вводной электрощиток в газовой котельной

msv62
21:31, 14.09.2012
Можно ли устанавливать злектрощиток в частном доме в газовой котельной? Мучаюсь...
0 / 1
22:43, 14.09.2012
нет
3 / 1
anturium
23:14, 14.09.2012
От пользователя -=siemens=-
нет

Однозначно!
1 / 0
01:03, 15.09.2012
От пользователя -=siemens=-

От пользователя anturium

Интересно а вы можете привести нормативные документы регламентирующие ваше мнение? Не помню, как с бытовухой но если брать промышленные котельные, то там ввод в помещении котельной будь здоров, и насколько помню котельные на низком давлении уже больше года вышли из подведомства Ростехнадзора. Могу ошибаться но ИМХО нет запрета, а значит можно.
0 / 1
A.Vladimirovich
08:37, 15.09.2012
Надо нормы искать по вводу.
К примеру в не большой большая блочной котельной ввод электрики + шкаф со всяческой электроникой расположены в трёх метрах от ввода газа и котлов. Всё заземлено.
0
Uzanto
08:41, 15.09.2012
От пользователя Bkmz
если брать промышленные котельные, то там ввод в помещении котельной будь здоров,

Есть такое,тк куча автоматики и тд
0
странник_r66
10:04, 15.09.2012
А разве это было когда-то запрещено?
1 / 1
11:37, 15.09.2012
а здравая логика. Вводной щит, это высокие токи-нагрев, так же возможны замыкания-искра.
Щиты автоматики в котельных монтируют, на при этом не забывают про систему контроля загазованности с электрозадвижкой на вводе газа.
3 / 1
@ndrew2709 (откубрячил шаурму)
11:44, 15.09.2012
От пользователя msv62
Можно ли устанавливать злектрощиток в частном доме в газовой котельной? Мучаюсь...

Представьте, как вы будете мучиться при аварии\утечке газа и тд
в ГАЗОВОЙ котельной?
1 / 0
Total_
11:48, 15.09.2012
От пользователя andrew2709
Представьте, как вы будете мучиться при аварии\утечке газа и тд
в ГАЗОВОЙ котельной?

Не говорите! Газенваген. А в электрокотельной он вообще сгорит заживо... 8(
2 / 0
anturium
18:23, 15.09.2012
От пользователя Bkmz
Интересно а вы можете привести нормативные документы регламентирующие ваше мнение? Не помню, как с бытовухой но если брать промышленные котельные, то там ввод в помещении котельной будь здоров, и насколько помню котельные на низком давлении уже больше года вышли из подведомства Ростехнадзора. Могу ошибаться но ИМХО нет запрета, а значит можно.

ПУЭ
7.3.48. В помещениях отопительных котельных, встроенных в здания и предназначенных для работы на газообразном топливе или на жидком топливе с температурой вспышки 61њС и ниже, требуется предусматривать необходимый минимум взрывозащищенных светильников, включаемых перед началом работы котельной установки. Выключатели для светильников устанавливаются вне помещения котельной. Электродвигатели вентиляторов, включаемых перед началом работы котельной установки, и их пускатели, выключатели и др., если они размещены внутри помещений котельных установок, должны быть взрывозащищенными и соответствовать категории и группе взрывоопасной смеси. Проводка к вентиляционному электрооборудованию и светильникам должна соответствовать классу взрывоопасной зоны.
ЭШ в этой зоне д/б взрывозащищенного исполнения, ввод-вывод кабелей через соответствующие сальниковые уплотнения.
Возможно установка одиночных аппаратов (АВ, пускатели, кнопки) на стене, полу взрывобезопасного исполнения, но они дороги и громоздки, так называемые шахтного, рудничного исполнения.
Допускается установка ЭШ нормального исполнения в отдельном помещении, если нет входа из него в помещение котельной.
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.