Вопрос по Электрике.

Greenmberg
02:38, 08.09.2012
Подключаю прожектор 500W с датчиком движения. Но не могу понять, как точно его подключить. Помогите разобраться. (я не понял в инструкции: - "Соедините голубой и красный с нагрузкой")
Спасибо.

p.s. Заземление не использую. Кабель 2*1,5.
Инструкция:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Схема:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Входящие кабели сверху.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Еще сверху.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Теперь входящие снизу

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


[Сообщение изменено пользователем 08.09.2012 03:11]
0
DDeNN
06:54, 08.09.2012
Подключать также, как и написано у Вас в инструкции. Коричневый и голубой к сети, т.е. к источнику напряжения (розетке итд). Прожектор у Вас имеет также 2 конца для подключения - их нужно соединить с красным и уже задействованым выше голубым. Вот и все.
1 / 0
eskala
09:28, 08.09.2012
перемычку добавить :-)
одно питание для прожектора.
второе для датчика.
2 / 2
El.Master ПриватизировалКОСМОС
19:05, 09.09.2012
От пользователя eskala
перемычку добавить
одно питание для прожектора.
второе для датчика.

Чо?
первый и второй контакт - подать питание
второй и четвертый - подключить к прожектору.
Землю - в топку...
капец инструкция, в трех проводах запутаться можно.
в общем главное на коричневый и голубой 220 подать.
0
"Neo"
20:06, 09.09.2012
Так вроде на фото всё верно подключено.
От пользователя El.Master ?
первый и второй контакт - подать питание
второй и четвертый - подключить к прожектору.

Не робит чтоле?
От пользователя El.Master ?
капец инструкция

Точно. Лучше бы схему нарисовали.
Типа вот:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


[Сообщение изменено пользователем 09.09.2012 20:21]
1 / 0
El.Master ПриватизировалКОСМОС
20:25, 09.09.2012
От пользователя neo4000

ну вот, нормальная, грамотная схема.
А то перемычки, провода цветные и прочее, налицо желание производителя как можно сильнее запутать потребителя.
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.
Регистрация