"Заземление" металлопластиковой трубы.
S
Skod'ник
09:49, 17.09.2012
Здравствуйте все.
У нас в доме поменяли стояки водопровода-канализации на металлопластик.
При этом таджики, выполнявшие работы, протянули по стояку холодной воды в ванной одинарный провод сечением 4кв.мм. На вопрос что это - ответили, что заземление, но заземление чего - сказать затруднились.
Подскажите, пожалуйста, знающие люди, что ж это "заземление" должно заземлять - трубу (воду) - тогда этот провод нужно подцепить как-то к металлической арматуре - или все же это для подведения "земли" к приборам типа стиральной машины?
А если все же первое, то в целях второго использовать этот провод нельзя, как я понимаю?
У нас в доме поменяли стояки водопровода-канализации на металлопластик.
При этом таджики, выполнявшие работы, протянули по стояку холодной воды в ванной одинарный провод сечением 4кв.мм. На вопрос что это - ответили, что заземление, но заземление чего - сказать затруднились.
Подскажите, пожалуйста, знающие люди, что ж это "заземление" должно заземлять - трубу (воду) - тогда этот провод нужно подцепить как-то к металлической арматуре - или все же это для подведения "земли" к приборам типа стиральной машины?
А если все же первое, то в целях второго использовать этот провод нельзя, как я понимаю?
C
Crossmem
09:53, 17.09.2012
а кроме таджиков уже некого спросить?
09:54, 17.09.2012
все зависит от того, куда прикручен этот провод в подвале. Вероятно, этот провод предназначен для заземления стальных ванн, раковин и т.п. Хотя на практике, металлопластик практически не реально заземлить. Там гальванический контакт в обжимных фитингах не получается.
10:14, 17.09.2012
Так-то 4 мм маловато. Это обычное заземление (шина) для ванн и т.п.Часть системы выравнивания потенциалов.У вас должны быть в санузлах такие клеммнички, которые собирают на себе заземлящие провода от различных сантехнических приборов. А клеммнички соединяются с этой шиной. Раньше все это
прикручивалось, например, к трубе ХВС (вот у меня, например, в сталинке так, у родителей в хрущевке тоже).
A
AlexCrush
10:24, 17.09.2012
металлопластик практически не реально заземлить.
И не надо.
Провод о котором говорит автор - это провод Системы Уравнивания Потенциалов.
К нему нужно подключать стальные и чугунные ванные и раковины.
А трубы - не надо.
М
Матвей Клещёв
11:07, 17.09.2012
заземления стиралок, водонагреватееи и т.д. - можно на него подцеплять?
h
happy_seller
11:24, 17.09.2012
заземления стиралок, водонагреватееи и т.д. - можно на него подцеплять?
нужно
A
AlexCrush
11:47, 17.09.2012
заземления стиралок, водонагреватееи и т.д. - можно на него подцеплять?
нужно
Несколько не так.
По идее, водогреи/стиралки ДОЛЖНЫ быть подключены в розетки с заземлением (PE) . А СУП (тот самый провод) тоже подключается к PE.
Если в розетке нет заземления - тогда надо его делать, и соединять с СУП.
А при отсутствии PE в розетке подключать стиралку/водогрей к СУПу не правильно, надо именно делать PE.
Хотя на безрыбье...
11:55, 17.09.2012
Ну, на самом деле, в розетках вовсе не заземление, а зануление. В общем случае нулевой потенциал в контуре может и не быть заземленным. Этот контур изолирован от контура заземления (должен быть). А корпуса приборов и ванны должны именно заземляться. Хотя в быту обычно и "нуль" и "земля" суть одно и
то же. Либо в площадочном щитке соединяются, либо в подъездном-домовом.
A
AlexCrush
12:03, 17.09.2012
Ну, на самом деле, в розетках вовсе не заземление, а зануление.
Тут разница чисто терминологическая. Третий контакт в розетке называется PE - Protective Earth, т.е. Защитное Заземление.
По факту он может быть в щитке подключен к нулю. А может и не быть подключен, всё зависит от схемы заземления - TN, TN-C, TN-C-S и другие.
Самое главное, чтобы этот PE был неразрывным, т.е. без автоматов и выключателей.
Этим он принципиально отличается от нулевого проводника.
S
Skod'ник
12:14, 17.09.2012
а кроме таджиков уже некого спросить?
Вот здесь и спрашиваю.
Спасибо за конструктивные ответы.