какую нагрузку выдержат 2 уголка 100х100х7 длинной 2.5 метра проем между воротами
а
артем692
12:12, 12.07.2012
какую нагрузку выдержат 2 уголка 100х100х7 длинной 2.5 метра проем между воротами? сверху будет один ряд 400 пеноблока и потом пойдет на скос! спасибо за ответы заранее
U
Uzanto
12:13, 12.07.2012
выдержит
a
alpha_Dog
12:19, 12.07.2012
пеноблок по плотности шибко разный бывает...
а
артем692
12:28, 12.07.2012
весит один примерно 40 кг
a
alpha_Dog
12:55, 12.07.2012
пеноблок длиной 400, масса 40 кг
значит распределенная нагрузка на балку 100кг/м
если я еще не совсем забыл сопромат, то прогиб балки будет зависеть от нагрузки, длины пролета, модуля упругости материала и момента инерции сечения балки.
то есть в нашем случае прогиб составит менее 0,1% от длины
значит распределенная нагрузка на балку 100кг/м
если я еще не совсем забыл сопромат, то прогиб балки будет зависеть от нагрузки, длины пролета, модуля упругости материала и момента инерции сечения балки.
то есть в нашем случае прогиб составит менее 0,1% от длины
сейчас читают
s
stairmans
12:56, 12.07.2012
выдержит
а
артем692
13:00, 12.07.2012
не длинна а ширина 400
l
lemeh_as
13:18, 12.07.2012
У меня остался от стройки уголок 140*140*10 метра 3 забирай если интересно пиши в ЛС.
a
alpha_Dog
13:26, 12.07.2012
ну вы их как укладывать будете?))
нагрузка-то какая будет?))
а
артем692
13:36, 12.07.2012
укладывать будем " !_ _! " вот так ка нарисовал))))) если понятно а между ними пеноблок
a
alpha_Dog
13:53, 12.07.2012
дак это понятно))
я спрашивал, как пеноблок будете укладывать? горизонтально или на попа?
сколько пеноболоков в штуках у вас ляжет на 1 погонный метр?)
хотя и так понятно, что запас даже по прогибу там огромный
[Сообщение изменено пользователем 12.07.2012 14:03]
я спрашивал, как пеноблок будете укладывать? горизонтально или на попа?
сколько пеноболоков в штуках у вас ляжет на 1 погонный метр?)
хотя и так понятно, что запас даже по прогибу там огромный
[Сообщение изменено пользователем 12.07.2012 14:03]
а
артем692
14:10, 12.07.2012
укладывать горизонтально будем длинна одного 625
a
alpha_Dog
14:11, 12.07.2012
таможня дает добро
V
VikPr
14:13, 12.07.2012
по расчёту аналог - швеллер ?8 (подбор профиля по прочности)
макс. напр. в профиле 27, 36 Мпа
рас. сопр-е 225,0 Мпа
макс. прогиб 1/3857
треб. отн.прогиб 1/120
Wx расч = 2,72 см3 Wx (профиля)= 22,4 см3
макс. напр. в профиле 27, 36 Мпа
рас. сопр-е 225,0 Мпа
макс. прогиб 1/3857
треб. отн.прогиб 1/120
Wx расч = 2,72 см3 Wx (профиля)= 22,4 см3
V
VikPr
14:41, 12.07.2012
2 уголка (100х100) - аналог швеллера ?20 - у вас явный перебор стали!
U
Uzanto
14:42, 12.07.2012
укладывать будем " !_ _! " вот так ка нарисовал))))) если понятно а между ними пеноблок
только по-низу не сваривайте их
b
bastreg-2
15:39, 12.07.2012
только
по-низу не сваривайте их
по-низу не сваривайте их
почему?
обварить пластинами не помешает
[Сообщение изменено пользователем 12.07.2012 15:41]
U
Uzanto
15:42, 12.07.2012
почему?
обварить пластинами не помешает
обварить пластинами не помешает
мост холода
b
bastreg-2
16:47, 12.07.2012
мост холода будет если уголок вместе с воротами выпадет )
а
артем692
17:24, 12.07.2012
я слышал что сваривать не стоит,в месте сварки может согнуться))))
U
Uzanto
17:26, 12.07.2012
мост холода будет если уголок вместе с воротами выпадет )
ниче не куда не денется,если сделать по-уму
да и ваще я б от железных ворот ушел
09:59, 13.07.2012
по расчёту аналог - швеллер ?8 (подбор профиля по прочности)
макс. напр. в профиле 27, 36 Мпа
рас. сопр-е 225,0 Мпа
макс. прогиб 1/3857
треб. отн.прогиб 1/120
Wx расч = 2,72 см3 Wx (профиля)= 22,4 см3
макс. напр. в профиле 27, 36 Мпа
рас. сопр-е 225,0 Мпа
макс. прогиб 1/3857
треб. отн.прогиб 1/120
Wx расч = 2,72 см3 Wx (профиля)= 22,4 см3
вот так то проще
2 уголка (100х100) - аналог швеллера ?20 - у вас явный перебор стали!
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.