Электрики, помогите плиз (ну и те, кто в курси)
Ч
Чиkkа Боранkена® ♈
Не знаю, куда еще обратиться, не нашла более профильного форума.
Вопрос в установке стиральной машины. Установить то можем сами, а меня смущает вопрос в заземлении. Что это такое и с чем ее едят? Как узнать, что у меня розетка не заземлена? Или лучше всетаки мастеров на эту тему вызывать?
Памагите бедной деушке Заранее благодарна!
Зы. Мушшш с электрикой не дружит
Вопрос в установке стиральной машины. Установить то можем сами, а меня смущает вопрос в заземлении. Что это такое и с чем ее едят? Как узнать, что у меня розетка не заземлена? Или лучше всетаки мастеров на эту тему вызывать?
Памагите бедной деушке Заранее благодарна!
Зы. Мушшш с электрикой не дружит
m
.mIR™
Вопрос в установке стиральной машины. Установить то можем сами, а меня смущает вопрос в заземлении. Что это такое и с чем ее едят? Как узнать, что у меня розетка не заземлена? Или лучше всетаки мастеров на эту тему вызывать?
читайте здесь, пожалуйста.
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=120&i=36729...
тут и про то,что такое заземление..
и про подключение стиральной машины.
и про варианты подключения машины, при отсутствии заземления.
D
Dmitry1689
Лучше мастера позвать он мигом все сделает!
Тут два варианта: Найти нулевой провод в розетке, установить евро розетку с заземлением и нулевой провод на контакт в розетке запараллелить . Или взять и протянуть заземляющий провод к розетке и подцепить на контакт евро розетки
Тут два варианта: Найти нулевой провод в розетке, установить евро розетку с заземлением и нулевой провод на контакт в розетке запараллелить . Или взять и протянуть заземляющий провод к розетке и подцепить на контакт евро розетки
Ч
Чиkkа Боранkена® ♈
Пасибки за ссылочку, но я там ничегошеньки не поняла. По физике минус один был.
Лучше мастера позвать он мигом все сделает!
По-видимому, это лучший вариант
S
Stаs
Найти нулевой провод в розетке, установить евро розетку с заземлением и нулевой провод на контакт в розетке запараллелить .
Такое точно делать не стоит
K
KЦ
Если по дому нет заземления - даже не заикайтесь об этом при установке. Не то, не ровен час заземлят, черти - на стояк водоснабжения или отопления... Потом всех соседей нервная дрожь начнет бить при виде смесителя...
Зануление, как говорили мне электрики, даже чем-то лучше, чем заземление. Хотя, есть сомнения... Но нулевой провод найти можно в любом случае.
Зануление, как говорили мне электрики, даже чем-то лучше, чем заземление. Хотя, есть сомнения... Но нулевой провод найти можно в любом случае.
Ч
Чиkkа Боранkена® ♈
Я даже не знаю, что такое нулевой провод. Мне вот просто так тупо ответьте, у меня панельный дом, на ЖБИ. Там все заземлено или всетаки мастира вызывать?
S
Stаs
. Там все заземлено или всетаки мастира вызывать?
Не каждый мастер вам это скажет, как я уже писал в преведущей теме у вас может быть два варианта просто нейтраль и заземленная нейтраль на нейтральной шине в щите, от этого зависит, как подключать, если есть сомнения и у вас и у мастера, лучше не подключать заземление во избежании трагедий.
Ч
Чиkkа Боранkена® ♈
То есть мне просто установить машину и не заморачиваца на эту тему?
S
Stаs
То есть мне просто установить машину и не заморачиваца на эту тему?
Должны быть готовы получить удар током в случае неисправности стиральной машины от ее металлических частей и сливающейся из нее воды.
C
Canopus
Может попробовать связаться с Жэковским электриком. Не люблю я эту братию, но вдруг вам попадется вполне вменяемый, который в курсе как в вашем доме обстоят дела с заземлением занулением.
Ч
Чиkkа Боранkена® ♈
Как фсе слооооожнаааааа....... /ушла звонить электрику/
если есть "земля" в распред щите, то оттуда тянуть провод для подключения розетки. Еще есть такая система наз. система уравнивания потенциалов, она вам тоже подойдет
r
rikus
Сталкивался с таким. Подключал без третьего провода в обычную розетку. Несильно бьет током когда во внутрь за бельем лазишь. Если перед этим нажать кнопочку отключения машины то не бьет. Лучше так не делать если с физикой плохо.
Если розетки не евро то выхода два.
1. Тупо подключить как есть, но тогда есть опасность поражения электрическим током.
2. Тянуть третий провод от щитка на лестничной клетке, если технически (в щитке) и экономически есть такая возможность.
Хотя если даже евро розетка не факт что там три провода а не два.
В общем в любом случае надо с электриком местным пообщаться.
Если розетки не евро то выхода два.
1. Тупо подключить как есть, но тогда есть опасность поражения электрическим током.
2. Тянуть третий провод от щитка на лестничной клетке, если технически (в щитке) и экономически есть такая возможность.
Хотя если даже евро розетка не факт что там три провода а не два.
В общем в любом случае надо с электриком местным пообщаться.
Ч
Чиkkа Боранkена® ♈
Спасибо всем за советы. Вызвала электрика
D
Dmitry1689
возьми отвертку с индикаторной лампой для проверки фазы (она в магазине 15 рублей стоит) воткни в розетку , сначала в одну дырочку , посмотри горит ли лампочка на отвертке когда пальчиком задеваешь за металлический наконечник отвертки со стороны ручки, если горит то этот провод - фаза, проверь
вторую дырочку в розетке, там не должна гореть лампа на отвертке , та дырочка где лампа не горит и будет нулевой провод, теперь если розетка обычная то надо выключить автомат в корридоре или подъезде , потом снять розетку, заменить ее на новую евро с тремя контактами, дальше провод который подключен
к нулевой дырочке запараллелить с болтиком на евро розетке где усики торчат , поставить розетку на место. включить автомат , проверь!!!! чтобы на усиках не было фазы (отверткой с индикатором), Фаза должна гореть только в одной дырочке в розетке а в другой и на усиках - нет, Включи машину в розетку
- Пользуйся!
K
KЦ
Эй, поосторожнее! Ноль на зануление надо бы тянуть отдельно - от щитка. И вообще проводка должна быть рассчитана на ток стиральной машины - ампер 10-15 с запасом. Соответственно, и вся проводка желательна отдельная, и с отдельным автоматом.
Вызвала электрика
Мадам, вот тут Вы всё правильно сделали...
Вызвала электрика
Мадам, вот тут Вы всё правильно сделали...
D
DAR73
дальше провод который подключен к нулевой дырочке запараллелить с болтиком на евро розетке где усики торчат , поставить розетку на место. включить автомат , проверь!!!! чтобы на усиках не было фазы (отверткой с индикатором), Фаза должна гореть только
в одной дырочке в розетке а в другой и на усиках - нет, Включи машину в розетку - Пользуйся!
НО!! при отгорании "0" и пробивании на корпус готовься принять на себя все 220, если выдержишь....100мА хватит...
Удачи с такими советами...
R
RY4@
Звоните специалисту.
m
.mIR™
вам неоднократно писали, что нельзя заземляющий контакт подключать к нолю, а вы все равно упорно советуете это сделать девушкам, которые ничего в этом не понимают
зачем? вредительство какое то, что ли ?
Пора в Екатеринбурге принять программу замены вводных электромагистралей в жилых многоквартирных домах постройки времен СССР. МЧС,энергетики,госстрой,совбез должны разработать новые стандарты энегоснабжения старых многоквартирных жилых зданий,т.к. старые провода гниют, а энергопотребление быстро
растет.
1.Необходимо заменить на вводах алюминий на медь сечением 150мм кв.
2. В подъездах заменить алюминий на медь сечением 25 мм кв. На квартиру предусмотреть макс. потребление 20 квт.
3. Обязательно у каждого дома создать современное заземление и грозозащиту силовых/слаботочных сетей.
Тогда во всех квартирах будет третий желтозеленый провод заземления как единый стандарт. А то сегодня каждый понимает заземление по своему .
Единственно правильное заземление современной э/быт.техники -это специальный отдельный провод имеющий выход на контур заземления здания. К тому же сам контур в земле должен быть в исправном состоянии, т.е. все контакты в нём должны быть нержавыми и надежными. Не слышал/не видел, чтобы в городе были регулярные
1.Необходимо заменить на вводах алюминий на медь сечением 150мм кв.
2. В подъездах заменить алюминий на медь сечением 25 мм кв. На квартиру предусмотреть макс. потребление 20 квт.
3. Обязательно у каждого дома создать современное заземление и грозозащиту силовых/слаботочных сетей.
Тогда во всех квартирах будет третий желтозеленый провод заземления как единый стандарт. А то сегодня каждый понимает заземление по своему .
Единственно правильное заземление современной э/быт.техники -это специальный отдельный провод имеющий выход на контур заземления здания. К тому же сам контур в земле должен быть в исправном состоянии, т.е. все контакты в нём должны быть нержавыми и надежными. Не слышал/не видел, чтобы в городе были регулярные
P
P1957
Самое правильное решение вызвать специалистов
Для стиральной машины нужна евророзетка с занулением
Можно сделать самостоятельно но это связано с вашей личной безопасностью. Я бы еще поставил УЗО
Для стиральной машины нужна евророзетка с занулением
Можно сделать самостоятельно но это связано с вашей личной безопасностью. Я бы еще поставил УЗО
D
Dmitry1689
НО!! при отгорании "0" и пробивании на корпус готовься принять на себя все 220, если выдержишь....100мА хватит...
Удачи с такими советами...
Простите идиота почти электрика. со стажем 20 лет и университетским образованием... но в ее случае... (панельный дом хрущевка).зануление и заземление одно и тоже у нее 2 с половиной квадрата алюминий минимум и если отгорит земля то мах белье не удобно будет доставать!
Удачи с такими советами...
Простите идиота почти электрика. со стажем 20 лет и университетским образованием... но в ее случае... (панельный дом хрущевка).зануление и заземление одно и тоже у нее 2 с половиной квадрата алюминий минимум и если отгорит земля то мах белье не удобно будет доставать!