Система отопления и бойлерной

-= VК =-
16:36, 28.08.2012
От пользователя не знаю пока
Эт помоему теплоизолятор на подаче, чтоб потерь по теплу не было до места прогрева, может секция тёплого пола за 10 м от гребёнки, нафиг эти 10 м греть.

так как межтрубное расстояние подвода маленькое - да, небольшой теплоизолятор, что бы локально перед коллекторами не перегревать стяжку
если не сделать гофры, то горячая подача нагреет локально стяжку, в которой тут же рядом идет обратка, которая косвенно будет нагреваться от стяжки.
следовательно температура обратки будет ненормально повышена, узел подмеса поймет что обратка горячая и начнет перекрывать подачу. в итоге получится нечто вроде термозатвора.
3 / 0
_SVB_
16:51, 28.08.2012
ааа, понятно, просто у меня радиаторов нет, а соответственно узла подмеса нет, посему и теплоизолятора нет

[Сообщение изменено пользователем 28.08.2012 17:06]
0
-= VК =-
17:57, 28.08.2012
От пользователя _SVB_
ааа, понятно, просто у меня радиаторов нет, а соответственно узла подмеса нет, посему и теплоизолятора нет

только ТП? какой котел? низкотемпературный? какая температура теплоносителя в контурах? хватает мощности теплых полов для обогрева всех помещений? площадь и мощность котла какие?
0
lobov i
22:38, 28.08.2012
От пользователя -= VК =-
возьмите готовый узел подмеса combimix

Я так и не догоняю, гидравлический узел на моей принципиальной схеме - это и есть тот самый узел подмеса, о котором я там много слышу?
Что есть на фото узел подмеса? Зеленинькая штуковина?

От пользователя -= VК =-
узел подмеса поймет что обратка горячая и начнет перекрывать подачу

С узлом подмеса связан клапан или там мериется температура? как происходит процесс?
0
Sоft
22:49, 28.08.2012
От пользователя _SVB_
это слишком просто
а если не секрет, для чего в гофре трубы идут?

место есть, где расширяться при нагреве, в стяжке
ну и на момент отсутствия стяжки, работает как некая защита от механических повреждений :-)
0
-= VК =-
23:28, 28.08.2012
От пользователя lobov i
Что есть на фото узел подмеса? Зеленинькая штуковина?

зеленинькая штуковина - это насос в узле подмеса
сам узел выглядит так:


От пользователя lobov i
С узлом подмеса связан клапан или там мериется температура? как происходит процесс?

:-) процесс сложен
лучше один раз прочитать и разобраться
http://www.valtec.ru/document/technical/nastrojka-...
0
Е!.ru
23:58, 28.08.2012
От пользователя -= VК =-

Классно объясняете, а главное без "менторского тона"
Энергетиком в ТК работал, собирали простейшие узлы арендаторам типа "горячая вода в кафе" . Два эл. нагревателя, бойлер, расширитель, насос, всё просто. А тут дааа, без опыта сложновата и нюансов куча...
Автор хорошим вопросом задался - вникнуть в тему, некоторым пофиг, смонтировали и ладно, а как это работает - невдомёк.
0
_SVB_
08:48, 29.08.2012
От пользователя -= VК =-


да, только теплые полы.

Котел самый простой Baxi eco four 24 с естественным отведением. Выбрал потому, что только у бакси есть режим теплые полы.
Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85 оС и 30-45 оС (режим "теплые полы")

дом 200 кв. 2 этажа. На первом этаже 6 контуров по 80 метров каждый. Укладка труб теплого пола на первом этаже с расстоянием между трубками порядка 10 см, на втором этаже 4 контура, расстояние между трубками 15-20 см.

Котел только запускаю. В ту зиму дом отапливал электрокотлом на 12 квт миасский. Даже в лютые морозы на первом этаже 23 градуса.

Правда оговорюсь за счет чего такие показатели: дом из бризолита, в стенах 160 мм утеплителя, на полу Эппс 50 мм, на чердачном перекрытии эковата от 200 до 300 мм......как насыпалось уж ))

[Сообщение изменено пользователем 29.08.2012 08:50]
0
lobov i
22:03, 30.08.2012
Наконец до меня дошло, спасибо за ссылку (сейчас еще почитаю). Этот узел касается теплых полов, а я его все мерил на радиаторную систему. дело в том, что ТП будут только внизу и всего в одной из 6 комнат вверху. т.е. основная у меня всетаки радиаторная система.
В принципиальной схеме, кроме этого узла (там он обозначен как насосносмесительный узел) есть гидравлический разделитель.
гидравлический разделитель - что за зверь? с чем едят?
0
11:14, 31.08.2012
От пользователя -= VК =-
возьмите готовый узел подмеса combimix итальянской фирмы valtec + коллекторы от нее же, сантехники соберут все воедино

и получите вот такое:

не многова-то для насоса такое количество веток? :-)
0
-= VК =-
12:20, 31.08.2012
От пользователя s.enns
не многова-то для насоса такое количество веток? :-)

неа.
это еще не самый мощный насос, да и работает на 2ой скорости
дает примерно 3-3,5 литра в минуту по каждому контуру, чего вполне достаточно.
в замкнутой системе работа насоса идет только на преодоление силы трения жидкости(теплоносителя) о стенки трубы, а она у сшитого полиэтилена как стекло гладкая, главное что бы заломов трубы не было.
я уж не говорю, что плюсом котловой насос еще давления поддаст (там еще такой же стоит, котел 40 кВт)
0
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.