Когда можно нагружать ростверк?
S
SM60
14:03, 13.08.2012
Всем привет! Имею 50 свай залитых прошлым летом, через неделю буду заливать поверх свай ростверк шириной 400 высотой 600, бетоном марки 400? арматура 14мм и 10мм. Далее планирую поставить на ростверк 1 ряд фундаментных блоков (ФБС 24-4-6) а на блоки плиты перекрытия. Вопрос: сколько должно пройти
времени чтоб после заливки всё это дело на ростверк можно было установить не сломав его? заранее спасибо!
15:13, 13.08.2012
30 дней
и не забудьте чтоб верх тела сваи на 50 мм заходил в тело будущего ростверка
и не забудьте чтоб верх тела сваи на 50 мм заходил в тело будущего ростверка
E
Enni
15:22, 13.08.2012
ФБС 24-4-6
ФБС 24-4-6
Единица: шт.
Описание: Длина: 2.38 м.
Ширина: 0.4 м.
Высота: 0.58 м.
Вес: 1300 кг.
скажите, а зачем ставить на ростверк фундаментные блоки? вес у них не маленький, хм.. и какой функционал они выполнять будут?
S
SM60
15:34, 13.08.2012
Блоки планирую ставить только для того чтоб наростить сам ростверк. Сначало думал это сделать твинблоком но во всех форумах эту идею раскритиковали. Кирпичём долго и дорого а наростить требуется не менее 0,5 метра, кстате блоки мне достались по блату
E
Enni
15:51, 13.08.2012
наростить сам ростверк
высотой 600
плюс
Высота: 0.58 м.
зачем Вам ростверк 118 см?
плюс не плохо бы посчитать все нагрузки на фундамент
[Сообщение изменено пользователем 13.08.2012 15:56]
S
SM60
16:12, 13.08.2012
Буду делать подвал, т.к. у меня сваи на 2 метра в земле хачу вырыть котлован глубиной 1 метр чтоб в полный рост в подвале можно было стоять
S
SM60
16:18, 13.08.2012
нет, по периметру отступать 0,5 метра от ростверка
E
Enni
16:27, 13.08.2012
дом у Вас 10*10, а то и больше судя по количеству свай, посчитайте сколько веса Вы добавите ФБСками, плюс плиты перекрытия, плюс материалы стен, плюс снеговая нагрузка и тыды и тыпы ))
выдержит Ваш фундамент эти пытки? ))
считал кто?
выдержит Ваш фундамент эти пытки? ))
считал кто?
16:29, 13.08.2012
нет, по периметру отступать 0,5 метра от ростверка
а стенки дополнительной подбетонкой держать?
a
alff1
16:32, 13.08.2012
если не пересушить и не заморозить, то бетон набирает примерно 80% прочности за неделю, оставшиеся 20% за 3 недели.....
19:49, 13.08.2012
плюс плиты перекрытия, плюс материалы стен, плюс снеговая нагрузка и тыды и тыпы
Несущая способность 50-ти свай на грунтах средней плотности составит 250 тонн.
К
Кришнаит
20:42, 13.08.2012
Несущая способность 50-ти свай на грунтах средней плотности составит 250 тонн.
А вот с этого места поподробне...
Не может заливная свая держать 5 тонн..Соглашусь максимум на 4, И то с запасом..
M
MasTa_Killa
20:55, 13.08.2012
А вот с этого места поподробне...
Не может заливная свая держать 5 тонн..Соглашусь максимум на 4, И то с запасом..
Не может заливная свая держать 5 тонн..Соглашусь максимум на 4, И то с запасом..
5тонн в суспеси (2,5кг/см2) -диаметр 500мм
К
Кришнаит
21:09, 13.08.2012
Не путайте ваши сваи с висячими.Это совсем другой способ устройства фундамента. Ваши залитые в лунки армированно/бетонные столбики 5 тонн не понесут в любом случае. Плюса к несущей способности ваших свай добавит ростверк,только не приподнятый над грунтом, а уложенный на пробитое основание де-то
треть.Может, тогда на 250 тонн и вылезете.
Т
Темник
21:25, 13.08.2012
При наборе 70 процентов прочности. Смотрите картинку в профиле.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Напишите шаг свай и грунты.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Напишите шаг свай и грунты.
К
Кришнаит
21:43, 13.08.2012
Ну и считайте 50 двухметровых свай..Только, это скорее всего лукавство.Звали беларуську с ямобуром - а он на 1,8 всего крутит...По краю промезания нашего региона. Так что 200 мм этой двухметровой сваи наружу торчат и ростверка ждут..
07:08, 14.08.2012
.Звали беларуську с ямобуром - а он на 1,8 всего крутит..
В следующий раз зовите вот эту штуку.
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
b
boxmaster
09:49, 14.08.2012
фотка из Сарапулки похоже.
S
SM60
11:39, 14.08.2012
Шаг свай 1.2-1.3 метра, грунт суглинок, диаметр 350мм
E
Enni
11:43, 14.08.2012
Шаг свай 1.2-1.3 метра, грунт суглинок, диаметр 350мм
я еще раз спрошу )) Вам фундамент кто-нить расчитывал? ну или сами считали?
не, ну просто интересно ))
просто на днях видела народную стройку)) все треснуло )) начиная с фундамента, закначивая сненой )) вверху трещина разошлась так см на 10 примерно, ну или около того
S
SM60
12:37, 14.08.2012
Нет, фундамент никто не расчитывал у нас тоже народная стройка) но на этом деле я не экономлю делаю для себя поэтому стараюсь соблюдать все нормы и правила. Под ростверком сделана у меня падушка из песка 40см.
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.