какую нагрузку выдержат 2 уголка 100х100х7 длинной 2.5 метра проем между воротами

артем692
12:12, 12.07.2012
какую нагрузку выдержат 2 уголка 100х100х7 длинной 2.5 метра проем между воротами? сверху будет один ряд 400 пеноблока и потом пойдет на скос! спасибо за ответы заранее
1 / 0
Uzanto
12:13, 12.07.2012
выдержит
1 / 0
alpha_Dog
12:19, 12.07.2012
пеноблок по плотности шибко разный бывает...
0
артем692
12:28, 12.07.2012
весит один примерно 40 кг
0
alpha_Dog
12:55, 12.07.2012
пеноблок длиной 400, масса 40 кг
значит распределенная нагрузка на балку 100кг/м

если я еще не совсем забыл сопромат, то прогиб балки будет зависеть от нагрузки, длины пролета, модуля упругости материала и момента инерции сечения балки.

то есть в нашем случае прогиб составит менее 0,1% от длины
1 / 0
stairmans
12:56, 12.07.2012
выдержит
0
артем692
13:00, 12.07.2012
не длинна а ширина 400 :-)
1 / 0
lemeh_as
13:18, 12.07.2012
У меня остался от стройки уголок 140*140*10 метра 3 забирай если интересно пиши в ЛС.
1 / 0
alpha_Dog
13:26, 12.07.2012
От пользователя артем692

ну вы их как укладывать будете?))
нагрузка-то какая будет?))
0
артем692
13:36, 12.07.2012
укладывать будем " !_ _! " вот так ка нарисовал))))) если понятно а между ними пеноблок
0
alpha_Dog
13:53, 12.07.2012
дак это понятно))
я спрашивал, как пеноблок будете укладывать? горизонтально или на попа?
сколько пеноболоков в штуках у вас ляжет на 1 погонный метр?)

хотя и так понятно, что запас даже по прогибу там огромный

[Сообщение изменено пользователем 12.07.2012 14:03]
0
артем692
14:10, 12.07.2012
укладывать горизонтально будем длинна одного 625
0
alpha_Dog
14:11, 12.07.2012
таможня дает добро :-D
1 / 0
VikPr
14:13, 12.07.2012
по расчёту аналог - швеллер ?8 (подбор профиля по прочности)
макс. напр. в профиле 27, 36 Мпа
рас. сопр-е 225,0 Мпа
макс. прогиб 1/3857
треб. отн.прогиб 1/120
Wx расч = 2,72 см3 Wx (профиля)= 22,4 см3
:ultra: :-)
0
VikPr
14:41, 12.07.2012
2 уголка (100х100) - аналог швеллера ?20 - у вас явный перебор стали! :ultra: :-(
0
Uzanto
14:42, 12.07.2012
От пользователя артем692
укладывать будем " !_ _! " вот так ка нарисовал))))) если понятно а между ними пеноблок

только по-низу не сваривайте их
0
bastreg-2
15:39, 12.07.2012
От пользователя Marginal?
только
по-низу не сваривайте их

почему?
обварить пластинами не помешает

[Сообщение изменено пользователем 12.07.2012 15:41]
0
Uzanto
15:42, 12.07.2012
От пользователя bastreg-2
почему?
обварить пластинами не помешает

мост холода
1 / 0
bastreg-2
16:47, 12.07.2012
От пользователя Marginal?

мост холода будет если уголок вместе с воротами выпадет )
1 / 0
артем692
17:24, 12.07.2012
я слышал что сваривать не стоит,в месте сварки может согнуться))))
0
Uzanto
17:26, 12.07.2012
От пользователя bastreg-2
мост холода будет если уголок вместе с воротами выпадет )

ниче не куда не денется,если сделать по-уму
да и ваще я б от железных ворот ушел
0
09:59, 13.07.2012
8(
От пользователя VikPr
по расчёту аналог - швеллер ?8 (подбор профиля по прочности)
макс. напр. в профиле 27, 36 Мпа
рас. сопр-е 225,0 Мпа
макс. прогиб 1/3857
треб. отн.прогиб 1/120
Wx расч = 2,72 см3 Wx (профиля)= 22,4 см3

вот так то проще

От пользователя VikPr
2 уголка (100х100) - аналог швеллера ?20 - у вас явный перебор стали!

:-D
0