Проект системы отопления с теплым полом. Вопросы.
a
autokos
17:17, 08.08.2012
Добрый день. Кто подскажет, где можно сделать приблизительный проект системы отопления для дома в 180 кв.м.? Хочу сделать первый этаж теплые полы без радиаторов, а второй - одни радиаторы. Всё это в комбинации эл.котёл+камин с водяным контуром.
[Сообщение изменено пользователем 10.08.2012 18:36]
[Сообщение изменено пользователем 10.08.2012 18:36]
18:39, 08.08.2012
газ есть?
если да, то делайте либо теплый пол водяной, либо радиаторы
иначе придется усложнять систему т.к. разная температура теплоносителя у ВТП (водяной теплый пол) и у РС (радиаторная система)
если да, то делайте либо теплый пол водяной, либо радиаторы
иначе придется усложнять систему т.к. разная температура теплоносителя у ВТП (водяной теплый пол) и у РС (радиаторная система)
a
autokos
21:55, 08.08.2012
Газ в перспективе, а пока электричество и дровишки. Я и пытаюсь оптимизировать расходы на отопление. Если-бы газ не предвиделся, то я бы не стал заморачиваться с водяным полом на первом этаже, а сделал-бы электрический, но без радиаторов. Второй этаж - радиаторы (не обсуждается). А камин с теплообменником для эстетики, ну и частичная экономия электричества. Ну и что-бы это всё правильно и эффективно работало. Жду профессиональных советов.
a
autokos
11:09, 09.08.2012
Видимо, мало профессионалов.
R
RomB
11:27, 09.08.2012
С камина с теплообменником много не снимешь. Разница с обычной кассетой в 30-40тр + обвязка будет окупаться 3-5 лет если изредка топить. Проще продумать систему воздуховодов в 3-4 смежных помещения.
Проект вам особо не нужен - все довольно стандартно и просто. Закиньте описание системы в 2-3 фирмы и смотрите что предложат.
[Сообщение изменено пользователем 09.08.2012 11:31]
Проект вам особо не нужен - все довольно стандартно и просто. Закиньте описание системы в 2-3 фирмы и смотрите что предложат.
[Сообщение изменено пользователем 09.08.2012 11:31]
сейчас читают
a
autokos
11:50, 09.08.2012
А мне много с камина и не надо. Он будет типа резервной системы, ну и для красоты. Что значит разница с обычной кассетой? Я нашел подходящий камин за 28 т.р. И кому, например, закинуть свои пожелания? Может на форуме найдутся спецы.
a
autokos
23:42, 09.08.2012
Мдаа. За целый день ни одного совета.
l
lobov i
08:20, 10.08.2012
я не спец. просто тока тока заказал проект на примерно такую же площадь. В фирме, куда я обратился мне сказали, что проблем нет. можно сделать водяной пол и радиаторное отопление с одного котла.
Схему описали примерно так: Ставят стрелку (это что-то вроде смесительного узла) после него система насосов, которые управляют контурами. Котел двухконтурный с бойлером на 60 литров. Один контур на гвс другой на отопление.
Если таки в теме появится спец и найдет в моем описании что-нибудь смешное, очень прошу отписаться, пока я не оплатил и не забрал работу. А если все грамотно, то прошу потолковее объяснить назначение водяной стрелки.
Автору, если интересно могу скинуть телефон, хотя проблем нет в яндексе найти целую кучу.
Схему описали примерно так: Ставят стрелку (это что-то вроде смесительного узла) после него система насосов, которые управляют контурами. Котел двухконтурный с бойлером на 60 литров. Один контур на гвс другой на отопление.
Если таки в теме появится спец и найдет в моем описании что-нибудь смешное, очень прошу отписаться, пока я не оплатил и не забрал работу. А если все грамотно, то прошу потолковее объяснить назначение водяной стрелки.
Автору, если интересно могу скинуть телефон, хотя проблем нет в яндексе найти целую кучу.
09:39, 10.08.2012
Вот здесь посмотрите http://forcetherm.ru/shema.htm#p347 там все схемы
На теплый пол ставится узел подмеса ( если делать без трехходовых-выйдет бюджетно) В общем разбирайтесь сами, читайте форум СОК, или обращайтесь в фирмы
На теплый пол ставится узел подмеса ( если делать без трехходовых-выйдет бюджетно) В общем разбирайтесь сами, читайте форум СОК, или обращайтесь в фирмы
R
RomB
10:30, 10.08.2012
что-нибудь смешное, очень прошу отписаться, пока я не оплатил и не забрал работу. А если все грамотно, то прошу потолковее объяснить назначение водяной стрелки.
Смешного ничего нет - стандартное решение. Если ТП и радиаторы раздельно по этажам (помещениям), спросите у них как будет осуществляться регулирование ТП.
Гидрострелка избавляет от необходимости рассчитывать и балансировать гидравлику системы при наличии нескольких контуров потребления с разным расходом теплоносителя.
При наличии двух контуров, можно обойтись и без неё. Иногда, спецы-недоучки называют большой самодельный коллектор гидрострелкой по ошибке.
a
autokos
15:21, 10.08.2012
А при каких условиях можно обойтись без узла подмеса. У знакомого на ТП его нет, говорит, что всё ок.
R
RomB
15:53, 10.08.2012
А при каких условиях можно обойтись без узла подмеса
Если нет радиаторов, то котел просто работает на мин. допустимой температуре. Мой например может выдавать от 35с в режиме ТП.
Если есть радиаторы, то можно загонять в оба контура среднюю температуру. 50-60с, например. При этом теплый пол уложен с шагом 0,5м. На полу "зебра". Радиаторы работают с низкой эффективностью.
Но это колхоз.
a
autokos
18:35, 10.08.2012
Кто-нибудь использует теплый пол, как основную систему отопления? Поделитесь, пожалуйста, опытом эксплуатации и конструктивом.
c
cere$$
22:19, 10.08.2012
Может на форуме найдутся спецы.
Чем можете поделиться взамен?
7
a
autokos
23:07, 10.08.2012
7
Это коммерческое предложение? Или палец дрогнул...
c
cere$$
23:19, 10.08.2012
палец дрогнул...
...мечты-мечты... соблазн неискушенных.
Спроектировать и сделать могу.Но некогда.
Себе не могу сделать...Сапожник без сапог.
a
autokos
23:27, 10.08.2012
Себе не могу сделать
Приходится жить без отопления?
Спроектировать и сделать
могу
могу
Приму в дар бесплатный совет, только полезный
c
cere$$
23:41, 10.08.2012
без отопления?
Обогреваюсь исключительно тетками и одеялом.
бесплатный совет,
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги...
А по ним ходить.(с)
a
autokos
23:59, 10.08.2012
Афоризмы хорошо, но для другого форума. Здесь люди, в большинстве своем, делятся практическими советами.
А Вам, наверное, сюда http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=160&i=28242...
А Вам, наверное, сюда http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=160&i=28242...
V
-= VК =-
12:22, 11.08.2012
да много кто уже построил совмещенную систему ТП + РО
в т.ч. и я
у меня котел протерм 40 клз (38 кВт мощности + бойлер на 100 литров)
14 контуров ТП, 12 на первом этаже(отопление только теплыми полами), 2 на втором (санузел и оранжерея) + 10 радиаторов на 2ом этаже
работа ТП строится на узле подмеса Combimix и коллекторах Valtec , в поисковике поищите - схема там простая.
в т.ч. и я
у меня котел протерм 40 клз (38 кВт мощности + бойлер на 100 литров)
14 контуров ТП, 12 на первом этаже(отопление только теплыми полами), 2 на втором (санузел и оранжерея) + 10 радиаторов на 2ом этаже
работа ТП строится на узле подмеса Combimix и коллекторах Valtec , в поисковике поищите - схема там простая.
16:09, 11.08.2012
ну так то рассчитал и сделал сам, основываясь на форум хаусе и консультации вживую у местной фирмы
запуск в конце августа
площадь ТП - около 400 кв.м
узел подмеса через 3х ходовик на коллектор ТП, с него магистралью на 3 гребенки ТП
сам коллектор подключен к гидрострелке,
такде к ней подключен коллектор на РС
короче запущу - фото сделаю
запуск в конце августа
площадь ТП - около 400 кв.м
узел подмеса через 3х ходовик на коллектор ТП, с него магистралью на 3 гребенки ТП
сам коллектор подключен к гидрострелке,
такде к ней подключен коллектор на РС
короче запущу - фото сделаю
a
autokos
17:00, 11.08.2012
делайте либо теплый пол водяной, либо радиаторы
иначе придется усложнять систему
иначе придется усложнять систему
Советуеете упростить, а сами сделали комбинированую. Видимо, не легко всё далось. У Вас даже
запуск в конце августа
Какое покрытие хотите на ТП использовать?
V
-= VК =-
18:35, 11.08.2012
Советуеете упростить, а сами сделали комбинированую. Видимо, не легко всё далось. У Вас даже
нет там ничего сложного.
только берите сразу котел со встроенным бойлером и итальянский узел подмеса с коллектором теплых полов.
система простая
Видимо, не легко всё далось. У Вас даже
что за истерия? у многих пуск системы отопления по осени - газовики загружены по самые уши.
у меня у самого система под давлением уже месяца 2 стоит, жду когда в трубе газ появится.
19:12, 11.08.2012
Советуеете упростить, а сами сделали комбинированую. Видимо, не легко всё далось. У Вас даже
тема была на этом форуме, был дом на 120 кв.м с радиаторной системой, стал на 700 кв. в новострое везде ВТП, но старую то систему надо как то подцеплять, вот и пришлось мудрить
строили бы дом с нуля, только ВТП был бы без всяких усложнений
по покрытию
плитка на пол
по котлам
минимальная обратка у моего котла +35 градусов, он ее сам подогревает и в котел должна поступить около 55 градусов, все что ниже для чугунного - зло, вот и испольщовал гидрострелку, чтоб котлу легче было
для стальных котлов, таких проблем нет
[Сообщение изменено пользователем 11.08.2012 19:12]
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.