арматура стеклопластиковая
B
BUG™ обычный житель
Вот тест на растяжение:
Это фигня, где тест на сдвиговые нагрузки, его нет, где тест при температуре -25, его тоже нет
D
DarkElf
Надо определится с целью спора ;-)
С точки зрения практической, к примеру, радуга-парк построен с применением топика
С точки зрения практической, к примеру, радуга-парк построен с применением топика
v
vvs_72
где тест при температуре -25, его тоже нет
Если Вы об испытаниях не знаете, это не значит что их не было
Коротко: при температуре -40°С прочность СПА увеличивается на 35-40%.
Теперь о "тесте на сдвиг" = прочность балки, армированной СПА при сдвиге. Насколько я понимаю Вас интересует прочность по нормальному сечению, верно?
Опять коротко: 5,5м балка, сечением 20х40см, армированная СПА 6мм, марка бетона 400. Её прочность по нормальному сечению 10тс метр. Только конечно балка напряжена должна быть предварительно)))
[Сообщение изменено пользователем 06.05.2015 15:43]
N
Nika.NET
Очень странный вывод...Коэффициент линейного расширения стеклопластика практически равен бетону. То есть арматура и бетон растягиваются практически равнозначно. В отличие от металла.
Что за коэффициент линейного расширения? Температурный что-ли? Он-то тут при чем?
v
vvs_72
Что за коэффициент линейного расширения? Температурный что-ли? Он-то тут при чем?
Угу. Он.
Встречный вопрос - при чем модуль упругости про который Вы писали?
t
ta4ilka
k
kfylsi
Допустим решили вы взять арматуру стеклопластиковую. Надо брать не самую дешевую. Тут как раз цена и есть - обман. Чем дешевле - тем хуже качество. Мы - обыденные покупатели привыкли к металлической арматуре, что она вся одинаковая, так как по единому госту делается. А со стеклопластиковой
арматурой все иначе:
1. Посмотри внешний вид. Цвет по всей длине должен быть одинаковым: кремово- бежевым. Участками по темнее, участками по светлее - первый показатель некачественной арматуры. Темнее - там, где перегрели, светлее там, где недопекли. Эти участки будут слабыми.
Вот такую разнотонную некачественную арматуру можно увидеть и в этом обсуждении на фотках выше.
2. Посмотри на разрезе. Там не должно быть пустот и трещин. Есть пустоты, значит по факту арматура на диаметр меньше. Недоложили сырья. Если трещины - значит из станка арматура вышла неготовая, сырая, вот и дала трещину при сушке "на свободе".
В эти трещины и пустоты забъется кислая среда бетона и будет агрессивно влиять не только снаружи, ну и с внутри арматуры.
3.Попроси протокол испытании, Сертификат. Посмотри показатели на разрыв. Должно быть не менее 1200 МПА. В Свердловской области у многих производителей этот показатель даже до 1000 МПА не дотягивает.
4. В идеале съездить на производство и посмотреть на каком оборудовании делают. (очень много производителей делающих на "тарахтелках" которые и оборудованием то не назовешь.
Посмотри кто стоит за станком, квалифицированный работник, или необразованный незаконно пребывающий.
[Сообщение изменено пользователем 08.05.2015 15:30]
1. Посмотри внешний вид. Цвет по всей длине должен быть одинаковым: кремово- бежевым. Участками по темнее, участками по светлее - первый показатель некачественной арматуры. Темнее - там, где перегрели, светлее там, где недопекли. Эти участки будут слабыми.
Вот такую разнотонную некачественную арматуру можно увидеть и в этом обсуждении на фотках выше.
2. Посмотри на разрезе. Там не должно быть пустот и трещин. Есть пустоты, значит по факту арматура на диаметр меньше. Недоложили сырья. Если трещины - значит из станка арматура вышла неготовая, сырая, вот и дала трещину при сушке "на свободе".
В эти трещины и пустоты забъется кислая среда бетона и будет агрессивно влиять не только снаружи, ну и с внутри арматуры.
3.Попроси протокол испытании, Сертификат. Посмотри показатели на разрыв. Должно быть не менее 1200 МПА. В Свердловской области у многих производителей этот показатель даже до 1000 МПА не дотягивает.
4. В идеале съездить на производство и посмотреть на каком оборудовании делают. (очень много производителей делающих на "тарахтелках" которые и оборудованием то не назовешь.
Посмотри кто стоит за станком, квалифицированный работник, или необразованный незаконно пребывающий.
[Сообщение изменено пользователем 08.05.2015 15:30]
B
BUG™ обычный житель
Допустим решили вы взять арматуру стеклопластиковую. Надо брать не самую дешевую. Тут как раз цена и есть - обман
Потом плюньте на все и берите нормальную металическую арматуру
N
Nika.NET
Встречный вопрос - при чем модуль упругости про который Вы писали?
При том, что:
Модуль упрогости стеклопластиковой арматуры 50 000 МПа, стальной 200000 МПа, т.е. грубо выражаясь стеклопластиковый стержень под нагрузкой удлинится в четыре раза больше чем стальной того же диаметра.
Использовать стеклопластиковую арматуру для несущих конструкций без преднапряжения профанация, т.к. расчет по раскрытию трещин покажет диаметры арматуры из стеклопластика в разы больше, чем для стальной.
Большая дешевизна погоного метра и сопоставление с меньшими диаметрам, всего навсего манагерский развод, для условий недостижимых на обыконовенной стройке, только на высокотехнологичной или в условиях ЗЖБИ.
----------------------------------------------------------------------
..... Неметаллическая арматура
В целях экономии металла проводятся исследования по созданию неметаллической арматуры конструкций. Неметаллическую стеклопластиковую арматуру получают из тонких стекловолокон, объединяемых в арматурный стержень с помощью связующих пластиков из синтетических смол. Стеклопластиковые арматурные стержни обладают хорошим сцеплением с бетоном, высокой прочностью на разрыв (до 1800 МПа), но низким модулем упругости (45 000 МПа). Высокая прочность и низкий модуль упругости предопределяют целесообразность применения стеклопластиковой арматуры для предварительно напряженных конструкций. К недостаткам стеклопластиковой арматуры относятся склонность к разрушению от щелочных реакций и старение, характеризуемое снижением прочности во времени.
----------------------------------------------------------------------
...... да модуль действительно существено слабже, для обычного армирования не подходит. Сечение арматуры по раскрытию трещин надо увеличивать раза в 4. Да и с предварительным натяжением она уже со стальной по сечениям одинакова. За что собственно боролись? А огнестойкость сабжа в итоге какова будет? Вот ее уже лет 40 пытаются применить, количество КТН по теме стеклопластиковой арматуры может соперничать только с количеством работ по теме полимерного бетона....
Взято с избы.
d
dIm()n
Задачи серфинга в кровати ....
Миссией каучсёрфинга является «создание вдохновляющего опыта»
М
Мистер Кроилово
Здравствуйте умники и умницы. Дому 4 года, 260 м.кв. на композите собран фундамент (что-то около 60кубов вместе с плитой), плиты перекрытий, перемычки. горизонтальное армирование блоков.
За 4 года - никаких косяков.
Наверное я что-то сделал не так? На этапе закупки разница с металлом составила без малого 2 раза.
Стекло в отличии от металла не растягивается. Вообще. Так что о чем вы -непонятно. Забавно читать отзывы от тех, кто ничего из композита не делал и не собирается, но осуждают. Аргументы - один смешнее другого, на уровне "одна бабка сказала".
[Сообщение изменено пользователем 23.05.2019 22:31]
За 4 года - никаких косяков.
Наверное я что-то сделал не так? На этапе закупки разница с металлом составила без малого 2 раза.
Что за коэффициент линейного расширения? Температурный что-ли? Он-то тут при чем?
Стекло в отличии от металла не растягивается. Вообще. Так что о чем вы -непонятно. Забавно читать отзывы от тех, кто ничего из композита не делал и не собирается, но осуждают. Аргументы - один смешнее другого, на уровне "одна бабка сказала".
[Сообщение изменено пользователем 23.05.2019 22:31]
За 4 года - никаких косяков.
У Вас же кажется цокольный этаж? Ваш фундамент можно было вообще без арматуры, на одних ФБС собрать..Не?
А вот за плитами перекрытий и перемычками понаблюдайте... будут трещины в районе перемычек - это еще ничего, укрепить не так сложно (только вот отделка пострадает), с плитами перекрытия все сложнее.
Знакомый приглашал лет 7 назад посмотреть на трещины у его родителей в доме в кирпичной стене перемычку в несущей стене отделочники удалили (так то кирпич, у него перевязка!), тогда трещины почти не заметными были, а два года назад уже спичка влезала. Вживили перемычку им.
И разок видел как камин начал в плиту опускаться, весил 4 тн., а плита выдерживала 600 кг. Запас прочности везде есть.
Так что еще не вечер
М
Мистер Кроилово
Фундамент плитно-ростверковый, на участке с перепадом высот 1,5м. Я бы не рискнул его на ФБС собирать, трещать потом весь дом будет.
Перемычки, три плиты плиты перекрытий - все из СПН. Делали придерживаясь технологии, проконсультировавшись с проектировщиками.
Так что когда тут строители фундамента для бани 3*6 развозят тему за металлическую арматуру... даже комментировать нечего.
Перемычки, три плиты плиты перекрытий - все из СПН. Делали придерживаясь технологии, проконсультировавшись с проектировщиками.
Так что когда тут строители фундамента для бани 3*6 развозят тему за металлическую арматуру... даже комментировать нечего.
Пока проектировщик не поставил печать и свою подпись под чертежом, это обычная болтовня, от которой он откажется не краснея. Даже не сто, а двести раз видел как переоубуваются.
Металлическая надежнее , а стоит так же. Пластиковую разве, что на всякие мелкие и не ответственные конструкции когда доставку заказывать не охота.
Металлическая надежнее , а стоит так же
Композитная Стоит гораздо дешевле, продаваны на сайтах пишут что аж в 2,5-3 раза, сотношение по прочности, весу и т.д. врут конечно. Но вижу что повсеместно в малоэтажке и на сваи и на ростверки-плиты, перемычки хреначат только так.
Аргумент простой - на сайте пишут производители
I
IDIАN™
для ленты забора наверное композит само то. а вообще она для предварительно напряжённых изделий
Еще для армопоясов норм. Но серьезные, тем более висячие конструкции из нее делать ...пущай кто-то другие рискуют .
Думаю, что своя небольшая ниша у нее есть (в первую очередь по причине легкой перевозки на л/а)
Думаю, что своя небольшая ниша у нее есть (в первую очередь по причине легкой перевозки на л/а)
Б
Боиченко
[Сообщение удалено пользователем 19.06.2019 15:03]
М
Мистер Кроилово
Пока проектировщик не поставил печать и свою подпись под чертежом
все в электронноей переписке зафиксировано.
да и не в подписи дело. меня больше их частное мнение интересовало. они домов построили намного больше местных болтунов, и просто так советам не разбрасываются.
Это не срок
скажите мне еще что через 150 лет только можно будет сделать вывод.