Есть электрики? Алюминий и медь как соединить?

Здравствуйте. Есть соединение в квартире проводки (220В) медной с алюминиевой методом скрутки. Есть мнение что медь с алюминием недопустимо соединять, тк быстро окисляется с возможными последствиями. Вопросы:
1. Так это или мнение о недопустимости распространяется только на слаботочные цепи?
2. Как правильно это устранить? Поможет если залудить медь или какие нибудь спец пасты есть чтобы не окислялось соединение?
3. Может кто ссылку даст на правильные сайты? Хочу схему проводки в квартире вычислить и отремонтировать (пропало освещение на кухне, хотя фаза присутствует). Как выяснилось, у меня провода от двух автоматов в щитке в квартиру приходят в разные распред коробки. Принцип построения сети не понятен, возможные варианты где нить посмотреть.
0
tihon
медь с люминием соединять можно только через клеммы, скрутка не допустима
5 / 0
Canopus
Есть специальные клеммы WAGO.
http://www.wago.ru

[Сообщение изменено пользователем 27.02.2008 10:13]
0
KЦ
Насколько я помню, медь с алюминием образует т. н. "гальваническую пару" - отсюда и процесс взаимного разрушения. Чтобы этого избежать, соединять их надо через сталь, к которой оба эти металла - и медь, и алюминий - нейтральны.

То есть, посредством обычной электрической колодки.
4 / 0
Вадимыч на Грозе Паркета
От пользователя КЦ
медь с алюминием образует т. н. "гальваническую пару" - отсюда и процесс взаимного разрушения. Чтобы этого избежать, соединять их надо через сталь, к которой оба эти металла - и медь, и алюминий - нейтральны.

Ну дык ить любые два металла образуют гальваническую пару. И колодка, кстати, вполне может быть и без стали, тоже медная. Эффект от колодки (клеммы, шины) в том, что она обеспечивает постоянное плотное соединение за счет пружин или болтов. В месте плотного сжатия отсутствует доступ воздуха, окисления металла не происходит. А скрутка - шаткое соединение, от температурных колебания и вибраций происходит шевеление, возникают зазоры. Мне так кажется.
0 / 1
Canopus
В упомянутых мною колодках внутри разъемов специальная паста для предотвращения доступа воздуха.
0
KЦ
От пользователя Canopus
В упомянутых мною колодках внутри разъемов специальная паста для предотвращения доступа воздуха.

Забавно. Простите, я не электрик, но мне как-то очевидно, что разрушение происходит в области контакта металлов и оно не окислительного характера. Может быть, в этих чудо-колодках паста изолирует один металл от другого? ;-)

Кроме того, стойкость алюминия как такового вообще обусловлена именно образованием оксидной плёнки.

Вот ведь! Продают же, блин, водостойкий чай, чёрт меня раздери...
Вам самому-то не смешно? :-)
0 / 1
обедненная медь и сплавы тож не вступают в реакцию с алюминием


цена вопроса - 10 рублей )))
От пользователя rikus
Хочу схему проводки в квартире вычислить

сайты не помогут ))
тупо вскрываем каждую распредкоробку и ищем место отсутствия фазы
оттуда ипляшем.
От пользователя Canopus

не знаю никакой пасты в ваговских клеммниках...ну, может прогресс и идет, просто давно не интересовался...
0
Вадимыч на Грозе Паркета
От пользователя КЦ
разрушение происходит в области контакта металлов и оно не окислительного характера.

Если контакт плохой, а ток высокий, то да, перегрев возникает. Но до этого еще дожить надо, если скрутка хорошая. Вот с годами окислительные процессы могут таки повлиять пагубно на контакт, даже без нагрузки.

От пользователя КЦ
Может быть, в этих чудо-колодках паста изолирует один металл от другого?

Смазочные материалы не влияют на контакт между металлами. Многие устройства типа переключателей, переменных резисторов наполняют консистентной смазкой (наподобие литола). Там первая задача, конечно, трение снизить. Но и защита от воздуха тоже имеет место.

Поищите любым поисковиком что-нибудь вроде "смазывание электрических контактов"


[Сообщение изменено пользователем 27.02.2008 22:43]
0
"КОЛОДКА КЛЕММНАЯ" в любом абсолютно магазине по 1.00руб за шт
0
Вот тема по клеммникам Wago
http://www.stelmarket.ru/katalog/el/wago.htm
0
KЦ
От пользователя Вадимыч на Грозе Паркета
Если контакт плохой, а ток высокий, то да, перегрев возникает

Мимо кассы.
Речь здесь, если Вы ещё не заметили, идёт о несовместимости алюминия и меди - то есть, именно при хорошем контакте меж ними и происходят все нежелательные процессы взаимного разрушения

А так-то да, можно и закуской отравиться... :-)
0
rikus
Всем спасибо. Немножко понятнее стало.
Пообщался еще с электриком знакомым. Пружинные клеммы он не использует. Сомневается в надежности. Хоть и гарантируют они 25А, но площадь контакта там маленькая. Для алюминия с медью наверное такие лучше. Он использует винтовые, там во втулке винтом весь пучок проводов сжимается, контакт надежный.

От пользователя Дядя Карлсон
тупо вскрываем каждую распредкоробку и ищем место отсутствия фазы

Две уже вскрыл, дальше не хочется. Лишний раз шевелить алюминиевые скрутки думаю ни к чему. Я надеялся найти типовые схемы проводки в квартирах. Поиском не удалось. У меня 4 распред коробки в квартире и на них приходит два провода (от двух автоматов). На какие приходит и какие соединены непонятно. Тем более в одной из четырех пропало напряжение. Пока что электриков вызвал и колодок клеммных прикупил. :-)