вопросы по моей квалификации - можете обратиться ко мне лично, либо на имя "Корпорации Развития" ( Куйбышева 44, к.306) в ОК и взять мое резюме.
Может тот, а может и не тот, не хочу хвастаться, но я прошел путь от ученика электромонтера РЭС до заместителя главного инженера федеральной сетевой компании, путь длиной в 23 года, без мохнатой лапы и родни, с двумя вышками. И я думаю что вправе давать людям советы, они не заслужили того геморра что мы им даем. Сам работал "ходоком" помогая оформлял документы, но согласитесь - что это более чем "ненормально".
В общем так, боитесь? Пишем в ЛС - но конкретно. Доступен всегда, извиняюсь еще раз за опоздание с ответами (работа). :-)
5 / 4
Винни-Пух с базукой
От пользователя Chu4a
Имеется хрущевка в доме конца 60х. Задумали менять проводку в квартире. Плита газовая.
1. Каким кабелем заменить ввод (от щитка в подъезде до счетчика в квартире)?? (марка кабеля, 4мм2 или 6мм2. Если 6мм2, то потом не возникнут вопросы типа "зачем вам такое сечение?")
2. Кто должен это делать?? К кому обращаться??
Спасибо.

Отвечаю: рекомендую составить договор с ЭМО ( электромонтажной организацией), сами если не знаете лучше не связываться. Кроме того, сходить и написать заявление в ТСЖ на имя главного инженера -что вы хотите перенести счетчик с автоматами в свою квартиру и сами обязуетесь передавать данные в ТСЖ. Нормальная ЭМО все оформляет сама.

Сами лучше ничего не делайте. Найти правильное ЭМО лучше по рекомендации знакомых.
А если хотите тянуть проводку сами - делайте это хотя с нормами НТД. Поймите - по сути это Ваша жизнь :-)
0
Винни-Пух с базукой
От пользователя Матрона
Сделан пристрой из пеноблока к дому из бруса в саду, хочу обшить все вагонкой. Встал вопрос: как проводить проводку в пристрое- штробить стены или делать в гофре проводом ВВГ нг между стеной и вагонкой или наружно пускать в кабель канале, и как пустить провод в мансарде, как его пускать между этажами? Спорим и единого мнения нет, что посоветуете??

Рекомендую ВВГнг (при условии что он соотвествует защите) протянуть в несгораемой гофре. Если таковой нет - то смотрим в ПУ,Э (7) - водогазопроводными трубами с заземлением. :-)
0
Винни-Пух с базукой
От пользователя [Dima]
Случайно просверлил перфоратором кабель электропроводки в стене. Примерно представляю, что надо выдолбить вокруг разорванного провода кусок стены и вставить коробку. Но как лучше соеденить разорванный провод? Смогу ли качественно сделать это сам или лучше вызвать спеца?

"Спец" Вас обует не по-детски. Хорошо если есть знакомый электрик. Если нет и Вы уже убедились в отсутствии напряжения ( АВ-отключился). Дополнительно проверьте заранее исправным индикатором отсутствие напряжения. Затем раздолбите на 4-6 см в каждую сторону разрыва. Убедитесь что более ничего не повреждено. Попробуйте подключить в клемник (1.5-2,5). разорванные провода, причем чтобы нижний провод никоим образом не входил в средний или в верхний ( включите отключившийся АВ, если отключения не произошло, воспользуйтесь этим не более 6 часов. Сделайте заявку позже диспетчеру.
1 / 0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
От пользователя A.Vahrucheff \ NX-01\
Никогда не давал вредных советов.

так я об этом и не говорю, вот только тема неблагодарная, будет куча флуда, множество тупых вопросов людей далеких от электрики с попытками подвести ответы под свой вариант, и последующими обидами, а решаться в сложных случаях должно все индивидуально о чем я уже говорил ранее.
да и собственно и я вредных советов не давал, что мог решить по исходным данным по мере возможностей решал с пользователями через личку, причем абсолютно на альтруистских началах.
0
Orc
От пользователя A.Vahrucheff \ NX-01\


От пользователя Старина Брюгге


разборки прекращаем. :ultra:


Если ТС чем то недоволен, то банить кого бы то ни было по удаленным создателем темы сообщениям не представляется возможным, за отсутствием состава преступления. :-D :ultra:
4 / 2
Винни-Пух с базукой
От пользователя El.Master ?
так я об этом и не говорю, вот только тема неблагодарная, будет куча флуда, множество тупых вопросов людей далеких от электрики с попытками подвести ответы под свой вариант, и последующими обидами, а решаться в сложных случаях должно все индивидуально о чем я уже говорил ранее.
да и собственно и я вредных советов не давал, что мог решить по исходным данным по мере возможностей решал с пользователями через личку, причем абсолютно на альтруистских началах.

Так и я об этом. Дело не в альтруизме. Просто хочется ну хоть както упорядочить, я сам заранее знаю что дело беспорядочное, но думаю что мы вправе хоть чтото объяснить и упорядочить через ЭМО.
0
MasTa_Killa
От пользователя A.Vahrucheff \ NX-01\
Во-первых следует руководстваться ТУ. От подземки сразу вас хочется отговорить. Накладно. Сдавать сетям устанете. В крайнем случае часть системы кабелировано по опорам, потом в земле и обязательно с информационными знаками.
Сетям по большому счету фиолетово.
Для дальнейшей работы и регистрации в Ростехнадзоре очень важно взять справку о выполнении технических условий и правом получать электроэнергию от источника указанного в ТУ, потому что к вам придут со временем соседи, и станет вам несладко - если подключатся от вас.

мне со столба 2 метра тянуть под землей до гаража (там силовой щиток или как его) потом до дома -6метров..чо сложно все это? Согласование я так понял будет только в гараж , а там хоть трава не расти?
0
Винни-Пух с базукой
1) Вам нужно перейти чужую ВЛ?
2) У соседа рядом скважина рядом с ВЛ?
3) Чужой парень лазит по нашим опорам?
0
MasTa_Killa
От пользователя A.Vahrucheff \ NX-01\
1) Вам нужно перейти чужую ВЛ?
2) У соседа рядом скважина рядом с ВЛ?
3) Чужой парень лазит по нашим опорам?

у меня столб на участке, по воздуху меня не устраивает, мне нужно в гараж и все в пределах одного(моего) участка
0
Затаившийся ос
От пользователя A.Vahrucheff \ NX-01\
Для дальнейшей работы и регистрации в Ростехнадзоре

в ростехнадзоре нужно согласовывать потребители мощностью свыше 100кВА. Для ИЖС ростехнодзор вообще никаким местом. Что вы людям мозги пудрите?

[Сообщение изменено пользователем 29.09.2012 22:30]
3 / 0
Винни-Пух с базукой
От пользователя MasTa_Killa
у меня столб на участке, по воздуху меня не устраивает, мне нужно в гараж и все в пределах одного(моего) участка

Тогда берем кабелек марки ВБбШВ, либо АВБбШВ, подключаем на опоре, делаем кабельный спуск, уходим в землю, кабель закапываем на глубину хотя бы 0,7 метра, снизу кабеля должна быть "подушка" из песка хотя бы 100 мм, сверху 100-250 мм, есть кирпичи - укладываем, нет необходимости - ленту сигнальную ( в магазах есть), сверху еще песочика, если нет землю хотя бы без комков и закапываем полностью. Земля в этом месте еще просядет со временем, а посему, по центру траншеи землицы чутка поболее накидываем. Не забываем об информационных знаках. Правила правилами, но поставьте чутка почаще, слава богу ведь не в америке живем. :-)
1 / 0
Винни-Пух с базукой
Раз нет вопросов и у меня есть свободное время, расскажу просто истории.

На поселке 7 ключей , на одной из улиц был нелицеприятный случай, когда у людей погорело много бытовой техники, у некоторых взрывались и разлетались на осколки лампы. Люди выдвинули коллективный иск на нашу Свердловскую дистанцию электроснабжения, иск был удовлетворен полностью.
Причина была в том что, при сильном ветре произошел обрыв нулевого провода. Фазный провод упал на упавший (отгоревший ранее нулевой) со стороны ПС и 380 вольт побежало в дома к людям, контуры повторного заземления отсутствовали - чисто наш косяк, заземления вводов никто из жителей тоже не делал.
Это одна из историй.
Резюме: не надеемся на сети, делаем заземление. Не знаем как делать - нанимаем - но не таджиков - а нормальную ЭМО с лицензией. :-)
3 / 1
Винни-Пух с базукой
История другая.
Работали в "нахаловке" ( самовольные садовые участки напротив ст.Свердловск-Сортировочный), занимались перетяжкой ВЛ-6кВ ведущей в Палкино. Обратился местный ( из нахаловки) мужичонка:" Мужики! Я вас прошу, помогите с вводом на дом. заявка есть и разрешение на подключение. Ваших дежурных не дождешься". Народ действительно "вымораживали" с заявками, не без этого.
Захожу в дом (с целью осмотреть ввод+счетчик). Осматриваю электропроводку и ох :cen: ю. Вся электропроводка в доме сделана "полевиком" (телефонным проводом).
-Нет, гражданин. Подключать я вас не буду. Электропроводку в божий вид приведите и счетчик нормальный и по нормальному поставьте! Потом заявку делайте.
- Мужики! Сделайте как правильно, договоримся.
Не хочу ничего ему делать, выхожу, советуюсь со своими ребятками. Парни мои говорят: -Андрей! Давай поможем, когда он еще дождется наших дежурных!
Пока мои ребятки с техникой занимались перетяжкой, сделал чудику проводку ( не всю) - кинул на развитие пару нормальных розеток с нормальным проводом ( не до красоты уже) ВВГ3х2,5 ( что было с собой), ввод трубой ПНД - 32, от ввода на опору АПВ-10 прокинул. Мужичонка счастлив - а мы не очень. Чувствую что херней какой то занимаемся. Хотя с другой стороны - ожидать что он наймет себе ЭМО, или хотя бы доброго электрика - как минимум не приходится.
По приезду зарегистрировал эл.счетчик гражданина. А на душе было пакостно - вроде доброе дело сделал, копеечку малую приработал на бригаду, а будто в навоз окунулся. Нафига мне все это надо, типо помощи местному населению.

РЕЗЮМЕ:
Леди энд джентльмены! Не любите нам мозги пытаясь давить на жалость! Обращайтесь к электромонтажникам, либо к нормальному знакомому электрику.
1 / 4
Винни-Пух с базукой
История одного подключения КТП на 7 ключах.

Построился некий ТСЖ на ул.Матросова (котеджный поселок). Несмотря на наличие согласованного всеми и всями проекта и остальных документов их не включают (живут на времянках 220в). Люди обращаются ко мне (навели на меня ЭТЛ), устраиваюсь к ним энергетиком по совместительству (основная работа тогда была энергодиспетчером дистанции), оказалось, что некий "организм" ( фамилию по этическим соображениям не пишу) запросил с этих котеджников за подключение немного, не мало -5 лямов. Пошел с ним "бодаться". Диалог следующий.
- Андрей! А что ты за них просишь? Денег нормально дали?
- Я у них энергетиком, зарплата у меня 15 рублей.
- Тем более, че ты бодаешься? Мы же вместе работаем, я поделюсь нормально - чо ты ссышь? Они же богатые -хоромы себе настроили - пусть делятся черти. Это на самом деле регуляция, ты просто не понимаешь. У нас все сети убитые процентов на 70, да что тебе объяснять, сам все знаешь.

РЕЗЮМЕ: не надо бояться вымогателей. И Если Вас попросту "вымораживают" на деньги - избавьте наши сети от таких уродов. Заверяю Вас, нормальных людей там значительно больше.
- Так ты решил эти 5 лямов пустить на развитие сетей? Мальца странно, что ты их берешь исключительно себе.
- У меня есть нужные люди и в управе и в Москве.
-И чо?
-Да ничо, е :cen: . Не мешай!
- Я твою беседу записал на диктофон. Можешь послушать. Сегодня же чтоб было подключение!
-.....!Ты здесь больше не будешь работать!!!
- С таким уродом как ты? Почту за честь.
После отработал с полгода, долго не позволяли уволиться. Этот чудик перешел на повышенную должность.

[Сообщение изменено пользователем 30.09.2012 15:26]
5 / 3