Электрика. Большая и малая. Вопросы и ответы.
A
Aктар
Здравствуйте. Делаю ремонт в "брежневке". старая проводка алюминиевая-хочу заменить на медную. сейчас счетчик в квартире, а автоматы в подъезде. Правильно ли я понимаю,что автоматы ставятся в цепи после счетчика? сейчас хочу сделать автоматы отдельно по комнатам(всего две комнаты) и отдельно розетки
и освещение в комнатах! Посоветуйте что-нибудь!)собираюсь применять ВВГнг3*2,5
М
МAK
Здравствуйте. Делаю ремонт в "брежневке". старая проводка алюминиевая-хочу заменить на медную. сейчас счетчик в квартире, а автоматы в подъезде. Правильно ли я понимаю,что автоматы ставятся в цепи после счетчика? сейчас хочу сделать автоматы отдельно
по комнатам(всего две комнаты) и отдельно розетки и освещение в комнатах! Посоветуйте что-нибудь!)собираюсь применять ВВГнг3*2,5
затягивайте в квартиру 3*6 или 3*4(ввг) ставьте новый щиток,делайте автомат до счетчика(вводной) и потом пляшите как хотите. на освещение кстати достаточно будет использовать ввг 3*1,5.
есть же установочные коробки для гипсокартона, они должны хорошо на вагонку сесть. Хоть немного, но все таки лучше, хоть розетка полностью в коробке будет
K
Ksuvik
Подскажите сколько примерно будет стоить замена всей проводки в 3 ком.кв-ре 64 кв.м.? + несколько новых розеток
m
_mitia
50+/-, если качественно. если нет то дешевле. Цена зависит от того, что хотите. Хочу щиток в квартиру, переключатель и тд и тп.
[Сообщение изменено пользователем 05.12.2013 15:20]
[Сообщение изменено пользователем 05.12.2013 15:20]
m
may22
Подскажите сколько примерно будет стоить замена всей проводки в 3 ком.кв-ре 64 кв.м.? + несколько новых розеток
50+/-, если качественно.
Да ну 50 т.р. Что мешает напрямую с электриком договориться? В таком случае можно и в 30 уложиться, если не меньше и качество ни как не пострадает.
напрямую с электриком договориться
+ несколько розеток на кухне, +подключить плиту через месяца два, 2 небольших светильника на балкон, розетку под теплые полы, подключиь люстры через месяц после ремонта когда деньги появятся, посудомойка, вытяжка, джакузи, коридор с датчиком света, прибраться в щитовой, звонок, розетки под охрану и т.д и тп....А БОЙЛЕР В ОТДЕЛЬНОЙ МАГИСТРАЛЕ ЗАБЫЛ...
В итоге по кругу не менее 64 000р.
m
may22
+ несколько розеток на кухне, +подключить плиту через месяца два, 2 небольших светильника на балкон, розетку под теплые полы, подключиь люстры через месяц после ремонта когда деньги появятся, посудомойка, вытяжка, джакузи, коридор с датчиком света,
прибраться в щитовой, звонок, розетки под охрану и т.д и тп....А БОЙЛЕР В ОТДЕЛЬНОЙ МАГИСТРАЛЕ ЗАБЫЛ...
Ну так это за отдельные деньги, ради бога, а при
замена всей проводки в 3 ком.кв-ре 64 кв.м.? + несколько новых
розеток
можно уложиться в 30.
m
_mitia
можно и за 20ку с электриком, при условии сверлить под розетки в бетоне не нада, а втыкать в старые отверствия, и не долбить бетон под кабели., так то конечно на 2 дня работы без установки. Я то про капитально: розетки/выключатели опускать, разбивать по группам....
A
Aктар
подскажите,пожалуйста, какой кабель использовать при скрытой проводке в квартире? есть ли альтернатива ВВГ ПНГ? дайте совет
Y
Y>|<AC
есть же установочные коробки для гипсокартона, они должны хорошо на вагонку сесть. Хоть немного, но все таки лучше, хоть розетка полностью в коробке будет
вы меня не поняли у меня получилось, что в перегородке ГКЛ я установочныве коробки поставил и закрепил, а сейчас на эту стену надо делать вагонку по обрешетке...так вот я о том, что если в вагонке просверлить под диаметр установочной, то сама например розетка не совсем будет в установочной стоять, которая в ГКЛ, а как бы висет ьв воздухе между вагонкой и ГКЛ и частично внутри установочной...уф...
Походу мне остается вырвать установочные из ГКЛ и просверлиться в вагонке и в нее поставить установочные чтобы они входили в свои бывшие установочные места...
[Сообщение изменено пользователем 18.12.2013 15:16]
m
may22
подскажите,пожалуйста, какой кабель использовать при скрытой проводке в квартире? есть ли альтернатива ВВГ ПНГ? дайте совет
А цель поиска альтернативы какая? Экономия? Электрика не то на чем стоить экономить, хотя вон даже в новостройках ПВ проводом сети кидают.
Если же безопасность, то ППГнг-hf.
Походу мне остается вырвать установочные из ГКЛ и просверлиться в вагонке и в нее поставить установочные чтобы они входили в свои бывшие установочные места...
Точно. Именно это я и хотел сказать
Y
Y>|<AC
теперь остается думать как бы сделать эти отверстия в вагонке соосно со старыми отверстиями в ГКЛ :-(
как бы сделать эти отверстия в вагонке соосно
у вагонки ширина же небольшая, не вижу большой проблемы совместить отверстия. К тому же раз в гипсокартоне все равно дырки останутся, при небольшом несовпадении их можно расширить, и все нормально будет
A
Aктар
а кабель обязательно в гофре укладывать?где лучше у пола или у потолка? зачем нужно УЗО? где и когда применяется? заземление есть.если я правильно понял, то стоят автоматы (в подъезде) до счетчика (в квартире). а от счетчика по квартире разбрелась проводка. то есть мне нужно поставить автоматы после
счетчика(вводные),например 16 А, а потом от них на автоматы ,например 10 А, отвечающие за розетки и освещение в комнатах(комнаты отдельно сделаю). так?
A
Arbyznyak
а кабель обязательно в гофре укладывать?
не обязательно, но жедательно
где лучше у пола или у потолка?
у потолка, но по новым нормам можно и по полу прокладывать
зачем нужно УЗО? где и когда применяется?
то есть мне нужно поставить автоматы после
счетчика(вводные)
правильно понял
A
Aктар
то есть УЗО поставить в цепь, которая будет защищать электроплитку и водонагреватель в ванной?в остальных цепях оно не нужно?так?
в остальных цепях оно не нужно
розетки на 30 мА, в ванной на 10 мА, на свет не надо, на плиту тоже
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.