Сильный запах острой еды в сан.узле (совмещенном)

Pingвин
10:24, 13.09.2012
тоже думаю что пахнет не из вентиляции а из канализации у вас!, проверьте все стыки канализационных труб, можете посадить все стыки на герметик.
6 / 0
10:54, 13.09.2012
От пользователя Pingвин
тоже думаю что пахнет не из вентиляции а из канализации у вас!,

а вам не кажется, что из канализации пахло бы не только едой?
1 / 5
ЕкатRav
11:08, 13.09.2012
У меня была примерно такая история 2 раза.
1. После замены сифона в раковене (видимо водяной затвор неправильно работал)
настроил сифон и вонять перестало
2. опять то же самое только после замена сифона ванной (опять водяной затвор плохо работал. Вообще сильно воняло.) пришлось менять сифон на новый но уже выбирал с умом.

У мамы в туалете муфту между унитазом и канальей плохо герметиком промазали то же воняло..

Кстати воняло не г...ом а правда какой то едой тухленькой)))...

[Сообщение изменено пользователем 13.09.2012 11:14]
6 / 0
Наталия Владиславовна
12:38, 16.09.2012
Выкладываю перечень причин, из-за которых может быть запах:
1. Нарушения в процессе монтажа новой разводки (неправильно монтировали трубы или не так просчитаны все изгибы труб при строительстве, и вода в каком- то месте скапливается и застаивается).
2. Протечка канализационной трубы.
3. Неисправность может скрываться в резиновом уплотнителе (манжете), который пропускает воду и заодно и запах.
4. Нарушение герметичности гофры между унитазом и сливной трубой.
5. Негерметичное соединение патрубки от раковины и канализационной трубы.
6. Засор по стояку.
7. Трещина на стояке.
8. Срыв гидрозатвора.
9. Отсутствие в системе сифонов водяной пробки, которая задерживает запахи из канализационной трубы.
10. Кто-то сделал перепланировку и снес вентиляционный короб.
11. Засор вентиляционного канала (не хватает тяги).
12. Возможно в вентканал вставлена труба от вытяжки, которая и перекрыла тягу.
13. Закупорка стоячной трубы на техническом этаже или кровле.
14. Проблема в месте стыка труб в районе муфты.
15. Неплотные стыки в канализационном стояке.
16. Срыв или подтекание сифонов, неплотность соединения труб.
17. Неправильно подключена стиральная машина (д. б. колено, чтоб не было запаха, высота сливного отверстия у стиральной машины д. б. 65-100 см, шланг д. б. вставлен в трубу с манжетой).
18. Отсутствие колена в раковине.
19. Забита фановая труба.
20. Отсутствие вентиляции стояка.
21. Плохой затвор слива воды в ванной.
22. Нарушена герметичность соединения тройник-стояк.
23. Нарушена герметичность соединения гофра-тройник.
24. Те же беды (23,24) у соседей снизу при плохо заделанном проходе стояка через перекрытие.
25. В стояке есть слив воды из фильтров, который плохо загерметизирован.
26. Щель в канализации этажом ниже.
27. Сифон не имеет гидрозатвора.
28. Нет манжеты между выпуском сифона и канализацией.
29. Засор на нижней кромке моего входа в стояк.
30. При демонтаже крестовины или тройника (на вертикальных стояках) отсутствует либо деформировано уплотнительное кольцо.
31. Если стояк перебирали с применением компенсатора, из которого выбросили резинку, то будет вонять, если не заделать.
32. Нет колена у унитаза либо прямой слив.
33. Разгерметизация системы слива.
34. Имеется свищ между желобком для протока воды из сливного бачка и верхней точкой сифона.
35. Сместился унитаз относительно канализационной трубы.
36. Криво установлена либо состарилась резиновая прокладка на стыке трубы.
37. Отсутствие внутренней детали под решеткой трапа, обеспечивающей водный затвор.
38. Что-то тухнет в гофре перелива.
39. Под раковиной нет сифона, либо установлен неправильный.
40. Отсутствие в месте стыков труб в раструбе уплотнительного резинового колечка.
41. Труба, которой подключен унитаз к стояку идет горизонтально и нет перепада высоты (верхняя граница входа в стояк д. б. ниже нижней границы выхода из унитаза, перепад высот не менее 100 мм).
42. Запах будет, если гофра от стояка идет сначала вниз, а потом наверх.
43. Маленькая высота водяного замка у унитаза.
44. Криво установлен унитаз (из-за этого открывается водяной затвор).
45. Имеется свищ между полостью канализации и полостью выпуска воды после бачка (под ободком).
46. В туалете неплотные стыки в крестовине присоединения к стояку.
47. Отсутствие резиновых манжет в соединениях канализационных труб.
48. Плохое качество гидрозапоров на сливах в ванне и раковине.
49. Возможно подтекание в месте соединения общего канализационного стояка с моими канализационными трубами (от унитаза, раковины, ванны).
50. Неправильный монтаж канализации во время соединения труб в раструбах приводит к протечке (для пластиковых труб ? закусило уплотнительное кольцо).
51. Заброс грязной воды из стояка в сифон унитаза.
52. Отвод ? эксцентрик сидит неплотно.
53. Сухой гидрозатвор.
54. Брак сифона.
55. Протечка домовых стояков и попадание их в плохо загерметизированую систему вентиляции.
56. Неправильная установка сифона.
57. Дыра между моим и соседским вентканалом.
58. Отсутствие колена в сливе.
59. Разгерметизация стояка.
60. Гидрозатвор не держит.
61. Нет герметизации на участке от сифона до стояка.

Вызвала еще раз сантехнка, он проверил все согласно списка, все оказалось в порядке. Дурдом.....
1 / 0
Наталия Владиславовна
12:43, 16.09.2012
Прошла неделя, как я заклеила вентиляцию в сан. узле, вонь как и раньше периодически появляется, но уже не такая сильная.
0
14:27, 16.09.2012
От пользователя Наталия Владиславовна
8. Срыв гидрозатвора.


От пользователя Наталия Владиславовна
27. Сифон не имеет гидрозатвора.


От пользователя Наталия Владиславовна
43. Маленькая высота водяного замка у унитаза.


От пользователя Наталия Владиславовна
51. Заброс грязной воды из стояка в сифон унитаза.


От пользователя Наталия Владиславовна
53. Сухой гидрозатвор.


От пользователя Наталия Владиславовна
60. Гидрозатвор не держит.


Об одном и том же 6 раз разными словами. Про все остальные пункты можно сказать то же самое - сплошная тафтология. Вы бы не причины описывали, а способы решения:

1. Капремонт канализации
2. Замена унитаза
3. Замена уплотнительных элементов
4. Замена сливов от раковины и унитаза до стояка.


Всё! Решение в одном из пунктов.
4 / 0
14:40, 16.09.2012
От пользователя Docker
. Вы бы не причины описывали, а способы решения:

Вызовите мастера и сделайте полную ревизию своей канализационной системы. И не пытайтесь стать космонавтом ....
2 / 0
Наталия Владиславовна
15:18, 16.09.2012
От пользователя Docker
Об одном и том же 6 раз разными словами. Про все остальные пункты можно сказать то же самое - сплошная тафтология. Вы бы не причины описывали, а способы решения:

1. Капремонт канализации



какой кап. ремонт? я же уже писала, что дом новый!
1 / 0
Наталия Владиславовна
15:20, 16.09.2012
От пользователя Docker
2. Замена унитаза



При чем здесь замена унитаза? Воняет не всегда и не канализацией!
0 / 2
Наталия Владиславовна
15:22, 16.09.2012
От пользователя Docker



Установленный унитаз и так новый.
0
Denis_d
15:33, 16.09.2012
последний этаж в 18-ке - скорее всего у Вас происходит "опрокидывание" воздуха. почитайте в интернете как лечить.
0
Наталия Владиславовна
15:51, 16.09.2012
Если снять белую вентеляционную решетку, то за ней обнаруживается какая то железная решетка, которая закреплена изнутри вент. канала. Правильно ли это?
при таком раскладе вентилятгор с обратным клапаном не поставить.
0
Denis_d
15:57, 16.09.2012
может быть это армирование ветблока? Срезать
0
Наталия Владиславовна
16:03, 16.09.2012
От пользователя Denis_d
может быть это армирование ветблока



а зачем это армирование вообще нужно?
0
Denis_d
18:03, 16.09.2012
Предполагаю, что у Вас дом из сборного жби (нова-строй), поэтому скорее всего
стоит сборный вентблок, который был заармирован на заводе. Ее Вы и видете.
0
DENAYW
18:14, 16.09.2012
Была как то тема про энергетику в домах.Люди за копейки строят,ждать,можно чего угодно ;-)
0
Moon (back side)
18:20, 16.09.2012
вам строители никаких закладок не оставили? (мексиканскую мышку, страусиное яйцо.....)
0 / 1
Наталия Владиславовна
18:29, 16.09.2012
От пользователя Denis_d



а эта решетка не может мешать системе вентиляции?

по факту белая решетка, которая со стороны сан. узла больше в 2 раза дыры вентиляции. такое может быть?
0
Наталия Владиславовна
09:35, 17.09.2012
Выяснилась еще одна деталь, оказывается вентиляция у меня не всегда работает.
Вчера вечером отклеила лист бумаги с вентиляции, сегодня утром обнаружила опять эту вонь. решила проверить вентиляцию, поднесла сначала кусочек листа обычной бумаги, а потом и туалетной, тяги нет, лист не держится. получается вонь появляется тогда когда вентиляция не работает. Когда тяга есть, вони нет (когда залепляла вентиляцию, лист сам держался, без скотча)
0
Матвей Клещёв
11:22, 17.09.2012
А чем запах чеснока не нравится??? меньше болеть будете )) бить тревогу надо будет, когда начнет вонять ацетоном, бензном и и проч реагентами винтоваров )).
1 / 1
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.