Вот так они и горят (про Wago)
О
Очумелый мастер?
Не помню в какой теме кто-то из электриков упирался Wago расхваливал, не смог тему через поиск найти.
Вот намедни, наблюдал картину, Wago 773 серии:
Заранее соглашусь:
- автомат говно
- сделано хз как
- тому кто делал надо ручонки таджикские оборвать
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
В клемник воткнуты 2 шт. Al по 2,5мм и 1 шт 1,5мм Cu, ничего не сгорело и автомат (номинал хз почему такой) не сработал, а Wago "потекла" . Потребителей всего 5шт энергосберегаек, холодильник и кинескопный телевизор и всё Wago толи в Электромире, толи в Суперстрое покупались, точнее узнать не удалось, но либо там, либо там точно.
Вот намедни, наблюдал картину, Wago 773 серии:
Заранее соглашусь:
- автомат говно
- сделано хз как
- тому кто делал надо ручонки таджикские оборвать
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Фотография из Фотогалереи на E1.ru
В клемник воткнуты 2 шт. Al по 2,5мм и 1 шт 1,5мм Cu, ничего не сгорело и автомат (номинал хз почему такой) не сработал, а Wago "потекла" . Потребителей всего 5шт энергосберегаек, холодильник и кинескопный телевизор и всё Wago толи в Электромире, толи в Суперстрое покупались, точнее узнать не удалось, но либо там, либо там точно.
U
Uzanto
дак ты нагрузку поди да 25 квт
ни разу с ваго проблем не было
ни разу с ваго проблем не было
О
Очумелый мастер?
ни разу с ваго проблем не было
Al по 2,5мм и 1 шт 1,5мм Cu
Старая высохшая алюминька выдержала, да и неоткуда у пенсов 25кВт взять
Потребителей всего 5шт энергосберегаек, холодильник и кинескопный телевизор и всё
эт либо кабель в клеммник недозасунули, либо хз.
При перегрузе сначала бы изоляция люминьки стекла
При перегрузе сначала бы изоляция люминьки стекла
К
Клим Чугункин.!.
бракованный попался поди, один на мешок
О
Очумелый мастер?
кабель в клеммник недозасунули
я их оттуда вытащить не смог - сломал, вот на фото один обгорелый торчит
Е
Е!.ru
Нагрев нехилый был. На фотке можно разобрать, что от алюминиевой жилы всё пошло. Можно только предполагать - по сечению были выбраны клемники? Не надломился проводок при "втыкании"? Алюминька легко надламливается при зачистке изоляции ножом по "кругу", достаточно небольшой прорези на жилке. Ну и
заводской дефект никто не отменял. Зчищенные провода должны втыкаться с некоторым усилием и не вытаскиваться (вытащить то конечно можно)
Автомат с таким номиналом вопросов не вызывает, ваги спокойно выдержут такой ампераж На всё ИМХО
Ни разу эти клемники не подводили (надеюсь и в дальнейшем)
Автомат с таким номиналом вопросов не вызывает, ваги спокойно выдержут такой ампераж На всё ИМХО
Ни разу эти клемники не подводили (надеюсь и в дальнейшем)
значит брак. Или грязь строительная в клеммнике была.
Ой не напрасно! Не напрасно я все скутки варю!
Ой не напрасно! Не напрасно я все скутки варю!
О
Очумелый мастер?
по сечению были выбраны клемники?
чой?, вроде бы всё в первом сообщении описал))
Не надломился проводок при "втыкании"?
я их оттуда вытащить не смог - сломал
Алюминька легко надламливается при зачистке изоляции ножом по "кругу", достаточно небольшой прорези на жилке.
нет там "по кругу" , "строгали" там))
Автомат с таким номиналом вопросов не вызывает, ваги спокойно выдержут такой ампераж На всё ИМХО
итиюмать, алюминька 2,5 там, какой "ампераж"? автомат не выключился, старая алюминька выдержала (хотя не должна была 25 А выдюжить), клемник стёк )))
О
Очумелый мастер?
А да, чуть не забыл:
автомат и ноль и фазу разрывает не знаю зачем там так сделали, обгорело на ноле.
автомат и ноль и фазу разрывает не знаю зачем там так сделали, обгорело на ноле.
Е
Е!.ru
Потребителей всего 5шт энергосберегаек, холодильник и кинескопный телевизор и всё
Да что то хрень какая то. На эти потребители даже сопля еле скрученная устояла бы. Судя по сборке "распределительного узла" может и не совсем клемник виноват
[Сообщение изменено пользователем 06.08.2012 00:13]
А
АI
КЗ
да и неоткуда у пенсов 25кВт взять
О
Очумелый мастер?
может и не совсем клемник виноват
а там больше ничего не пострадало
КЗ
нету, а автомат то не выкл, а алюминька?
[Сообщение изменено пользователем 06.08.2012 00:18]
Y
Yuri®
может и не совсем клемник виноват
Грязь, вызвавшая плохой контакт, скорее всего виновата.
автомат не выключился, старая алюминька выдержала (хотя не должна была 25 А выдюжить), клемник стёк )))
автомат и не выключится: КаЗы не было, а по температуре до него не дошло.
25 ампер от потребителей там могло и не быть. Просто в месте соединения из-за плохого контакта возникло дикое сопротивление.
Е
Е!.ru
КЗ
Скорее всего, учудили что то Ну и автомат на 25 сыграл свою замечательную роль, т.е. никакую
Роковое стечение обстоятельств!
[Сообщение изменено пользователем 06.08.2012 00:23]
О
Очумелый мастер?
Просто в месте соединения из-за плохого контакта возникло дикое сопротивление.
Вот, а теперь главный вопрос:
Как в Wago проверить качество контакта? )))
Варить, варить и ещё раз варить, все эти клемники - слабопрогнозируемая хрень)))
Е
Е!.ru
Просто в месте соединения из-за плохого контакта возникло дикое сопротивление.
Вот она истина, остальное всё предположения.
О
Очумелый мастер?
Роковое стечение обстоятельств!
Во всей этой "схеме" Wago последняя должна была отказать (ну по заявленным хар-кам) , т.е. если не сработал автомат, то должна погореть Al проводка, потом медь, а уж потом Wago
Е
Е!.ru
Варить, варить и ещё раз варить, все эти клемники - слабопрогнозируемая хрень)))
Ога, ещё и автоматы соответствующие номиналу ставить.
Сварка скруток безусловно надёжный контакт. Но и ваги не надо огульно хаять. Этот случай не показатель. представили бы фото с идеально выполненной работой соответствующей всем нормам, то можно было бы судить о квалификации выполнившего данную работу и грешить на кллемник. А так ХЗ, может в этот клеммник уже совалось что то (вторично пользованный), может высохла смазка (не проверили, её хорошо видно) может таскали в кармане и мусор попал... Всё надо проверять!
ИМХО
Варить, варить и ещё раз варить, все эти клемники - слабопрогнозируемая хрень)))
Золотые слова! Пусть пионеры ваги ставят.
Е
Е!.ru
Во всей этой "схеме" Wago последняя должна была отказать (ну по заявленным хар-кам) , т.е. если не сработал автомат, то должна погореть Al проводка, потом медь, а уж потом Wago
Да согласен с вами на все 100, но честно вид работы "мастера" больше вызывает вопросы к нему нежели к клеммнику Опять же моё личное ИМХО
А
АI
вы путаете максимальный и минимальный ток Во всей этой "схеме" Wago последняя должна была отказать (ну по заявленным хар-кам) , т.е. если не сработал автомат, то должна погореть Al проводка, потом медь, а уж потом Wago
у ВАГО - 25А - это максимальный ток, выше которого он может умереть
а у автомата 25А - это минимальный, точнее ток при котором он должен работать бесконечно долго
PS ну и деградация (самого слабого звена) обычно идёт лавинообразно.
сначала разовый сильный перегрев, который сильно ухудшает характеристики соединения,
а потом потихоньку, слабое звено "набирает обороты", как маленький комок снега.
т.е. после перегрева "слабое звено" уже не соответствует характеристикам и деградирует значительно быстрее заявленного...
Е
Е!.ru
Варить, варить и ещё раз варить, все эти клемники - слабопрогнозируемая хрень)))
Кста, каким образом сварить алюминий с медью???
А ведь это частое соединение. Не всегда монтаж идёт с "чистого листа".
a
alexhote
Вообще не помню с какого года но в жилых домах алюминий нельзя использовать для проводки
и клемники скорее всего рассчитаны только под медь
и клемники скорее всего рассчитаны только под медь